  1. Woda płynie do kanalizy w czasie pracy (poza regeneracją)?? Jeśli już wymieniłeś uszczelnienia to pozostaje tylko tłok...
  2. To wygląda na to, że zmiękczacz jest tak o 30% za duży i regeneruje się z licznika czasu (co 14 dni) po wyczerpaniu tylko ~65% swojej pojemności. W takim przypadku rozumiem skąd sugestia producenta aby zmniejszyć dawkę soli... Pytanie na ile te dane są aktualne, a regeneracja solą regularna - objawy nie pasują do tych parametrów. Jeśli masz gwarancję to wzywaj serwis. Jeśli nie masz - proponuję jednak wezwanie specjalisty bo może jest coś na miejscu czego nie widzimy...
  3. Jeśli chcesz "tylko" przełożyć inżektor (bez zmiany pozostałych części) to efekt będzie trudny do przewidzenia... może nic się nie stanie i wszystko zadziała, a może nie. Jeśli jednak zmienisz też tłok i ustawienia sterownika to regeneracja powinna się udać, ale w czasie pracy "mogą wystąpić nieszczelności" czyli woda wyjściowa może być nie zmiękczona do zera.
  4. W takich przypadkach to raczej nie stosowałbym Ecomixa... ale jak już jest to chyba niewiele to zmienia w wyliczaniu jego wydajności. Raczej przyjąłbym, że trzeba go regenerować częściej.
  5. Konkretne wzory nie mają tu większego sensu bo proporcja twardości do pozostałych zanieczyszczeń jest zazwyczaj z taką przewagą twardości, że sumowanie niewiele zmienia (np. 300 mg twardości i 1 mg żelaza). Dlatego wydaje mi się, że najprościej jest policzyć twardość w stopniach niemieckich i dodać np. 1-2 stopnie "nadmiaru" na pozostałe pierwiastki. Pojemność złoża to inna kwestia... ja przyjmuję 2 stopnie niemieckie z każdego litra złoża.
  6. W cyklu C2 powinien być zasysany regenerant. Jeśli nie jest (w sensie nie ubywa roztworu ze zbiornika) to spróbuj odpiąć wężyk i zobaczyć czy jest ssanie od strony głowicy (w ten sposób określisz czy problem jest w głowicy czy gdzieś dalej). Uszczelki wymieniasz w całości, jako jedną część. Przy okazji możesz wymienić tłoki (główny i regeneracyjny) bo mogą być porysowane.
  7. Trzeba by zacząć od ustawień regeneracji - może tam jest coś źle ustawione... Z mechanicznych kwestii to uszczelki w głowicy - czy były w dobrym stanie? Czy głowica nalewa wodę do zbiornika?
  8. Trinnity to tania marka z hurtowni instalacyjnej, głównie na komponentach chińskich lub "no name".
  9. Nie wiem jakie masz "możliwości", ale może spróbuj powąchać odstaną wodę surową (z samej studni lub najbliżej jak się da)...? Tą kolumnę należałoby dobrać do kilku innych parametrów i układu hydraulicznego... opiszesz jak on wygląda?
  10. To normalne zjawisko... albo masz w wodzie siarkowodór, albo masz w instalacji bakterie, które wytwarzają siarkowodór. Jeśli bardzo chcesz się go pozbyć to w pierwszym przypadku potrzebowałbyś zainstalować kolumnę odżelaziającą (ze złożem katalitycznym usuwającym siarkowodór) lub kolumnę węglową (przy czym trzeba będzie ten węgiel regularnie wymieniać), natomiast w drugim przypadku musiałbyś porządnie zdezynfekować całą instalację (i prawdopodobnie powtarzać tą czynność co jakiś czas, co może być problematyczne przy biologicznej oczyszczalni) i ewentualnie dać lampę UV na wejściu wody do domu.
  11. Masz niewielką twardość i bardzo dużo złoża... musisz mieć ogromne zużycie wody... jak często robisz regenerację? Jakie masz ustawienia regeneracji? Czy twardość "zero" jest rzeczywiście zmierzona czy tylko ustawiona na głowicy?
  12. Co do przezbrajania głowicy - i tak będzie trzeba to zrobić bo to co jest nie pasuje. Śmiało odkręcaj tą zębatkę - z kluczem raczej nie połamiesz, a tam jest to co najważniejsze czyli tłok i uszczelki. Pamiętaj też o "celu" czyli praca przez kilka miesięcy w roku, więc rozwiązanie powinno być w miarę tanie i odporne na dłuższe przestoje (Greensand potrafi scementować jak go za długo nie zregenerujesz...) Żadne z tych rozwiązań nie da Ci pewności bo każde jest jakimś kompromisem. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytania Sam musisz zdecydować którą drogą pójść... co jest dla Ciebie istotniejsze, łatwiejsze do wykonania, tańsze? Ja bym chyba szedł w stronę opcji 1. bo na pewno coś się poprawi, a koszt będzie najmniejszy.
  13. Możesz zastosować filtr węglowy lub spróbować z filtrem odżelaziającym (mimo, że może pomóc to faktycznie potrzebuje do działania tlenu rozpuszczonego w wodzie - może jest go wystarczająco w Twojej wodzie i wtedy ma szansę zadziałać, a może nie). Do zwykłego korpusu 10" możesz znaleźć oba typy wkładów więc możesz potestować i dać znać jakie efekty
  14. Sugerowałbym ograniczyć przepływ do 1 m3/h ale jeśli to problem dla pompy to max 1,5 m3/h. Do potwierdzenia przez zbadanie jakości wody po odżelaziaczu. Nie musisz zliczać ilości załączeń na sterowniku - po prostu przelicz przy uruchomieniu częstotliwość załączeń tak aby mieć pewność że nie przekroczysz dozwolonej ilości. Trudno, ale weź pod uwagę, że woda po płukaniu filtra będzie gorszej jakości. Tak, potrzebna jest podsypka żwirowa. Do takiego zbiornika wsypałbym 1 worek (25 kg). Złoża wejdą 2 worki (po 28,3 litra każdy). Co do gwarancji jakości wody to raczej na to nie licz... Na pewno po tym złożu woda będzie znacznie lepsza ale nie dałbym sobie ręki uciąć za finalny efekt o jakości wody pitnej. Mając ograniczoną wydajność pompy i takie parametry wody do uzdatnienia, nie masz za dużego wyboru. Inne (bardziej "pewne" złoża wymagają regeneracji chemicznej, silniejszego płukania, itd). Tak, trzeba wymienić kilka elementów, bo zmieniasz typ regeneracji i złoża. Musisz zaślepić linię zasysania regeneranta, wywalić inżektor, zmienić restryktor DLFC... to nie są duże sprawy ale trzeba je wykonać.
  15. Ja bym tu poszedł w odżelaziacz, np. na złożu Katalox Light ale w jakimś większym zbiorniku (np. 13x54") i z dobrą głowicą. Oczywiście przed filtrem jak największy zbiornik hydroforowy i najlepiej z napowietrzaniem na zwężce.
  16. Wszystko zależy od Twojej konkretnej sytuacji... nie wiem o jakich filtrach piszesz więc ciężko coś wymyślić.
  17. Złoże wielofunkcyjne nie usuwa siarkowodoru (a to on odpowiada za zapach zgniłych jaj). Dla takich parametrów wody jest to jednak optymalne rozwiązanie biorąc pod uwagę dostępne miejsce i Twoje wymagania. Do poprawy smaku/zapachu można rozważyć dołożenie filtra węglowego za stacją wielofunkcyjną lub pod konkretnym zlewem (z zastrzeżeniem regularnej wymiany). Regulacja twardości odbywa się tak jak opisałeś (woda uzdatniona mieszana z surową), a więc przechodzi też część innych zanieczyszczeń.
  18. Jeśli te 5,7 baa to ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym to raczej jest to zdecydowanie za dużo. Powinno tam być ok 80% ciśnienia roboczego w instalacji.
  19. Te Comforty są dobre, ale bardzo drogie i mają dramatycznie mało złoża... 14-17 litrów. Dla Ciebie optimum to 20 litrów (przy zmiękczeniu do 3-4 dH) lub 25 litrów (przy zmiękczeniu do zera). Co do rur miedzianych w urządzeniach grzewczych - czy to dotyczy urządzeń przepływowych czy układu ogrzewania (gdzie woda jest w obiegu zamkniętym)? Każda regeneracja to ~100-150 litrów wody do ścieków. Czy to dużo dla oczyszczalni to już pytanie do Ciebie (zależy od wielkości oczyszczalni). Można ograniczyć ilość popłuczyn, ale max o 15-20% stosując krótsze czasy regeneracji lub regenerację przeciwprądową (ale ma to swoje wady i ograniczenia).
  20. Masz "spore" wymagania i może być trudno je wszystkie spełnić Czy masz możliwość zainstalowania odżelaziacza na wejściu wody studziennej do zbiornika deszczówki przy jednoczesnym ograniczeniu przepływu wody? Chodzi o to aby ograniczyć wymaganą wydajność odżelaziacza... wtedy mógłby on dość wolno filtrować sobie wodę uzupełniającą i w zbiorniku byłaby już woda filtrowana... Odżelaziacz możesz płukać wodą surową (z żelazem) ale dużo lepsze byłoby płuaknie wodą filtrowaną... mając pompę (do podlewania) możesz ją wykorzystać także do płukania filtra. Co do złoża to ograniczeniem jest wydajność pompy płuczącej, ale myślę, że najlżejszym będzie Katalox Light. Zdajesz sobie sprawę, że głowicę będzie trzeba dostosować do nowego złoża (i regeneracji bez chemii)? Generalnie filtry tego typu potrzebują okresowego płukania nawet jak nie pracują... do tego kwestia pomieszczenia, w którym panuje cały rok dodatnia temperatura.
  21. Czyli Ci fachowcy stwierdzili, że najlepiej usunąć filtr węglowy który macie teraz i zamiast tego postawić nowy filtr węglowy od nich? Co do wielkości zmiękczacza t spokojnie wystarczy wam 20 litrów. Radziłbym jednak wybrać zmiękczacz z solidnymi komponentami bo to urządzenie ma pracować 15-20 lat...
  22. Jeśli sól pojawia się w wodzie po regeneracji to coś jest źle z głowicą (mogą być błędne ustawienia lub problem mechaniczny, np. uszczelka). Pierwsza diagnoza to obserwacja w czasie regeneracji - czy woda jest pobierana do końca? ile trwają poszczególne etapy? jakie jest ciśnienie w czasie regeneracji? itd. Jest to ewidentnie kwestia serwisowa i jeśli masz urządzenie na gwarancji to radziłbym z niej skorzystać.
  23. Da się. Przy zmiękczeniu do zera radziłbym już rozpatrywać model z minimum 25, a nawet 30 litrami złoża.
  24. To jest dość duży filtr, co przekłada się na spore wymagania w kwestii wydajności pompy płuczącej. Czy masz pewność, że Twoja pompa będzie dawała przynajmniej 2,5 m3/h przy ciśnieniu co najmniej 2,5 bar? Poza tym istotne jest co robisz ze ściekami (bo będzie ich sporo)... Lampa UV działa tylko w miejscu i w czasie świecenia. W przypadku wyłączenia prądu znika bariera przeciwko bakteriom i mogą one swobodnie przejść do "czystej" części instalacji za lampą. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż zupełny brak zabezpieczenia, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w takiej aplikacji (okresowe użytkowanie) nie jest to 100% pewne.
×
×