Prady do garazu-blaszaka
krzcel odpowiedział kaczorek212 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Obyś nie wykrakał. Chociaż emerytki by się ucieszyły. -
Prady do garazu-blaszaka
krzcel odpowiedział kaczorek212 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wróciłem się do początku wątku i przypomniałem sobie, że pytano o przekrój kabla: Dodatkowe informacje z postu #5 pozwalają na jednoznaczną odpowiedź: nie, na pewno nie będzie wystarczający. Kabel 5x6mm2 przy długości ok. 10m wystarczy (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością) ze względu na wszystkie kryteria doboru przekroju przewodu. Oraz pytano o: Odpowiedź brzmi: tak -
Prady do garazu-blaszaka
krzcel odpowiedział kaczorek212 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
I to jest właśnie dylemat na tym forum. Poradzisz coś, to bierzesz sobie na sumienie życie człowieka. Nie poradzisz, to i tak "bohater w swoim domu" zrobi po swojemu. To może jednak jakakolwiek porada zwiększa mu szansę na przeżycie. Ale z drugiej strony instalacja może być poprawna(100%) albo nie(0%). Instalacja wykonana poprawnie na 97%, to jest to samo co na 0%. Porady zdalne mogą tylko podnieść poprawność o jakiś procent względem tego co by było bez porad. Czyli bez sensu. Ja wiem, że wpis "weź elektryka" jest dyktowany odpowiedzialnością ale przeciętny forumowicz myśli "nie chce powiedzieć bo sam chce zarobić kasę" - i zrobi zgodnie z poradą jakiegoś "Janusza budownictwa". Piątek jest, idę się napić. -
Prady do garazu-blaszaka
krzcel odpowiedział kaczorek212 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Racja, on ma w domu instalację odbiorczą a nie sieć. W zasadzie powinienem zapytać o układ sieci w instalacji odbiorczej. Ale takie sformułowanie znowuż sugeruje że jednak jest tam jakaś sieć, posiadająca cechę "układ sieci". Jak się nie obrócić zawsze plecy z tyłu. Podział na sieci i instalacje nie jest taki prosty jak się wydaje. Inaczej to widzi ustawodawca, inaczej wykonawca a jeszcze inaczej inwestor. TN-C na gnieździe trójfazowym w domku jednorodzinnym? -
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
WLZ 10mm2 nie wystarczy do celów bytowych i ładowarki 30kW. Nie wiem co masz na myśli pisząc "super szybką", ponieważ "szybkość" ładowania to właśnie te kilowaty. Do zastosowań domowych, (czyli ładowanie przez kilka godzin) wystarczy na spoko ładowarka 7 kW i wtedy przekrój 16mm2 z dużym prawdopodobieństwem będzie wystarczający. Jak zorientujesz się w cenach ładowarek o mocy 30kW i w górę, to cena za przekrój kabla nie będzie cię bolała, bo ile możesz mieć metrów tego WLZ-ta. Dawaj na zapaś przekrój 25mm2 i śpij spokojnie.- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przytoczone opracowanie nie koliduje (moim zdaniem) z tym co napisałem. Nawet podali przykład obliczeniowy, że dla 50% trzeciej harmonicznej bez uwzględniania innych harmonicznych należało przyjąć przekrój przewodu neutralnego wyższy niż fazowego. Ewentualne proszę o dokładniejsze wskazanie gdzie jest jakaś sprzeczność, to spróbuję wyjaśnić.- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prady do garazu-blaszaka
krzcel odpowiedział kaczorek212 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie wiadomo, ze wskazaniem na nie. Jak jest zabezpieczone to gniazdo w kotłowni? Po co ci trzy fazy w garażu - ma to być jakiś warsztat? Czy garaż graniczy z budynkiem, czy też idziemy kablem w ziemi? Jakie obwody planujesz w garażu? Jaką masz sieć w domu? Ponieważ napisałeś kabel 5x , to potwierdź że masz TN-S. -
Tynkowanie - źle odsadzone puszki
