
matkor
Użytkownicy-
Liczba zawartości
173 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez matkor
-
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
matkor odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Po przepustnicy na wlot od GWC i od czerpni. W lecie i zimie otwierasz tą od GWC w pozostałych temperaturach lecisz z czerpni. Wystarczający stopień kompatybilności? Albo "full automat" - przepustnica trójdrożna i siłownik sterowany temperaturą powietrza na zewnątrz? -
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przytkany z góry np styropianem, będzie miał temperature pokojową jak na zewnątrz kanału w środku. Ani grzać ani chłodzić nie będzie.- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oziębiac będzie, kwestia na ile. O ile nie idzie obok jakiegoś komina z pieca, można sobie przybliżyć, że tak jak ściana ocieplona 2cm tej wełny o powierzchni jak powierchnia wnętrza kanału przy wietrze 2m/s i paru stopniach więcej niż na zewnątrz. Jeszcze jest kwestia na ile faktycznie jest to ocieplenie na całej długości kanału. To praca budowlana dość mozolna, ale za to szybko przykrywana pustakami- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wg mnie dobrze myślisz. Dwa, bez sensu kupować drogi rekuperator, a potem odrekuperowywać znowu w kominie Trzy, w efekt awaryjnej wentylacji "grawiatacyjnej" przy róznicy temp 5st i orurowaiu z WM średnio wierzę . Cztery, polecam przemyśleś skuteczność izolowania komina Np przy przejściach przez stropy czy dach Taniej, prościej: wyrzutnia pionowa obok domu, w poziomie spadek od domu, z dziura na skropliny, izolacja cieplna bez przerw od reku- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak temperatura na strychu będzie poniżej punktu rosy, to zacznie się skraplać para w kanałach, co nie jest dobre. W przypadku przewodu bezpośrednio z łazienki (24 st. C, 80% wilgotności) to zacznie się skraplać już przy 20 st C. Więc należy b. dobrze ocieplić przewody wywiewne, a lepiej ich nie prowadzić w zimnych strefach. Nie za bardzo jest jasne jakie jest pierwsze i drugie rozwiązanie. Skąd instalator chce prowadzić owe osobne przewody spiro jeśli nie z jakichś trójników czy rozdzielaczy (skrzynek)? Przewód w spiro słabo tłumi szumy, jest b. wymagający i czasochłonny w montażu od elestycznych. Być może ma sens (ekonomiczny) przy dluższych prostych odcinkach dużej średnicy (np pionach). Przewody elastyczne z skrzynek raczej wyjdą taniej, ciszej i trudniej zepsuć instalacje przy projekcie czy wykonastwie.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie. Zrób wywiew, jeszcze nie widziałem rozsądnego argumentu aby robić nawiewy/ nie robić wywiewu w garderobach czy spiżarniach.- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No to koniecznie zostaw normalny wywiew. Bez większego znaczenia, przewód 160 miałby (minimalnie) mniejszy opór. Może. Spadnie radykalnie opór w kanałach i się może okazać, że powietrze płynie tylko przez niektóre (krótsze/prostsze).- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak dla mnie poprawnie. Jak chcesz urwać ilość wymian to odjąłbym jeden nawiew w salonie (i tak będzie Ci wywiewał powietrze z salonu+kuchni na korytarz). Pomieszczenie gospodarcze 1 to nie jest pralnia/kotłownia węglowa? Jeśli nie jest, to mozesz spróbować zdławić pom.gosp.1 z i wiatrołap na anemostatach/dłuższych zagiętych kanałach, albo sztukować częściowo wspólny wyciąg z obu tych pomieszczeń. Ja bym chyba zrobił to pierwsze. Jak by była nawet jakaś tregedia dzwiękowa, to nawet móglbyś zakręcić całkiem anemostat w wiatrołapie, będzie się wywiwał prze łazienkę/kuchnię obok. I będziesz miał jeden kanał mniej - 132m³/h.- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nawet jak nie poprzykręcasz to się zrównoważy tyle że prędkości bedą troszkę b. rózne, co w praktyce nie ma znaczenia jako że wentylacja będzie Ci chodzić około 2 m/s w rurce ... Cudów nie ma, powietrze nie weźmie się znikąd P.S. Ja tam w piwnicy dalej dzielnie widzę nawiew w srodkowym pomieszczonu, a nie dolnym... Poza tym OK.- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Min 6 razy dotyczy okapu. Jesli chcesz używać okapu jako wyciąg (a nie tylko jako pochłaniacz) i to wpięty do WM, to radzę porównać ilość powietrza jaką przepycha okap, a ile reku . Żeby nie wyszło że okap przepcha powietrze z kuchni do wszystkich wyciągów po całym domu Nie sądze, będziesz miał ciepłe powietrze przez drzwi do wywiewu, większość domów ma min 50m³/h w łazienkach. Jak będzie jakaś tragedia, to skręcisz anemostat/uszczelnisz drzwi . Z łazienki usuwasz wilogoć, do sypialni zapodajesz powietrze. Na dobrą sprawę śpiący człowiek potrzebuje jakieś 3m³/h podczas snu. Przyjmuje się 20m³/h co jest sporym zapasem. Jakbyś miał długa rurkę do sypialni na dwie osoby, to można dac dwie. Trzy nie ma sensu, musiałbyś dać drzwi łazienkowe do sypialni, albo dodac wywiewy, aby to działało zgodnie z oczekiwaniami. B. dobrze. Rozumiem że od tej drugiej sypialni z garderoba (2/8 ), z dwoma nawiewami nie będzie już tak szczelnych...- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Do szacowania, wybierz średnią dlugość "gałęzi" i oszacuj dla niej różnicę ciśnień ("opór"). Ta róznica jest taka sama na każdej z gałezi więc do szacunku oporu całości instalacji dodajesz ją tylko raz.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
matkor odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Należy dawac tak, aby generowały jak najdłuższy przebiego powietrza i po wszystkich pomieszczeniach. 1) Czemu w piwnicy nie dasz nawiewu do pomieszczenia na samym dole zamiast w środkowym? Wtedy wentylowała by się mechanicznie cała piwnica (poza oczywiście kotłownią) 2) Czemu w kuchni 3 rurki a w łazience 1? W łazience na pewno powinno być więcej (2 lub nawet 3 gdy większa). W kuchni nie ma sensu tyle - wentylacją okapu nie zastąpisz. Przeniósłbym jedną rurkę wywiewu z kucheni do łazienki. 3) Na piętrze 4 ruki w łazience? 3 wystarczą, jedną przeniósłbym do wiatrołapu przy garażu jak bym nie miał gdzie dać wywiewu. Albo zdjął nawiewowa rurkę np w salonie, ale masz ładnie po 10 nawiewów i wywiewów więc zdejmowanie nie ma sensu. Nie patrzyłbym na liczbe wymian kubatury, tylko na iloć osób równocześnie używających łazienki. Jedna osoba wywiew 50m³/h. I nie zapominaj że 30m³/h z rurki to masz dla circa 2.8 m/s, mając odpowiednio dobrany reku powinieneś móc to zwiększyć o 100% jak będzie trzeba.- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może zacząć inny wątek, a nie zaśmiecać ten?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wszystko prawda, tylko nijak się ma do Pańskiej lansowenaj tezy: Jak ktoś ma deficyt wywiewów w bilansie domu, jak najbardziej może sobie zrobić wywiew w czystym i suchym pomieszczeniu.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jakies argumenty ? Ja podałem.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wg mnie wersja z wywiami w garderobach była lepsza. Miałbyś ładna cyrkulacje jednego przewodu przez drzwi sypialnia garderoba (pewnie jakies mało szczelne/wyciszone). Teraz masz dwa razy więcej do przepchania (2 rurki nawiewowe) przez raczej szczelniejsze drzwi sypialnia-hol i dalej (po części) w dół po schodach. 2) Dodałbym nawiew w piwncy w skrajne dolnym pomieszczeniu, tym bardziej, jakby miały być jakieś szczelne drzwi parter-piwnica. P.S. Ten wątek jest o przewodach wentylacji. Prośby o sprawdzenie instalacji proszę wrzucac do innych wątków.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
4 cm to za mało na krycie podłogówki, czyli rozumiem że będziesz miał część wylewki min 6cm z ogrzewaniem, a część 4cm bez? Rozumiem że bedą dylatacje pomiędzy tymi fragmentami?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A z czego to naproże? Systemowe? Żelbet wieńca? W każdym razie absolutnie nie radze podkuwać stropów (w sensie na dłuższych odcinkach). Chyba pozostaje Ci wersja Konrada79. Zysk z WM jest spory, a strata przez miejscami cieńszą izolacje na ich tle b. mała. Albo jechać nad KG sufitu parteru. O ile taki sufit jest planowany/możliwy.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja pytam czemu nie moża podnieść poziomu pasadzaki na tyle, aby wylewki były prawidłowe (6cm) i rury w styro.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem czy mnie nie minęła odpowiedź, ale czemu nie można dodac styro na tyle aby przewody się zmeściły bez kombinowania? Edycja: Dodać styro, a zostawić te pierwotne 6 cm wylewki.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie ma nic złego w tematach zgodnych z treścią. Lepiej założyć nowy temat i wrzucić link.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jaki ten sam? Ma pan osobny anemostat i przewód do skrzynki. Zarówno z łazienki, jak i z korytarza. Wspólna jest dopiero rura circa ø2m (korytarz) i rura ze skrzynki do reku. Róznica ciśnień między skrzynką a wnętrzem domu to załóżmy 40Pa(dla jakiegoś tam przepływu). Jeśli ma Pan normalne łazienkowe drzwi z minimalnym operem - niech będzie 2Pa (to i tak dużo), to na końcach przewodu łazienkowego będzie różnica 38Pa, a korytarzowego całe 40Pa. O ile procent będą się różnić przepływy w tych przewodach (załóżmy że są identyczne)? 5% ? Jeśli ten przewód korytarzowy będzie o 3m dłuższy czy będzie miał jeden ostry skręt wiecej (czym się zbytnio nikt nie przejmuje) to zrównowazy to opór owych drzwi. Jak ktoś ma drzwi o większym oporze w łazience to niech sobie podetnie czy wstawi kratkę, bo jego wentylacja w łazience będzie słaba niezależnie skręconych czy nie anemostatów na korytarzu. Przecież ta sytuacja (wywiew w korytarzu i w łazience) nie różni się niczym od sytuacji gdy wywiew jest w otwartej kuchni, a tak jest chyba w prawie każdym domu. Albo jest WC i łazienka obok. Czy na prawdę ktoś może uważać że jak ktoś otworzy drzwi np do łazineki, to przetaje mu dzialać wywiew w WC? Jak ktoś wierzy, to niech sobie zmierzy jak jest w obu przypadkach.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matkor odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli po odkręceniu korytarzowego anemostatu magicznie ma spaść przepływ w łazienkowym, tak? Fizycznie przewód łazience się nie zmienia, czyli musi spaść różnica ciśnienień, prawda? Aby przepływ zmalał jak podajesz, to różnica ciśnień musiała by spaść do jakiejś (mniej więcej) 10% pierwotnej. To teraz w łazience ciśnienie spadnie? W skrzynce wzrośnie? Tu i tu?- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Projekt do sprawdzenia
matkor odpowiedział lockter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W podobnym wątku mowa o dodatkowym kanale pomiędzy skrzynką a pomieszczeniami, gdzie różnia ciśnień jest spora (naście/dzieści Pa). Twoja kratka łączy pomieszczenia o b. podobnych ciśnieniach. Zdecydowanie lepszy wywiew który wciągnie powietrze spod drzwi. -
Projekt do sprawdzenia
matkor odpowiedział lockter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Lepiej nie. Nie ma pewności w którą stronę będzie wentylować ta kratka szczególnie np przy otwieraniu drzwi od spiżarni.