Ciekawy_Zycia 13.01.2023 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 (edytowane) Na pewno znacząco zwiększyć opory. A w jakim celu coś takiego montować? Jak wentylacja jest wylaczona i zapobiec wyziebianiu budynku, oraz jak ma sie np 2 czerpnie powietrza (polnoc i poludnie). Edit. Ubiegajac pytania jaki sens posiadania 2 czerpni (polnoc i poludnie), wczorajszy dzien to dobrze pokazuje , po stronie poludniowej temp jest znaczaca wyzsza od tej po stronie polnocnej.(12 styczen). Jako ze jestem w trakcie budowy i nie mam wlaczonego ogrzewania domu, to na chwile obecna rekuperator wlacza sie automatycznie jesli temp po stronie poludniowej na czerpni jest wyzsza niz temp w budynku. W tej sposob przez kilka godzin w sloneczne dni dodatkowo ogrzewam dom za darmo. Pozwala to utrzymac temp w styczniu na poziomie 9-10 stopni ( i jest to raczej blizej 10 stopni) Temp w GGWC mam 8.1C wiec na chwile obecna nizsza niz temp budynku wiec narazie tez nie wykorzystuje tej metody do podniesienia temp w domu, Zalacznie pompki GGWC tez odbywa sie automatycznie. Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Ciekawy_Zycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8042822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.01.2023 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Edit. Ubiegajac pytania jaki sens posiadania 2 czerpni (polnoc i poludnie), wczorajszy dzien to dobrze pokazuje , po stronie poludniowej temp jest znaczaca wyzsza od tej po stronie polnocnej.(12 styczen). Naprawdę wierzysz w to, że powietrze jest nieruchome? To tylko promieniowanie podnosi temperaturę czujnika (w tym odbite od ściany). Powietrze porusza się i różnica w jego temperaturze jest znikoma i nie ma sensu komplikowanie instalacji. Podobnie wyłączanie rekuperacji - ma działać 24/7 (jak nikogo nie ma w domu, może na minimalnych obrotach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8042833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciekawy_Zycia 13.01.2023 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Ja tak nie uwazam gdzie tak napisalem ze powietrze jest nieruchome?Ja mowie o praktyce, ten czujnik temp mam na wlocie do czerpni ( a nie metra dalej , tylko na kratce od wlotu), wiec pokazuje temperature powietrze zassysanego do domu ( jesli dziala rekuperacja). Kazda zmiana temp powoduje analize czy rekuperacja ma dzilalac, Jesli ruch powietrza powoduje spadek ponizej temp w domu to wentylatory sie zatrzymaja, Powietrze nagrzewa sie po stronie poludniowej bo promienie padaja na elewacje, murowany plot sasiada, kostke grafitowa, i ja tam naprawde bardzo cieplo i tego nagrzanego powietrza jest bardzo duzo, osloniete od wiatru. Tego ciepla jest na tyle duzo, ze powietrze to ma istotny wplyw i jest warte tego ze kamplikowac instalacje ( koszt to max 400pln) te 400pln juz mi sie zwrocilo bo za ogrzanie zaplacilbym wiecej, a jak mowie temp w domu (bez ogrzewania) to 10C. Ja tutaj nie mowie o teorii ale o o faktycznych wynikach ktore pokazuje a na ktore chyba nawet nie zerknales. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8042846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 13.01.2023 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Ja bym poszedł krok do przodu i zrobił czerpnię ze szczytu dachu ( z przestrzeni pomiędzy membraną i blachą) tam będzie najcieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8042870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciekawy_Zycia 13.01.2023 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Ja bym poszedł krok do przodu i zrobił czerpnię ze szczytu dachu ( z przestrzeni pomiędzy membraną i blachą) tam będzie najcieplej. o to jest ciekawy pomysl i konstruktywne podejscie do tematu ,po to jest przeciez forum zeby sie inspirowac, a nie siac defetyzm. Pomysl tym bardziej dobry jak ktos ma grafitowa blache na dachu , wtedy 2 czerpnia od polnocy to juz obowiazek bo w lecie taka blacha moze miec z 60C, ja w upalny dzien nie moglem wytrzymac za dlugo , a monotwalem kominiki wentylacyjne po stronie polnocnej . Jaka min, temp moze byc pod dachem u szczytu (membrana/dach) ? Inny pomysl ktory mi przychodzi do glowy to rozbudowac czerpnie o rury w kolorze czarnym , wystawione na slonce i zaslloniete szklem/plexi. Cos podobnego jak tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8042874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.01.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 (edytowane) Ja tutaj nie mowie o teorii ale o o faktycznych wynikach ktore pokazuje a na ktore chyba nawet nie zerknales. Wrzuć w dającej się oglądać jakości, to zerknę. Tylko napisz jeszcze, czy to temperatura powietrza zasysanego w rekuperatorze (czyli już w cieniu) czy czujnika (a nie powietrza) ogrzewanego promieniami słonecznymi na zewnątrz. Jak widać powietrze ma inną temperaturę, niż coś (czy to blat stołu, czy termometr) ogrzany promieniowaniem. A tak naprawdę, to powietrze ma jeszcze niższą temperaturę, niż pokazuje czujnik - bo też nagrzewa się od promieniowania (ale nie tak bardzo, bo jest metalowy i zdecydowaną większość odbija) Edytowane 14 Stycznia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8042956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.01.2023 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Powietrze nagrzewa sie po stronie poludniowej bo promienie padaja na elewacje, murowany plot sasiada, kostke grafitowa, i ja tam naprawde bardzo cieplo i tego nagrzanego powietrza jest bardzo duzo, osloniete od wiatru. Tego ciepla jest na tyle duzo, ze powietrze to ma istotny wplyw i jest warte tego ze kamplikowac instalacje ( koszt to max 400pln) te 400pln juz mi sie zwrocilo bo za ogrzanie zaplacilbym wiecej, a jak mowie temp w domu (bez ogrzewania) to 10C. Ja tutaj nie mowie o teorii ale o o faktycznych wynikach ktore pokazuje a na ktore chyba nawet nie zerknales. Masz rację, te różnice potrafią być od 6-10*C a im większy teren osłonięty tym masa/ilość powietrza jest większa i więcej można wykorzystać. Znacząco na temperaturę wpływa właśnie zabudowa , kolor elewacji i brak roślin które dosłownie przechwytują to ciepło:o. Ja wykorzystuje inaczej tzn przełącznik srumienia powietrza zasysanego spod okapu od północnej strony - latem - w nocy jest z tej strony zdecydowanie zimniej, natomiast GWC rurowy zawsze zimą - tam( na 2,5mppt) jest jednak zawsze w plusie. Kiedyś widziałem wykorzystanie blachy na rąbek jako reflektora do ogrzewania glikolowego wymiennika ciepła w rekuperatorze- ale słabo to działało pomimo 800mb rurki pod blachą.......za to latem dało się nagrzać 150l wody:p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8042989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 26.11.2023 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2023 Sterowanie wodną nagrzewnica wstępną.Buduję właśnie rekuperator do domku rekreacyjnego. Wpadłem na pomysł zrobienia nagrzewnicy wstępnej z 2 nagrzewnic samochodowych, grzałki 900W w rurce 1' i pompy obiegowej. Problemem jest sterowanie. Pomysł ma taki.Na czerpni termostat załączający "system po spadku temperatury poniżej np 2*C. Załącza się pompa obiegowa i zasilanie 12V na termostat cyfrowy W1209 z czujnikiem temperatury za nagrzewnicą. Do termostatu zamiast oryginalnego przekaźnika mechanicznego podpięty będzie przekaźnik SSR, który będzie załączał grzałkę. Mała histereza na termostacie koło 0,2 - 0,3*C.Po spadku temperatury poniżej np. -1*C grzałka załączy się, gdy temperatura przed wymiennikiem wzrośnie o 0.2*C grzałka się wyłączy, gdy spadnie o 0,2*C grzałka się załączy i tak w koło.Oczywiście dojdzie do tego bezwładność zmiany temperatury samego czujnika jak i układu wodnego (glikol z wodą).Czy ktoś próbował czegoś takiego? Jak myślicie ma szansę zadziałać?[ATTACH=CONFIG]467119[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8084584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.11.2023 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Czy ktoś próbował czegoś takiego? Jak myślicie ma szansę zadziałać? Po pierwsze - po co? Po drugie - chcesz ryzykować zamarznięcie i zalanie w przypadku awarii w mrozy? BTW. Dmuchawy do kotłów to pozorna oszczędność. Nie schodzą sensownie z obrotami a wysokie przepływy to niższa procontowo sprawność i niepotrzebnie duże przepływy, od których % jest stratami. Spręż dyspozycyjny producenci podają tylko dla standardowych obrotów a i to jest słaby, więc filtry trzeba o niskich oporach, duże, drogie i często wymieniać (albo wdychać w domu smog). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8084642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 27.11.2023 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Po pierwsze - po co? Po drugie - chcesz ryzykować zamarznięcie i zalanie w przypadku awarii w mrozy? . Nie mam innego pomysłu na nagrzewnicę wstępną, która będzie pracować przy bardzo małej jak i większej wydajności. Wody w tym będzie może 1,5l, więc niewiele zaleje, choć będzie to mieszanka z glikolem, więc nie powinno być problemu. To wentylatory EC EBM-PAPST G3G-120-BB19-15 i bez problemu pracują na niskich obrotach. Filtr będzie kieszeniowy f7 z NANOWAVE - ma niskie opory i myślę, że da radę. Masz inny pomysł na bezpieczne zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem? Wyłączanie nawiewu nie wchodzi w grę ze względu na dużą szczelność budynku i mały komfort takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8084647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 13.12.2023 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Rekuperator już prawie zrobion. Test nagrzewnicy wstępnej wypada pozytywnie. Uruchomiłem jeszcze bez podpięcia do instalacji. Podgrzewał, powietrze , 20 do 26*C. Termostat ustawiony na 26*C z histerezą 0,1*C. Po załączeniu grzałki temperatura rosła do 26,3, a później spadała do 25,6*C. Więc chyba nie jest źle. Grzałka 900W. Zalana wodą z glikolem 33%. Weszło około 1,6l. Pompa obiegowa pracuje na minimum - 6W.[ATTACH=CONFIG]467403[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8087372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwoslaw 01.01.2024 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 Temat chyba był kiedyś poruszony, ale nie mogę go teraz znaleźć.Chodzi o małą pompę ciepła, która lekko dogrzewałaby nawiew kosztem dalszego ochłodzenia wyrzucanego powietrza. (Latem - odwrotnie.) Jak mała PC dałaby radę z wymianą rzędu 150-300 m3/h? Taka na bazie sprężarki z chłodziarki domowej? Są rozwiązania komercyjne, które odzyskują ciepło pompą, podnosząc wydajność całej rekuperacji, np Genvex:https://www.genvex.com/en/products/air-ventilation---air-heat-pump/premium-preheat-250-300-and-500 Ale na ile to się opłaca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8089410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 01.01.2024 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 U mnie PC 12kW z nagrzewnicą 3-rzędową 20kW obsługuje ogrzewanie budynku powietrzem o przepływie 2000m3/h. Zapewne przy przepływie 130-300m3/h potrzebna byłaby PC o mocy 1-2kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8089417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 01.01.2024 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 Temat chyba był kiedyś poruszony, ale nie mogę go teraz znaleźć. Chodzi o małą pompę ciepła, która lekko dogrzewałaby nawiew kosztem dalszego ochłodzenia wyrzucanego powietrza. (Latem - odwrotnie.) W zimie (na zewnątrz ujemna temperatura) na wyrzutni jest kilka*C i wilgotność w pobliżu 100%. Jesteś pewny, że warto z tego odzyskiwać ciepło. Wymiennik raczej będzie ciągle zamarzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8089466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 08.01.2024 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 BTW. Dmuchawy do kotłów to pozorna oszczędność. Wentylatory całkiem dobrze się spisują. Przy 2 osobach i CO2 około 850 - 900 ppm pobierają 12W Przy 6 osobach 36W, więc chyba nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8090459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2024 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 Wentylatory całkiem dobrze się spisują. Przy 2 osobach i CO2 