tomno 29.07.2019 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 ... Czy taki wentylator do pomiarów byłby ok? https://www.robpc.pl/pl/p/Wentylator-Cooler-Master-Masterfan-mf200r-RGB-R4-200R-08FC-R1-200-mm-800-obrmin-RGB/210 ... Po kilku próbach, na różnych wentylatorach, mogę powiedzieć, że jedynym sposobem określenia czy sie nadaje, jest podpięcie do woltomierza i sprawdzenie. Miałem różne wentylatory i nie wszystkie wytwarzały odpowiednie napięcie. Najlepiej kupić np. na allegro z możliwością darmowego zwrotu. Sprawdzisz i jeśli nie będzie dawać odpowiedniego napięcia to oddasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7703682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 07.08.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Dobry pomysł. A sprawdziłeś też, czy działa właściwie ta koncepcja równoważenia przepływów bazując na danych o napięciu z wentylatorków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7706392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacol35500 15.08.2019 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2019 Witam, pobieżnie udało mi się przebrnąć przez cały ten wątek. Chciałbym zapytać, jaki obecnie wymiennik przeciwprądowy warto zakupić do rekuperatora diy? Z tego co czytałem, Kinderburg się wycofał i nie wiem gdzie obecnie można kupić coś wartego uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7708160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.08.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Powoli dłubię skrzynie na filtry kieszeniowe jest już zarys. Filtry 60x60. F4 F5 F9. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7708629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 21.08.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Witam, pobieżnie udało mi się przebrnąć przez cały ten wątek. Chciałbym zapytać, jaki obecnie wymiennik przeciwprądowy warto zakupić do rekuperatora diy? Z tego co czytałem, Kinderburg się wycofał i nie wiem gdzie obecnie można kupić coś wartego uwagi. Sam ostatnio szukałem, w końcu wysłałem zapytanie do Klingenburg o wymiennik GS-K 25/350. Odpowiedzieli mi, że wstrzymali produkcję do odwołania, ale mogą mi zaproponować wymienniki GS-K 366/500 i GS-K 366/285 które zostały im na magazynie. Kupiłem GS-K 366/285 za 652zł z przesyłką. O aluminiowe się nie pytałem może jeszcze coś im zostało. Recair można kupić z tej strony http://www.airfort.eu/ , a wymienniki heatex można kupić http://www.xn--wymienniki-krzyowe-i6d.pl/przeciwpradowe. Są jeszcze takie http://siwicki.pl/rekuperator.html ale dla mnie za długie. Ja jeśli nie dostał bym klingenburga to brał bym recaira RS160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7709933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tramak 22.08.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Marcink81, skoro dobrałeś GS-K 366/285 podziel się do jakiej instalacji go założysz. Jaka kubatura, jaki minimalny i maksymalny przepływ, wentylatory, itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7710356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcink81 22.08.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 100m2 powierzchni użytkowej, ok 270m3 kubatury. W kalkulatorze minimalny jego przepływ wychodzi ok 100m3/h i tak w większości czasu ma chodzić.Wentylatory kupiłem rok temu za nie wielkie pieniądze, po testuję je, to się okaże czy się nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7710380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 25.08.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 W kwestii wentylatorków do pomiarów - kupiłem trzy różne do testów i każdy podaje napięcie, gdy zakręcą się jego łopatki. Wybrałem taki, który ma najmniejsze opory (zaczyna się obracać przy najmniejszej prędkości powietrza) i dokupiłem drugi. Zobaczymy, jak długo wytrzymają (łożyska nie są kulkowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7710977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ramzi85 03.09.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Szukam taniego sterownika dla wentylatorów R3G EBM. Myślicie że takie coś https://pl.aliexpress.com/item/32851888036.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.43b648a3zVknwh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136569.000000000000000&scm_id=1007.13338.136569.000000000000000&scm-url=1007.13338.136569.000000000000000&pvid=5abfec39-1936-471e-b377-125d6d4f1bf1 dałoby się zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7713202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elromano 03.09.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 30w i 5,6-12v jeśli wentylator pracuje w tym zakresie, to ok. EBM-y stosowane do wentylacji raczej mają większy pobór mocy i zakres napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7713337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ramzi85 04.09.2019 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Nie chodzi mi o zasilanie z tego wentylatorów tylko o sterownie sygnałem 0-10V PWM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7713459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 17.09.