Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Można dać sobie rekuperator z 30m³/h czh 60m³/h więcej i mięc tyle wywiewów (w szafach, korytarzach i spiżarniach) ile się chce i dobrze w łazienkach. W normalnym domu nie ma szans na schłodzenie powietrza poniżej punktu rosy pomiędzy pomieszczeniami, a na zapachy z domu wypada polecić więcej higieny- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bo poniżej opory zbyt małe i może nie lecieć w niektórych kanałach, a powyżej za duży opór i może szumieć/prąd kosztuje.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To nie wiara, to fizyka. Każdy dodatkowy kanał zmniejsza opór, więc i zwiększa wydatek.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie znam się na przepisach, ale nie widzę powodu, aby przewody nie mogłby biec pod samym sufitem. Chyba ze mowa o przewodach sztywnych bez izolacji akustycznej, może ta szpara jest na tą izolację przewidziana. Ale 20cm to i tak za dużo, wystarczy kilka cm.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak jadą w styro w wylewce to wychodzą w górę, a sufity schodzą w dół. Nie ma przechodzenia przez strop, poza rurami do skrzynek na piętrze.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Obstawiam że większość puszcza przewody pod sufitem nad KG i w warstwie styro pod wylewką. Dla przewodów do skrzynek używają jakichś szachtów instalacyjnych. Do tego spora część ma stropy gęstożebrowe. Jak adaptujesz projekt z wentylacją "grawitacyjną" to zobacz czy nie możesz np wykorzystać pionów wentylacyjnych, albo poszerzyć istniejących pionów, przypuszczalnie w projekcie masz jakieś kominki, kotły, kanalizację itp ... Zastanów się ze specem jakie przejścia potrzebujesz i niech architekt adaptujący Ci coś zaproponuje.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Miejmy nadzieję że wiercą w pustakach pomiędzy żebrami. W monolitczynym raczej nie zmieścisz głównego przewodu wentylacyjnego pomiędzy zbrojeniem z zachowaniem otuliny, więc takie otwory trzeba uwzględnić już na poziomie projektu stropu.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak się monter zna, to wystarczy. Lekura paru wątków z forum internetu powinna Ci pozwolić ocenić czy monter się zna czy nie Nie wolno usuwać jakichkolwiek elementów zbrojenia stropu przed czy po zalaniu betonoem!- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Podział na trójniku Y lub 45 i zbliżone (oporowo) kanały do obu skrzynek za trójnikiem. W Twoim przypadku (3.3m , 3.5m/s) spadek będzie max kilka Pa więc, jakkolwiek to zrobisz powinno być OK.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W drugiej skrzynce będziesz miał mniejsza różnice ciśnień (do ciśnienia w domu) niż w pierszej o spadek ciśnienia na kanale który je łączy. Od różnicy (między innymi) zależy strumień na anemostatach.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Możesz , ale raczej będziesz miał (mniej lub bardziej) różne struminie na anemostatach zależnie od skrzynki do której sa podłaczone. 1) A ile chcesz mieć kanału pomiędzy wyjściem z jednej skrzynki, a wejściem drugiej? 2) Ta średnica kanału wyjściowego 125mm to jakiś wymóg? Lepiej by było, aby kanał pomiędzy skrzynkami był jak największej średnicy i jak najkrótszy. A najlepiej byłoby podzielić strugi wcześniej trójnikiem i do obu skrzynek podobne kanały.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
matkor odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie dość jasno się wyraziłem. Średnia miesięczna temperatara powietrza w Polsce jest poniżej 21 st. C. Uwzględniając prądy i wszelkie inne zjawiska meteo. Natomiast średnia temperatura w domu powyżej średniej temp. powietrza jest głównie wynikiem ogrzewania promienowaniem cieplnym słońca. -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
matkor odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jedno i drugie i jeszcze izolacja. Przez 1m² okna może Ci wpadać kilkaset W w słonecznych porach. 200m³/h z GWC odbiera Ci optymistycznie tyle samo 24h/dobę. W upały przez ściany i dach (bilansując dobowo) wpada kolejne kilkaset W zależnie od stopnia izolacji, koloru i nasłonecznienia ścian. Rozgrzałeś dom słońcem, to już tylko klima albo jesień pomoże Raczej izolować dom, chłodzić na maksa aby nie dopuszczać do rozgrzania domu powyżej temp. którą się lubi i zasłaniać nasłonecznione okna (drzewa liściaste, rolety, itp). A dom budować raczej akumulacyjny, wolniej i do niższych temp się nagrzeje w upały. Tynkować na jasne kolory Średnia miesięczna temp powietrza miesięcy letnich jest poniżej 21st. C w Polsce, więc wszelkie temp powyżej to robota słońca. -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
matkor odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
1) Ja bym się zastanowił czy zamiast 1.5m złoża nie masz miejsca na tą samą ilość żwiru ale rozsypaną na wysokość 0.75m, czy nawet 0.6m przy tej samej ilości żwiru. Powinno Ci to zwiększyć moc GWC. 2) Jeśli planujesz jakiś parking nad GWC, to może i styrodur ma sens (nacisk). W innym przypadku kupił bym za tą samą kasę EPS100 i rozłożył na większej powierzchni. Styropian nie podciąga higroskopijnie, ani nie trzyma wody, więc aby nasiąkał musi być zanurzony w wodzie, a wtedy ŻGWC i tak masz w wodzie i nie działa. 3) Zdecydowanie odsunąłbym wykop GWC od domu na bezpieczną (ustaloną z fachowcem) odległość. Oczywiście punkty 1 i 3 zależą od tego ile masz miejsca na działce.. -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
matkor odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tłum. Wystarczy by kilkanaście osób opisało obsewacje swych GWC w ramach uzgodnionych parametrów i będzie. Jak dożyję to będę jednym z owego tłumu -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
matkor odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ZTCP to Adam szacował 1m³ na 10m² pow użytkowej? -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
matkor odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Skoro wąska rura moze "brać ciepło" z pasa szerokości 1m, to wypada się zastanwić czy żwirowy tez może, i może dodać pół metra z każdej strony 20W z m² to jest średnia dla obliczeń rury z glikolem o temp kolo 0 st. C w suchym piachu na głębokości optymistyczne 2m. W mokrej glinie przyjmuje się 30W/m². W ciężkiej zimie/ gorącym lecie powietrze ma wieksze róznice temperatur niż rura 0 st.C na 2m, więc być moc rośnie. No i w zimie podobno dochodzi jeszcze transfer ciepłejszej wilgoci przy nawilżaniu powietrza. A tak na prawedę, to jestem ciekaw przy konkretnych GWC, konkretnych danych o przepływie i czasiie pracy oraz o temperaturach i wilgotności na końcach. -
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A co zabroni powietrzu popłynąć z piętra na parter schodami? Na jednym pewnie też będzie OK, ale po co Ci trzeci kanał w kuchni? W łazience masz wilgoć do usunięcia. Ludzie mają po trzy takie kanały na jedne drzwi łazienkowe i im nie gwizda raczej.- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tzn co? Wywiew w korytarzu niby wpływa na wyntylacje w łazience, niż gdyby był w jakimś innym pomieszczeniu?- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Położenie anemostatów jest OK. 1. Jeśli korytarz nie jest zamknięty szczelnymi drzwiami, to przeniósłbym wywiew ze schodów do górnej łazienki. Nie przez brednie p. Brzęczkowskiego o magicznym odcinaniu wywiewów , tyle że lepiwej mieć dobry wywiew w wielosobowej łazience, schody i tak się przewentylują doskonale z racji innej ilości wyw i naw pomiędzy piętrami. 2. Pomieszcznie PT na parterze, ma wentylacje grawitacyjną/ ma nie być wentylowane,tak? Jeśli nie, to wywiew z wejścia dałbym do niego. 3. Ósmy wywiew dałbym do łazienki na dole.- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W dobrze wykonanej co konkretnie niepokoi?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dla poprawienia nastroju proponuje wdech z nowej kanalizacyjnej PCW w ciepły dzień (np w supermarkecie) - niektórzy mają z nich robione GWC/czerpnie powietrza. A potem policzyć ile m³ przewalasz przerz dom w ciągu 2 miesięcy WM i jak na tle tej ilości wygląda ilość jaką masz w rurach i jakie da wynikowe stężenie- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
3x75mm to jest 3x63mm wewn, to jest 3x55m³ (przy 5m/s) to jest ponad 1.3 wymiany na h albo jakieś 8 osób 24h na dobę. Mało? Też bym wolał i dlatego przeniósl jeden nawiew z salonu do sypialni. Tak samo jeden wywiew z kuchni do klopa. Tym bardziej że masz dwa krótkie wywiewy (sień i pom. gosp) a resztę wywiewów na 2-krotnie dłuższych kanałach. Żeby potem nie wyszło że przy najniższym biegu reku sień się wentyluje 3 razy lepiej niż klop. Swoją drogą, to moze pokombinować i sień razem z pom gospodarczym puścić przez kombinację: jeden kanał 3 m - trójnik dwie odnogi 3m, a zaoszczędzony wywiew dać jako drugi do klopa? A jak z kominkiem, masz do niego doprowadzone powietrze?- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No to nie musisz jej specjalnie izolować. To co pisałem dotyczyło przewodów w ogrzewanych pomieszczaniach.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Powinna być dobrze zaizolowana, jeśli idzie przez ogrzewane pomieszczenia. Sprawny rekuperator zrzuci Ci temperaturę w wyrzutni do temperatury zbliżonej do temp powietrza w czerpni. Jesli w czerpni jest powietrze zewnętrzne, to rurę do wyrzutni wypadałoby zaizolować tak, jak ściany zewnętrzne. Nie wiem jak masz w projekcie i jakie masz możliwości w domu, ale najlepiej reku umieszczac blisko wyrzutni, a samą rurę wyrzutni zrobić na spiro/PCW i zaizolować lepiej niż owe 2.5cm izolacji w przewodach elastycznych. Być może owe przewody elastyczne dałoby się też doizolować.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami: