PanRopuch 22.12.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Stwierdziłem, że jest u mnie gorąca jedynie górna część grzejników (aluminiowe, członowe). Środek jest zaledwie letnio-ciepły, a dół - chłodny. Termostaty otwarte na maksa, obieg zamknięty wymuszony pompką. Czy to jest normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 22.12.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Stwierdziłem, że jest u mnie gorąca jedynie górna część grzejników (aluminiowe, członowe). Środek jest zaledwie letnio-ciepły, a dół - chłodny. Termostaty otwarte na maksa, obieg zamknięty wymuszony pompką. Czy to jest normalne? Nie jest to normalne, a powodów może być kilka: - zapowietrzone grzejniki - złe kryzowanie - mała wydajność pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.12.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Po dłuzszym czasie też ??To nie jest normalne, może zapowietrzony ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 22.12.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Jak by był zapowietrzony to by góra była zimna a nie dół (powietrze jakotakie lżejsze jest niż woda i gromadzi się w górnej części grzejnika). Raczej może źle podłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.12.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 raczej mała wydajność pompki....ale mam pytania.... czy wszystkie grzejniki tak się zachowują?. i czy po jakimś czasie sie to zmienia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 22.12.2005 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Coś nie tak.U mnie całe grzejniki zimne, jadę na kominku i DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.12.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Coś nie tak. U mnie całe grzejniki zimne, jadę na kominku i DGP. a masz podłączone grzejniki do instalacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 22.12.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Umnie tak było wyciągnełem głowiczke i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 22.12.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Jak najbardziej jest to normalna sytuacja że grzejnik jest chłodny na dole. W grzejniku nastepuje schłodzenie wody przez co on oddaje energię do otoczenia. W mojej instalacji c.o. paramety przyjmowane do obliczeń to70/50/20 co oznacza70 - temperatura wody zasilajacej grzejniki50- temperatura wody powracajacej z grzejnika20- obliczeniowa temperatura pomieszczenia przy temp zewnetrzenj - 20st.Więc jak widać dół grzejnika zawsze musi byc chłodniejszy niż góra.Jeśli grzejnik nie jest wstanie ogzrac pomieszczenia to dopiero będzie to powód do niepokoju. Nie patrzcie jak pracuje grzejnik lecz czy w pokoju jest ciepło.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Nic nie kombinuj grzejniki masz dobre i wszystko jest dobrze podlaczone grzejnik jeski jest u góry goracy, a na dole chlodny to znaczy ze pracyje i oddaje cieplo. Zawsze przy poworocie woda w grzejniuku jest chodniejsza niz przy wejsciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 22.12.2005 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Nic nie kombinuj grzejniki masz dobre i wszystko jest dobrze podlaczone grzejnik jeski jest u góry goracy, a na dole chlodny to znaczy ze pracyje i oddaje cieplo. Zawsze przy poworocie woda w grzejniuku jest chodniejsza niz przy wejsciu. Owszem, chłodniejsza musi być - ale przecież nie zimna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Twoje kaloryfery dobrze oddaja poprostu cieplo i woda dlatego jest na dole zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 22.12.2005 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Też mam "żeberka" aluminiowe. Dół chłodny, góra ciepła. Temperatura w normie. Tak musi być. Gdyby całe grzejniki były gorące, a w domu nie za ciepło, oznaczałoby, że źle obliczono ich ilość (dano za małą moc). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 22.12.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Co do niepokoju, że są chłodniejsze lub nawet zimne na dole, to nie będzie tylko wtedy, jeśli pokój jest dogrzany! Bo jeśli jest za chłodno, to wypadałoby zwiększyć cyrkulację. Najpierw sprawdzić okryzowanie na zimnym i innych grzejnikach, a jeśli to nie pomoże, to można zdemontować termostat, który zazwyczaj w pozycji MAX dociska mimo wszystko zawór. Jak te manewry nie pomogą, to przyczyna może leżec w zbyt złabej pompie. Ja już praktykuję od 3 lat i różnie to bywa, bo jest zależne od regulacji w ciągu dnia termostatami na inncyh grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 22.12.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Stwierdziłem, że jest u mnie gorąca jedynie górna część grzejników (aluminiowe, członowe). Środek jest zaledwie letnio-ciepły, a dół - chłodny. Termostaty otwarte na maksa, obieg zamknięty wymuszony pompką. Czy to jest normalne? tak wszyscy mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 22.12.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Ja też mam na dole zimne grzejniki. Ale ważne że w pokojach jest ciepło.Co do wydajności pompy to moja jest wbudowana w kocioł i jest modulowana, czyli kocioł sam dobiera prędkość pompy do zapotrzebowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 22.12.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 grzejniki działają na zasadzie przepływu grawitacyjnego powietrza przez nie ,od dołu do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.12.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Stwierdziłem, że jest u mnie gorąca jedynie górna część grzejników (aluminiowe, członowe). Środek jest zaledwie letnio-ciepły, a dół - chłodny. Termostaty otwarte na maksa, obieg zamknięty wymuszony pompką. Czy to jest normalne? tak wszyscy mają Przynajmniej ja tak nie mam. Sprawdź filtr przy pompie. Ustaw pompę na maksa. Jeżeli masz sprężynowy zawór zwrotny przy pompie to go wywal i wstaw kulowy. Masz pewnie wymiennik cwu. Przydław go. Przyczyna może tkwić też w zaworze różnicowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 22.12.2005 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 PanRopuch kupił grzejniki nie dość że aluminiowe to jeszcze za wysokie PanRopuch! Czy wszystkie grzejniki są dołem zimne czy tylko niektóre? Co jest zamontowane na powrocie? Zawory odcinające? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelsiara74 22.12.2005 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Witam wszystkich pozwole się wtrącić w temat i zadać pyatnie... u mnie tez jest tak że są grzejniki dołem lekko chłodniejsze niz górą... tez mi sie wydawało że jest to naormalne... ale u kolegi jest cały grzejnik ciepły.. ale jest inaczej podłączony niż u mnie.. a mianowicie u mnie jest podłączony krzyżowo czyli zasilanie na początku grzejnika u góry a powrót na końcu grzejnika u dołu... a u kolegi zasilanie na początku na dole grzejnika i powrót na końcu tez na dole.... i mam pytanie któro podłączenie jest lepsze? bo z tego co mi sie wydaje to drugie jest lepsze bo grzejnik wydaje wiecej ciepła a co z tym idzie? mniej paliwa zużytego....Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.