  1. Jakakolwiek chińszczyzna IoT - czujnik temp + przekaźnik, który i tak powinien sterować stycznikiem.
  2. agb

    PC - czy to problem

    Prawda. To wszystko jest opisane. https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/Autodiagnostyka_Aquarea_H_v_10_net.pdf Strona 6.
  3. agb

    PC - czy to problem

    Mówiłem, nie patrz na rotametry. Wg moich mam sumarycznie 70l/min gdzie naprawdę mam połowę tego. Przepływ sumaryczny możesz oczytać na wyświetlaczu pompy. Przy takich rurkach i takiej długości pętlach, rurki musiałyby być pozałamywane żeby obiegówka nie dała rady. Uwierz mi, bo mam T-CAP-a 12kW i takie same rurki. Daje sobie radę i z ponad 100m pętlą. Jeżeli obawiasz się zamarznięcia wody, to przecież nie musisz mieć 40C na zasilaniu. Ustaw najmniej ile się da i co jakiś czas wg harmonogramu uruchamiaj pompę. Zużyjesz ułamek energii, która by poszła próbując dobić do tych 40C.
  4. agb

    PC - czy to problem

    Szkoda, że twoja edukacja nie potoczyła się dalej, bo byś wiedział, że dotyczy on obciążenia rezystancyjnego. Dla PC jest do delta * przepływ * ciepło właściwe czynnika (wody; rzadko glikolu). Dla delty 5K i typowego dla tej pompy przepływu 2m3/h jest to 5*2*1.164 = 11.64kW. Czyli w tych warunkach powrót miałby wynosić 35C. Powodzenia. To co wtedy? Przepływ przez PC jest. A bufor jest ratunkiem na nieudolnie zrobioną podłogówkę, która takiego przepływu nie potrafi zapewnić.
  5. agb

    PC - czy to problem

    I wcale nie dało Ci do myślenia, że latem na zewnątrz miałeś wyższą temperaturę niż w środku? Nie, nie wiem. Zdradź mi jak. Bo wzór na moc też jak widać jest ci obcy. Przepływ w tej pompie jest akurat mierzony dosyć dokładnie i jest ona czuła na jego poziom. Gdyby tak było, już dawno by wywaliła błąd przepływu i nawet nie próbowała grzać.
  6. agb

    PC - czy to problem

    Najlepszą opcją jest przeczekać. Chyba, że ktoś ma za dużo $$$ i chce je wydać, na bądź co bądź, tani prąd od stycznia tego roku.
  7. agb

    PC - czy to problem

    Suche, bo przed latem i autor taki mówi, czy suche, bo zmierzone? Pytam poważnie, bo u mnie też wylewki przed latem robione, tynki jeszcze wcześniej, grzane 24/7 przez 3 miesiące, a pomiary nadal wykazywały dużą wilgotność wylewki. Chociaż ta na oko była sucha "na pieprz". Edit: i ja grzałem od września, gdy jeszcze było ciepło i sucho.
  8. agb

    PC - czy to problem

    I dlatego przy rurkach ma średnio 20C, a im wyżej tym bliżej temp w pomieszczeniu. A, że temperatura w pomieszczeniu niska, to szybciej idzie górę. Do tego trochę podładuje i cyk defrost 18 minut, a energia dalej ucieka. Twój przykład z samochodem dokładnie odpowiada odkręceniu tylko 6 pętli podłogówki. Moc i tu i w samochodzie, umówmy się, że stała. Mały obwód szybko się grzeje, a duży - chłodnica/wszystkie pętle wolno. Dlatego właśnie niektórzy z kartonem przed chłodnicą jeżdżą w zimę
  9. agb

    PC - czy to problem

    Bzdury. Pompa oddaje energię betonowi, a ten oddaje ją dalej do pomieszczenia, w którym jest niewiele ponad 0C. Ta energia idzie dalej w górę i na wieś. Całości dopełnia fakt, że teraz jest blisko zera i wysoka wilgotność, co mocno sprzyja szronieniu wymiennika. PC więc chodzi ~32 minuty i nawet 18 minut się odszrania. To jest najgorszy moment na uruchomienie PC powietrznej. Taki jej urok. Nie porównuj zamieszkałego domu, do świeżo wybudowanego.
  10. agb

    PC - czy to problem

    Tak. Skoro masz panasonica to widzisz przepływ i temperatury zasilania i powrotu. Widzisz, więc też moc. Ta prawdopodobnie jest początkowo wysoka, ale spada przez szronienie wymiennika w takich warunkach. Więcej niż w katalogu ma ta PC energii nie wyprodukuje. I nie licz, że jak zaizolujesz wszystko, to w 2 dni będziesz miał 40C na zasilaniu. Żadne źródło o takiej mocy nie będzie miało. Budynek jest wychłodzony i ma pewnie masę wilgoci jeszcze. Rób to stopniowo przez miesiąc a nawet dłużej. A jeżeli nie musisz to poczekaj do wiosny. Pójdzie szybciej i taniej.
  11. agb

    PC - czy to problem

    Widziałem PC na 230V i 400V, ale na 12kV to jeszcze nie widziałem. Defrosty będą tyle trwały, bo jest niska temperatura powrotu. Nie masz zamkniętej termoizolacji od góry, to wszystko idzie w atmosferę. Podbitka tu niczego nie zmieni. Powtarzam, szkoda prądu na grzanie okolicy.
  12. agb

    PC - czy to problem

    Przecież wygrzewa podłogówkę, tylko Ty jak zwykle czytasz co chcesz. Napisał też kiedy została zainstalowana Zostawił 6 z 24 pętli i temperatura zaczęła rosnąć. Bo na tyle pompie wystarczyło mocy. Moc stricte wynika z delty i przepływu. Jak wraca 5k mniej i przepływ jest odpowiednio duży (nie patrzyłbym na rotametry, tylko na to co wskazuje PC), to więcej PC nie dogrzeje, bo nie ma wystarczającej mocy do tego.
  13. agb

    PC - czy to problem

    Do 40 stopniu w kurniku, w którym hula wiatr? Wątpię
  14. agb

    PC - czy to problem

    Masz co najmniej 20 ton wychłodzonego betonu, a wszystko co w niego ładujesz idzie w atmosferę. Wg mnie szkoda prądu i dopóki nie zaizolujesz stropu do 40C na zasilaniu się nawet nie zbliżysz.
  15. O kurdę... Ty naprawdę nie udawałeś i nie rozumiesz. I to faktycznie nie ujma. Ale jeszcze brać się za doradzanie innym? Wróćmy w takim razie jeszcze raz do naszego równania A x B = C. W przypadku gazu znasz tylko C. Nie znasz za to ani ilości energii jaka została pobrana i sprawności. W przypadku PC doskonale, na podstawie licznika energii elektrycznej, wiesz jaka ilość została pobrana. Znasz więc A i C. B, czyli sprawność(COP) masz na tacy. Ty za to mówisz o reklamacji do zakładu energetycznego, że Cię "kokoszą", bo jak podzielisz energię z ciepłomierza przez COP z katalogu PC, to Ci mniej energii wychodzi niż Cię na fakturze liczą. Litości
  16. Twierdzisz, że mając A x B = C wystarczy znać C, aby poznać A i B. Gdzie tak matematyki uczą? Chyba tam gdzie wiara jest odpowiedzią na wszystko.
  17. Ty naprawdę nie wiesz o czym mówisz, czy tylko udajesz?
  18. Nie będzie wiedział czy go "kokoszą". Szczególnie, że mowa o 11,529 vs 11,206. Nie proponuj rozwiązań, które niczego nie dadzą.
  19. A co masz na tym prefiltrze wywiewnym? U mnie tam jest tylko kurz.
  20. agb

    Płaski dach styropian spadkowy

    Gruntujesz beton pod papę. Producenci papy, np Icopal mają taki grunt w ofercie.
  21. miałby sens gdyby realna sprawność kotła była znana i stała.
  22. A czemu to wszystko ma służyć? Bo dalej w centrali będziesz mieć M5 i to wszystko.
  23. To jest normalne. Na górze masz gorącą wodę, a na dole zimna woda, która uzupełniła gorącą zużytą wodę.
  24. Nie głupieje. Jak ma mapę, to potem tylko wysyła powiadomienie, że nie był w stanie posprzątać wszystkich pomieszczeń.
×
×