  1. Po raz kolejny rozmawiałem dziś z wykonawcą, wcześniej z centralą z mitsu ale jak już się domyślacie Wasze opinie są równie cenne, wiec do rzeczy. Zaproponował zmniejszenie prędkości Pompy w PC (był fabrycznie max.nastaw 5) teraz zeszliśmy na 4. Tym sposobem powinna tłoczyć wolniej i obiegówka to odbierze z bufora. Czy zmniejszenie tych może mieć jakieś negatywne skutki na pracę układu np. Spreżarki
  2. Co do szumu to podłoga, jak przykładam ucho do podlogi (jak w dziecinstwie do muszli) to wyraźnie słychać szum i tak jest w każdym pomieszczeniu.
  3. Rotametry u mnie nie działaja i mysle zeby je wykrecic i zaslepić. Mam zamontowany rozdzielacz ktory miał w zestawie pompe obiegowa ale ciut wieksza 3-bieg /60wat/ i rurke łacząca obie listwy (podmieszanie). Pompa kierowała wode na listwe dolna i tam sa rotametry dedykowane do listwy zasilającej. teraz ta pompa jest usunięta podobnie jak podmieszanie a woda idzie teraz na gorna listwe na ktorej sa „zamkniecia” a nie rotametry. Wszystko mam porozktecane na full a rotametry nic nie pokazuja i nie reguluja bo w tej sytuacji powinny być „powrotne” ktore maja inna konstrukcje i odwrotna skale na „szklance”
  4. Pomijajac cene zakupu mysle że użytkowanie bedzie tansze niż 3,5 tony groszku na sezon bo to ponad 5000zł. Poza panasonic T-Cap jest jeszcze Mitsubishi zubadan ktory też da radę z grzejnikami. i już w wersji 6kWh jest 3-fazowy. Nie chce Cie wprowadzić w bład ale żeliwne grzejniki chyba bedą lepsze od aluminiowych bo mają więcej wody.
  5. Sorry ze tak pozno odpowiadam, dopiero wróciłem pompka za buforem to Yanos piko 25/1-6 pcha na max. obrotach. Jak wieczorem usypiam to szumi jak bym na morzu nocował. Mam założone 2 odpowietrzniki, cisnienie na PC od poczatku 1,5 wiec chyba nie jest zapowietrzona. Po nowym roku jestem umówiony z hydraulikiem mimo wszystko wepnie mi pompe do odpowietrzania i przegoni cały układ
  6. Pompa od podlogi hula na full , rozdzielacz z drabinek ma tak skrecony zawor kulowy na powrocie ze ze 2mm brakuja do zamkniecia. Tu już nic nie zrobie. Ale mowisz że takie 3 stopnie roznicy jest ok, to mnie cieszy- pozdrawiam i dziekuje
  7. Dla zainteresowanych przypomnę 32* to temp. za buforem na budynek a 27 to powrót z podlogi i drabinek mierzony przed buforem. Zapytałem czy gdybym miał mniejszy zład zmieniłoby to sytuacje ale usłyszałem ze niekoniecznie. Raczej to dziwne bo jeżeli do 100l cieplej wody w buforze wroci okreslona ilosc chłodnej, to temp. bedzie wyższa niż po podmieszaniu w 60 litrowym buforze. Dobrze kombinuje?
  8. Witam, wysłałem do działu technicznego mitsu. pliki z karty SD. PC mam od połowy wrzesnia w tym okresie miała już 2600 startów. Usłyszałem że do chwili kiedy wykonawca nie założy mi termostatu pokojowego mam zwiekszyć temp. Zasilania i powinna zdecydowanie dłużej pracować. Widze po połowie dnia że jakiegoś super efektu nie widać delta na PC jest 33/31 na buforze 32/27. Sytuacja jest jak przedtem tylko na wyższych temp. Opowiadanie że z termostatem bedzie lepiej bo bedzie pracować tak długo aż osiągnie parametr też nie wyglada obiecujaco bo ma to być kosztem samoczynnego podnoszenia przez PC temp. aby utrzymać delte. Rozumiem że to wszystko kosztem mojego portfela bo wyższy parametr to wiecej kWh i mniejsza sprawność urzadzenia, prawda?
  9. Witam, możecie podzielić sie informacją, jakie macie nastawy temp. I czestotliwosc wygrzewania wody przeciw legionelli? Zakladam że przy kotłach na paliwo stale to żaden problem ale jak u pozostałych użytkowników. Ja osobiście ustawiłem 65* 2 razy w miesiącu.
  10. „owczar” dodałeś mi kolejna zmienna w moim zasobie wiedzy o PC mianowicie prędkości pompy obiegowej w samym hydroboxie. Rozumiem że jest ona zmienna. Mógłbyś pokrótce wyjaśnić od czego zależy ta prędkość, i jakie czynniki maja na nią wpływ, ewentualnie jaki ma ona wpływ na prace sprężarki lub odwrotnie jeśli jest taka zależność. Jak wcześniej pytałem w dla zapewnienia optymalnej pracy PC niezbędna jest odpowiednia ilość wody w układzie, tak? , ale przecież krąży ona non/stop wiec jaka różnica czy jest 100l więcej czy mniej (bufor)
  11. Kolega wspominał o drabinkach, moge potwierdzić że ciepły powrót z drabinek w moim przypadku zaburza delte i pompa taktuje. Drabinki zasilane u mnie 31* stopni podnosza temp. w lazience o 1* w stosunku do reszty budynku,i dodatkowo zawsze mam suchy recznik, niby szczegół ale istotny. Masz mały ciepły domek wiec bez obaw o spadki temp. Ostatnia 2 doby z temp. do -15. na moim przykladzie, PC łyknela po 26-28kWh/doba to ok. 5-8 kWh wiecej niż przy 0*
  12. Jesli sie nie myle to pozbywajac sie bufora miałbym delte „jaką dusza zapragnie” regulujac powrót z drabinek
  13. Miało być PC wyszedł emotikon
  14. Wracajac do temp. Pompa ruszyła po nocce o 8 rano ze stała temp. 31* w tej chwili po ok. 2 godzinach pracy jest:PC 32/29, bufor THW6-32* THW7-26* gdzie THW6 to temp. za buforem na budynek a THW7 to powrót mierzony przed buforem. Żeby nie było tak prosto to temp. Powrotu z podlogi to 22/23* 26* z czujnika to po podmieszaniu z cieplym powrotem z drabinek.
