  1. Sterowniki na każdej kondygnacji badają temperaturę i porównują ją z zadaną. Gdy okaże się niższa włączają pompki obiegowe. Tak następuje schłodzenie bufora i jeżeli temperatura w nim będzie niższa od zadanej na sterowniku - włącza się pompa. @sSiwy - próbowałem ustawiać tak mieszacz, ale w podłogę szła zbyt chłodna woda i w efekcie w domu było naprawdę zimno. Odkąd podkręciłem mieszacz i idzie około 34* w podłogę jest zdecydowanie lepiej.
  2. kiedyś było 100* i zawór bezpieczeństwa wywalił parę na zewnątrz. To było po raptownym podniesieniu temperatury w zbiorniku zgodnie z zaleceniami instalatora. Teraz jest około 65*.
  3. W zbiorniku na samej górze jest około 65*. Tam, gdzie jest czujnik sterujący pompą jest od 30 - 40 *. Sama góra, to ponoć około 10% całego zbiornika i tylko tam jest tak wysoka temperatura.
  4. @Zigobar ja też dochodzę do analogicznego wniosku. Temperaturę podłogówki ustawiam mieszaczem i prędkością przepływów (szybkością pracy pompek obiegowych), a od tempa schładzania zbiornika zależy praca pompy - czas w jakim jest w stanie znowu nagrzać bufor. Też żałuję, że dopiero teraz to wiem, choć z drugiej strony dobrze, że już zaczynam powoli to "łapać". W przyszłym sezonie powinno być lepiej, choć już teraz nie mogę narzekać. Jak na "amatora" masz bardzo trafne spostrzeżenia
  5. aha, chciałbym jednocześnie z radością zauważyć, ze tu dużo osób ze Śląska jest - ja mam dom za Gliwicami - w Gminie Rudziniec.
  6. Ja też różne rzeczy czytałem, nie mniej jednak w pewnym momencie dotarłem do informacji, których mój prosty umysł nie ogarniał i "odpuściłem". Wybór pompy był konsekwencją kilku czynników - opinii jej użytkowników (THERMOGOLV był JEDYNĄ firmą, która dała mi namiary na swoich klientów, do których sobie podzwoniłem i byli zadowoleni), ceny, faktu, że wykonawca pompy współpracował wcześniej z wykonawcą domu i nie było problemów oraz tego, że większość innych, znanych firm olała moje zapytania. Dopiero teraz, po poczytaniu forum i zastosowaniu się do rad oraz po licznych próbach zaczynam "ogarniać" zależności pomiędzy ustawieniem mieszacza, ustawieniem temperatury w zbiorniku, szybkościami przepływu a nagrzewaniem się budynku. Nic to, mam nadzieję, że dożyję następnego sezonu i będzie lepiej
  7. @Zigobar w górnej części zbiornika jest temperatura 65* - przed regulacją pompy bywało 95*. Pompa pracuje efektywniej - nawet, gdy chodzą pompki obiegowe pompa potrafi podnosić temperaturę w zbiorniku. Za mieszaczem temperatura wynosi 34* - taką temperaturę ma rurka, która idzie w podłogę. @Adiqq - moja ocena na razie ewoluuje - problem polega na tym, że moja pompa została dopiero PO dwóch miesiącach wyregulowana, a jej wcześniejsza praca - opisana zresztą przeze mnie była daleka od optimum. Teraz jest lepiej, choć do wyników, które osiągają niektórzy forumowicze (pod względem zużycia energii i temperatury w domu) to jeszcze mi daleko. Mierzyłem temperaturę podłogi - termometr z multimetru przyklejony do podłogi - na górze 22 - 23*, na parterze 24-25 *. Jest niewątpliwie lepiej, choć kosztuje mnie to wszystko bardzo dużo nerwów i zdrowia. Argument, że instalacja jest super,a instalator jest "be" nie trafia do mnie - instalacja jest na tyle złożona, że człowiek bez przygotowania technicznego jest bezradny. Dobrze, że jest Google i to forum, bo byłbym całkowicie bezradny, ale chyba nie na tym rzecz ma polegać. Zabawa w ustawianie tego wszystkiego wymaga moim zdaniem sporej wiedzy albo "zmysłu technicznego", którego akurat niestety nie posiadam. Jestem bardzo wdzięczny każdemu, kto zechciał pochylić się nad moim problemem, choć z mojego punktu widzenia, gdybym znowu miał budować dom, to nie wiem, czy zdecydowałbym się na ten typ ogrzewania.
