I powoli dochodzimy z moja PC PW do porozumienia.

Był problem który został rozwiązany.... okazało się że za dużo niekoniecznie znaczy dobrze. Gaz był problemem. Było go za dużo. Po odciąnięciu wszystkiego i zapakowaiu tyle ile pisze producent... jest OK.

I sprężarką nie robni ciągle 100 % tylko widzę modulacje:)

Średnie żużycie CO + CWU to blisko 29 kWh. I

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Z moich doświadczeń wynika, że bardziej dokuczliwa pod względem hałasu jest jednostka wewnętrzna. Jednostka zewnętrzna poza szumem powietrza gnanego przez spory wentylator nie emituje specjalnie żadnych hałasów. Wprawdzie nie montowałem uchwytów na ścianie, lecz na niezależnych fundamentach.

 

Dzięki za odpowiedź. Kiedy pytałem o hałas z jednostki zewnętrznej chodziło mi oczywiście o szum tego przeganianego powietrza. Ale rozumiem, że nie jest to aż taki problem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

było do minus 5. Ale teraz jak mam w dzien minus 10-11 a w nocy pod 17 stopni to już rjestruje blisko 65 kWh ( z tym że tryb pracy ciągły) za to w domu ciagle 22C łazienki cieplejsze troche.

Wczoraj zmieniłem małe ustawienie i zobaczymy co się stanie.... praca 4 H przerwa 4 H i tak aby jak najwiecej jednak szło w taniej taryfie. Ponieważ przy błędach ocieplenia jakie mam ( oj wieje koło okien) praca od 21-7 i 13-15 w temp od minus 10 i niżej przestaje sie sprawdzac.

Oj na wiosne bedzie ekipa poprawiac:( oj bedzie:(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

było do minus 5. Ale teraz jak mam w dzien minus 10-11 a w nocy pod 17 stopni to już rjestruje blisko 65 kWh ( z tym że tryb pracy ciągły) za to w domu ciagle 22C łazienki cieplejsze troche.

Wczoraj zmieniłem małe ustawienie i zobaczymy co się stanie.... praca 4 H przerwa 4 H i tak aby jak najwiecej jednak szło w taniej taryfie. Ponieważ przy błędach ocieplenia jakie mam ( oj wieje koło okien) praca od 21-7 i 13-15 w temp od minus 10 i niżej przestaje sie sprawdzac.

Oj na wiosne bedzie ekipa poprawiac:( oj bedzie:(

 

u mnie zuzycie jest podobne - przy obecnych temp. do -17,-18stC

ale moj spec od allthermy twierdzi ze to ze wzgledu na 1 sezon grzewczy,

a ja ciagle " zatykam dziury" ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam, 6 grudnia opomiarowalem swoją instalację, a oto wyniki pomiarów:

 

tydzień; śred temp dzień; noc; średnie zużycie dzienne

 

49; -1,1; -3,3; 33,2

50; -6,3; -8,0; 34,9

51; -4,3; -6,3; 35,3

52; -4,6; -9,6; 36,3

1 ; 0,3; -4,1; 30,4

Zużycie uwzględnia również grzałkę CWU w zbiorniku oraz dodatkową w PC, co ważniejsze na 1000 kWh PC, grzałka w zbiorniku zużyła dodatkowo ok 60 kWh, zaś grzałka PC tylko 10 kWh. Wydaje się, że nie warto wyłączać obu grzałek, aby zaoszczędzić kilka kWh na ich pracy, a może znacznie zwiększyć długowieczność sprężarki PC.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje się, że nie warto wyłączać obu grzałek, aby zaoszczędzić kilka kWh na ich pracy, a może znacznie zwiększyć długowieczność sprężarki PC.

Chyba tak jest zwłaszcza dla grzałki wspomagającej pompę ciepła. W tym roku mam włączoną i zużycie nie wzrosło jakoś szczególnie. Załącza się ona w większości przy odmrażaniu. Co do grzałki dla CWU, to mam ją wyłączoną.

Moje średnie zużycia dla CO:

grudzień: dziennie 19kWh

styczeń: dziennie 12kWh

 

CWU szacunkowo 4kWh dziennie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DAIKIN nie jest dobry .Jest problem z odszranianiem.Lepsze są pompy Atlantica (teraz takie montuje).Ponadto jest jeszcze jeden szczegół na ktury mało kto zwraca uwagę.Wymiennik płytowy .To już było przy pompach gruntowych współpracujących z wodą ze studni .Bywało ,ze zamarzały bo gromadził sie w nich brud ,Czyli brak przepływu w pewnych miejscach wymiennika .A w tych pompach też moze do tego dojsć podczas odszraniania.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DAIKIN nie jest dobry .Jest problem z odszranianiem.Lepsze są pompy Atlantica (teraz takie montuje).Ponadto jest jeszcze jeden szczegół na ktury mało kto zwraca uwagę.Wymiennik płytowy .To już było przy pompach gruntowych współpracujących z wodą ze studni .Bywało ,ze zamarzały bo gromadził sie w nich brud ,Czyli brak przepływu w pewnych miejscach wymiennika .A w tych pompach też moze do tego dojsć podczas odszraniania.

Nie bardzo rozumiem, ktory wymiennik moze zamarznac. Ten, ktory znajduje sie w kotlowni?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi o wymiennik płytowy w kturym zachodzi wymiana ciepła pomiedzy czynnikiem -a wodą .Jest to wymiennik krzyżowy .Zanieczyszczenia odkładają się dokładnie tam gdzie jest króciec do którego podłaczaony jest czynnik chłodniczy.Podczas grzania nie ma problemu ale podczas odszraniania odbierane jest ciepło z wody przy jednoczesnym przepływie.Jeśli jednak Nie będzie odpowiedniego przepływu w cżeści wymiennika to woda zamarźnie i co wtedy.Widuję czesto takie wymienniki w kotłach CO.