krzcel odpowiedział tom_bombadil → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Problem polega na tym, że tynkarz chce mieć pustą ścianę, bo wtedy szybko robi "metry" i zwiewa na następną robotę. Jeżeli ma puszki na ścianie, to dostaje tzw. "bólu dupy" i zdarza się niekiedy że spartoli je złośliwie. Murarze/tynkarze świetnie sobie radzą z osadzaniem puszek, tylko należy się z nimi dogadać lub przypilnować lub wziąć za mordę. Inna sprawa, że jak jeszcze zajmowałem się budowlanką to zawsze jakoś mi się udawało metodą przewidywania przyszłej grubości tynku osadzić puszki z dokładnością do +1/- 3 mm, niezależnie od krzywizny ścian. To nie prekognizja, tylko łato-poziomnica i odrobina wyobraźni. -
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Trzecia harmoniczna ( i jej wyższe koleżanki) zachowuje się właśnie tak, jakbyś miał na tej samej fazie. Narysuj sobie sinusoidy na wspólnym wykresie i od razu zauważysz dlaczego tak się dzieje. Jest to dyskusja akademicka, raczej nie spotkamy się w praktyce ale teoria obwodów dopuszcza taką sytuację. To przypadek, gdy odbiornik pracuje tylko na wielokrotnościach nieparzystych trzeciej harmonicznej prądu - i już mamy In=3If. Do tego dochodzi zmniejszenie czynnego przekroju kabla na skutek efektu naskórkowości. Głębokość wnikania dla 50, 150 i 450 Hz to odpowiednio 9,5,3 milimetry, czyli przekrój 240mm2 "staje się" przekrojem 120mm2 dla 450 Hz. W budownictwie mieszkaniowym, nie należy się tymi zjawiskami jakoś znacząco przejmować. Po prostu trzeba o nich pamiętać dla wybranych sytuacji, jak np. kabel pomiędzy silnikiem a falownikiem w basenowej centrali wentylacyjnej. A przemysłówce w zasadzie też się tym nie przejmuję - projektant bierze kasę za zasilanie technologii - niech liczy przekroje.- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tynkowanie - źle odsadzone puszki
krzcel odpowiedział tom_bombadil → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wszystko można poprawić, tak jak to opisał kolega Remiks. Ale skoro: to ja bym się nie 3.14ierdolił, tylko niech poprawiają. Nawet jeżeli kilka puszek trzeba będzie dać nowych to i tak to jest znikomy koszt porównując z twoim czasem poświęconym na poprawianie. Takie obsadzenie puszek świadczy, że ekipa miała duży brak szacunku do twoich puszek. Oni to zrobili celowo, bo przypadkiem tak się nie da sfuszerować. Nie odpuszczaj, mają poprawić. -
Nadwiercony przewód w ścianie
krzcel odpowiedział Eltanin → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jeżeli połączenie jest lutowane i skręcane, to ok. Lutowanie bez skręcania jest złym pomysłem. Pomysł z puszką jest najlepszy, ponieważ nie każdy potrafi tak zlutować, żeby nie przypalić izolacji. No i skręcić należy tak, żeby połączenie zachowywało się sprężyście a na to nie ma norm i reguł za czym idzie ryzyko, że skręcenie będzie kulsonowe.- 26 odpowiedzi
-
- nadwiercony
- przewód
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A kto mu zabroni? W praktyce spotkałem się z prądem w przewodzie neutralnym o wartościach rzędu prądu fazowego, ale teoretycznie może być nawet 3 razy większy. Oczywiście jestem pewien, że żadna firma nie wypuści urządzenia do zastosowań w budownictwie, które sieje harmonicznymi jak sowiecka stacja zagłuszania radia Wolna Europa, ale teoretycznie taki przypadek może zaistnieć.- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Problem z oswietleniem swiatla w domu
krzcel odpowiedział januszbk70 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rip -
Budowa domu 80-100m2 za około 140 tyś.
krzcel odpowiedział maxiking → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Może nie powinienem tego pisać ale niech tam. Koszt urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej dla domku jednorodzinnego to przykładowo 2 tysiące złotych, ale jeżeli ma być zamontowane tylko w celu żeby nadzór budowlany się nie czepiał, to zmieścimy się w 200 złotych. Z tym że proszę nie mieć złudzeń, że "to coś" za dwie stówy zapewni nam ochronę, to jest jak mówi się w wojsku "na sztukę". -
Budowa domu 80-100m2 za około 140 tyś.
krzcel odpowiedział maxiking → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Pytanie naprowadzające na prawdę: W jakich latach były zbudowane mieszkania nie posiadające tej ochrony i od którego roku obowiązuje rozpatrywany przepis? -
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Źródło to karty katalogowe, rozmowy z przedstawicielami producenta, obserwacje własne np. przy przekładkach istniejących kabli. Tak potrafię sobie wyobrazić(choć nie do końca uwierzę że mieszkasz na bagnach i masz po kostki wody w piwnicy) ale to nic nie zmienia w mojej opinii co do sposobu układania kabla. Racja. Zmieniam treść tego akapitu na: " w stopniu bez znaczenia ze względu na zobowiązania gwarancyjne wykonawcy". Nie to forum i nie jest to takie oczywiste. ROTLF. Zresztą Warunki Techniczne też ROTLF. (Tu lepiej byłoby użyć słowa "aktualnej", słowo "obowiązującej" może byc mylące.) Odpowiadam: wiem ale nie powiem, gdyż odpowiedź nie jest typu binarnego a taką próbuje wymusić pytanie. No i to nie jest forum na ten temat.- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Budowa domu 80-100m2 za około 140 tyś.
krzcel odpowiedział maxiking → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Mylisz się. Nie rozumiem dlaczego się mylisz, bo jest to do sprawdzenia na parę kliknięć myszką, na oficjalnej stronie rządowej. -
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kolega widzę nie inżynier tylko prawnik albo filozof Sprawa wygląda tak, że faktycznie mogę sobie olać PN i zrobić po swojemu ale muszę takie autorskie rozwiązanie uzasadnić a to oznacza koszty - badania, ekspertyzy, certyfikacje, obliczenia - miliony złotych. Stosuje się ale tylko dla nietypowych projektów, bardzo rzadko, bardzo ostrożnie i bardzo niechętnie. Nie piszę tu o tzw. odstępstwie od WT, bo te odstępstwa to są w zasadzie "typówki" i ryzyko wejścia na minę jest zerowe. I tu się pojawił temat wejścia na minę. Jeżeli wykonam obiekt zgodnie z PN a coś się (odpukać) stanie złego, to zawsze w Sądzie się wybronię polskimi normami. Natomiast w przypadku rozwiązania autorskiego, nawet jeżeli będzie lepsze o proponowanego w PN, to i tak jestem w czarnej d. Mało kto jest tak wybitnym inżynierem żeby sobie pozwolić na odstępstwa od PN. Ja nie jestem . Słowo "wybitny" w pierwszym zdaniu można zastąpić słowem "nieodpowiedzialny".- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kontakt z wodą nie jest korzystny dla izolacji typowego kabla YKY czy YKXS a ułożenie kabla w arocie, to właśnie kontakt z wodą. Nie stać cię na wykonanie kanalizacji kablowej, która zapewni szczelność.Tak więc zabroni księgowy. Ale jeżeli te kilkanaście mb kabla ma ci spędzać sen z oczu, bo brak ochrony rurą PCV naraża go na uszkodzenie, to pchaj go w tą rurę. Taka fanaberia inwestora jest do zaakceptowania. Zazwyczaj daje się kilka lat gwarancji na roboty a tu jest mowa o skróceniu okresu eksploatacji kabla (na oko) z 50 do 35 lat.- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
doprowadzenie prądu do domu od skrzynki
krzcel odpowiedział boombox20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie. W rurach tylko tam gdzie wymagane, reszta w ziemi (tzn w piachu).- 69 odpowiedzi
-
- domu
- doprowadzenie
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Uziom - pręt miedziowany, czy rura miedziana?
krzcel odpowiedział Kaizen → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie wiem co to znaczy szybkie ładowanie. Instalowałem stację ale nie ładowałem samochodu.W DTR stacji, którą stawiałem zalecano przekrój 5x70 Cu przy 50kW. Innogy ma prędkość ładowania od 3,7 do 22 kW, więc spokojnie nadaje się do garażu przy domku jednorodzinnym.- 68 odpowiedzi
-
- miedziana?
- miedziowany
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zasilanie domu z agregatu
krzcel odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Może i partactwo ale jest to typowe rozwiązanie do zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia w dużych instalacjach. -
Uziom - pręt miedziowany, czy rura miedziana?
krzcel odpowiedział Kaizen → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Stacja szybkiego ładowania to przekroje rzędu 5*70mm2 Cu i moce rzędu 50kVA. Raczej się nie da tego zrobić jako element instalacji domku jednorodzinnego- 68 odpowiedzi
-
- miedziana?
- miedziowany
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kierownik budowy w sezonie zimowym
krzcel odpowiedział Anax → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Najdalej po 10 wezwaniu i 50 telefonie Kierownik kupi sznur i się powiesi albo rozwiąże umowę. -
To znalazłeś złoty pociąg. Ja bym to przyłącze zaniósł do skupu