rzufik1 24.12.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2010 I powoli dochodzimy z moja PC PW do porozumienia.Był problem który został rozwiązany.... okazało się że za dużo niekoniecznie znaczy dobrze. Gaz był problemem. Było go za dużo. Po odciąnięciu wszystkiego i zapakowaiu tyle ile pisze producent... jest OK.I sprężarką nie robni ciągle 100 % tylko widzę modulacje:)Średnie żużycie CO + CWU to blisko 29 kWh. I Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 26.12.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Wprawdzie nie montowałem uchwytów na ścianie, lecz na niezależnych fundamentach. Ja mam zamontowaną na ścianie i to był błąd. Słyszę jz nawet w najdalszym kącie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjaz 27.12.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Z moich doświadczeń wynika, że bardziej dokuczliwa pod względem hałasu jest jednostka wewnętrzna. Jednostka zewnętrzna poza szumem powietrza gnanego przez spory wentylator nie emituje specjalnie żadnych hałasów. Wprawdzie nie montowałem uchwytów na ścianie, lecz na niezależnych fundamentach. Dzięki za odpowiedź. Kiedy pytałem o hałas z jednostki zewnętrznej chodziło mi oczywiście o szum tego przeganianego powietrza. Ale rozumiem, że nie jest to aż taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meukov 28.12.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Rzufik ale jak za dobę 29 kwh przy jakiej temp. U mnie tyle brało przy około 0 C dla 155 m2. Teraz przy -15C to się kroi około 45kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 29.12.2010 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 było do minus 5. Ale teraz jak mam w dzien minus 10-11 a w nocy pod 17 stopni to już rjestruje blisko 65 kWh ( z tym że tryb pracy ciągły) za to w domu ciagle 22C łazienki cieplejsze troche.Wczoraj zmieniłem małe ustawienie i zobaczymy co się stanie.... praca 4 H przerwa 4 H i tak aby jak najwiecej jednak szło w taniej taryfie. Ponieważ przy błędach ocieplenia jakie mam ( oj wieje koło okien) praca od 21-7 i 13-15 w temp od minus 10 i niżej przestaje sie sprawdzac.Oj na wiosne bedzie ekipa poprawiac:( oj bedzie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 29.12.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 było do minus 5. Ale teraz jak mam w dzien minus 10-11 a w nocy pod 17 stopni to już rjestruje blisko 65 kWh ( z tym że tryb pracy ciągły) za to w domu ciagle 22C łazienki cieplejsze troche. Wczoraj zmieniłem małe ustawienie i zobaczymy co się stanie.... praca 4 H przerwa 4 H i tak aby jak najwiecej jednak szło w taniej taryfie. Ponieważ przy błędach ocieplenia jakie mam ( oj wieje koło okien) praca od 21-7 i 13-15 w temp od minus 10 i niżej przestaje sie sprawdzac. Oj na wiosne bedzie ekipa poprawiac:( oj bedzie:( u mnie zuzycie jest podobne - przy obecnych temp. do -17,-18stC ale moj spec od allthermy twierdzi ze to ze wzgledu na 1 sezon grzewczy, a ja ciagle " zatykam dziury" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 29.12.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 to tak jak i mój:)a faktycznie w pierwszym sezonie wychodzą wszystkie dziury:( szkoda..wzasadzie płaci się za dobrze wykonaną robotę a spierd.... jak wszędzie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guciu18 10.01.2011 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Witam, 6 grudnia opomiarowalem swoją instalację, a oto wyniki pomiarów: tydzień; śred temp dzień; noc; średnie zużycie dzienne 49; -1,1; -3,3; 33,250; -6,3; -8,0; 34,951; -4,3; -6,3; 35,352; -4,6; -9,6; 36,31 ; 0,3; -4,1; 30,4Zużycie uwzględnia również grzałkę CWU w zbiorniku oraz dodatkową w PC, co ważniejsze na 1000 kWh PC, grzałka w zbiorniku zużyła dodatkowo ok 60 kWh, zaś grzałka PC tylko 10 kWh. Wydaje się, że nie warto wyłączać obu grzałek, aby zaoszczędzić kilka kWh na ich pracy, a może znacznie zwiększyć długowieczność sprężarki PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guciu18 10.01.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Mała poprawka w tygodniu 1 zużycie wyniosło ok 26 kWh/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 12.01.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Wydaje się, że nie warto wyłączać obu grzałek, aby zaoszczędzić kilka kWh na ich pracy, a może znacznie zwiększyć długowieczność sprężarki PC. Chyba tak jest zwłaszcza dla grzałki wspomagającej pompę ciepła. W tym roku mam włączoną i zużycie nie wzrosło jakoś szczególnie. Załącza się ona w większości przy odmrażaniu. Co do grzałki dla CWU, to mam ją wyłączoną. Moje średnie zużycia dla CO: grudzień: dziennie 19kWh styczeń: dziennie 12kWh CWU szacunkowo 4kWh dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 13.01.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 DAIKIN nie jest dobry .Jest problem z odszranianiem.Lepsze są pompy Atlantica (teraz takie montuje).Ponadto jest jeszcze jeden szczegół na ktury mało kto zwraca uwagę.Wymiennik płytowy .To już było przy pompach gruntowych współpracujących z wodą ze studni .Bywało ,ze zamarzały bo gromadził sie w nich brud ,Czyli brak przepływu w pewnych miejscach wymiennika .A w tych pompach też moze do tego dojsć podczas odszraniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 15.01.2011 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 DAIKIN nie jest dobry .Jest problem z odszranianiem.Lepsze są pompy Atlantica (teraz takie montuje).Ponadto jest jeszcze jeden szczegół na ktury mało kto zwraca uwagę.Wymiennik płytowy .To już było przy pompach gruntowych współpracujących z wodą ze studni .Bywało ,ze zamarzały bo gromadził sie w nich brud ,Czyli brak przepływu w pewnych miejscach wymiennika .A w tych pompach też moze do tego dojsć podczas odszraniania. Nie bardzo rozumiem, ktory wymiennik moze zamarznac. Ten, ktory znajduje sie w kotlowni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 15.01.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Chodzi o wymiennik płytowy w kturym zachodzi wymiana ciepła pomiedzy czynnikiem -a wodą .Jest to wymiennik krzyżowy .Zanieczyszczenia odkładają się dokładnie tam gdzie jest króciec do którego podłaczaony jest czynnik chłodniczy.Podczas grzania nie ma problemu ale podczas odszraniania odbierane jest ciepło z wody przy jednoczesnym przepływie.Jeśli jednak Nie będzie odpowiedniego przepływu w cżeści wymiennika to woda zamarźnie i co wtedy.Widuję czesto takie wymienniki w kotłach CO.Oczywiście czyści się je i montuje ponownie .Ale w kotle jest ciepło.Znam jeden typ pompy ktura nie posiada tej wady.Z tym wymiennikiem to nie jest nowy problem .Wystepował w pompach gruntowych gdy chciano wykonać tani wymiennik gruntowy w postaci studni czerpalnej i zrzutowej.Producenci wymagają stosowania wymiennika posredniego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.01.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Witam.będziemy stawiać parter 123m2[4 osoby]do kotłowni 6m2 wejście jest z wiatrołapu[chcemy uniknąć kurzu od ekogroszku.a pomieszczenie wykorzystywać jako pralnię.zdajemy sobie sprawe z minusów p.powietrznej.przy mrozach będzie kominek.instalacie chcemy tak wykonać, żeby tradycyjny piec na pellet ekogroszek szybko podłaczyć.czy przy desce drewnianej 3warstw. 14mm dębowej straty na ogrzewaniu będą większe przy podłogówce niż przy ogrzejnikach przeliczonych?kalkulujemy że koszty ogrzewania pompą zbilansujemy kominkiem.kalkulujemy koszt pompy w ten sposób , że odliczamy od jej ceny pompy odliczamy koszt 6 m2 domu[zyskujemy dodatkowe pomieszczenie czyste] a także koszt pompy do cwu czy solarów.zawodowo zajmuję się budownictwem-dlatego mam hopla na punkcie mostków termicznych.mam pytanie do użytkowników czy nasze podejście do kosztów instalacji i budowy domu jest racjonalne.pozdrawiam piotrmiejsce budowy to wielkopolska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.01.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 @malux20 Czy jest racjonalne czy nie - sam sobie odpowiesz.Ale jest kłopotliwe i niepraktyczne.Przy 100m domu to skórka za wyprawkę.Altherma pracuje w układzie zamkniętym, czyli na ciśnieniu.Ekogroszek to paliwo stałe i piec pracuje w układzie otwartym.Niesie to kilka problemów dla podłogówki.Przy parterowym domu uzyskasz na układzie otwartym 0,3-0,4 bara na instalacjiTo mało dla zapewnienia stabilnej pracy podłogówki, która z definicji ma większe opory dla pompy obiegowej niż grzejniki.Ponadto ekogroszek (w ogóle kotły na paliwa stałe) to sensowne zasilanie powyżej 50 stopni, a to za dużo do podłogówki.Musiałbyś mieć układ mieszania dla obniżenia temperatury zasilania z kotła i bufor z wężownicą lub płaszczowy, działający jednocześnie jak sprzęgło hydrauliczne, który połączy oba układy cieplnie (ale nie hydraulicznie) by zapewnić stabilną ich pracę.Odpuść sobie takie rozwiązanie, bo to tylko koszty i kłopot.Ponadto nowy ciepły dom 100m2 - to kilka kW. Znajdziesz tak mały kocioł na rynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.01.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Odpukać, ale po zejściu ciśnienia do 2,4bar jakieś tydzień temu, na razie trzyma równo to ciśnienie. Może już nie zejdzie niżej. Przeczytaj co napisano na zaworze .On ma się otwierać zanim wybuchnie pompa ciepła.Jeżeli koniecznie chcesz zrobić bum to zakorkuj .Napełnianie instalacji do ciśnienia 3 bary jest potrzebne w bloku 10 pietrowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.01.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Rzufik ale jak za dobę 29 kwh przy jakiej temp. U mnie tyle brało przy około 0 C dla 155 m2. Teraz przy -15C to się kroi około 45kwh. Ja mam 250 m2 i przy 0C bierze 22kWh na dobę Mam altermę 16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.01.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 I powoli dochodzimy z moja PC PW do porozumienia. Był problem który został rozwiązany.... okazało się że za dużo niekoniecznie znaczy dobrze. Gaz był problemem. Było go za dużo. Po odciąnięciu wszystkiego i zapakowaiu tyle ile pisze producent... jest OK. I sprężarką nie robni ciągle 100 % tylko widzę modulacje:) Średnie żużycie CO + CWU to blisko 29 kWh. I Błąd przy uruchomieniu (powietrze wilgoć albo z mało czynnika)wtedy żre. Jest pewien test umożliwiający sprawdzenie prawidłowej pracy pompy warto go robić co roku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.01.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 O zakamieniałym zaworze nie ma mowy, gdyż mam napełnioną instalację wodą demineralizowaną, a dolewam wodę ze stacji uzdatniania z ujęcia przed mineralizacją, czyli z zerową twardością. Ale jest faktem, że zawór przepuszcza wyraźnie (kapie woda) już powyżej 2,5bara i nie wiem, czy jest to normalne. Ma kapać jak tyle nalejesz taka jest nastawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.01.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 7tonik jakiej mocy masz pompe, do jakiej temperatury grzejesz i ile w czasie pracy bierze kWh. Średnio dziennie jak to wychodzi. Z tego co pamiętam masz wszędzie podłogówke i reku.. u mnie ogolnie połowa w podłogówce a reszta grzejniki troche przewymiarowane(a nawet bardzo) ostatnio przy minus 17 poszło w taniej taryfie blisko 50 kWh ogrzewanie plus CWU ale już wiem że przy ociepleniu kilka błędów ekipa zrobiła ..... oj mam pecha do tych fachowców Czyli 2kWh na h dla -17 i cop =około 2 ->zapotrzebowanie ciepł dla budynku wynosi 4kW- gratulacje. Nie za dużo tych dziur.Porównaj do ceny gazu po 2 zł /m3 gdzie 1 m3 to około 10 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania