tomno 29.07.2019 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 ... Czy taki wentylator do pomiarów byłby ok? https://www.robpc.pl/pl/p/Wentylator-Cooler-Master-Masterfan-mf200r-RGB-R4-200R-08FC-R1-200-mm-800-obrmin-RGB/210 ... Po kilku próbach, na różnych wentylatorach, mogę powiedzieć, że jedynym sposobem określenia czy sie nadaje, jest podpięcie do woltomierza i sprawdzenie. Miałem różne wentylatory i nie wszystkie wytwarzały odpowiednie napięcie. Najlepiej kupić np. na allegro z możliwością darmowego zwrotu. Sprawdzisz i jeśli nie będzie dawać odpowiedniego napięcia to oddasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 07.08.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Dobry pomysł. A sprawdziłeś też, czy działa właściwie ta koncepcja równoważenia przepływów bazując na danych o napięciu z wentylatorków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacol35500 15.08.2019 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2019 Witam, pobieżnie udało mi się przebrnąć przez cały ten wątek. Chciałbym zapytać, jaki obecnie wymiennik przeciwprądowy warto zakupić do rekuperatora diy? Z tego co czytałem, Kinderburg się wycofał i nie wiem gdzie obecnie można kupić coś wartego uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.08.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Powoli dłubię skrzynie na filtry kieszeniowe jest już zarys. Filtry 60x60. F4 F5 F9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 21.08.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Witam, pobieżnie udało mi się przebrnąć przez cały ten wątek. Chciałbym zapytać, jaki obecnie wymiennik przeciwprądowy warto zakupić do rekuperatora diy? Z tego co czytałem, Kinderburg się wycofał i nie wiem gdzie obecnie można kupić coś wartego uwagi. Sam ostatnio szukałem, w końcu wysłałem zapytanie do Klingenburg o wymiennik GS-K 25/350. Odpowiedzieli mi, że wstrzymali produkcję do odwołania, ale mogą mi zaproponować wymienniki GS-K 366/500 i GS-K 366/285 które zostały im na magazynie. Kupiłem GS-K 366/285 za 652zł z przesyłką. O aluminiowe się nie pytałem może jeszcze coś im zostało. Recair można kupić z tej strony http://www.airfort.eu/ , a wymienniki heatex można kupić http://www.xn--wymienniki-krzyowe-i6d.pl/przeciwpradowe. Są jeszcze takie http://siwicki.pl/rekuperator.html ale dla mnie za długie. Ja jeśli nie dostał bym klingenburga to brał bym recaira RS160. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tramak 22.08.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Marcink81, skoro dobrałeś GS-K 366/285 podziel się do jakiej instalacji go założysz. Jaka kubatura, jaki minimalny i maksymalny przepływ, wentylatory, itd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 22.08.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 100m2 powierzchni użytkowej, ok 270m3 kubatury. W kalkulatorze minimalny jego przepływ wychodzi ok 100m3/h i tak w większości czasu ma chodzić.Wentylatory kupiłem rok temu za nie wielkie pieniądze, po testuję je, to się okaże czy się nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 25.08.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 W kwestii wentylatorków do pomiarów - kupiłem trzy różne do testów i każdy podaje napięcie, gdy zakręcą się jego łopatki. Wybrałem taki, który ma najmniejsze opory (zaczyna się obracać przy najmniejszej prędkości powietrza) i dokupiłem drugi. Zobaczymy, jak długo wytrzymają (łożyska nie są kulkowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ramzi85 03.09.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Szukam taniego sterownika dla wentylatorów R3G EBM. Myślicie że takie coś https://pl.aliexpress.com/item/32851888036.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.43b648a3zVknwh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136569.000000000000000&scm_id=1007.13338.136569.000000000000000&scm-url=1007.13338.136569.000000000000000&pvid=5abfec39-1936-471e-b377-125d6d4f1bf1 dałoby się zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elromano 03.09.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 30w i 5,6-12v jeśli wentylator pracuje w tym zakresie, to ok. EBM-y stosowane do wentylacji raczej mają większy pobór mocy i zakres napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ramzi85 04.09.2019 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Nie chodzi mi o zasilanie z tego wentylatorów tylko o sterownie sygnałem 0-10V PWM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 17.09.