luki81

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    138
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez luki81

  1. A ja wyczyściłem zasobnik pod retorą po roku czasu użytkowania i popiołu było bardzo mało. Ale ostatnio zapomniałem czyścić czujnik temperatury, i po wyczyszczeniu piec zupełnie inaczej chodzi. Jednak raz w tygodniu trzeba ten czujnik przeczyścić. Teraz zmieniłem jeszcze węgiel z innego dostawcy. Niby tez 28MJ ale lepiej spala. Zobaczę jeszcze jak to się przeniesie na zużycie
  2. U mnie było tak samo, hydraulik mówił " rób wszędzie podłogówkę" a ja swoje, teraz żałuję. Ja narazie palę na pompy równoległe, do góry wszyscy śpimy a na dworze w nocy 0 a dzień +4 także by było za zimno.
  3. Powiem ci kolego że każdy producent zaleca jakiegoś producenta sterowników aby wszystko razem było kompatybilne. W Sasie jest Tech i tego bym sie trzymał. Może się okazać że kupisz coś tańszego i połowa funkcji nie będzie ci działała i wtedy wydasz więcej bo będziesz musiał kupić sterownik techa. Oczywiście może być tak że inne sterowniki będą współgrały z sterownikiem techa. Ja mam wszystkie sterowniki techa. A czujnik pogodowy jest w zestawie sterownika ST61 - ciągniesz kabelek za okno w nienasłonecznione miejsce i po sprawie.
  4. To wszystko zależy od twojej instalki. Jeżeli znasz zasadę działania zaworu 4d to odpowiesz sobie na pytanie czy jest zasadne zastosowania tego zaworu w twojej instalacji. Ja mam tak automatykę skonfigurowaną że nie potrzebuję zaworu 4D, zamontowane mam 3D i to mi starcza. Napisz co masz zainstalowane?
  5. Ja spaliłem po 500kg w grudniu i styczniu czyli razem 1000kg. Co chwile zmieniam ustawienia i myślę że niżej ze spalaniem nie zejdę. Wychodzi mi po 400zł na miesiąc. Mój kolega zainwestował w super oszczędny piec na gaz ( za piec dał 14tys. ). Dom ma takiej wielkości jak ja. Dzisiaj powiedział mi że rachunek za gaz dostał 580zł, więc porównując moje koszty ogrzewania jestem bardzo zadowolony. Najlepszym wyznacznikiem całkowitego spalania jest wartość za 12 miesięcy, a nie od tzw. sezonu grzewczego który jest szeroko rozumiany ponieważ każdy go w innym terminie zaczyna. Ja od kwietnia 2015 do dzisiaj spaliłem 2000kg. Myślę że w 3,5 tonach się zmieszczę aby ogrzać mój dom w ciągu roku. Za węgiel płacę 850złx3=3000zł. Być może idzie jeszcze zaoszczędzić ale jak na razie nie potrafię ustawić takich parametrów aby optymalnie palił. cały czas mnie zastanawia kiedy mniej pali czy jak PID sobie pyka czy nagrzeje i wpadnie w nadzór Pechozol- co do bojlera to tez temat rzeka, Kolega ma 140 L ładowany warstwowo i ma taką wydajność jak mój stojący 220L.
  6. A powiedzcie jak palicie na tym Pidzie. U mnie powyżej zadanej na CO52C wpada w nadzór, a poniżej sobie pracuje oscylując wokół zadanej. Kiedy jest większe spalanie jak pracuje ciągle oscylując wokół zadanej, czy jak pali mocniej i wpada w nadzór. Teraz jak jechałem na CO48,49 i oscylował wokół zadanej to spalił mi przy tych plusowych temp. 15-16kg- coś kurcze dużo mi się wydaje. Teraz zadałem mu CO 50 zobacze jak to wpłynie na spalanie. A u was jak to wyglada?
  7. Jaroo3 ja mam sterowniki pokojowe i nie mam wahań temperatur. U mnie różnica temp. to max 0,5C. U mnie sterownik pokojowy reguluje zaworem 3D, a nie pompą. Pompa chodzi cały czas. Stąd płynna regulacja i ciągle stała temp.
  8. Koledzy ja jak sobie ustawiałem temp w pokoju to zakupiłem sobie dwa termometry i sprawdzałem czy temp. w pokoju pokrywa sie z tą na sterownikach. U was analogicznie można zrobić koszt 12zł a dobierzecie sobie optymalne ustawienia na głowicach.
  9. . Kolego zmień szybko lekarza to znaczy hydraulika bo to jakiś konowoł chyba:yes: U mnie instalka chodzi w granicy 0,5bar. U mnie instalator wszystko w jeden dzień odpowietrzył, uruchomił i do dzisiaj nic nie dolewam. Coś tu nie gra w twojej instalce. Jeżeli on puścił ponad 50 na podłogówkę i mówi że przez tydzień może się odpowietrzać- to od razu daje do myślenia że to hydraulik samozwaniec. Przepraszam że tak piszę być może to jakiś twój znajomy, ale po tym co piszesz inaczej tego nazwać nie idzie. Sprowadź szybko fachowca aby ci pomógł.
  10. Kolego nie wiem jak u ciebie przy takich nastawach wygląda popiół, ale jak ja miałem nadmuch powyżej 24 % to spalanie było niewłaściwe, a w popielniku kalafiory i inne defekty niewłaściwie spalonegowęgla, stąd możliwe problemy z dojściem do zadanej, ale to tylko sugestia. Ja generalnie nie miałem żadnych problemów z dojściem do zadanej- wydaje tumi się ewidentna niewłaściwa proporcja parametrów czasu podawania, wentylacji i przerwy podawania. Piec po dwóch dniach pierwszej pracy powinien już sobie pykać, choć wiadomo będzie więcej palił bo musi wszystko wygrzać. Popatrz co masz w popielniku i jak wygląda płomień- niby banalne ale ważne.
  11. Teraz jadę na CO47. Przedtem przez tydzień testowałem na CO48- też wszystko ładnie śmigało. Chłopaki jakie macie spalanie w odniesieniu do m2 i na jakich parametrach jechaliście. Jak możecie podajcie wyniki z ostatniego tygodnia. U mnie temperaturę średnią całodobową można przyjąć -6. W pomieszczeniach parter 22C piętro 21,5 U mnie wyszło 20kg przy ustawieniach CO47, granulacja drobna, wentylacja -4, podawanie -30
  12. Julo 23 pewnie że warto zainwestować w pompy energooszczędne, na początku jest to większy wydatek, ale w eksploatacji taniej wychodzi. Łatwo to policzyć. Ja znam ludzi którzy nie patrzą ile spala, ile leży wegla niespalonego w popielniku, ile za prąd się płaci bo mają pełno kasy i im to wisi. Ale gdy z tymi samymi ludźmi rozmawiam o ilości spalonego węgla i rachunkach to mówią jak ja to robię. Chciałbym jeszcze więcej wycisnąć ze spalania ale jakoś nie mogę. Widzę że jedynie na podstawie obserwacji można najwiecej wywnioskować z tym że takie same warunki temperaturowe by musiały się utrzymać przez co najmniej miesiąc aby max. można było zoptymalizować spalanie. Julo jak ustawiłeś ta stopkę z twoim opisem instalacji który zawsze się pojawia przy twoich postach. Kurcze nie wiem jak to zrobić.
  13. W menu serwisowym idzie temp. spalin zmieniać. W oryginalnych ustawieniach przy ST450PID jest ustawiona max. temp. spalin 220C. Ja ją zmniejszyłem do 140 i wydawało mi się że w ten sposób ograniczyłem zużycie węgla, ale się myliłem. Wprowadzając tą zmianę zmienia się charakterystyka pracy PID i tym samym piec długo dochodził do zadanej. Powróciłem do oryginalnych ustawień temp. spalin.
  14. o Według mnie to nie jest wina krzywo wypoziomowanego palnika, tylko samego sposobu podawania węgla. Żmijka wypycha węgiel jedną stroną bardziej i dlatego z jednej strony jest go więcej, a przez to większa ilość w tym samym czasie się nie spala bo szybciej go wypych i stąd te całe przerzucanie o którym już parę osób pisało. Myślę że z tego powodu wprowadzono retory obrotowe które rozprowadzają węgiel i popiół po całym obwodzie powodując lepsze wypalenie sie paliwa. Może się mylę, ale tak sobie to tłumaczę.
  15. Faktycznie temp. spalin jest drugorzędna, zależna od wielu czynników jak pisał jeden z kolegów. JA obecnie mam ustawione 48 C na CO i spalanie też 20Kg jak u innych. Temp. spalin wacha się w granicach 85-120, a po kąpieli potrafi do 160C dojść aby wszystko dogrzać.
  16. Ładnie z wykresami to jest opisane na stronie pomp Wilo. Ja mam też takie pompy i faktycznie biorą tyle ile pokazuje wyświetlacz, inaczej rachunki za prąd przy czterech pompach które by brały min. 20W każda by mnie zjadły a tak u mnie cztery pompy razem pobierają 25W max.
  17. Niektórzy piszą o punktach rosy, korozji itp. Na mój prosty chłopski rozum tom są definicje ksiązkowe- co prawda mają swoje odniesienie do rzeczywistości ale napewno w wiele mniejszym stopniu w piecach na ekogroszek w których pali sie non stop miu temp. kotła w ciągu roku to min. 48C. Przecież te piuece sa cały czas wygrzane, nie są wygaszane nie tracą temp. i tym samym nie korodują. Takie zjawiska zachodziły w zwykłych śmieciakach. Tamte piece robili rzemieślinicy ze zwykłych blach np S235 może nawet gorszych. Dzisiejsi producenci stosują np. stale kotłowe lub dobre gatunkowe stale które naprawdę wydłużają rzywotność kotła pomijając definice punktu rosy czy rdzy., Nic nie jest wieczne;)
  18. Kolego Ja mam zawór 3D który steruje jaką temperaturę wody ma puścić na grzejniki. Zawór wspomagany jest pogodówką i czujnikiem pokojowym St281. Teraz przy -1 zawór na grzejniki puszcza 35C a w pokoju jest 21,5C. Jak przegrzeje to sterownik pokojowy wysyła sygnał o obniżenie temperatury na zaworze o2C i wtedy na grzejniki idzie 33C. Czytając forum widzę że jest bardzo wiele rozwiązań automatyki i każdy dopasowuje do siebie sprawdzone rozwiązania.
  19. Podzielam twoją opinię. U mnie CO powyżej 50C PID poprawnie nie działa, to znaczy przebija zadaną i wpada w nadzór. Jak miałem ustawioneCO 55,57 do przebił nawet do 67C i cały czas się wkurzałem że wpada w nadzór, a ustawienia juz minimalne -30,-16. Teraz mam ustawione CO 48 i PID pyka. Wszystko zalezy od instalacji i odbioru- potrzeby na ciepło.
×
×