  8. Pomijając ostatnie pyskówki dwóch uczestników forum, jako użytkownik pompy z bezpośrednim parowaniem (ZIRIUS M2 11kW) pragnę zauważyć, że kolektor gruntowy w mojej pompie jest z miedzi i jest w otulinie. O ile wiem wypełnia go nie freon, lecz mieszanina trzech gazów - nie jestem chemikiem więc nie powiem jakich. Co ciekawe został ułożony na głębokości około 80 cm - jak pytałem instalatora twierdził, że wszystko jest ok. Sprawdziłem na stronie producenta - szwedzki nie jest łatwy ale tłumacz google dał radę. Z informacji tam zawartych wynika, że na południu Szwecji te kolektory rzeczywiście układa się na takiej głębokości. Nawiązując do moich wcześniejszych postów - na razie jest cieplutko, ale to niewiele znaczy, bo na dworze szczególnie zimno nie jest. Mostki termiczne zostały ocieplone (te pod kasetami od rolet), a mieszacz ustawiłem sobie tak, że w podłogę idzie jakieś 34*. Wzrost komfortu jest wyraźnie odczuwalny. Tu wklejam link http://www.izoluk.pl/aerogel/porogel-medium-spaceloft.html (mam nadzieję, że admin wybaczy) do specyfiku, którego użyto do uszczelnienia kaset rolet - jego parametry wyglądają nieźle, więc być może gdyby ktoś czegoś podobnego szukał, to może się przyda.
  9. Panowie, chyba mieliście rację - w domu cieplej, pompa nie pracuje tak długo, dość powiedzieć, że żona zaczyna się rozbierać To chyba kwestia mieszacza - na razie będę go sobie obserwował i próbował optymalnie ustawić. Ciekawe jest to, że powyżej pewnego ustawienia mieszacza z podłogówki dobiega szum - prawdopodobnie zapowietrzone pętle, z którymi mam zamiar powalczyć. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wszelkie porady
  10. Tu lepsza połowa alfy:p Jest cieplej, choć małżonek twierdzi, że to nie dzięki pompie tylko temperaturze za oknem +7. Ja tam z 22* w salonie jestem b. zadowolona. Nawet podniosłam rolety zew. i teraz już nie czuję się jak w bunkrze Hitlera Czas okaże jak temperatura spadnie.
  11. Wrzucam fotki z termowizji To tylko niektóre zdjęcia. Pokazują one jak duże mostki termiczne powstały wskutek niewłaściwego zamontowania kaset rolet podtynkowych. Dzisiaj podjęto działania naprawcze - zobaczymy co to da.
  12. Kompletna instalacja zawierająca pompę, wykopanie i ułożenie kolektora gruntowego, wykonanie kotłowni, oraz podłogówek w całym budynku to koszt około 80 k zł. Głównym wykonawcą był Thermogolv i nie mogę narzekać, kontakt z nimi jest dobry. Ich podwykonawca to doświadczony instalator, ale być może u mnie mieli słabszy dzień (niestety).
  13. poszło
  14. Tak, u mnie ten rozdzielacz podłogówki piętra jest pod sufitem, natomiast mieszacz mam regulowany ręcznie. Teraz w podłogę idzie jakieś 35* i zobaczymy.
  15. Jak nic nie osiągnę, będzie tylko czarna rozpacz, mroczne myśli i niechęć do nowinek technicznych.
  16. Mieszacz jest ZA buforem. Zaraz wracam do domu i zacznę mieszać. Jak coś osiągnę - dam znać.
  17. @ Sławek problem polega na tym, że od dwóch miesięcy z okładem usiłuję nad tym zapanować i dochodzę do smutnego wniosku, że od października br. trzeba będzie zapisać się na polibudę, bo inaczej nie ogarnę chyba tego.
  18. @ Sławek te dwa parametry są akurat mierzalne, wyniki z wczoraj: zasilanie podłogówki 29*, powrót 24*. Wobec powyższego, po powrocie do domu zacznę mieszać mieszaczem. Bufor ma 500 l, z niego idą dwa obiegi na podłogówkę oraz jeden an c.u.w. Oba obiegi maja niezależne pompki obiegowe: WILO Star 25/40.
  19. @asolt płyta fundamentowa jest wylana na blokach styropianowych o grubości 40 cm - jak wrócę do domu to mogę wrzucić zdjęcie. W podłogę z pompy ciepła idzie jakieś 29 stopni. Martwią mnie natomiast wartości przepływów, co może wskazywać na zapowietrzenie albo za słabą pompę obiegową. Na rotametrze przepływy w czasie pracy obiegówki na najwyższym biegu pokazują ledwie 0,5 l/min. Po puszczeniu całości w jedną pętlę (zamknięciu pozostałych) przepływ wzrasta do 1,5 l/min. Moja pompa jest nietypowa - nie ma czegoś takiego jak wskazania dolnego i górnego źródła - mam tylko temperaturę zadana na sterowniku głównym - 38* i to jest to, co idzie do mieszacza na podłogówkę. Dzisiaj spróbuję pomajstrować przy mieszaczu i podnieść tę wartość, choc gdy ostatnio to robiłem słychać było dziwne szumy w podłodze - chyba kawitacja. Pomysły mi się kończą...
  20. po rozmowie z mężem - poprawiam strop - 30 cm wełny, na fundamencie 40 cm styropianu
  21. skopiowałam ze wcześniejszego postu - powierzchnia ogrzewana - 170 m2 (ogrzewanie podłogowe), ściany - płyta keramzytowa PRAEFA (20 cm) ocieplona styropianem 20 cm, okna trójwarstwowe. W domu funkcjonuje wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Pompa ciepła to ZIRIUS M2 11kW, Co jeszcze - projekt dom w daktylowcach, strop - 20 cm wełny, pompa obiegowa WILO-STAR-RS 25/6. Z obserwacji pracy pompy - przy -15 pracowała ze 3 godziny dłużej. Teraz gdy za oknem + 3 - +5 pracuje 10,5 godziny
  22. Mąż wcześniej już pisał na tym forum jaki mamy dom. Reaguję z opóźnieniem bo w pierwszej kolejności jestem mamą 4,5 miesięcznego bobasa
  23. do wielkości budynku i jego ocieplenia. Zresztą na innym forum jest gość o podobnym metrażu co nasz i ma ziriusa 9 i żyje i zadowolony. Ale jak chcecie to mogę napisać, że to nasza wina bo nie dopilnowaliśmy i teraz słusznie kara nam się należy.
  24. Na podstawie uzgodnień z firmą od pompy. No chyba,że rację ma dr House - wszyscy kłamią
  25. Panowie, nie mogę się z tym do końca zgodzić. Pompę mamy mocniejszą niż trzeba. Teoretycznie do naszego metrażu wystarczyłaby M2-9. Dom wydaje mi się, że tez w miarę dobrze zaizolowaliśmy. W prawdzie jeszcze można dać więcej styropianu na ścianę i fundament tylko czy coś to da. Projektu podłogówki nie mamy to fakt. Wykonawca twierdził, że to podraża koszty a oni wiedza co i jak to robić. Z reszta szef tej ekipy ma na necie pozytywne opinie na forum. Mam za to zdjęcia. Termowizja zrobiona, robić następną? Ponawiam pytanie o temperaturę przy podłodze. Też taka macie czy wyższą? Na pietrze mam głównie panele pergo.
×
×