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 (edytowane) Nie chodzi mi o zasilanie z tego wentylatorów tylko o sterownie sygnałem 0-10V PWM. Bedzie dzialac, ale slabym punktem programu jest zakres tego regulatora, od 5,6V-10V. Wentylatory maja zakres od 0V-10V, to znaczy, ze bez przerobek, na dziendobry odpalisz wentylator na ponad polowe jego mocy i nie nizej. Poszukaj czegos gotowego z zakresem od 0V-10V, zeby sie nie meczyc. Tak naprawde to potrzebujesz sterowac kazdym z wentylatorow z osobna, albo dla wygody zrobic jeden kontroler na oba i dodatkowo moderowac sygnal potencjometrem, zeby skompensowac roznice oporow na nawiewie/wywiewie. Edytowane 17 Września 2019 przez Di. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.09.2019 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 A może coś takiego zadziała : https://www.illuminations.pl/milight-l1-1-channel-010v-panel-dimmer-p-2121.html Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 17.09.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 (edytowane) A może coś takiego zadziała : https://www.illuminations.pl/milight-l1-1-channel-010v-panel-dimmer-p-2121.html Fantom Eh, dazenie do wodotryskow, silnik EBM jest sterowany bezposrednio napieciem 0-10V, nie potrzebuje generatora pwm, wiec zwykly potencjometr liniowy dwusciezkowy 10k, masz na filmie. Jak musisz miec wyswietlacz to dokladasz wyswietlacz. (na przyklad woltomierz panelowy 8pln https://allegro.pl/oferta/panelowy-woltomierz-0-100v-dc-miernik-napiecia-8025842831?fromVariant=8024746167 i masz wskaznik od 0 do 10 z dwoma miejscami po przecinku zaleznie od pokrecenia potencjometrem) Jak musisz miec bajery to masz gotowy sterownik: http://www.insbud.org/RU/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-6828147260992579584/IB-Tron-3100FAN-0-10V---Programowalny-sterownik,-regulator-do-obslugi-central-wentylacyjnych,-zasilanie-0-10V-DC.html Edytowane 18 Września 2019 przez Di. wyswietlacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 17.09.2019 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 (edytowane) Eh, dazenie do wodotryskow, silnik EBM jest sterowany bezposrednio napieciem 0-10V, nie potrzebuje generatora pwm, wiec zwykly potencjometr liniowy dwusciezkowy 10k, masz na filmie. Jak musisz miec wyswietlacz to dokladasz wyswietlacz. Jak musisz miec bajery to masz gotowy sterownik: http://www.insbud.org/RU/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-6828147260992579584/IB-Tron-3100FAN-0-10V---Programowalny-sterownik,-regulator-do-obslugi-central-wentylacyjnych,-zasilanie-0-10V-DC.html tutaj schemat elektryczny silnika i podlaczenia potencjometru. https://www.tme.eu/Document/e3af304afb155fcf40435c4485013c1c/K3G190-RG19-01-EN-DTE.pdf sterowanie "dydykowane" https://pl.rs-online.com/web/p/products/7434807 zwykly potencjometr to 10pln Edytowane 18 Września 2019 przez Di. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.09.2019 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Eeee tam Ja już kiedyś pisałem o swoim sterowaniu. Nie wiem czy to wodotryski ale sterowanie przez internet (web, telefon itp). Oparte na potencjometrach cyfrowych 1wire. Cena kilkanaście złotych. A ten przykładowy sterownik co podałem może być dla wielu dobrym rozwiązaniem. Nie za drogi. Ładnie się prezentuje i ma dokładnie to co potrzeba. Wprawdzie jest do sterowników LED, ale przy wentylatorach powinien się sprawdzić identycznie. A cena w Chinach to jakieś 80 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 18.09.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 (edytowane) Eeee tam Ja już kiedyś pisałem o swoim sterowaniu. Nie wiem czy to wodotryski ale sterowanie przez internet (web, telefon itp). Oparte na potencjometrach cyfrowych 1wire. Cena kilkanaście złotych. A ten przykładowy sterownik co podałem może być dla wielu dobrym rozwiązaniem. Nie za drogi. Ładnie się prezentuje i ma dokładnie to co potrzeba. Wprawdzie jest do sterowników LED, ale przy wentylatorach powinien się sprawdzić identycznie. A cena w Chinach to jakieś 80 zł. Pewnie ze sie sprawdzi, w bonusie jest miekkie wygaszanie po 60s i 10min pod przyciskiem Potencjometr 2 sciezkowy mozna wyrwac z jakiegos starego wzmaka stereo i czasem w bonusie z wyswietlaczem cieklokrystalicznym i ladnym panelem. WENTYLATORY bede w najblizszym czasie zamawial nowe wentylatory EBM Papst w dobrej cenie (lepiej niz netto w sklepie), jakby ktos chcial zbieram zamowienia do konca tygodnia, do wyboru: K3G190RG1901 EC; 230VAC 50/60Hz; fi190mm; 825m3/h; 119W; 3635obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM K3G220RC0503 EC; 230VAC 50/60Hz; fi1220mm; 740m3/h; 85W; 2580obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM K3G190RC0503 230VAC 50/60Hz; fi190mm; 735m3/h; 83W; 3200obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM Chyba ze ktos ma zapotrzebowanie na inny model to zapytam. Widze, ze temet zrobienia reku generalnie jest niemal martwy, ale dopisze. W temacie wymiennikow na swiecie nastapil regres i glowni "producenci" nie oferuja juz wymiennikow przeciwpradowych, klingenburg wcale, heatex wlasciwie nie ma oferty dla malych przeplywow, takich 300/600m3. Efektywnosc tego co oferuja oscyluje w granicach 50-70% w cenie ponad 1000. Z tego co widze recair oferuje cos a'la przeciwpradowo-krzyzowe i chwala sie najwyzsza efektywnoscia, okolo 85%, ile w tym prawdy? Co wlasciwie obecnie warto zakupic? Edytowane 20 Września 2019 przez Di. dopisek i wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kzydak 22.09.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 (edytowane) Witam. Chciałem się z wami podzielić moim projektem. Jakiś czas temu postanowiłem wykonać rekuperacje oparta na posiadanej w domu instalacji DGP z kominka . Zależało mi na integracji tych dwóch systemów. Wiec połączyłem rekuperacje z DGP na dwa sposoby. W 1 powietrze z kominka trafia na wymiennik dogrzewając go. W drugiej omija rekuperator i trafia na dom. Dodatkowo planuje mała pompę ciepła na wymienniku freonowym 3,5 kw jako klimatyzator kanałowy latem i grzanie wyjątkowo zima. Oczywiście musiałem dodać czerpnie wyrzutnie i system wywiewu. Częściowo wykorzystałem istniejący system wentylacji grawitacyjnej w kanałach wmontowałem szyber żeliwny jak u babci gdybym chciał ją jeszcze przywrócić. Sercem układu miał być rekuperator. Zerkając na wasze forum oraz czytałem w Internecie postawiłem na dobre wentylatory K3G190-RG19-01 sterowane 0-10 V max 110 wat przy 800 m3/h za to z mocnym sprężem co w takim układzie jest niezbędne. Da się je kupić za pól ceny na olx. Ja potrzebuje 300 m3/h wiec wtedy biorą koło 50 wat. . Edytowane 22 Września 2019 przez kzydak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kzydak 22.09.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 (edytowane) Zastosowałem wymiennik obrotowy RRU-MINI-P-E14-W-400 500x500x235 obliczony na około 400 m3/h za około 2,5 tys to najdroższa cześć rozwiązuje wiele problemów Nie trzeba nagrzewnic, nie ma problemów ze skroplinami nie ma wysuszonego powietrza. nie trzeba by-pass. Wystarczy dobre pudło, rotor wentylatory i filtry. Wiec większa inwestycja mniejsze koszty potem ale mniej komplikacji. Zużycie prądu przez rotor jest minimalne max 10Wat średnio koło 4Wat przy 1 obrocie na minutę. Obudowę wykonałem z profili aluminiowych wypełnianych blacha ocynkowana. Wygłuszenie i izolacje stanowią dwie warstwy pianki 9mm kupione w sklepie do wyciszania samochodów. Sterowanie wykonałem na automatyce FIBARO. Zbierające informacje z czujników temperatury na dworze w domu oraz poziom CO2 ze stacji pogody Netatmo. Za pośrednictwem Modulu RGBW dającego 4 wyjścia przez Przetwornik PT-1 PWM 0-10 V steruje dwoma wentylatorami prędkością obrotów Rotora oraz ustawieniem Klapy powietrza z belimo lm 24a. Dodatkowo dałem ozonator oraz lampe uv do czczenia układu z bakterii i grzybów. Oparcie systemu na fibaro i z-wave jest pewnym ryzykiem ale daje ogrom możliwości. Obroty wentylatorów zależą od poziomu Co2 w sypialni. Prędkość rotora a co za tym idzie ilość odzyskanej energii zależy od temperatury wewnątrz i na zewnątrz od tego czy chce schłodzić czy utrzymać czy podnieść temperaturę w domu. Zbudowanie pudla to jedno najtrudniejsze jest napisanie makr i cale programowanie. Choć przy tym się tak nie pocimy jak przy wierceniu i rwaniu nitów. Dostęp do systemu jest z Internetu. Połączony z alarmem a co za tym idzie obecności ludzi w domu. Widzę prędkość rotora (zdjętą z dor-window sensora) wykresy temperatur. Otwarcie okien wyłącza system wentylacji mechanicznej. W upał tez nie działa żeby nie grzać domu. Pozdrawiam KŻ Edytowane 22 Września 2019 przez kzydak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 27.09.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Zamowienie na wentylatory zostalo zamkniete i towar juz nawet przyszedl i zostal rozeslany.Informuje, bo dostaje wciaz zapytania na priv.Nie zamawiam kolejnych, musialbym zaczac doliczac marze, takze to byla jednorazowa akcja, bo zamawialem tez dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.