około 850 - 900 ppm pobierają 12W Przy 6 osobach 36W, więc chyba nie jest źle. Przy 4 osobach to i ciągnąc 14W (w tym 4 elektronika) w dzień, przy otwartych drzwiach u mnie utrzymuje poniżej 500ppm. Wygląda, jakby Ci się zatrzymywały albo miały tak mały spręż, że nie były w stanie przepchać powietrza przez filtry i instalację, skoro masz tak wysoki poziom CO2. I to jest istotna wada takich wentylatorów - nie potrafią chodzić na małych obrotach. Pobór prądu (w W/m3/h) to mniejsza część rozrzutności. Większa polega właśnie na wysokich przepływach minimalnych, a co za tym idzie wysokich stratach bo: 1. Im wyższe przepływy, tymi niższa sprawność wymiennika. 2. im wyższe przepływy, tym więcej W ucieka nawet, gdyby sprawność była ta sama. Chyba, że to zamknięta sypialnia z dwoma osobami. To masz się czym pochwalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8090488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 08.01.2024 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 Przy 4 osobach to i ciągnąc 14W (w tym 4 elektronika) w dzień, przy otwartych drzwiach u mnie utrzymuje poniżej 500ppm. ... Wydawało mi się logicznym, że piszemy o wentylacji mechanicznej, a nie o wietrzenie przez otwarcie okien. Mały domek "35m2". Dość szczelny, ona i drzwi zamknięte. Napiszę może inaczej. Przy wydajności ok 60 m3/h -14W. Przy wydajności około 180 m3/h 36W. Filtr kieszeniowy F7 + F4 na czerpnia i F4 na wywiewie. Elektronika pobiera około 4W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8090495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2024 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 (edytowane) Przy wydajności około 180 m3/h 36W. To zmierzone zarówno przepływy jak pobór przez obydwa wentylatory? U mnie zmierzone 139m3/h 63W z wentylatorami EC EBM. Więc jakoś nie wierzę w te 180m3 za 36W. Edytowane 8 Stycznia 2024 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8090499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 08.01.2024 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 To zmierzone zarówno przepływy jak pobór przez obydwa wentylatory? U mnie zmierzone 139m3/h 63W z wentylatorami EC EBM. Więc jakoś nie wierzę w te 180m3 za 36W. Pomiar na czerpni anemometrem termicznym. Pomiar z wielu względów nie jest bardzo precyzyjny, ale pokrywa się z tym, że do utrzymania takiego poziomu CO2 potrzeba około 30m3/h/osobę. To też wentylatory EBM-PAPST. W domu mam ebm papst k3g190-rg19-01 i też trochę większe zużycie prądu, ale też instalacja z dużo wyższymi oporami. Tutaj kanały mają po kilka metrów.[ATTACH=CONFIG]467680[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8090505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2024 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 Pomiar na czerpni anemometrem termicznym. Czyli masz dziurę w dosyć długim, prostym odcinku rury między czerpnią a rekuperatorem i w nią wkładasz ten anemometr? Myślałem nad takim, ale mam krótki odcinek i do tego z kolankami i nie da nim się zmierzyć przepływów na poszczególnych anemostatach. pokrywa się z tym, że do utrzymania takiego poziomu CO2 potrzeba około 30m3/h/osobę. Gdzie to wyczytałeś, ile trzeba do utrzymania jakiegoś poziomu? To tak nie działa. Patrz w sygnaturce o regulacji wentylacji. To też wentylatory EBM-PAPST. W domu mam ebm papst k3g190-rg19-01 i też trochę większe zużycie prądu, ale też instalacja z dużo wyższymi oporami. Tutaj kanały mają po kilka metrów.[ATTACH=CONFIG]467680[/ATTACH] A, sorry. Wyglądały na zwykłe do kotła. Dopiero doczytałem, że to EC. To wygląda na to, że przy 200m3/h @ 100Pa powinien brać 38W/szt. - więc przy 180m3/h powinno wyjść jakieś 70W razem z elektroniką. [ATTACH=CONFIG]467681[/ATTACH] Natomiast z oporami wcale tak nie jest, że większa instalacja, to większe opory. Bo masz więcej rur czyli większe łączne pole przekroju i przy tych samych przepływach przez to opory mniejsze nawet przy dłuższych rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/347/#findComment-8090512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania