  1. luky007

    Altherma DAIKIN

    Dałem ale to nie pomaga. Czy jakoś da się zmieniejszyc wielkosc przepływu w sposób hydraliczny, pompka w ustawieniach ma 60%, zawór nadmoarowo upustowy na minimum ale to w moim układzie ciągle za dużo...
  2. luky007

    Altherma DAIKIN

    Wymieniłem zawory na inne - Herz , szum nie ustal dalej hałasuje, ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Czym się różnie opcja w pompie praca w trybie ciągłym a próbkowanie, bo mam w trybie próbkowania
  3. luky007

    Altherma DAIKIN

    Czuję się pokonany ale nie przekonany Pan z Daikina wyjaśnił mi że mam cieniutkie rurki w instalacji i ztad kłopot, ale mi to nie gra bo wyczytalem ze one ladnie moduluja te pompy. Zastanawiam czy nie wydać te 250zl na 2 nowe zawory termostatyczne z głowicami - czy Herz ma dobre te zawory albo są takie które można polecić? do 2 problematycznych kaloryfoerow, no bo problem jest punktowy, nie dotyczy całego domu tylko 1 kaloryfera mocno, drugiego lekko. Mimo wszystko wolałbym te glowice mieć aby móc sterować w okresach przejściowych.
  4. luky007

    Altherma DAIKIN

    Zdaję sobie z tego sprawę więc pierwotnie wszystko otwarłem na maksa, efekt był zbliżony albo mi brakło cierpliwości (grzalem tak 2 doby), następnie walcząc z szumem zacząłem kombinować by grzejnik rzadziej się włączał, obecnie przywróciłem pełne otwarcie i grzeje niskim parametrem - gdy pompa obiegowa chodzi to - szumi , ponieważ szumi punktowo, zaczynam myśleć czy to nie kwestia zaworu przy grzejniku, ktorego wada ujawniła się przy tych przepływach , dziwi natomiast że tego objawu nie miałem na uprzednim grundfosie @Andrzej5101 ustawiłem 1.8 , widzę delikatna poprawę albo mi się zdaje (po nocy ustale czy to placebo )
  5. luky007

    Altherma DAIKIN

    Każdy pokolei dokładnie odkręcany i spuszczane powietrze, dla pewności zabieg powtarzałem parę razy ale leci ładnie woda, odkręcałem też śrubunek przy przyłączy kaloryfera, próbowałem też zabawy w ustawienia kryzy na zaworze, im mniejszą wartość na kryzie tym bardziej huczy ale na najwyższym ustaleniu też huczy, zawory termostatyczne są marki Schlosser, grzejnik najprostszy purmo alu, mam takie podejrzenie że uprzednia pompa była jakby inteligenta i zwalniała, a ta laduje 60% po korek.
  6. luky007

    Altherma DAIKIN

    Mam 1.5 bar, w momencie wzrostu temperatury czasem wyskoczy 1.6 bar. Budynek parter + podasze, 3 kaloryfery, 2 drabinki, dźwięk wydają 2 kaloryfery z czego jeden tak mocno szumi że budzi . Przyuwazylem ze sytuacja się pogarsza do nawet pisku jak termostat próbuje się juz zamknąć, ale na pełnym otwarciu szum słyszalny z końca pokoju.
  7. luky007

    Altherma DAIKIN

    Hej mam altherme bizone dwa obiegi i ustawienie ograniczenia pompy dla strefy dodatkowej, domyślnie w opcjach instalatora jest regulacja w zakresie 60-90% prędkości pompy, dla mnie te 60% chyba wciąż za dużo bo słyszę w kaloryferach szum i to wyraźny- najgorzej nocą, czy jest jakiś sposób aby jeszcze zmniejszyć predkosc tej pompy? Strefa dodatkowa domyślna deltę ma 10 i jest nie zmienialna, (Grzebanje przy kryzowaniu termostatów, zaworze nadmiarowo upustowym już za mną - bez efektu, uprzednio miałem pompę grundfosa z autoadapt i piec eko i nic słychać nie było)
  8. luky007

    Panasonic Aquarea

    Jak te wersję odróżnić od siebie? Mają jakieś oznaczenie? Czyli wychodzi ze nie kazda AllInn J ma ten ficzer.
  9. Odgrzebie kotleta żeby nie zakładać nowego wątku. Mam już zamieszkały domna skosach i suficie strychu warstwy : gips karton, folia, wełna 15cm+15cm miedzy krokwie, szczelina, deski na podłodze strychu, wpadłem na pomysł z racji że strych pusty Położyć na tych deskach jeszcze 15cm styropianu i przycisnąć czymś (np. płyta osb). Czy to ma jakiś sens? Nie będzie szkodliwe? Styropianu poprostu zostało z innej inwestycji i jest trochę czasu... wymieniłbym styropian na wełnę ale fatalnie się z nią pracuje
  10. luky007

    Altherma DAIKIN

    Dziękuję osobom które mi odpisały bo skłoniły mnie sprawdzić dokladnie audyt na ciepło.app , zastanaiwalo mnie skąd różnica w spalaniu ekogroszku (nigdy nie przekroczyło 2.5tony, zwykle 2.2). Wczytując się w kolejne punkty wyszło że podałem za cienkie ściany(grubość całkowita), oraz okna male liczy się 1/2. Wynik dosc drastycznie spadl http:// https://cieplo.app/wynik/12soi . Przedstawiciel Daikna nalega na 6kw...
  11. luky007

    Panasonic Aquarea

    Pytanie mam o dwa obiegi grzewcze w aquarea HP. Czytam że wersja all in one ma to wsparcie domyślnie, dwie pompy itd, wszystko analogicznie jak w Daikin Atherma Bizone, a jak to jest w wersji z Hydroboksem, dokupuje się grupę pompowa z jakimś sterownikiem i pompa wie że drugi obieg istnieje? Pytam w kontekście posiadania dwóch obiegów (podloga, grzejniki) i wyświetlania ich temp na panelu głównym Panasonic r32 aquarea hp.
  12. luky007

    Altherma DAIKIN

    Jeśli to rzeczywiście 30% to skutek tego taki ze różnica między 6 a 8 kw zaskutkuje 0.6KW poborem przez prawie cały sezon grzewczy (patrząc na wykres mojego pieca -3 do +7 to 90% sezonu grzewczego. Nie sensowniejszego jest grzanie grzałkami w okresach zimnych ? Myślałem że ta różnica jest mniejsza
  13. luky007

    Altherma DAIKIN

    do cze-wy to ja mam kawałek, widocznie jestem na granicy stref, dokładna lokalizacja na mapce podanej na cieplo.app nie zmienia wyniku. Myslalem o 6KW z racji tonażu węgla jaki wystarcza zimą (latem 3 m-ce grzeje grzałką).
  14. luky007

    Altherma DAIKIN

    Ja nie , moze cieplo wlasciwe (cieplo.app), z komentarza wnioskuje że u mnie cieplej ? W sensie moje założenie za optymistyczne na 6kw czy za malo realne (lepiej 8kw)?
  15. luky007

    Altherma DAIKIN

    zawór trójdrożny z sondom. 48st. Grzejniki (grzejniki mocno przewymiarowane, dzialaja na termostatach max 3 stopień, w skali 1-6), 33 Podłoga w mrozy powyżej -15, standard to 27. celuje aby grzejniki celowaly w max 40st. przy nie zamykaniu ich sadze ze to bedize wystarczajce.
  16. luky007

    Altherma DAIKIN

    https://cieplo.app/wynik/12hte - nie wiem jednak na ile to realne... bo spalam 2.2 - 2.5 tony ekogroszku na sezon - co wzgledem znajomych jest jakos dziwnie mało.
  17. luky007

    Altherma DAIKIN

    Marco36 - mam bardzo podobno OZC do Twojego, czy jesteś zadowolony w wyboru 6 a nie 8 ? Jak widać po tabelce 8'ka dłużej nie pracuje na Grzałkach, a moce minimalne są chyba dość podobne. Drugi raz znowu wybrałbyś 6 KW?
  18. luky007

    Altherma DAIKIN

    Wiem o tym. Pytanie było czy ta zewnętrzna dołożona można jakoś sterować harmonogram etc.
  19. luky007

    Altherma DAIKIN

    Witam oczekuje na swoją atherme i mam pytanie o sterowanie pompa cyrkulacyjna, czy można zdefiniować w Atherma3 harmonogram dla cyrkulacji typu 05.00 - 23.30, pytam bo z racji duzych odległości chwilowe przemieszanie u mnie nie wystarcza. Jakie opcje dla pompy cyrkulacyjnej są dostępne?
  20. Jasne że grzali i grzeją nadal z sukcesem sam chyba pójde ta drogą. Poprostu traktuje to jak kolejna ewolucję, podobnie jak nowy model sprawdzojego samochodu, jednak producent tego auta każe za długo sobie czekać i trza wziąść model z przed liftingu
  21. Jedyną rozetrke mam nad pompami "Bi-Zone" , bo to jednak jest już takie wszystko zintegrowane i wycacane przez producenta. A tutaj jednak z osobnym podmieszaniem , użytkuje ktoś taką pompe?. Byłbym wstanie dopłacić, ale czekanie do kwietnia na pompę to jednak kurde lekka przesada, mamy dopiero czerwiec.
  22. Finalne z racji dostępności obrałem Daikin 6kw zintegrowany z Grzałka 6kw + 180litrów zbiornik, montaż bez buforowy . Z dostępnością towaru zrozumiałem robi się kłopot... Czy różnica między 180l a 230l jest duża? Czy ona ma jakieś znaczenie w momencie jak posiada się cyrkulacje wody użytkowej (z tej wygody nie jestem w stanie zrezygnować ). Obecnie posiadam bojler 140litrów z temp. wody 42 stopnie i jest to "na styk". 40litrów więcej to niby nie dużo, ale w niestety nie mam doświadczenia ile to lepiej.
  23. Przez 90% sezonu grzewczego: 48 stopni CO (nie umiem niżej CO ), 27 stopni Podłoga Przy wysokich mrozach (z doświadczenia jest to może m-c w roku) podnosze tylko podłogę do 32 stopni, nigdy CO nie podnosze od kąd mieszkam. Najwyższe zużycie ekogroszku jakie pamietam to było 2.6tony któregoś roku, w domu mam temp 22.5 całą zimę, obecny piec ma pełną automatykę (esterownik.pl), pompy wyłączają się jak temperatura zostanie osiagnieta. Czy jeżeli minimum zładu w układzie jest zachowane, to można pominąć bufor i zrobić na zaworze trójdrogowym? Czy nie jest problemem że odetne zaworami na grzejnikach wtedy ogrzewanie?
  24. Hej stoje przed zmianą ogrzewania na pompe ciepła. Posiadam dość nowy dom 8 letni dobrze ocieplony (35cm poddasze, 15 ściana, 10 podłoga) 150m2 (Projekt w Awokado Archonu). Po kontakcie z szeregiem przedstawicieli mam większy mętlik niż przed tym. Domek zużywa mało ciepła, bo obecnie spalam maksymalnie 2200kg ekogroszku 29MJ, a latem w bojlerze działa grzałka. Cały parter to podłogówka, na poddaszu 3 sypialnie z kaloryferami i łazienka z drabinką która dogrzewa ów łazienke razem z podłogą. https://cieplo.app/wynik/s4ut - wiem że to dalekie od prawdziwego OZC ale pokazuje jakiś pogląd. Strasznie dużo w mojej ocenie wynosi rozstrzał ofert nie tyle finansowo co w wielkości pompy. Przykłady co mi proponowano: 1) Daikin Altherma 3 6KW (wersja z grzałką 9KW i 230l zbiornik) 2) Toshiba Estia 8KW 3) Mitsubishi PowerInverter 8KW Obejrzałem wykresy grzewcze z każdej z pomp i mam wrażenie że najmniejsza jest najlepsza, ale z racji kaloryferów mam obawe czy nie bedzie za dużo chodzić na grzałce. Przedstawiciel Daikina jako jedyny myśli o wersji bez bufora, i przekonuje mnie do siebie odległością , Czy ktoś ma z was doświadczenie jak rozwiązać taki układ? Posiadam obecnie na podłogę zawór trójdrogowy termostatyczny Hertz z sondą przy piecu, oraz rozdzielacz na wiele obiegów czy taki wariant idzie na Daikinie zrobić bez bufora i praktykuję się to? Zawsze myślałem że albo bufor, albo jeden obieg. ps. myślałem też nad pompą Bi-Zone (Daikin ma taką w ofercie, dwa obiegi grzewcze), ale jej dostępność jest dopiero na przyszły sezon... a nie chce już palić węglem
×
×