  1. śląsk
  2. ziriu M2-11
  3. Witam wszystkich. Tu żona alfy, który już jest całkiem zrezygnowany Przegrywamy walkę z temperaturą w domu. Pompa po serwisie firmy chodzi lepiej (czyt. krócej) ale cóż z tego, skoro nie możemy osiągną temperatur ustawionych na sterownikach. Dzienna 21 a nocna 20 stopni. Pompa pracuje głównie w taniej taryfie. Wychodzi dziennie ok 10-11 godzin. Temperatura która idzie w podłogę to 28/29 stopni a przy podłodze po np. 4 godzinach pracy pompy osiągamy 19-20 stopni. Termometr kładę na podłodze. Nie wiem czy tak ma być? Taka różnica jest normalna przy ogrzewaniu podłogowym? Dzisiaj przyjeżdżają panowie od wykonawcy, który budował nam dom. Będą likwidować mostki od rolet podtynkowych. Próbowałam wrzucić na forum PDFa z termowizji ale ponoć jest za dużym plikiem, zipa tez mi odrzuca. Ogólnie sytuacja jest patowa - ludzie od pompy twierdza, że dom się nie ogrzewa z powodu mostków. Ludzie od wykonawcy, że skopana jest instalacja podłogowa, że pompki obiegowe są za słabe albo za długie są pętle. Najgorzej jest w pokoju syna. Tam temp. przez cały czas wynosiła 15 stopni. Wprawdzie jest to pokój najbardziej wysunięty ale to nie argument. Wczoraj mąż wyłączył wszystkie obiegi poza tym pokojem i grzaliśmy go 3 godziny. Temp. skoczyła do 19. Tak nam poradził gość od pompy mówiąc, że to może zapowietrzenie. Przez noc pompa zużyła 29,75 kWh. A będzie jeszcze szła od 13-tej do15.30. Kicha:cry:
  4. Może nieprecyzyjnie się wyraziłem - rolety są na murze, schowane pod tynkiem.
  5. Rolety są nad oknem - co ciekawe, dwie zostały zamontowane prawidłowo, reszta jest schrzaniona. Nie daruję sobie procesu, bo akurat z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu mam możliwość powalczenia. Mam kilku znajomych adwokatów, którzy mogą spokojnie mi pomóc. Montaż jest ewidentnie schrzaniony co łatwo można wykazać, więc jest o co walczyć. Umowa o roboty budowlane to przypadek zobowiązania rezultatu, a tu akurat rezultat nie do końca wyszedł.
  6. Jestem po badaniu termowizyjnym... cóż... nic dziwnego, że pompa ciągnie prąd jak szalona. Mam fantastyczne mostki termiczne zwłaszcza w miejscach, gdzie montowano rolety podtynkowe. Można nawet śmiało stwierdzić, że kasety rolet spełniają funkcję klimatyzacji - w zimie ładnie chłodzą wnętrze, latem będą ładnie je ogrzewać. Główny wykonawca został już powiadomiony i zobaczymy co powie. Jeśli będzie stawał okoniem to czeka mnie fajny proces... . Pompa pracuje efektywnie, mimo niedoskonałości ścian wreszcie ładnie nagrzewa dom (w środku jest 20 stopni na piętrze i 21 na parterze). Zużycie jak na razie dosyć wysokie, ale myślę, że jak dom się wreszcie porządnie nagrzeje to powinno nieco spać. W każdym razie nerka gotowa do wycięcia (mniej pije ostatnio)
  7. Jestem po wizycie speca od pompy... hm... mój prosty umysł nie ogarnia tego wszystkiego. Dobił nieco czynnika roboczego do instalacji, pogmerał coś przy zaworze na zewnątrz, ustawił mieszacz oraz prace pompek obiegowych, wyregulował wreszcie samą pompę. Pompa chodzi jakby nieco inaczej - szybciej nagrzewa wodę w buforze nawet gdy pracują pompki obiegowe podłogówki. Zobaczymy jak wyjdzie zużycie prądu - podam dane za kilka dni. Czeka mnie jeszcze wizyta człowieka od termowizji - zobaczymy czy problemy z nagrzaniem wnętrza nie są wynikiem błędnie ułożonej izolacji lub mostków termicznych. Co ciekawe poprawiły się przepływy - teraz są na poziomie 1,5 l/min. Jak pytałem to ponoć wystarczy - zobaczymy. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc i których rady oraz sugestie otwarły mi oczy na tajemnicze kwestie hydrauliki i ciepłownictwa.
  8. @Liwko plułem na system grzewczy, nie na samą pompę...
  9. @ Sławek nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał, wtedy zresztą wiedziałem o tych sprawach dużo mniej niż teraz. Budując następny dom będę mądrzejszy Oczywiście dam znać co zostało zrobione i jak chodzi pompa.
  10. @Daga&Adam niestety - po zakręceniu wszystkich rotametrów oprócz jednego i ustawieniu pompki na max bieg tłoczek drgnął "aż" do 2, a nie na maxa. To chyba sugeruje zbyt niskie ciśnienie w całym układzie. Jutro przyjedzie człowiek, którego ekipa to cudo instalowała więc zobaczymy co zrobi. Specjalnie wziąłem wolne z pracy i mam zamiar nieodstępować go na krok. @Sławek ma dwa rozdzielacze na parter i na piętro. Ten na piętro jest pod sufitem pom. gosp. na parterze co tłumaczy problemy z odpowietrzaniem.
  11. @ f.5 wykład byłby nudny i dla większości kompletnie niezrozumiały, ale jeśli chcesz coś więcej to napisz na prv. @kasprzyk nie mogę podać tych danych bo...ich nie mam. Mój zestaw nie podaje takich informacji - brak mi jakichkolwiek czytników dla tych parametrów. Mogę odczytać jedynie temp. wody wchodzącą w podłogówkę i temperaturę bufora. Być może jest to związane ze specyfiką ZIRIUSÓW - nie mam pojęcia. @j. bloch - co mam zrobić z tym rotametrem - odkręcić go całkowicie ???
  12. Problem polega na tym, że instalator był, tylko, że odbiór trwał jakieś 20 minut. Na pompie jest kilka termometrów, jeden przyrząd do mierzenia ciśnienia, kilka wajch, mnóstwo rurek i parę innych rzeczy. Cierpliwe tłumaczenie nic nie da, bo to tak, jakbym tłumaczył laikowi w dużym skrócie czym jest konwersja wierzytelności z zabezpieczeniem wekslem trasowanym wraz z potrąceniem należności nieprzedawnionych. Po prostu zabrakło mi kogoś, kto byłby na miejscu i cierpliwie wytłumaczył co i jak na działającej instalacji. Rozmowy na telefon - a takich odbyłem kilkanaście niewiele dają, bo to trzeba "pomacać" a nie słuchać jak małpa.
  13. @ jbloch - mam całkowicie wykręcić rotametr, czy tylko go lekko "poluzować" ? Pytam, bo nie wiem, czy nie chluśnie na mnie woda
  14. Zdjęcie było robione w czasie pracy pompy
  15. Pompa obiegowa chodzi już na najwyższym biegu. Niektóre rotametry (od niektórych pętli) maja wartość 2l/min, inne są na "0". Szlag mnie trafi !!! W przyszłym tygodniu ma przyjechać człowiek, którego ekipa instalowała mi całe ogrzewanie. Oj chyba nie będzie to miłe spotkanie....
  16. To nie ja zrobiłem, to instalatorzy. Zaczyna mi się to wszystko układać w logiczną całość. Wygląda na to, że mam za słabe przepływy, co powoduje, że do podłogówki trafia za mało ciepłej wody i dom nie jest w stanie się nagrzać,a pompa chodzi jak głupia. Pytanie: jak zwiększyć przepływy ? Podnosząc ciśnienie w zbiorniku ???
  17. Pompy obiegowe podają wodę do podłogówki - jedna na piętro, druga na parter. Oto dane techniczne obu pompek (są takie same) WILo RS 25/6: Rodzaj pompy: obiegowa, cyrkulacyjna Typ pompy: wirnikowa, bezdławnicowa Maks. wydajność [m³/h]: 4,0 Wysokość podnoszenia [m]: 6,0 Klasa energetyczna: C Moc znamionowa [W]: 39 Ciśnienie robocze [MPa]: 1,0 Temperatura czynnika [°C]: od -10 do +110 Długość montażowa [mm]: 180 Średnica przyłączy: 1" (G 1½ ") Masa [kg]: 2,40 Zasilanie [V]: 230 (50 Hz) Prędkość obrotowa [1/min]: 2550 Stopień ochrony: IP44 Klasa izolacji: F Regulacja obrotów: ręczna, 3-stopniowa Materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL-200 Materiał wirnika: PP Materiał wała: stal nierdzewna X40Cr13 Materiał łożyska: grafit, impregnowany metalem Gwarancja: 2 lata Opis: z przyłączem gwintowanym, stosowane do c.o., przemysłowych instalacji cyrkulacyjnych, instalacji zimnej wody i klimatyzacji; wyposażone w skrzynkę zaciskową z możliwością ustawienia na godzinie 3, 6, 9 i 12; prosty montaż dzięki odlewowi pod klucz na korpusie pompy; możliwość podłączenia przewodu z obu stron skrzynki; szybkozłącze z zaciskami sprężynowymi; silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
  18. od początku działania pompy
  19. wszystkie są odkręcone
  20. W załączeniu zdjęcia jednego z rotametrów w czasie pracy pompy. Jeśli ktoś mi powie, czy jego odczyt jest dobry, czy zły to będę wdzięczny.
  21. Wiem już co to rotametr, jak go czytać? Pływak (czy cokolwiek to jest w środku) jest wypchnięty do góry, to dobrze, czy źle ?
  22. oto zdjęcie pompek obiegowych oraz wyjścia z mieszacza na dwa obiegi
  23. Druga pompa obiegówki jest za tą pierwszą, f.5, masz mieszacz automatyczny, ja mam ręczny i "zabawę" w ustawianie tego wszystkiego. Woda ze zbiornika wchodzi do mieszacza, a następnie jest rozdzielona na dwa obiegi i przechodzi przez pompki obiegowe. Zadam teraz głupie pytanie: co to jest ów rotametr ?
  24. na zdjęciu nr 4, obok termometru po prawej stronie to "ustrojstwo" z czarnym pokrętłem - oto ów słynny mieszacz (obok niebieskiego baniaka).
  25. i jeszcze jedno
×
×