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 (edytowane) Nie chodzi mi o zasilanie z tego wentylatorów tylko o sterownie sygnałem 0-10V PWM. Bedzie dzialac, ale slabym punktem programu jest zakres tego regulatora, od 5,6V-10V. Wentylatory maja zakres od 0V-10V, to znaczy, ze bez przerobek, na dziendobry odpalisz wentylator na ponad polowe jego mocy i nie nizej. Poszukaj czegos gotowego z zakresem od 0V-10V, zeby sie nie meczyc. Tak naprawde to potrzebujesz sterowac kazdym z wentylatorow z osobna, albo dla wygody zrobic jeden kontroler na oba i dodatkowo moderowac sygnal potencjometrem, zeby skompensowac roznice oporow na nawiewie/wywiewie. Edytowane 17 Września 2019 przez Di. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7717375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.09.2019 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 A może coś takiego zadziała : https://www.illuminations.pl/milight-l1-1-channel-010v-panel-dimmer-p-2121.html Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7717383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 17.09.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 (edytowane) A może coś takiego zadziała : https://www.illuminations.pl/milight-l1-1-channel-010v-panel-dimmer-p-2121.html Fantom Eh, dazenie do wodotryskow, silnik EBM jest sterowany bezposrednio napieciem 0-10V, nie potrzebuje generatora pwm, wiec zwykly potencjometr liniowy dwusciezkowy 10k, masz na filmie. Jak musisz miec wyswietlacz to dokladasz wyswietlacz. (na przyklad woltomierz panelowy 8pln https://allegro.pl/oferta/panelowy-woltomierz-0-100v-dc-miernik-napiecia-8025842831?fromVariant=8024746167 i masz wskaznik od 0 do 10 z dwoma miejscami po przecinku zaleznie od pokrecenia potencjometrem) Jak musisz miec bajery to masz gotowy sterownik: http://www.insbud.org/RU/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-6828147260992579584/IB-Tron-3100FAN-0-10V---Programowalny-sterownik,-regulator-do-obslugi-central-wentylacyjnych,-zasilanie-0-10V-DC.html Edytowane 18 Września 2019 przez Di. wyswietlacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7717389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 17.09.2019 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 (edytowane) Eh, dazenie do wodotryskow, silnik EBM jest sterowany bezposrednio napieciem 0-10V, nie potrzebuje generatora pwm, wiec zwykly potencjometr liniowy dwusciezkowy 10k, masz na filmie. Jak musisz miec wyswietlacz to dokladasz wyswietlacz. Jak musisz miec bajery to masz gotowy sterownik: http://www.insbud.org/RU/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-6828147260992579584/IB-Tron-3100FAN-0-10V---Programowalny-sterownik,-regulator-do-obslugi-central-wentylacyjnych,-zasilanie-0-10V-DC.html tutaj schemat elektryczny silnika i podlaczenia potencjometru. https://www.tme.eu/Document/e3af304afb155fcf40435c4485013c1c/K3G190-RG19-01-EN-DTE.pdf sterowanie "dydykowane" https://pl.rs-online.com/web/p/products/7434807 zwykly potencjometr to 10pln Edytowane 18 Września 2019 przez Di. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7717416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.09.2019 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Eeee tam Ja już kiedyś pisałem o swoim sterowaniu. Nie wiem czy to wodotryski ale sterowanie przez internet (web, telefon itp). Oparte na potencjometrach cyfrowych 1wire. Cena kilkanaście złotych. A ten przykładowy sterownik co podałem może być dla wielu dobrym rozwiązaniem. Nie za drogi. Ładnie się prezentuje i ma dokładnie to co potrzeba. Wprawdzie jest do sterowników LED, ale przy wentylatorach powinien się sprawdzić identycznie. A cena w Chinach to jakieś 80 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7717434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 18.09.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 (edytowane) Eeee tam Ja już kiedyś pisałem o swoim sterowaniu. Nie wiem czy to wodotryski ale sterowanie przez internet (web, telefon itp). Oparte na potencjometrach cyfrowych 1wire. Cena kilkanaście złotych. A ten przykładowy sterownik co podałem może być dla wielu dobrym rozwiązaniem. Nie za drogi. Ładnie się prezentuje i ma dokładnie to co potrzeba. Wprawdzie jest do sterowników LED, ale przy wentylatorach powinien się sprawdzić identycznie. A cena w Chinach to jakieś 80 zł. Pewnie ze sie sprawdzi, w bonusie jest miekkie wygaszanie po 60s i 10min pod przyciskiem Potencjometr 2 sciezkowy mozna wyrwac z jakiegos starego wzmaka stereo i czasem w bonusie z wyswietlaczem cieklokrystalicznym i ladnym panelem. WENTYLATORY bede w najblizszym czasie zamawial nowe wentylatory EBM Papst w dobrej cenie (lepiej niz netto