A w ciągu dnia skąd bierze prąd??
- 20 543 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sterowanie pompą ciepła, dwa "niezależne" obiegi
Andrzej5101 odpowiedział milsa666 → na topic → Pompy ciepła
Jeżeli chcesz ; ....a/ chłodzić podłogówką również - to może być zbędny, ....b/ chłodzić tylko poddasze - to jest niezbędny; .......- i musi stanowić odrębny obieg do chłodzenia, Bufor - masz wpięty równolegle- 40 odpowiedzi
-
Sterowanie pompą ciepła, dwa "niezależne" obiegi
Andrzej5101 odpowiedział milsa666 → na topic → Pompy ciepła
Należy ; - określić moc cieplną poddasza w kW, - dobrać grzejniki lub korzystniej klimakonwektory o mocy > od mocy cieplnej poddasza , ........ - dla temperatury 35/30 C, ........- nie potrzeba płyty rozszerzeń -jeżeli wszędzie utrzymujesz jednakową temperaturę Bufor 200 l masz podpięty równolegle czy szeregowo ? - wg;mnie - nie ma potrzeby go zmieniać - ew; zamontować na powrocie- 40 odpowiedzi
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
Andrzej5101 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
7500 kWh/2 = 3750 kWh Załącz w stopce OZC -ciepło właściwe budynku - dla porównań- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
Andrzej5101 odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
Odpowiednia wylewka to; - 20 do 30 cm styropiany pod płytą betonową, - płyta betonowa grubości rzędu 25-30 cm, - pętle grzewcze w wylewce o grubości 7-10 cm betonu na płycie- 69 odpowiedzi
-
- akumulacyjność
- dynamiczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rozliczenie prosumenta z tauronem
Andrzej5101 odpowiedział meczesiu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Rozliczenie w Tauron na starych zasadach; https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczN4UccgBmqqDNPhTtHc7huq2RBfExlRLUgHfk0L0s4lEvRlUBVK1NBP=w990-h675-s-no-gm?authuser=0 Nadwyżkę energii ( - 509 kWh ) wprowadzonej w szczycie nad energią pobraną w szczycie; 819 -1328 = - 509 kWh, a/ wrzucili do wspólnego rozliczenia energii poza szczytowej ......po stawce 0,265 zł/kWh, a nie po stawce 0,547 zł/kWh b/ Rozliczenie wg; mnie ; ( 819 kWh -1328 kWh + 3771kWh -1025 kWh ) + Vat = ( - 509kWh * 0,5470 zł/kWh + 2746 kWh * 0,2650 zł/kWh ) + Vat zł = - 278,423 zł + 727,69 zł + 23%*449,267 zł = 449,267 zł + 103,331 zł = 552,60 zł d/ Jestem na tym stratny ; 729,16 zł - 552,60 zł = 176,56 zł e/ Interwencje przez ; e-mail ; < [email protected] > oraz infolinie; 32-606 0 606 Nic Nie Dały- 187 odpowiedzi
-
- prosumenta
- rozliczenie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
PC Monoblock, mróz i wymiana czynnika w niepracującej jednostce
Andrzej5101 odpowiedział pandzik → na topic → Pompy ciepła
Mój serwisant mówi; - roboty jest do ogłupienia, - zwiększa ekipę serwisową, - najwięcej zleceń ma na montaż klimy -
Pompa ciepła 3-4 kW, śa takie? ma to sens?
Andrzej5101 odpowiedział pluszku → na topic → Pompy ciepła
Warto znać OZC tego budynku -
Poddasze nieogrzewane, więc nie zamieszkałe ; ....- korzystniej zwiększyć grubość izolacji stropu poddasza do 40 -50 cm, .......- przeliczyć OZC budynku, ....- aniżeli zmieniać izolacje dachu
-
Pompa ciepła 3-4 kW, śa takie? ma to sens?
Andrzej5101 odpowiedział pluszku → na topic → Pompy ciepła
Czyli dla temp; -20 C na zewnątrz potrzebujesz pompy o mocy 5,4 kW ; - nie patrz na nazwy pomp, - patrz jaką moc uzyskują w -20 C , Jaka to jest u Ciebie temperatura biwalentna???? -
Ilość nabitych załączeń na pewno u Ciebie obecnie będzie dużo mniej bo; - zamontowałeś grzejniki 3 panelowe , - PC grzeje dół i górę, Zapisz obecną ilość włączeń i czas pracy; -zobaczysz jak będą się zmieniać obecnie te wielkości
- 20 543 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jakie masz OZC budynku?? Jeżeli moc pompy jest za mała w stosunku do obliczeń ; - to pompa to nadgania długością pracy - czyli wzrostem ilości godzin pracy,
- 20 543 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
[ATTACH=CONFIG]468075[/ATTACH]
-
Czy rury są zaizolowane? Czy idą w strefie ogrzewanej?
-
lukikow Zobacz; https://www.panasonicproclub.com/PL_pl/marketing/catalogues-professional/
- 44 odpowiedzi
-
- ciepła
- instalatorzy
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Enriquez Zużycia energii wg; podlicznika w styczniu 2024 w Krakowie wg/danych ; - jest obecnie ok; 25% wyższe - niż energii w styczniu 2023 r,
-
Pompa Ciepła - to nie zawsze oszczędność - glos rozsądku
Andrzej5101 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
U mnie po ostatnich przeróbkach mocy grzejników do 7,4 kW; - dołożenie grzejników V33, wysokości 600 mm , Lokal = 110 m2 ; OZC = 7,3 kW/11000 kWh ; COP =3,1, Ocieplenie ścian = 20 cm ; Pompa 9 kW/TCap /1f ; Pojemność zładu;109 l - powinna być > 180 l, Temperatura w lokalu = + 21- 22 C W większości grzanie w II taryfie ze wzgl; - na 40 % pokrycia zużycia przez PV, Ceny prądu ; http://www.cena-pradu.pl/tabela.html Czas pracy sprężarki to ok; - 1500 h - przez ostatnie dwa lata ( 2022 - 2023 ) - 2100 h - przed przeróbką ( 2020 - 2021) Wynika z tego, że u Ciebie czas pracy sprężarki jest ; - ok; 2 X dłuższy ( 4306 h ); - słabsza pompa musi dłużej pracować, aby uzyskać podobny wynik -
Tu masz odpowiedź
-
Dla pompy Panasonic 7kW ; - nominalny przepływ dla dT = 5C - to 1254 l/h = ok; 20,9 l/min, - max przepływ przy defroście - to 35 l/min
- 20 543 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Generalnie u Mnie przy zewnętrznych ; 1/ Temperaturach < - 3 C ; .....- grzeje non stop z najmniejsza temperatura wody, mozliwą z zakresu 35 do 37 C, .....- grzejniki cały czas są ciepłe i czuć efekt promieniowania podczerwonego, 2/ Temperaturach > -3C staram się grzać w okresie taniej taryfy z temperaturą zasilania >40 C , ......- jeśli wystepuje dyskomfort – wydłużam okresy grzania, 3/ Czas pracy sprężarki ; ......- w całym 1-rocznym okresie grzania, ......- po zwiększeniu mocy cieplnej grzejników, ......- wynosi u mnie ok;1500 h – wg; sterownika Panasonica 4/ U Ciebie czas pracy sprężarki w 1-rocznym okresie grzania – to ok;4500 h, 5/ Bardziej interesuje mnie różnica kosztów w zł pomiędzy tymi ......dwoma sposobami u Ciebie, Jak to wygląda w „ praniu „ 6/ W Tauron u Mnie ceny były ; .......a/ 2022 - 0,8281 / 0,3326 zł/kWh + 23,40 zł/m-c .......b/ 2023 ; .............- do 3000 kWh - 0,9700 / 0,3700 zł/kwh + 23,40 zł / m-c .............- > 3000 kWh - 1,3000 / 0,9400 zł/kWh + 23,40 zł / m-c
-
Czy masz jakieś wnioski ;\ - odnosnie zużycia energii oraz kosztów po zmianie na system całodobowy?
-
Sypialnia to najmniejszy pokój ; - ma podobnie jak w kuchni grzejnik o małej mocy, - tak., że nie znacznie trzeba regulować, Problemem jest brak miejsca na dodatkowy bufor > 50 l, -obecny 50 l - jest zamontowany na ścianie
-
W sypialni możesz ustawić sobie niska temperaturę ; +18C; 19C czy 20 C - jaką chcesz, jaką lubisz - są termostaty
-
Takie parametry pracy PC zastosowałem ; - obecnie gdy temperatury na zewnątrz są < -15 C, Mając mocną pompę wykorzystuje jej parametry przy tzw '' normalnych temperaturach zewnętrznych '' - temperatury zasilania stosuje z zakresu > 40 C , - i w większości grzeje w Taniej Strefie, - mam tylko ok; 40 % pokrycia energii z paneli PV -
-
Mam Lokal = 110 m2 ; OZC = 7,3 kW ; Ocieplenie ścian = 20 cm, Pompa 9 kW/TCap /1f , Moc cieplna grzejników - 7,4 kW ; Pojemność zładu - 109 l - powinna być > 180 l, Temperatura powietrza zewnętrzna = - 15 C - Kraków Temperatura zasilania = + 35 C Temperatura w lokalu = + 21- 22 C - bez problemu