  15. Do „marco36” spoglądam na obie delty ale brak mi już mozliwosci ich sterowania. Skreciłem zawór na powrocie z ciepłych drabinek prawie całkowicie. Wcześniej woda praktycznie przez nie przelatywała i delta zanikała jeszcze szybciej. Pisałeś o bypassie i bezpośrednim powrocie, ok. temat do przemyślenia, ale pozostawiając bufor nadal bede musiał mieć dodatkową pompę i mniejszy COP pomimo że zrobi sie jeden obieg, tak? Instalator twierdził że nie zna „pojemności” wodnej mojej podłogi i dla bezpieczeństwa założymy bufor. Przecież jak PC kreci wodę w kółko w układzie zamknietym to przecież zawsze ma odpowiednią ilość wody, prawda? Jaka role spełnia wiec bufor oprócz ciepłej „cofki” na defrost?
  16. No niestety, lada chwila bedzie stop delta na PC jest prawie równa 31/30 ale to 7 godzina pracy PC po tym jak rano wystartowała po nocnym postoju
  17. Delta na PC ustabilizowała się na „3” gmerać dalej w przepływach czy już odpuścić. Czy jest jakaś różnica dla pracy sprężarki miedzy 3 a 5 bo jeśli któraś z tych wartości jest korzystniejsza dla jej przyszłej pracy i żywotności to mogę regulować dalej aby zejść do 5
  18. „Marco36” z tego co zrozumiałem to masz bufor, tak ? To twój świadomy wybór czy dostałeś w pakiecie od instalatora?
  19. „Kaszpir”piszesz że masz duży przepływ 30l/min ja w takim razie mam ogromny bo 3-ci bieg w pompie to (to jak znalazlem w necie) 3,6m3/h czyli ok.60l/min moze w tym jest problem?
  20. 2x3 razy niższe, wiec ile przy 3-4 na plusie PC łyka ok.7kWh. Jesli tak jest to jsk to robisz że taka duża PC „9” pracuje płynnie? Moja teraz lyka 20 a mamy w okolicach „0” i grzeje tylko w dzień
  21. Nie jestem już chyba w stanie nic zrobić, pompa obiegowa pracuje na full z ustawieniem dla dużego domu a mimo to i tak taktuje. Jedyne co mnie ratuje to że ma dodatkowe przerwy po dogrzaniu CWU.
  22. Witam, wiem że na to pytanie przypada wiele zmiennych np. Wilgotność, temp. na zewnątrz, producent PC itp. ale można orientacyjnie przyjąć jaka jest maksymalna ilość wody niezbędna na defrost. Pytam ponieważ jestem przekonany że przy obecnym 100l buforze mam w ukladzie za dużo cieplej wody niż podłogówka może odebrać i zaczyna taktować. Zastodowanie mniejszego zładu takiego „na styk” dla defrostu mogłoby rozwiązać ten problem
  23. Witaj, jak pisali poprzednicy zupełnie niepotrzebny wydatek minimum 15-18 tysięcy na piec i uzbrojenie kotłowni a może nawet więcej bo dochodzi komin. Jak chcesz być spokojny to dopłać do PC gruntowej ktora zimą ma stabilniejsze parametry i święty spokój. Przy braku prądu do gazu i tak będzie niezbędny agregat. Jak pozostaniesz przy projekcie z kominem do postaw sobie kozę. Jak dobrze sie rozejrzysz to znajdziesz taka na ktorej i wodę na herbatę zagotujesz
  24. Temat drabinek mam wyjaśniony, wspomniałem o nim odnosnie moźliwosci sterowania deltą. Bypass o ktorym wspominasz sprawdziłby sie przy delcie ale tym samym defrosty miałbym ciàgniete „z posadzki” a tego chciałem uniknąć i swiadomie założyłem byfor. Co do tematu czy uporałem się z PC to niestety nie do konca. Taktuje mniej dlatego że grzeje na harmonogranie tylko w dzień i dodatkowo ma 2x30 min. Przerwy po grzaniu CWU. W dalszym ciagu co jakiś czas czujnik TH6-temp. za buforem wskazuje temp. Wyższa niż PC i jest STOP☹️ Myślę że mniejszy bufor np.60l. a nie 100l jak mam rozwiązałby sprawe ponieważ w całym układzie byłoby sumarycznie mniej ciepłej wody wychodzącej z PC. Dobrze kombinuje?
  25. Witam jaki macie COP przy obecnych j temp. U mnie w Wielkopolsce jest srednio 3;-3 czasem troche niżej w nocy ale ja koncze grzanie o 01.00 i zaczynam o 08.00 COP wychodzi mi taki 2,9-3.2 to chyba raczej bez szału. Wiem że dane z katalogu to miedzy bajki włożyć bo CWU zaniża sprawność urządzenia.
×
×