w sklepie), jakby ktos chcial zbieram zamowienia do konca tygodnia, do wyboru: K3G190RG1901 EC; 230VAC 50/60Hz; fi190mm; 825m3/h; 119W; 3635obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM K3G220RC0503 EC; 230VAC 50/60Hz; fi1220mm; 740m3/h; 85W; 2580obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM K3G190RC0503 230VAC 50/60Hz; fi190mm; 735m3/h; 83W; 3200obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM Chyba ze ktos ma zapotrzebowanie na inny model to zapytam. Widze, ze temet zrobienia reku generalnie jest niemal martwy, ale dopisze. W temacie wymiennikow na swiecie nastapil regres i glowni "producenci" nie oferuja juz wymiennikow przeciwpradowych, klingenburg wcale, heatex wlasciwie nie ma oferty dla malych przeplywow, takich 300/600m3. Efektywnosc tego co oferuja oscyluje w granicach 50-70% w cenie ponad 1000. Z tego co widze recair oferuje cos a'la przeciwpradowo-krzyzowe i chwala sie najwyzsza efektywnoscia, okolo 85%, ile w tym prawdy? Co wlasciwie obecnie warto zakupic? Edytowane 20 Września 2019 przez Di. dopisek i wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7717609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kzydak 22.09.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 (edytowane) Witam. Chciałem się z wami podzielić moim projektem. Jakiś czas temu postanowiłem wykonać rekuperacje oparta na posiadanej w domu instalacji DGP z kominka . Zależało mi na integracji tych dwóch systemów. Wiec połączyłem rekuperacje z DGP na dwa sposoby. W 1 powietrze z kominka trafia na wymiennik dogrzewając go. W drugiej omija rekuperator i trafia na dom. Dodatkowo planuje mała pompę ciepła na wymienniku freonowym 3,5 kw jako klimatyzator kanałowy latem i grzanie wyjątkowo zima. Oczywiście musiałem dodać czerpnie wyrzutnie i system wywiewu. Częściowo wykorzystałem istniejący system wentylacji grawitacyjnej w kanałach wmontowałem szyber żeliwny jak u babci gdybym chciał ją jeszcze przywrócić. Sercem układu miał być rekuperator. Zerkając na wasze forum oraz czytałem w Internecie postawiłem na dobre wentylatory K3G190-RG19-01 sterowane 0-10 V max 110 wat przy 800 m3/h za to z mocnym sprężem co w takim układzie jest niezbędne. Da się je kupić za pól ceny na olx. Ja potrzebuje 300 m3/h wiec wtedy biorą koło 50 wat. . Edytowane 22 Września 2019 przez kzydak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7718672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kzydak 22.09.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 (edytowane) Zastosowałem wymiennik obrotowy RRU-MINI-P-E14-W-400 500x500x235 obliczony na około 400 m3/h za około 2,5 tys to najdroższa cześć rozwiązuje wiele problemów Nie trzeba nagrzewnic, nie ma problemów ze skroplinami nie ma wysuszonego powietrza. nie trzeba by-pass. Wystarczy dobre pudło, rotor wentylatory i filtry. Wiec większa inwestycja mniejsze koszty potem ale mniej komplikacji. Zużycie prądu przez rotor jest minimalne max 10Wat średnio koło 4Wat przy 1 obrocie na minutę. Obudowę wykonałem z profili aluminiowych wypełnianych blacha ocynkowana. Wygłuszenie i izolacje stanowią dwie warstwy pianki 9mm kupione w sklepie do wyciszania samochodów. Sterowanie wykonałem na automatyce FIBARO. Zbierające informacje z czujników temperatury na dworze w domu oraz poziom CO2 ze stacji pogody Netatmo. Za pośrednictwem Modulu RGBW dającego 4 wyjścia przez Przetwornik PT-1 PWM 0-10 V steruje dwoma wentylatorami prędkością obrotów Rotora oraz ustawieniem Klapy powietrza z belimo lm 24a. Dodatkowo dałem ozonator oraz lampe uv do czczenia układu z bakterii i grzybów. Oparcie systemu na fibaro i z-wave jest pewnym ryzykiem ale daje ogrom możliwości. Obroty wentylatorów zależą od poziomu Co2 w sypialni. Prędkość rotora a co za tym idzie ilość odzyskanej energii zależy od temperatury wewnątrz i na zewnątrz od tego czy chce schłodzić czy utrzymać czy podnieść temperaturę w domu. Zbudowanie pudla to jedno najtrudniejsze jest napisanie makr i cale programowanie. Choć przy tym się tak nie pocimy jak przy wierceniu i rwaniu nitów. Dostęp do systemu jest z Internetu. Połączony z alarmem a co za tym idzie obecności ludzi w domu. Widzę prędkość rotora (zdjętą z dor-window sensora) wykresy temperatur. Otwarcie okien wyłącza system wentylacji mechanicznej. W upał tez nie działa żeby nie grzać domu. Pozdrawiam KŻ Edytowane 22 Września 2019 przez kzydak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7718675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 27.09.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Zamowienie na wentylatory zostalo zamkniete i towar juz nawet przyszedl i zostal rozeslany.Informuje, bo dostaje wciaz zapytania na priv.Nie zamawiam kolejnych, musialbym zaczac doliczac marze, takze to byla jednorazowa akcja, bo zamawialem tez dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/337/#findComment-7720409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania