  1. Masz dość wysoką dawkę soli (145 g/L) ale to nadal w normie. Masz długie czasu płukania (ja bym sobie darował drugi backwash) ale nadal w normie. Zdolność ustawiłbym na poziomie 135 m3*dH, ale to co miałeś było nadal w normie (po zmianie masz trochę za dużo). Te ustawienia były dość "bezpieczne" i z zapasem. Może dlatego nadal masz dobrą wodę po przepuszczeniu większej objętości. Ale nie sądzę aby taki stan rzeczy się utrzymał dłużej (czyli po kolejnej regeneracji i kolejnym długim cyklu). Ja bym regenerował co ok 9 m3, przy nieco krótszym płukaniu i mniejszej dawce soli (np. 120 g/L). Przy dotychczasowych ustawieniach może dałoby się utrzymać 10 m3? Regeneracja z czasu powinna być jako zabezpieczenie przed długo stojącą wodą i wzrostem bakterii. Jeżeli u Ciebie pobory są regularne, a woda miejska (chlorowana) to ten czas może być dłuższy. Nie ma "sztywnych wymagań" w tej kwestii.
  2. Ecomix jest pakowany w worki po 25 lub 12 litrów. Jako minimum radziłbym stosować konfigurację na 37 litrów. Woda na podlewanie oczywiście z pominięciem filtra.
  3. Zastosuj się do swojej własnej rady i dokształć się w temacie tylko nie ograniczaj się do jednego źródła wiedzy w postaci instalatora (który przecież jest tym mitycznym "przedstawicielem" albo "konsultantem").
  4. To są przykłady filtrów wielofunkcyjnych (Mn+) lub katalitycznych (Mn1). Zwróć uwagę, że ten katalityczny ma w wymaganiach minimalne pH na poziomie 8,5 co wymaga dodatkowego stopnia podnoszącego wartość odczynu. Większość złóż sobie poradzi w takich warunkach... to nie kwestia sprzętu. Musisz zacząć od określenia czy chcesz się pozbyć TYLKO manganu czy też zmiękczyć wodę. Moim zdaniem najprościej byłoby pójść w filtr wielofunkcyjny regenerowany solą.
  5. Masz kilka możliwości.... - możesz napowietrzyć wodę (np. zwężką przed hydroforem) - możesz postawić odżelaziacz na złożu katalitycznym - możesz postawić filtr wielofunkcyjny (który zmiękczy wodę i usunie żelazo i mangan) - możesz zainstalować zestaw podzlewowej odwróconej osmozy (RO) tylko do wody pitnej - pewnie jeszcze jakieś kombinacje...
  6. Jakoś będę musiał z tym żyć... Chyba trzeba się zapisać do tego instalatora na nauki bo tworzy nowe teorie.
  7. Ciekawa koncepcja, ale bardziej pasuje do magnetyzerów niż zmiekczaczy.
  8. Jest jeszcze temperatura... Nie stwierdziłeś więc problem nie istnieje... spoko.
  9. Trudno się tak rozmawia... podałem ci kilka haseł o których możesz poczytać zamiast pytać tutaj.
  10. Na pewno. Poczytaj o filtracji membranowej i polaryzacji stężeniowej na powierzchni membrany. Można to nawet bardzo dokładnie policzyć i wyznaczyć jaki minerał wytrąci się pierwszy i w jakiej ilości... pod warunkiem, że masz dokładną analizę wody wejściowej.
  11. A czy przy wodomierzu następuje kilkukrotny wzrost stężenia?
  12. Według twojego podlinkowanego opisu miałeś tam wodę zmiękczoną więc mogłeś nie zauważyć.
  13. Miałeś na myśli przewodność, TDSy? Owszem zamienia jony wapnia i magnezu na jony sodu, co powoduje nawet nieznaczny wzrost przewodności. Ale sole sodu są dużo lepiej rozpuszczalne niż wapnia/magnezu przez co nie wytrąci się osad na membranie. A zakamieniona membrana długo nie pożyje...
  14. To rozumowanie ma jedną zasadniczą wadę - puszczając wodę surową (nie zmiękczoną) na osmozę, powodujesz jej znacznie szybsze zużycie, a "minerały" (czyli twardość) i tak zostanie usunięta (tylko nie na zmiękczaczu, a na osmozie. Jeśli planujesz osmozę to zdecydowanie na wodzie zmiękczonej. To nie chwyt marketingowy tylko kwestia ilości tych minerałów... poczytaj jeszcze o iloczynie rozpuszczalności.
  15. Zwróć uwagę na głowicę i złoże. W tych tanich zestawach zazwyczaj jest chiński zestaw. Viessmann teoretycznie ma już lepsze komponenty, ale w sumie nie masz pewności jakie dostaniesz bo wybierasz "model", a nie zestaw konkretnych części. Ja bym polecał głowicę Clack i złoże Lewatit, ale to kosztuje odpowiednio więcej.
  16. Ja bym celował z zmiękczacz 20 litrowy...
  17. Woda płynie do kanalizy w czasie pracy (poza regeneracją)?? Jeśli już wymieniłeś uszczelnienia to pozostaje tylko tłok...
  18. To wygląda na to, że zmiękczacz jest tak o 30% za duży i regeneruje się z licznika czasu (co 14 dni) po wyczerpaniu tylko ~65% swojej pojemności. W takim przypadku rozumiem skąd sugestia producenta aby zmniejszyć dawkę soli... Pytanie na ile te dane są aktualne, a regeneracja solą regularna - objawy nie pasują do tych parametrów. Jeśli masz gwarancję to wzywaj serwis. Jeśli nie masz - proponuję jednak wezwanie specjalisty bo może jest coś na miejscu czego nie widzimy...
  19. Jeśli chcesz "tylko" przełożyć inżektor (bez zmiany pozostałych części) to efekt będzie trudny do przewidzenia... może nic się nie stanie i wszystko zadziała, a może nie. Jeśli jednak zmienisz też tłok i ustawienia sterownika to regeneracja powinna się udać, ale w czasie pracy "mogą wystąpić nieszczelności" czyli woda wyjściowa może być nie zmiękczona do zera.
  20. W takich przypadkach to raczej nie stosowałbym Ecomixa... ale jak już jest to chyba niewiele to zmienia w wyliczaniu jego wydajności. Raczej przyjąłbym, że trzeba go regenerować częściej.
  21. Konkretne wzory nie mają tu większego sensu bo proporcja twardości do pozostałych zanieczyszczeń jest zazwyczaj z taką przewagą twardości, że sumowanie niewiele zmienia (np. 300 mg twardości i 1 mg żelaza). Dlatego wydaje mi się, że najprościej jest policzyć twardość w stopniach niemieckich i dodać np. 1-2 stopnie "nadmiaru" na pozostałe pierwiastki. Pojemność złoża to inna kwestia... ja przyjmuję 2 stopnie niemieckie z każdego litra złoża.
  22. W cyklu C2 powinien być zasysany regenerant. Jeśli nie jest (w sensie nie ubywa roztworu ze zbiornika) to spróbuj odpiąć wężyk i zobaczyć czy jest ssanie od strony głowicy (w ten sposób określisz czy problem jest w głowicy czy gdzieś dalej). Uszczelki wymieniasz w całości, jako jedną część. Przy okazji możesz wymienić tłoki (główny i regeneracyjny) bo mogą być porysowane.
  23. Trzeba by zacząć od ustawień regeneracji - może tam jest coś źle ustawione... Z mechanicznych kwestii to uszczelki w głowicy - czy były w dobrym stanie? Czy głowica nalewa wodę do zbiornika?
  24. Trinnity to tania marka z hurtowni instalacyjnej, głównie na komponentach chińskich lub "no name".
  25. Nie wiem jakie masz "możliwości", ale może spróbuj powąchać odstaną wodę surową (z samej studni lub najbliżej jak się da)...? Tą kolumnę należałoby dobrać do kilku innych parametrów i układu hydraulicznego... opiszesz jak on wygląda?
×
×