szczukot 27.03.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Zamień miejscami po prostu te DS18B20 i sprawdź. Ale wątpię aby to była ich wina. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7323885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 27.03.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 (edytowane) A czy jest tak, że im wyższa temperatura w domu tym niższa sprawność? Czujniki są sprawne. Wsadziłem wszystkie do szklanki z wodą, pomiary +-0.3*C Może to wina tego ze nie mam podłączonej jednej rury. Tej do wyrzutni.. i jakieś tam ciśnienie się robi w pomieszczeniu. Edytowane 28 Marca 2017 przez hudy14777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7323957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.03.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 (edytowane) ...., wentylatory mają obroty równe (regulowane z jednego potencjometru) Jak sterujesz dwa wentylatory jednym potencjometrem ? Fantom Edytowane 28 Marca 2017 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7324653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jednym potencjometrem z dwoma ścieżkami oporowymi Teraz zaczalem próbę. Podłączyłem wszystkie węże. Sytuacja teraz wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7324865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jak liczycie sprawność? Z jakiego wzoru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7324725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 28.03.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jednym potencjometrem z dwoma ścieżkami oporowymi Teraz zaczalem próbę. Podłączyłem wszystkie węże. Sytuacja teraz wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]385346[/ATTACH] A czy taki wyświetlacz z czujnikami można gdzieś kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.03.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Jednym potencjometrem z dwoma ścieżkami oporowymi Teraz zaczalem próbę. Podłączyłem wszystkie węże. Sytuacja teraz wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]385346[/ATTACH] Teraz to podejrzanie dobrze wygląda chyba trochę więcej wywiewu idzie dlatego ta różnica 2 stopni między czerpnia a wyrzutnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 A czy taki wyświetlacz z czujnikami można gdzieś kupić? Można. Termometr 8 kanałowy na allegro. Czujniki ds18b20 trzeba dokupić osobno. Ma wbudowany termostat na pierwszym kanale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 28.03.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Teraz to podejrzanie dobrze wygląda chyba trochę więcej wywiewu idzie dlatego ta różnica 2 stopni między czerpnia a wyrzutnia. Może tak być gdyż jedna z rur jest chwilowo podłączona przez redukcję 160 na 100mm. Nie miałem innej możliwości. Podaj mi proszę wzór z którego obliczasz sprawność rekuperatora. Znalazłem w necie wzór ale nie potrafię zrozumieć objaśnien do t1 t2 i t3 które to są w nim zawarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 29.03.2017 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 (edytowane) temperatura nawiewu - temperatura czerpanego / temperatura wywiewu - temperatura czerpanego * 100% Czyli u Ciebie prawie 97%..... Edytowane 29 Marca 2017 przez Beskidziak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy14777 29.03.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 temperatura nawiewu - temperatura czerpanego / temperatura wywiewu - temperatura czerpanego * 100% Czyli u Ciebie prawie 97%..... Dzięki. Sprawdzić go przy niższych temperaturach chyba nie będzie już okazji. Lato się zbliża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 29.03.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Czy kupując taki termometr 8 kanałowy mogę do niego wpiąć czujniki DS18B20 zatopione w wylewce?Czy wylewka je zniszczy?Czy można przedłużać przewody takiej czujki o kilka metrów? Bo czujka będzie na środku pokoju, a sam wyświetlacz kilka metrów dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.03.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 1wire można śmiało ciągnąc na kilkadziesiąt metrów. Bywają czasami jakieś problemy ale ja u siebie mam około 30 tego typu czujników w różnych odległosćiach i konfiguracjach i jest ok.Zatopić czujnik możesz, ale jak siądzie to nie wymienisz. Najlepiej go włóż do gilzy wcześniej. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 29.03.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 1wire można śmiało ciągnąc na kilkadziesiąt metrów. Bywają czasami jakieś problemy ale ja u siebie mam około 30 tego typu czujników w różnych odległosćiach i konfiguracjach i jest ok. Zatopić czujnik możesz, ale jak siądzie to nie wymienisz. Najlepiej go włóż do gilzy wcześniej. Fantom masz jakis link do tych gilz albo komplet peszel z gilza? bo jakis zestaw podlaczeniowy to 30zl szt a mam 8 sterownikow w planie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7325943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.03.2017 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Na Allegro można kupić czujnik już zarobiony z gilzą za 7-8 zl. Lub same gilzy za 2 zł. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7326005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 30.03.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 a jaki przewód do przedłużenia czujek? 3x0,25? A może skretka? Ktory wyjdzie w miare tanio i dobrze? 12 czujek po około 10m to jednak troche kabla pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7326151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.03.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 (edytowane) a jaki przewód do przedłużenia czujek? 3x0,25? A może skretka? Ktory wyjdzie w miare tanio i dobrze? 12 czujek po około 10m to jednak troche kabla pójdzie Najlepiej IMHO skrętka, ale jak ma iść każdy termometr z osobna (a nie wszystkie jednym przewodem) to pewnie zwykły alarmowy 4x0,5 będzie OK. Edytowane 30 Marca 2017 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7326162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.03.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Do przedłużenia 4x05.Ciagnij jendym kablem i rozgałęziaj. Nie kładź do każdej kabla. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7326192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.03.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Do przedłużenia 4x05. Ciagnij jendym kablem i rozgałęziaj. Nie kładź do każdej kabla. Do tych płytek 4/8 kanałowych nie podłącza się przypadkiem osobno każdego DSa, np.: http://allegro.pl/termometr-panelowy-8-kanalowy-lcd-ds18b20-czujnik-i6152861226.html ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7326236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 30.03.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 (edytowane) Właśnie o taki termometr mi chodzi. Pierwszy 4 kanałowy wpięty w garderobie na piętrze, a od niego 4 przewody 4x0,5 do czterech czujek w rekuperatorze na strychu. [Wersja C na stronie sklepu 74zł] Drugi 8 kanałowy gdzieś schowany, a od niego przewody 4x0,5 do każdego pomieszczenia (salon, sypialnie, kuchnia i łazienki) [Wersja C na stronie sklepu 95zł] Do przedłużenia 4x05. Ciagnij jendym kablem i rozgałęziaj. Nie kładź do każdej kabla. Fantom Nie rozumiem. Jak mam rozgałęziać skoro każda czujka ma swoje oddzielnie wejście w Termometrze. Chodzi o to, że VCC - czerwony i GND - czarny możemy rozdzielać? Ale i tak DATA - biały trzeba puszczać od Termometru do każdej czujki oddzielnie. To mogło by zadziałać przy pierwszym 4-kanałowym termometrze puszczają jedną skrętkę od rekuperatora do termometru. PS. Taki przewód wystarczy? Edytowane 30 Marca 2017 przez lorak86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/297/#findComment-7326322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.