Nie. Nie ma to sensu, bo ograniczeniem oprócz sprężarki jest TZR. Sprzedać trupa i poszukać czegoś współczesnego. Jak masz możliwość to zrób testy, choć obstawiam, że odchyłka temperatury na zewnątrz na poziomie 2 - 3 stopni sprawi, że dojdziesz do złych wniosków. Jeśli planujesz dać regulator pokojowy (termostat on/off) - czyli twoja instalacja po stronie CO będzie zmiennoprzepływowa, zostaw 4T. PC niech pracuje od temperatury zasilania CO - jak już zdążyłeś zauważyć monitorowanie bufora w nieodpowiednim miejscu też może wywrócić sprawę do góry nogami. Czy warto wykonać sterownie na podstawie regulatora pokojowego? PC - nie. Obiegiem CO - tak.
-
Mylisz się. Dla pompy ciepła on-off zmiana podłączenia nie będzie mieć żadnego wpływu na częstotliwość załączeń. (mówimy o prawidłowo wykonanej instalacji) Niepotrzebnie rozkładacie układ na oddzielne obiegi i rozpatrujecie ich pracę niezależnie. A przecież cel jest jeden wspólny - ma być ciepło. Zapominacie, że powietrzna pompa ciepła, produkuje ciepło w sposób ODWROTNIE PROPORCJONALNY do zapotrzebowania. Mając pompę ciepła on-off dopiero od punktu biwalentnego w dół - pompa pracuje bez taktowania. W temperaturach powyżej punktu biwalentnego taktować będzie, bo produkcja ciepła jest coraz większa, a zapotrzebowanie coraz mniejsze. Szkoda tracić czas na zmiany w podłączeniu bufora Bo co to jest za bufor - 50, czy 100 litrów? Dla powietrznej pompy ciepła takie 50, czy 100 litrów podbić z 25 na 30 st C to minuta pracy? W dodatku, coraz więcej użytkowników ma jednak pompy z falownikiem i zmienoobrotową pompą obiegową. W przypadku takich urządzeń, kombinowanie z podłączeniem bufora da zupełnie odwrotny efekt.
-
Sklep może i jest specjalistyczny, ale nie sprzedawca! Do wentylatorów nie stosuje się łożysk RS, nie bez powodu oryginalne miałeś ZZ.
- 2 962 odpowiedzi
-
Dolce. Pompa ON-OFF dobrana na okres przejściowy (niedomiarowana) powinna działać prawidłowo z buforem wpiętym szeregowo. Pod warunkiem, że grzejniki NIE mają termostatów, które się mogą pozamykać i przydławią przepływ na PC. Podłączenie powrotu z CO do górnego króćca ma sens - bufor pracuje całym zładem. Instalacja pracuje ciszej, bo pompa obiegowa PC ma mniejszą wydajność, od tej która zasilała obieg grzejnikowy. Mierząc prąd pracy na pompie dowiesz się które z tych ustawień jest lepsze (efektywniejsze) Oczywiście pomiar musisz wykonać w takich samych warunkach (temperatura zewnętrzna) Będę "czepialski" Ad 1 Zdecydowanie większy - czyli jaki, jak użytkownik ma sobie to zmierzyć? Instalacji które mają PC z budowanym pomiarem i jednocześnie na obiegach wtórnych mają pompy z pomiarem przepływu (n. Wilo Stratos PICO) to ja praktycznie nie widuje. Ad.2 Nie ma takich buforów. Bufor pełniący rolę sprzęgła w instalacji z założenia nie powinien generować dodatkowych oporów dla przepływu cieczy. Ad.3 STRATA ?? to nie jest dobre słowo, dla osób które z mechaniką płynów nie mają za wiele wspólnego. Pisanie o "stracie", kiedy jedyną znaną wartością jest temperatura jest jak porównanie chwilowego spalana 2 samochodów jadących z różną prędkością. Zmierz przepływ i przelicz to na jednostkę ciepła (dżul) Dla LAIKA, niższa temperatura po stronie CO jest lepsza - ZAWSZE. Kiedy te temperatury są równe, skąd będziesz wiedział że masz równowagę po stronie produkcji (PC) i rozbioru (CO) Czy może poziom modulacji PC osiągnął już minimum i PC się za chwilę wyłączy? Niższa temperatura po stronie CO (1 - 2 st.C) jest dla nieświadomego użytkownika bezpieczna. Więcej osiągnie, jeśli będzie poszukiwał optymalnej krzywej grzewczej. Większość instalatorów ustawia krzywe za wysoko Unikają ewentualnych problemów z niedogrzaniem PC przez to taktują znacznie wcześniej, bo produkują za dużo ciepła, względem zapotrzebowania
-
Szukam systemów podobnych do Midea FlexFit.
_John odpowiedział gondoljerzy → na topic → Pompy ciepła
Taki system ma tylko jedną zaletę - dobry zarobek dla instalatora. Bo masz szybką i niewymagającą instalację. Jeśli padnie ci jakikolwiek element, to może ci unieruchomić cały system w domu. Więcej sensu ma dystrybucja systemem wodnym. Padnie PC, wymieniasz PC, padnie klimakonwektor wymieniasz klimakonwektor. Wszystkie inne elementy systemu, pompy, sterowniki, termostaty to akcesoria dostępne na półkach w każdej hurtowni. -
To prawda. Wszelkie redukcje / kolana do śmieci, a pod jednostką dać kielich. Grzałki fabryczne są "prądożerne" bo są dość małe i dużej mocy. Dlatego kabel o niewielkiej mocy poprowadzony tylko w tym miejscu gdzie trzeba sprawdza się lepiej.
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
_John odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Rotenso aquami na 99% ma pompę obiegową sterowaną PWM i przepływ jest zmienny.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tego ci nie powiem. Moc grzałki jest wystarczająca, by zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną. Instalator jednostki spierniczył robotę. I to on powinien wyjść z inicjatywą by ten problem naprawić. Dziwi mnie to, że pchają Cię w stronę oryginalnej grzałki, kiedy problem stanowi nieprawidłowo wykonany odpływ z jednostki. Dlatego kabel grzewczy o niskiej mocy, który grzeje stale wszystkie komponenty (tacę + odpływ) jest pewniakiem. Wyciągnięcie z jednostki zewnętrznej gniazda zasilającego to 10 min roboty i to całkiem rozsądny pomysł.
-
Woda z wyrzutni, odprowadzanie skroplin z reku
_John odpowiedział KingRabb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Te wyrzutnie - tak mają. Wymienić na wersja z okapnikiem: https://www.allewenta.pl/uvla100 https://peflex.cennik24.pl/peflex/czerpnia---wyrzutnia-plaska-ze-stali-nierdzewnej-8919 Woda na zewnątrz kanału wyrzutni świadczy o jego niedbałym lub za słabym ociepleniu. Tam powinna być rura z izolacją minimum 50 mm Dodatkowo należy ją zamontować w inny sposób Taki by izolacja rury pokrywała również króćce centrali. W twoim przypadku na króćcach nie ma izolacji.- 8 odpowiedzi
-
- rekuperacja
- rekuperator
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
"Mercedes" !!! To się da zrobić nawet nie kupując tej wtyczki za 230 EUR Kwestia Gwarancji - obudowę musisz otworzyć. Ja bym się na siłę w to nie pchał. Kup sobie taki kabel grzewczy: https://allegro.pl/oferta/kabel-grzewczy-przewod-grzejny-z-termostat-32w-2m-11740043379?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=MjQxNGFmMzktMjUxNy00YTFkLWEzZjgtMGUxOGIwNjRlZTJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d135bac3-fa00-4f4d-92e3-0899cd14e87b I przyklej go aluminiową taśmą od spodu tacy ociekowej, razem z rurą którą odpływają skropliny. Nikt ci za to gwarancji nie odrzuci, a problem rozwiążesz.
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
_John odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Lokalizacja tych przyłączy, o ile są one po przeciwległych stronach ma niewielkie znaczenie. "2 stopnie straty" u góry wynikają z nierównomiernych przepływów po stronie lewej i prawej. Jeśli zasilanie CO wychodzące z bufora jest niższe od tego co do niego dopływa, to znaczy że po stronie CO masz obieg o większym przepływie. Zmierz sobie termometrem co dzieje się na dole. W przypadku, gdy obieg CO ma większy przepływ, powrót na PC powinien być taki sam jak powrót z CO. Jeśli jest cieplejszy to wynika to raczej z konstrukcji bufora. Zazwyczaj są to małe (puste) zasobniki. Nie ma co oczekiwać by w tak małym zasobniku utrzymać uwarstwienie gdy jest od z obu stron mieszany pompami. Czy jest sens się tym przejmować? NIE Po stronie pompy ciepła masz pompę ze zmiennym wydatkiem. A po stronie CO - domyślam się - stały wydatek. Nie zgrasz tego nigdy - jeśli twoja podłogówka nie była projektowana pod pompę ciepła (duży przepływ i mała delta)- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
czym sterować pompą do c.o z uwzględnieniem regulatora pokojowego
_John odpowiedział Witos → na topic → Ogrzewanie
A czy ten euroster nie ma możliwości nastawy harmonogranu? (nie sprawdzałem) i ustawić go tak by działał razem z buforem? Inne proste rozwiązanie to wstawić pomiędzy pompę i euroster termostat z nastawą. mechaniczny: https://www.google.com/search?q=termostat+przylgowy&rlz=1C1GCEA_enPL834PL834&oq=termostat+przylgowy&aqs=chrome..69i57j0i22i30l8j0i15i22i30.3933j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 lub elektroniczny: https://allegro.pl/listing?string=termostat%20elektroniczny -
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
_John odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Ja bym się schematami CNC nie sugerował. Ktoś nie znający tematu, a już na pewno bak mu podstaw hydrauliki ubzdurał sobie, że podmieszanie jakie ma miejsce w buforze znacząco wpływa na sprawność i całkowite zużycie energii. Tak jest, jak się z całej instalacji wytnie kawałek i rozpatruje tylko mały fragment. Nie da się 2 przeciwstawnych charakterystyk produkcja / rozbiór pogodzić układem hydraulicznym bez rozsprzęglenia. W dodatku takie połączenie może powodować problemy z elektronicznymi pompami obiegowymi. Tak pomyślane układy hydrauliczne mogą wręcz powodować problemy z elektronicznymi pompami obiegowymi.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
czym sterować pompą do c.o z uwzględnieniem regulatora pokojowego
_John odpowiedział Witos → na topic → Ogrzewanie
Właściwie to masz wszystko co ci potrzebne. Euroster, który posiadasz może uruchamiać pompę obiegową, podając na nią napięcie zasilające. Pompę najlepiej ustawić posługując się instrukcją. -
To cena z montażem od instalatora? podali ci numer artykułu tego akcesorium? Pytam, bo starsze jednostki Mitsubishi posiadały w standardzie możliwość podłączenia grzałki, potrzebna była do tego jedynie odpowiednia wtyczka: PAC-SE60RA-E https://www.hojero.pl/pac-se60ra-e-mitsubishi-zestaw-przylacza-z-wtyczka-do-ogrzewania-spustu-skroplin Instrukcja: https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_PAC-SE60RA-E_Installation_Manual_Eng.pdf Być może w tych nowych ECO inwerterach jest analogicznie.
-
Thessla z odzyskiem wilgoci
_John odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z wyświetlaczem https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-1900d-1-czujnik-co2-temperatury-z-zadajnikiem-aktywny-0-5v-0-10v-2-10v-mp-bus-nfc-epa-p-1659.html Lub bez https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-1900a-1-czujnik-co2-temperatury-i-wilgotnosci-z-zadajnikiem-aktywny-0-5v-0-10v-2-10v-p-1655.html -
Da się też kupić samą grzałkę PTC W wersji do montażu na króćću centrali: https://onninen.pl/produkt/VASCO-Grzalka-elektryczna-PTC-700W-X350-X425-X500-11VE44130,272911 Lub kanałowa https://onninen.pl/produkt/VASCO-Grzalka-elektryczna-PTC-700W-DX4-E-DX5-E-11VE44150,272916 Niemniej w przypadku Airpack, do jej wysterowania potrzebujesz moduł rozszerzający.
- 2 962 odpowiedzi
-
Nagrzewnica do rekuperatora
_John odpowiedział Okocz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W Termex kupisz nagrzewnicę z czujnikiem temperatury na kanał, sterownik jest zabudowany w nagrzewnicy. Nic więcej nie potrzebujesz. -
Gree Amber Standard grzanie problemy wnioski
_John odpowiedział scarecrow → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To akurat jest przepis na szybki zgon klimatyzatora. Urządzenie do grzania nie powinno był wyłączne z prądu. Jej start "na zimno" może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki. Co innego tace ociekowe. Te grzania permanentnego nie wymagają i to ich sterowanie warto zmodyfikować.. Po za tym standard - nie znasz powiedzenia "co tanie to drogie"? -
Nagrzewnica do rekuperatora
_John odpowiedział Okocz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nagrzewnica Pro-Vent jest produkowana w Termex, więc może warto zapytać bezpośrednio o cenę nagrzewnicy ENO. Najtańsza ENO - C - wersja ze stycznikami kosztuje 576 netto wg cennika 2022 na stronie producenta. Sterowana płynnie ENO - T - to koszt 886 pln -
Rekuperator o3ozon - opinie
_John odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dlatego nie steruje się centrali od RH. Centrala powinna monitorować zawartość wilgoci w powietrzu i na tej podstawie sterować obrotami. Jeśli nie masz centrali, która potrafi wyliczać zawartość wilgoci, pozostaje ci napisać własny algorytm.- 919 odpowiedzi
-
Doszedłeś do błędnych wniosków. Jeśli z bufora wychodziło mniej niż z pompy, to znaczy że podłoga (dom) potrzebuje więcej. Dlatego nie wygrzewa się w nowym (pełnym wilgoci) domu całej instalacji jednocześnie. Zrób sobie wygrzewanie osobno dla parteru i poddasza. Bufor nic nie traci - w przyrodzie nic nie ginie. Ciekaw jestem jak ten system Vaillanta będzie pracował w rzeczywistości. Ponieważ masz 2 obiegi grzewcze, oba o zmiennym przepływie po stronie instalacji. Ciekaw jestem czy pompa ciepła koryguje krzywą do najbardziej niekorzystnego aktualnego obiegu, czy wyłącznie redukuje przepływ na wbudowanej pompie.
-
Masz odpowiedź kilka postów wyżej. Harmonogramy, czy pracę wg termostatu zostaw jak już zamieszkasz. Do tego czasu ustaw stałą temperaturę zasilania 20 stC i niech pompa chodzi non stop z jak najniższą temperaturą. Dzięki temu będziesz miał maksymalny COP i minimalne zużycie.
-
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
_John odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
3 cm to trochę mało. Kluczowa jest szczelność tej izolacji. Dlatego lepszym materiałem jest mata kauczukowa, bo przy grubości 20 mm łatwiej o staranne i szczelne wyklejenie- 545 odpowiedzi
-
- filtrami
- pochwalcie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa ciepłą - zbyt szybki przepływ - czym skutkuje?
_John odpowiedział Dolce1313 → na topic → Pompy ciepła
Pompy zostaw jak są. Sh to parametr pracy pompy, ale skoro nie kojarzysz to nie ma sensu brnąć w tym kierunku. Za duży przepływ (w granicach rozsądku) jej nie zaszkodzi. Pompa nie zwiększy, ani nie zmniejszy dzięki temu swojej wydajności. Zwróć uwagę na czystość układu (np filtr magnetyczny) Zanieczyszczenia i za duże przepływy to przepis na degradację komponentów.