Oczywiście czyści się je i montuje ponownie .Ale w kotle jest ciepło.

Znam jeden typ pompy ktura nie posiada tej wady.

Z tym wymiennikiem to nie jest nowy problem .Wystepował w pompach gruntowych gdy chciano wykonać tani wymiennik gruntowy w postaci studni czerpalnej i zrzutowej.

Producenci wymagają stosowania wymiennika posredniego .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

będziemy stawiać parter 123m2[4 osoby]

do kotłowni 6m2 wejście jest z wiatrołapu[chcemy uniknąć kurzu od ekogroszku.

a pomieszczenie wykorzystywać jako pralnię.

zdajemy sobie sprawe z minusów p.powietrznej.

przy mrozach będzie kominek.

instalacie chcemy tak wykonać, żeby tradycyjny piec na pellet ekogroszek szybko podłaczyć.

czy przy desce drewnianej 3warstw. 14mm dębowej straty na ogrzewaniu będą większe przy podłogówce niż przy ogrzejnikach przeliczonych?

kalkulujemy że koszty ogrzewania pompą zbilansujemy kominkiem.

kalkulujemy koszt pompy w ten sposób , że odliczamy od jej ceny pompy odliczamy koszt 6 m2 domu[zyskujemy dodatkowe pomieszczenie czyste] a także koszt pompy do cwu czy solarów.

zawodowo zajmuję się budownictwem-dlatego mam hopla na punkcie mostków termicznych.

mam pytanie do użytkowników czy nasze podejście do kosztów instalacji i budowy domu jest racjonalne.

pozdrawiam piotr

miejsce budowy to wielkopolska

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@malux20

 

Czy jest racjonalne czy nie - sam sobie odpowiesz.

Ale jest kłopotliwe i niepraktyczne.

Przy 100m domu to skórka za wyprawkę.

Altherma pracuje w układzie zamkniętym, czyli na ciśnieniu.

Ekogroszek to paliwo stałe i piec pracuje w układzie otwartym.

Niesie to kilka problemów dla podłogówki.

Przy parterowym domu uzyskasz na układzie otwartym 0,3-0,4 bara na instalacji

To mało dla zapewnienia stabilnej pracy podłogówki, która z definicji ma większe opory dla pompy obiegowej niż grzejniki.

Ponadto ekogroszek (w ogóle kotły na paliwa stałe) to sensowne zasilanie powyżej 50 stopni, a to za dużo do podłogówki.

Musiałbyś mieć układ mieszania dla obniżenia temperatury zasilania z kotła i bufor z wężownicą lub płaszczowy, działający jednocześnie jak sprzęgło hydrauliczne, który połączy oba układy cieplnie (ale nie hydraulicznie) by zapewnić stabilną ich pracę.

Odpuść sobie takie rozwiązanie, bo to tylko koszty i kłopot.

Ponadto nowy ciepły dom 100m2 - to kilka kW. Znajdziesz tak mały kocioł na rynku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpukać, ale po zejściu ciśnienia do 2,4bar jakieś tydzień temu, na razie trzyma równo to ciśnienie. Może już nie zejdzie niżej.

 

Przeczytaj co napisano na zaworze .On ma się otwierać zanim wybuchnie pompa ciepła.Jeżeli koniecznie chcesz zrobić bum to zakorkuj .Napełnianie instalacji do ciśnienia 3 bary jest potrzebne w bloku 10 pietrowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I powoli dochodzimy z moja PC PW do porozumienia.

Był problem który został rozwiązany.... okazało się że za dużo niekoniecznie znaczy dobrze. Gaz był problemem. Było go za dużo. Po odciąnięciu wszystkiego i zapakowaiu tyle ile pisze producent... jest OK.

I sprężarką nie robni ciągle 100 % tylko widzę modulacje:)

Średnie żużycie CO + CWU to blisko 29 kWh. I

 

Błąd przy uruchomieniu (powietrze wilgoć albo z mało czynnika)wtedy żre.

Jest pewien test umożliwiający sprawdzenie prawidłowej pracy pompy warto go robić co roku .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O zakamieniałym zaworze nie ma mowy, gdyż mam napełnioną instalację wodą demineralizowaną, a dolewam wodę ze stacji uzdatniania z ujęcia przed mineralizacją, czyli z zerową twardością. Ale jest faktem, że zawór przepuszcza wyraźnie (kapie woda) już powyżej 2,5bara i nie wiem, czy jest to normalne.

 

Ma kapać jak tyle nalejesz taka jest nastawa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7tonik jakiej mocy masz pompe, do jakiej temperatury grzejesz i ile w czasie pracy bierze kWh. Średnio dziennie jak to wychodzi. Z tego co pamiętam masz wszędzie podłogówke i reku..

u mnie ogolnie połowa w podłogówce a reszta grzejniki troche przewymiarowane(a nawet bardzo)

ostatnio przy minus 17 poszło w taniej taryfie blisko 50 kWh ogrzewanie plus CWU

ale już wiem że przy ociepleniu kilka błędów ekipa zrobiła ..... oj mam pecha do tych fachowców

 

Czyli 2kWh na h dla -17 i cop =około 2 ->zapotrzebowanie ciepł dla budynku wynosi 4kW- gratulacje.:wave:

Nie za dużo tych dziur.Porównaj do ceny gazu po 2 zł /m3 gdzie 1 m3 to około 10 kWh

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...