Witam, pompa „taktuje” start/ stop wg. Odczytu z menu to blisko 21 razy na dobę. Czy to może powodować duży pobór energii w listopadzie zubadan 6kw na ogrzanie 110m2 wciagnął 450kWh /ogrzewanie podłogowe/
Witam, może zerknie ktoś kto ma mitsubishi wyświetliłem dziś kod 003 włącz/wyłącz pokazało licznę 19 czy to oznacza start/stop sprezarki 19 razy na dobę ?? czyli taktowanie tak niepożądane dla trwałości sprężarki.
Właśnie taki z pompa i podmieszaniem wszystko w zestawie. W tej chwili pompa i podmieszaniem jest usunięte i zaślepione. Podłoga jest pędzona nową pompa zainstalowaną za buforem.
Choćby z tego powodu ze zapewne odpowie „że nie ma to znaczenia, ze wszystko jest ok. a ogólnie to przecież było 8 lat temu” Licze na to ze sa tu instalatorzy, hydraulicy którzy rzetelnie i bezstronnie doradzą
Przez ten cały oktes nie zwracałem na to uwagi podłoga hulała z piecem na groszek nikt nie zwracał uwagi na zużycie opału czy ewentualny opór na przepływach, pompa na full 40-45* w podłoge i ok.
Przez ten cały oktes nie zwracałem na to uwagi podłoga hulała z piecem na groszek nikt nie zwracał uwagi na zużycie opału czy ewentualny opór na przepływach, pompa na full 40-45* w podłoge i ok.
Wracając do tematu, z tego co pamietam było to 8 lat temu rozdzielacz firmy „gorgiel”był na gotowo tzn. Listwy już uzbrojone. Jesli tak było to listwa na powrocie z rotametrami z „zasiłu” była przewidziana jako zasilajaca. Czy to ma jakieś znaczenie, czy one wewnatrz maja inna budowe
Wracając do tematu, z tego co pamietam było to 8 lat temu rozdzielacz firmy „gorgiel”był na gotowo tzn. Listwy już uzbrojone. Jesli tak było to listwa na powrocie z rotametrami z „zasiłu” była przewidziana jako zasilajaca. Czy to ma jakieś znaczenie, czy one wewnatrz maja inna bufowe.
Witam mam zle założone rotametry. W belce na powrocie (co jest stosowane ale rzadziej) mam zamontowane rotametry z zasiłu. Skala 0-5 jest odwrotnie niż być powinna i teraz pytanie. Czy powoduje to jakieś zaburzenia w nitkach ogrzewania podłogowego czy jedynym skutkiem jest to że nie mogę ustawić przepływu bo wkrecajac go na max. Lub odkrecajac i tak wskazuje „0”
Witam mam zle założone rotametry. W belce na powrocie (co jest stosowane ale rzadziej) mam zamontowane rotametry z zasiłu. Skala 0-5 jest odwrotnie niż być powinna i teraz pytanie. Czy powoduje to jakieś zaburzenia w nitkach ogrzewania podłogowego czy jedynym skutkiem jest to że nie mogę ustawić przepływu bo wkrecajac go na max. Lub odkrecajac i tak wskazuje „0”
CODIX pisze: „są przeważnie pod odpowietrznikami tylko są tam też zaworki które musisz odkręcić.” U mnie na końcach belek pod odpowietrznikami sa wkręcone zawory kulowe zakończone króćcem na wąż. Rozumiem że nie musze całości wykręcać tylko zmienić położenie dźwigni aby otworzyć zawór, tak??
Termostat mam przed belka zasilająca tak aby nie wpadało więcej niż 50* Było jeszcze polaczenie obu belek dla podmieszania. Teraz jest zdjęte górna belka zasiłowa zaślepiona a na dolnej jest wkręcony odpowietrznik
W moim przypadku alurat jest odwrotnie gorna belka zasiłowa ma te metalowym zaworem z igłą a na dolnej belce z opisem powrót są rotametry. Czy to jest błędnie zrobione?
Dziekuje ze poświęcasz mi swój prywatny czas. Jesli nie odpowiadam to pewnie z niewiedzy. Mam jeszcze jeden rozdzielacz na którym jest 10 nitek zrobiony „ na zapas” na wypadek problemów z podlogowka moge w każdym pokoju zawiesić „kalofior” na scianie. Z tej listwy sa używane 3 drabinki w łazienkach. W pozostałych nitkach z tej listwy śruby wkrecone na max. (Brak przepływu) jesli zakręciłem zawory od tej listwy pompa pobiera 3 waty mniej (37 z 40). Na listwie z sekcja podlogowki odkreciłem nieznacznie krancowe odpowietrzniki ale nic nie syczy, tylko leci woda.
Wilo piko 25/1-6 3-bieg 40wat przy piecu na groszek nie kręciłem roto. było zimno wieksza temp. szla w podłogę ale teraz przecież nie bede przy temp. na zewnatrz 1;-1 wyciskał z PC 40* w podłoge
Dzisiaj tak działałem mam 10 petli/10rot. Żeby dostały dostatecznie dużego kopniaka cisnienia zakreciłem 9 a ten jeden minimalny ruch, może ze 2mm. Analogicznie dla każdego po kolei, zakrecając poprzedni. Na każdym tak samo 1-2mm ruchu. Wszystkie zepsute chyba zbyt duży zbieg okoliczności, raczej wszystkie petle zapowietrzone ??
Zapytałem czy jesli rotametr nie pracuje w całym zakresie 0-4 pomimo maksymalnego recznego wykręcania, to czy jest to jednoznaczne z tym że nie otwiera całego maksymalnego przepływu. Bo jeśli tak to moze być to przyczyną niedogrzania i niskiej temp. na powrocie. Zakładając ze 4 to max. otwarcie to u mnie zaden nie podaje nawet 1/4
Witam, walczę z dogrzaniem domu i uzyskaniem wyższej temp. na powrocie. PC jest od 2 miesięcy instalacja podłogowa 8-smy rok. Piszecie na forum o regulacji przepływu rotametrem(0-4) Sprawdziłem dziś moje rotametry na całej listwie poruszają sie tylko w znikomym zakresie 0 i nieznacznie poniżej a na gwincie wykręcone na max.Otwarty i zamknięty jest praktycznie na tej samej wysokości. Czy w tej sytuacji przepływ w każdej nitce to max.1/4 tego co przy pełnym otwarciu w położeniu 4. Jeśli tak to zakładam że jest to przyczyna moich problemów. Na koniec pytanie jak uważacie wszystkie do wymiany ( zakamienione i uszkodzone przez 7 lat) czy cały układ zapowietrzony
Piszecie o rotametrach i ich regulacji. Ja obserwuje moje i to dziwne ale czy pompa obiegowa pracuje czy nie to praktycznie sa w tym samym połozeniu, tak ma być. Kolejna rzecz na rotametrze jest skala 0-4 u mnie jak wykrecam na max. to jest nieznacznie poniże „0” Mam koło siebie rozdzielaczu nitke calkowicie zamknietą (sypialnia) i otwartą salon. Róznica poziomów pomiedzy sprężynami w rotametrach jest minimalna. Czy to normalne?? Prosze o odpowiedz w tej sprawie
Witam, minionej doby PC 6kw zubadan „wciagneła” 20kwh na 110m2 + CWU temp. Zasilania 29* powrotu 24* w domu 22* To chyba dużo jak na takie temp. na zewnatrz, gdzie szukać przyczyny?
Rozumiem, to oczywiste że pompa obiegowa nie produkuje ciepła. Na forum znalazłem informacje że im mniejsza delta tym większą sprawność PC wiec logicznie powinno być mniejsze zużycie prądu. Mając pompę obiegowa na niższych obrotach delta była 7-8. Podgoniłem pompę obiegowa na max. Delta jest 4 ale…. Zużycie takie samo, minionej doby łyknęła 20kWh przy temp. Zasilania 29* pompa 6kW zubadan