  1. Sorry nie doczytałem że to tłokowy podajnik. Co do spalania ekogroszku po ostatnich regulacjach wyszło mi 20kg przy temp. na dworze w dzień -11 w nocy -15. Temperatura w środku 22,5. Kubatura 850m3 powierzchnia 220m2 Jak u was wygląda?
  2. Kolego Kay32 pisz ze zrozumieniem-bez obrazy Nie wiesz gdzie co jak- poczytaj podstawy czyli instrukcję - SAS ma naprawdę bardzo dobrze i jasno opisane całą obsługę. Instalator tylko podłączył piec a go ustawić aby ekonomicznie i poprawnie pracował to druga historia. Czytaj forum jak na nim piszesz- przecież pisałem o podanie jaki masz czas podawania. A ty nic:(
  3. JULO 23 zwiększyłem temp. spalin do 140 bo przy 130 cięzko sie podnosiła temp. CO. Z pierwszych obserwacji ciekawe zjawisko, że PID nie pozwoli przekroczyć zadanej temp. spalin. Panowie z Sasa o tym nie wspomnieli a to może mieć ogromne znacznie przy optymalizacji zużycia węgla.
  4. Kay32- jeżeli to pierwsze uruchomienie w takich mrozach to spalanie nie dziwi. Wszystko musi się wygrzać. Drugi sezon grzewczy pokaże ci niższe zużycie , chociaż za parę dni powinieneś dojść do 25kg i niżej. Myśle że parametry masz złe, a przynajmniej nie napisałeś jaki masz czas podawania. Spróbuj podawanie 10S, przerwa 50S, nadmuch 20% i obserwuj jak się pali. Zmiany dokonuj nadmuchem o 2% co min. godzinę aby zobaczyć zmiany na retorze. Każdy układ jest inny i nie da sie dobrze doradzić jedynie można zasugerować parametry. Niestety jeżeli to początki twojej przygody z paleniem w Sasiku a chcesz ekonomicznie palić to trochę czasu posiedzisz w kotłowni:yes:
  5. Kolego Julo23 Dzisiaj w menu serwis ograniczyłem temp. spalin z 220 do 130 i teraz piec nie przekracza temp. spalin 130C w momencie gdy chodzi na 100% swoich zadanych parametrów. Wcześniej przy tych samych nastawach tzn podawanie -30, nadmuch -16 spaliny dobijały do 180C. Zrobiłem to dzisiaj i będę obserwował jak to wpłynie na spalanie. Jakie masz nastawy na pogodówce, ja dzisiaj zmniejszyłem podłogówkę o 1C i grzejniki o 2C bo przegrzewało mieszkanie do 23 a to dla mnie już parówa. Musze spróbować zmniejszyć jeszcze te impulsy wzrostu jak ty. Kolego MARCUS FENIX- Julo23 ma rację włączaj PID i obserwuj- ja mam nastawy podawanie -30, wentylacja -16, a podtrzymanie wogóle Korekta ci sie włącza do50 bo masz ustawioną prawdopodobnie funkcję która się włącza jak dostaje sygnał ze sterownika ST 280. Musisz wejść w sterowniua pieca w funkcję obniżenia pokojówki- to jest tak że jak piec otrzyma informację ze sterownika St280 że zadana temperatura pomieszczenia została osiągnięta to sterownik pieca obniża temp. CO tyle ile ktoś sam ustawił- to wszytko jest do ustawienia tylko trzeba się pobawić w funkcjach sterownika St450PID Kolego RAFAL a powiedzieli ci w serwisie jak aktualizować ten soft - pewnie przez internet?
  6. Więc tak Pogodówka dla podłogówki to -20 to 37, -10 to 34, 0 to 31, +10 to28 Grzejniki -20 to47, -10 to 44, 0 to 40, 10 to 34 Co do ST 61 masz rację w instrukcji jest błąd- pytałem o to serwis sasa.Ale zanim pokapowałem się we wszystkim to kupiłem ST61-2szt i teraz jeden leży na strychu zapakowany w karton. Ja podłączyłem St281 i zawór 3D + pogodówka pod stertownik z pieca- automatyka do grzejników. A St280, pogodówka pod sterownik St61. Obserwuję jak piec chodzi przy tych temperaturach coś czuję że chyba wyjdzie 20-25kg przy -10C.Tak mam teraz w dzień -5 w nocy -10- takie temperatury w wielkopolsce Posugerowałem sie twoim ustawieniem CO60 i zwiększyłem moje do 57. Wydaję mi się że lepiej jak jest piec dogrzany tzn ma już swoją moc niż ma ciągle ją odbudowywać- takie ciągłe przemyślenia chciałbym jak najwiecej z pieca wycisnąć i tak ciągle kombinuję. To jest mój pierwszy sezon grzewczy gdzie siedzę w domu i obserwuję , poprzedni był z doskoku w czasie budowy. Szukałem na forum o punktach wzrostu ale nic nie znalazłem oprócz tego że ktoś z 7 miał zrobić 0. Ale jak pisałem piec wychodząc z podtrzymania w pracę od razu powinien " buzować" aby szybko oscylować wokół zadanej a nie dmucha powietrze z znikomym podawaniem węgla- u ciebie też tak jest?
  7. Mamy praktycznie identyczne układy, z tym jeżeli dobrze zrozumiałem masz podłączony jeden ST 280 na podłogówkę i grzejniki. Jak to zrobiłeś? Ja mam dwa ST 280 i ST281. A jak ci teraz pali w minusowych temp- przebija zadaną, Denerwuje mnie że jak wyjdzie z podtrzymania w tryb pracy to długo nie podaje tylko lekko dmuch i wtedy zbyt mocno się wychładza CO i temperatura spada- później długo goni zadaną. Chciałbym to zmienić ale nie wiem jak. Wiesz może co to są impulsy wzrostu w menu serwisowym ?
  8. Parter domu mam cały w podłogówce +łazienka i garderoba na piętrze w podłogówce. Piętro czyli trzy pokoje + pralnia i dół garaż w grzejnikach . Z pieca wychodzą trzy obiegi. Pierwszy to podłogówka sterowana za pomocą sterownika ST61,zaworu trójdrożnego elektryczny, czujnika pogodowego i czujnika pokojowego ST280. Pokojówka i czujnik zewnętrzny pogodowy steruje zaworem trójdrożnym. Pompa Wilo chodzi non stop. Drugi obieg to grzejniki sterowane sterownikiem z pieca ST 450 PID +czujnik pogodowy + czujnik pokojowy ST281+ zawór trójdrożny elektryczny . Pogodówka i czujnik pokojowy sterują zaworem trójdrożnym. Trzeci obieg to CWU 220L- pompa się włącza i wyłącza jak dostanie sygnał z czujnika CWU. Temperatura CO zadana na 54C. podawanie -16 nadmuch -4 - posłuchałem ciebie i ten sposób zniknął problem niedopałów Przy osiągnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniach czujniki pokojowe skonfigurowałem aby obniżyły za pomocą zaworów trójdrożnych temperaturę wody dla podłogówki o 3C a dla grzejników o 6C Przy kubaturze 850m3, i 220m2 powierzchni spaliłem 300kg Eko groszku w grudniu- wiadomo mrozów nie było choć kilka dni były po 0 a w nocy -4. Z automatyki jestem bardzo zadowolony- w domu stała temperatura no i ciągle gorąca woda z kranu ( cyrkulacja sterowana na godziny). Zrobię foty i wrzucę. A jak u ciebie to wygląda.
  9. Spróbowałem ustawień -13 nadmuch, -16 podawanie i wyszły kalafiory, także wracam do ustawień -16,-16.Popiół proszek przy tych nastawach.
  10. Niezły wynik JULO23 10kg, u mnie narazie wychodzi około 11kg/doba z tym ze grzeje wszystko. A czy przy współczynniku wentylacji -2 za mocno ci nie dmucha. Ja mam -16 i troszeczkę mi przesypuje- ale to jest malutko. Spróbuje jak ty zwiększyć nadmuch zobaczę co wyjdzie.
  11. Kolego to że inni mają Heiztechnik to nic nie znaczy. Sas jet polskim odpowiednikiem niemieckiego Heizca. Każdy dom jest inaczej izolowany, posiada inny układ CO i sterowania nim. Ja co prawda nie mam takiego sterownika co ty bo mam Tech aSt450PID i myślę że problem leży w ustawieniach oraz w samym węglu. Niestety ale nie da się raz ustawić parametrów, ja palę drugi sezon i cały czas obserwuję co jest retorze, popielniku i ile spala i koryguję. Mój sąsiad ma taki sam dom powierzchniowo jak ja. On ma Sas 14kw ze sterownikiem Recalart ale bez autoamtyki. Ja mam Sas 17Kw ze sterownikiem St450PID ale pełną automatykę- 2x zawór 3D sterowany elektrycznie, dwa czujniki pokojowe+dwa czujniki zewnętrzne i spalam dużo mniej niż sąsiad. Czynników które wpływają na spalanie jest naprawdę mnóstwo. Na pewno jest więcej do ustawienia w twoim sterowniku niz w moim, sam jestem ciekawy jak wychodzi spalanie osób ze sterownikami Recalart.
  12. Powiem ci kolego że ja cały czas też kombinuje z nastawami aby jeszcze więcej wycisnąć ze spalania. Teraz zmieniłem zadaną na CO z 54 na 49 dlatego że ciągle go przeciągał do 60-62 po co tracić energię na grzanie pieca- w kotłowni gorąco a chodzi żeby ciepło poszło w wodę a nie w kotłownię- takie moje przemyślenia. Co zauważyłem w kotłowni już nie jest gorąco, a przebija max o 2 stopnie . Testuje te nastawy od dzisiaj także zobaczę za 3 dni jakie będą z tego wyniki. Ja mam nastawy -30,-16 a u ciebie przy tak mocnym nadmuchu nie robi kalafiorów, Jeżeli chodzi o nastawy halotronu ja nie grzebię bo nie wiem o co tam chodzi
  13. Jak macie ustawiony nadzór. Ja mam podawanie 10s co 30min, nadmuch 40s co 30min, moc 30%. Nie mam tak ustawione jak inni że jest kopiec zrobiony ponieważ temperatura mi wzrastała zbyt szybko.
  14. Kwestia ustawień, lub węgla, wygrzania domu i obserwacji jak się pali i jaki powstaje węgiel i w jakiej ilości.
  15. Teraz pewnie niektórzy się zaśmieją że odkryłem Amerykę. W pracy na PID sa różne parametry ustawienia współczynnika wentylacji na granulacji. Na grubym jest do -12, a na drobnym jest do -16. Piec zupełnie inaczej pracuje na ustawieniach granulacji grubej i drobnej. Cały czas jechałem na grubej i nie podobało mi się spalanie mimo niskiego zużycia węgla. Teraz zapodałem granulację drobną i pojechałem współczynnikiem nadmuchu na -16- zobaczymy co będzie. W nastawieniach manualnych ten parametr nie ma na nic wpływu, ale w PID zmienia postać rzeczy.
  16. możesz mu spokojnie zapodać takie ustawienia jak ja- PID i tak sam sobie dobierze charakterystykę pracy. Oczywiście po 5h sprawdź i ewentualnie koryguj ustawienia, nie wcześniej bo na palniku zmiany widać dopiero po paru godzinach. Pamiętaj ze dużo zależy też od węgla, kiedyś połasiłem się na tańszy węgiel i spalanie wtedy było jeszcze raz takie i w popielniku same spieki. Z worka węgla worek spieków.
  17. Kolego nic nie napisałeś o ustawieniach PID ( współczynnik wentylacji i podawania), czy masz pogodówkę. Ja mam też 17KW przy 220m2 i spalanie na poziomie przy tych temp poniżej 10kg/doba. Jadę na ustawieniach -30,-8. Spaliny mam podobną temperaturę. Ale jeżeli dopiero zacząłeś palić to wszystko musi się wygrzać i trzeba troszkę odczekać na unormowanie spalania, Mur masz fest więc nawet bez ocieplania.
  18. Dwa dni temu zmieniłem ustawienia na Pid. Współczynnik wentylacji z -8 zrobiłem+2, a współczynnik podawania pozostawiłem bez zmian -30. Przedtem non stop wpadał w nadzór, a teraz sobie ładnie cyka wokół zadanej i mocno nie spada oraz sporadycznie wpada w nadzór. Zobaczymy jak to się przeniesie na spalanie.
  19. Niestety ja nie wiem U mnie wył i sterownik pokojowy i piec jak nie rosła temperatura. Musiałem wszystko wyłączyć z sieci aby wyzerować. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jakby w nocy wszystko by zawyło- dzieci na pewno by się pobudziły. Trochę lipa z tym alarmem - ja w sumie nie szukałem opcji zmiany sygnału awari
  20. Jaroo3 Trosze pogubiłem się w twoim opisie instalacji, piszesz że masz układ otwarty i zamknięty, może coś takiego istnieje, ja mam zamknięty. Sterownik pokojowy dwustanowy przesyła sygnał za pomocą dwóch kabli, natomiast RS to splotka 5u żył przewodu. Do podłogówki masz mieszacz z pompą , a do grzejników masz zawór 3D? Opisz jeszcze raz , wrzuć foty może coś wymyślimy jak zmodyfikować sterowanie. U mnie to wygląda tak
  21. jaroo3 Kwestia jaki masz jeszcze regulator pokojowy. Tak jak pisał julo23 jeżeli masz z komunikacją RS to musisz wybrać w menu pieca funkcje Regulator Techa , a jak masz regulator pokojowy dwustanowy to wybierasz funkcję standard. I teraz kwestia jaką masz automatykę. Ja mam dwa zawory 3D, z czego jeden jest sterowany za pomocą modułu ST61 do którego mam podłączony regulator pokojowy dwustanowy i tu na piecu mam funkcję w zaworze jeden wybraną funkcje regulator standard. Natomiast drugi zawór 3D jest podłączony do sterownika pieca, zawór ten jest zgrany z regulatorem pokojowym z komunikacją RS- i tu na sterowniku w piecu mam wybraną funkcję jako zawór opcje regulator pokojowy Tech. Jeżeli nie masz zaworów 3D, to w sterowniku pieca ustawiasz funkcję obniżenia CO a nie regulacji popmp. Musisz ppokombinować- fakt troche tych funkcji do ustawienia jest
×
×