Fiuuubzdziuuu 23.04.2025 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia Witajcie, jakie parametry fotowoltaiki on-grid z magazynem dobrać? Dom, zużycie 4000 KWh rocznie i auto elektryczne, zużycie 250 KWh tygodniowo. Ładowanie auta w dzień możliwe wyłącznie w niektóre weekendy. Co kogo pytam to inny pomysł. Wydaje mi się, że ludzie jeszcze nie przywykli do liczenia z samochodem elektrycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.04.2025 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia Rocznie potrzebujesz ok. 17 MWh, miesięcznie ok. 1.100 kWh a dziennie 36 kWh. Ile z tego chcesz pobierać z PV, ile z magazynu a ile z sieci? Ile na to przeznaczysz pieniędzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9155845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fiuuubzdziuuu 23.04.2025 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia Realistycznie 80-90 % ładowania auta będzie poza słonecznymi godzinami czyli magazyn lub sieć. Zakładam, że chciałbym zaoszczędzić 10000 rocznie (na benzynę wydaję około 300 PLN tygodniowo) i żeby się inwestycja zwróciła w 6-7 lat, czyli budżet do 70000. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9155847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.04.2025 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia (edytowane) To spory magazyn potrzebujesz na ładowanie samochodu, by pokryć jego zapotrzebowaniem. Ewentualnie duży magazyn dla domu i trochę samochody plus przejęcie na taryfę dynamiczną. Braki w magazynie uzupełniać prądem , kiedy jest tańszy. Nie wiem jak kształtowały się ceny prądu ostatnie zimy. Piki były po 2zl, ale to pik. Po to magazyn, by w takich sytuacjach z niego skorzystać. Albo któraś z taryf G12/g12w/g13. Korzystać tylko z tańszej. Magazyn na pozostałe godziny. Oprzeć się wtedy bardziej na prądzie z sieci niż z modułów. Edytowane 23 Kwietnia przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9155853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.11.2025 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 250 kWh tygodniowo, to jest 1000 km i to przy energożernym stylu jazdy. 300 pln na benzynkę wystarczało na ten dystans ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9169432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.11.2025 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 300 zł to ok. 50 litrów przy cenie 6,00 zł/litr. Jeżeli pojazd zużywa 5 litrów na 100 km to przejedzie 1000 km przy ekonomicznej jeździe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9169448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 13.12.2025 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 21:32 Witam. Posiadam instalację fotowoltaiczną 6,3 kw z falownikiem 5kw. W ostatnich latach zużywałem 4200 - 4400 kWh. Do sieci oddawałem 4400-4600 kWh. Stałem się posiadaczem elektryka z baterią 44kWh. Miesięcznie będę potrzebował do naładowania jakieś 220 kWh.Przeszedłem na taryfę G13. Czy ktoś pomoże czy w moim przypadku lepsze będzie dołożenie paneli i chyba zmiana falownika czy zakup magazynu energii i napewno zmiana falownika na hybrydowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 14.12.2025 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 17:35 Jak jesteś starym prosumentem, to tylko dokładasz panele i ewentualnie falownik. A jak na netbilingu to trzeba jeszcze magazyn, chyba że będziesz ładował pojazd tylko w dzień i dodatkowa jak mocno będzie świecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.12.2025 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 20:24 @Stafik73 lepiej dołożyć kolejne paneli i zmienić falownik na mocniejszy zwykły lub hybrydowy (jeżeli jest niewiele droższy). Jakiej firmy masz teraz falownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 16.12.2025 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 19:58 Teraz mam falownik SMA STP5.0-3AV-40 , 20 paneli LONGI 315W po 10 w stringu. Rozliczam się na starych zasadach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.12.2025 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 12:11 Maksymalna moc DC tego falownika wynosi 9000 Wp. Ile chcesz dołożyć nowych paneli, jakiej mocy i jaki azymut? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 17.12.2025 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 17:46 Myślałem o 4 sztukach, moc około 450W, azymut około 114stopni, ewentualnie na drugą połać dachu 294 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 17.12.2025 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 19:30 (edytowane) 1 godzinę temu, Stafik73 napisał: Myślałem o 4 sztukach, moc około 450W, azymut około 114stopni, ewentualnie na drugą połać dachu 294 stopnie. Tak na szybko przeglądając dane techniczne falownika i paneli (nie podałeś konkretnego modelu) to prawdopodobnie możesz spiąć w jeden string te obecne 20 szt. jeżeli są na jednej połaci. Ale 4 nowe sztuki będą miały za niskie napięcie na oddzielny. Edytowane Środa o 19:33 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 17.12.2025 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 19:47 Rozumiem że na jednym stringu nie daje się paneli wschód+zachód? Zostaje dołożenie na obecnej stronie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 17.12.2025 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 20:07 18 minut temu, Stafik73 napisał: Rozumiem że na jednym stringu nie daje się paneli wschód+zachód? Zostaje dołożenie na obecnej stronie.. Można dać równolegle jeżeli parametry pozwolą. Jak masz teraz rozłożone te 20 paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 17.12.2025 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 20:23 20 paneli LONGI 315W po 10 w stringu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.12.2025 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 21:09 Godzinę temu, Stafik73 napisał: Rozumiem że na jednym stringu nie daje się paneli wschód+zachód? Zostaje dołożenie na obecnej stronie.. Łączenie szeregowe paneli powoduje problemy, gdy każdy nie pracuje z taką samą mocą. Natężenie prądu jest takie, jak na najsłabszym panelu - czyli jeden zmniejsza produkcje nie tylko swoją, ale wszystkich innych w stringu. Marketing potrafi wciskać, że rozwiązują to diody bocznikujące - ale to chłyt marketingody. Diody działają przy całkowitym zacienieniu większości sekcji (zazwyczaj 3 sekcje, czasami 6 na panel). I ich celem jest ochrona panela przed hot-spotami i spełnienie norm, żeby panel dostał CE. W laboratorium jak zakryją całą jedną sekcję to mogą się pochwalić, że "patrzcie, moc spadła nieznacznie - diody ratują produkcję" - ale w naturze takie sytuacje nie występują. I jak ktoś umieści panele tak, że przez znaczną część dnia na któryś panel pada cień np. komina się dziwią, jak to inni z podobnej instalacji produkują takie ilości kWh. Więc należy jak ognia unikać sytuacji, gdy panele z jednego stringu nie są identycznie nasłonecznione. Można wydawać czapkę pieniędzy na optymalizatory - ale to pudrowanie trupa. Jak chcesz dołożyć 4 panele na innej połaci - dobierz do tego mikroinwerter i podłącz niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.12.2025 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 21:23 14 minut temu, Kaizen napisał: Więc należy jak ognia unikać sytuacji, gdy panele z jednego stringu nie są identycznie nasłonecznione. Można wydawać czapkę pieniędzy na optymalizatory - ale to pudrowanie trupa. "pudrowanie trupa" bo optymalizatory za "czapką pieniędzy" nie działają tak jak deklarują producenci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.12.2025 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 21:38 16 minut temu, d7d napisał: "pudrowanie trupa" bo optymalizatory za "czapką pieniędzy" nie działają tak jak deklarują producenci? MPPT w falowniku z MPPT w optymalizatorze to jak dwa samce alfa w jednej klatce. Jak są blisko spokrewnieni i ze sobą rozmawiają, to może do tragedii nie dojdzie. Producent Do not use solar panels with optimizers. In worst case, the use of optimizers will cause irreparable damage to the solar charger. https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_BlueSolar_100-30__100-50/en/installation.html Jak ktoś od razu instaluje system (kompleksowy, zsynchronizowany falownik z optymalizatorami) to zmniejsza straty - ale dalej produkuje mniej energii niż te same panele bez optymalizatora ale równomiernie oświetlone. Do tego optymalizatory też wołają jeść - i masz 1-2% dodatkowych strat cały czas na zasilanie i straty na przetwornicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.12.2025 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Środa o 22:08 Victron Energy ma takie zalecenie i z tym nie dyskutuję. SolarEdge działa ze swoimi optymalizatorami bardzo dobrze. Wszystkie panele przez cały okres życia mają taką sama wydajność że niby zawsze będą produkować więcej energii niż system z optymalizatorami ? Czy jednak nie ? Faktycznie optymalizatory pobierają trochę energii na własną pracę. "straty na przetwornicy" - co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/#findComment-9170992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania