Daj więcej wełny, jeżeli dasz 18cm między krokwie, to jeszcze z 15 cm na krokwie. Poniżej 30cm na dachu nie schodź, tak proponuję. I zadbaj o dobre połączenie ocieplenia dachu z ociepleniem muru (ten styropian grafitowy na zewnątrz). Żeby tam ściana nośna nie dochodziła "goła" do samego dachu, tylko by styropian zewnętrzny dotarł jakoś do wełny i zamknął ciągłość izolacji. Inaczej nagrzana ściana z wnętrza domu całym obwodem budynku będzie przewodzić ciepło w górę do dachu i tam się wychłodzi.
-
Ma rację. Mam PC 7kW i najwyższe zużycie prądu podczas grzania CWU latem zaobserwowałem 2,5kW na godzinę. Wtedy grzałem zbiornik z CWU do ok 45 st C. Podczas grzania CO mam 1,6-1,8kW. Moc 4,7kW to faktycznie za dużo, jak na tak małą sprężarkę. A to czasowe ogrzewanie elektryczne, to pewnie te grzałki właśnie
-
Właśnie nie wiem czy dużo, pytam, próbuję się zorientować i porównać. Peace Mam dopiero pierwszy pełny rok (2014) w domu podliczony. Twoja odpowiedź i dane są również dla mnie interesujące. Nie mam przykładowo Reku (Wy macie) i jestem ciekawy czy to jakoś mocno nie wpływa na zużycie prądu w 1T. Gdyby Reku pracowała 24/7/365 to z 500kWh rocznie dodatkowo pewnie pobierze, z czego z 300kWh może być w 1T. Szacuję, nie mam Reku jak pisałem. ps. wszystkie Wasze wyniki akceptuję
-
Tak z ciekawości zapytam. Twoja PC pobiera śmiesznie małe ilości prądu w porównaniu z moją, ale za cały rok mamy podobne zużycie, a nawet mam ciut niższe. Ja mam 1800 w 1T i 3960kWh w 2T. Co tak ciągnie u Ciebie w 1T? U siebie jedynie zmywarkę włączam w 2T (opóźnienie czasowe), ale reszta to już bez rygoru, czyli pralka, piekarnik, płyta indykcyjna, telewizor (plazma), napędy do bram i oświetlenie.
-
Krótkie podsumowanie marca. Zużycie 556kWh, 88% w 2T. Koszt 184 zł Średnio 2,3 włączenia PC na dobę, średnio 11h pracy na dobę, 1,65kW na godzinę pracy
-
Prąd z elektrykiem wychodzi moim zdaniem za drogo. Tam są jeszcze opłaty miesięczne, stałe, za tego elektryka, których normalnie nie ma. To jest kilka złotych, ale pomnóż sobie przez 12 miesięcy. Stawki za kWh też takie sobie. Ja skorzystałem w Tauron ze zwykłej G12 i u mnie to wychodzi najtaniej. Obecne moje stawki razem z dystrybucją. 0,628284 0,291387
-
Moim zdaniem bardzo bardzo dobre wyniki.
-
Dzięki temu bardzo wesoło się tutaj zrobiło Kilka razy dziennie tu zaglądam by zobaczyć co nowego w wątku syffon'a. Bardzo miła odskocznia od tych kWh i zastanawiania się dlaczego moje ogrzewanie wychodzi drożej, niż u innych Jednak cośmy pożartowali tośmy pożartowali, ale mnie już się chyba znudziło. Nie planuję już w tym temacie odpowiadać.
-
Sprężarki pracują zima kila-kilkanaście godzin na dobę. Całe urządzenie, w tym głównie sprężarka, ma moc od 1,6kW do 4kW, w zależności od mocy grzewczej. PC pracują ze sprawnością 300-500%, więc jak przykładowo moja PC zimą pobiera ok 1,6kW mocy prądu, to generuje ok 7,6kW mocy grzewczej. Zasady działania i wyciągania energii z 0 stopni nie będę opisywał, poczytaj sobie. Pamiętaj, że 0 stopni C nie oznacza, że ciepła (energii) nie ma. 0 stopni to umowna wartość, przy której zamarza woda, skalę przygotował Celsjusz. Ale taki Kelvin już inaczej ułożył skalę i woda zamarza w 273 stopniach K. Myślę, że ciepła nie ma przy 0K, czyli −273,15 stopni C. Przy 0 stopni C ciepła/energii jest sporo, tylko trzeba mieć sposób na jego wydobycie.
-
Też na początku myślałem, że to marna prowokacja, ale syffon chyba naprawdę nie rozumie, sprawdzałem inne wątki z jego udziałem. Tak długo, jak trzymamy się kosztów ogrzewania i zużycia prądu jesteśmy zgodni z tematem tego wątku :-)
-
Tak, da się podłączyć do zbudowanego domu. Roczny koszt ogrzewania PC w zależności od wielkości domu i ocieplenia waha się od 500 zł (rekordziści), przez 1200-1500 zł (przeciętne domy) do 2000 zł (te większe lub gorzej ocieplone). Zaznaczam jeszcze raz, piszę o koszcie całego roku grzania. Czyli średnio miesięcznie 100-120 zł. Latem koszty wynoszą np. 20-30 zł za grzanie wody użytkowej, a zimą w najzimniejsze miesiące będzie to 200 zł. To tak orientacyjnie. Ale jak masz słabo ocieplony dom, to będzie drożej. Tak samo jak masz grzejniki bez podłogówki, wtedy musisz grzać do wyższej temperatury, spada efektywność i również jest drożej. Ktoś musiałby Ci to policzyć dokładniej. Jeżeli masz ochotę, to mogę na priv podać Ci kontakt do mojego instalatora, zobaczymy co Ci wyliczy. Zwrot z inwestycji różnie. Jak ja liczyłem, to w porównaniu z ekogroszkiem zwrot powinienem mieć w 7-10 lat. Jednak tu się też płaci za komfort użytkowania - nie trzeba dokładać węgla, nie trzeba go składować, w kotłowni jest czysto. Ekologia to inny temat, jak wiesz PC nie wydziela spalin.
-
Jeżeli pociągnął byś ciepło z beczki, to w 2 minuty zamrozisz całą beczkę i ciepło się skończy Ciągniemy z ziemi, bo tam energii jest sporo i tej ziemi nie zamrozisz. Może i pod ziemią jest 0 stopni C, ale temperatura nie świadczy o ilości zgromadzonej energii. Jak myślisz, szklanka wody o temperaturze 100 st. C czy beczka wody o temperaturze 0 st ma więcej energii w sobie? Tak samo słyszałem o pomysłach pompy Powietrze-Woda i ktoś pytał, czy można włożyć klimatyzator do garażu, przecież tam na pewno jest cieplej niż na zewnątrz. Co by się stało, gdyby taką PC PW o mocy grzewczej 14kW uruchomić, chyba w 15 minut w garażu mielibyśmy -30 st C i koniec grzania. A na zewnątrz powietrza o temperaturze 0st C jest dużo, bardzo dużo, a w nim równie dużo energii. I teraz Pompy Ciepła pompują tę energię z tych dużych zbiorników (grunt, powietrze) do naszego domu.
-
Polecam piec nie-z-marketu. Piece CO z podajnikiem potrafią się czasem zepsuć, ślimak stanie lub pęknie, a awarie są zwykle w środku zimy w weekend lub święta (ot złośliwość). Znajdź lokalnego producenta lub dostawcę, wypytaj o serwis. Spróbuj znaleźć coś z podajnikiem żeliwnym i najlepiej z silnikiem hydraulicznym (olejowym). Zwykły silnik elektryczny z zębatką potrafi zerwać zawleczkę przy dużym obciążeniu (większa bryłka). Zadbaj też o prosty w obsłudze ale inteligentny sterownik. Instalacja powinna mieć czujnik pokojowy w pomieszczeniu i powinieneś mieć mieszać 3 lub 4 drożny sterowany automatycznie, by na grzejniki puszczać wodę o temperaturze niezależnej od temperatury pieca CO. Nie będę nic pisał o ociepleniu, inni już napisali co trzeba.
-
Jakaś prowokacja pewnie Ehhh ... Gdyby tak pod ziemią było ciepło, jakieś ciepłe podziemne rzeki z wodą na poziomie chociaż 30-40 stopni. Wtedy nasze PC zużywałyby ze 100W mocy, bez sprężarki, tylko pompki obiegowe. A tak trzeba ten biedny gaz sprężać i rozprężać ...
-
Rzecz jasna u mnie jest tak samo. Wystarczy wyjechać na tydzień przykładowo na święta do rodziny, a zużycie prądu PC jest nieco wyższe, niż normalnie. Ale w sumie koszty zużycia prądu są i tak niższe, bo PC pracuje z COP=3-5, a zużycie prądu bytowego, które poszło na ogrzewanie, to COP<1.
-
... rozumiem to tak, jakbym zwiększył sobie moc grzewczą PC o 0,6kW (820W-220W) nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów (poza inwestycją w WM i jej zasilaniem, pewnie poniżej 20W). No i zakładając, że WG i otwieranie okien są w stanie przewiać 120m3/h Ciekawe wyliczenia, dzięki
-
Fantastyczne wyniki, gratuluję docieplenia domu. Ociepleniu z pewnością zawdzięczasz takie niskie koszty, ale czy myślisz, że ma na to wpływ także wentylacja mechaniczna (zapewne z odzyskiem ciepła)? Ja WM nie mam, wietrzymy grawitacyjnie i poprzez otwieranie okien. Koszty mam ponad dwukrotnie wyższe, a do tego czerpiesz ciepło z powietrza, a ja z gruntu.
-
Tak, dzwonili do mnie z ofertą. Ceny sprzedaży (bez dystrybucji) mam takie: 2T 0,1628 netto 1T 0,3134 netto 2T 0,200244 brutto 1T 0,385482 brutto Mnie Tauron z kolei próbował dać stałe ceny przez 3 lata (z możliwością obniżenia, gdyby ceny spadły). Obiecywali, że będzie dzięki temu 10% taniej w taryfach, o ile dobrze pamiętam. Zgodziłem się, przyszło potwierdzenie z cennikiem i tu oczy się otwarły. Nie dość, że stawki G12 były wyższe, to jeszcze jakaś stała kwota za elektryka czy coś takiego. Na szczęście udało się z tego wycofać i wróciłem do poprzednich stawek. Z mojej perspektywy wyglądało to wręcz na próbę oszustwa.
-
Energa próbowała dać mi lepszą ofertę i faktycznie trudno im było się nawet zrównać się z cenami Tauron. A niczego w Tauron nie negocjowałem, tak dali.
-
Jeżeli to uwaga do mnie (bo nie wiem), to faktycznie dom nieco dziurawy. Kilka elementów zostało niedopracowanych, mniejsza o szczegóły. Jest wiele osób na tym forum, którzy osiągają niższe koszty przy większym ode mnie metrażu. Trochę nad tym ubolewam. Jednak koszt roczny na poziomie 1400 zł mnie zadawala. Jeżeli zainwestuję w dom jeszcze z 10 tys, to zejdę z rachunkami za ogrzewanie może o 200 może 400 zł. Nie mogę tego zatem traktować jako inwestycję, to ten koszt 10 tys pln nie zwróci mi się nawet w 20 lat. Jeżeli jednak poczuję, że komfort cieplny w domu mi nie odpowiada albo ceny energii zaczną rosnąć, wtedy pomyślę o doinwestowaniu w ocieplenie (konstrukcja domu na to pozwala).
-
Pierwsza taryfa: 0,628284 zł brutto Druga taryfa: 0,291387 zł brutto (suma dystrybucji i sprzedaży w Tauron)
-
Ja już podsumowuje luty 2015 Zużycie 616 kWh, 72% w taniej taryfie Koszt: 237 zł (luty 2014 było 211 zł) Średnio PC pracowała 13,6 godziny dziennie Średnio 1,6 kW na godzinę pracy Średnio 2,3 włączenia na dobę Średnio 8,17 zł dziennie COP w okolicach 4,8
-
Zużycie za styczeń 2015: 686kWh (73% w taniej) 262 zł 68 włączeń PC w miesiącu, średnio 2,2 na dobę 419 godzin pracy, średnio 13h na dobę 1,64kW, średnie zużycie prądu na godzinę
-
Jak czujnik jest na dole, to ustawiasz niższą temperaturę i tyle. Jak pisał Pyxis fizyki nie zmienisz. Miejsce montowania termometru ma wpływ tylko na ustawienie, w którym momencie przestać grzanie CWU. Jeżeli jest na dole, ustawiasz niżej (np. 33 st), dla dolnej temperatury. Jeżeli wyżej, to STOP dla grzania będzie sporo wyżej (np 41st)
-
Cały rok 2014 wyszedł tak: 4251 kWh, 1423 zł, 86% w taniej taryfie, średnio 118 zł/m-c. Najwięcej zapłaciłem w styczniu - 737 kWh, 276 zł Najmniej w lipcu - 78 kWh, 25 zł Wielu ma tutaj niższe rachunki, ale mimo to jestem zadowolony, to pierwszy pełny rok. Może niedługo poprawię ocieplenie, to będzie lepiej