Projekt instalacji elektrycznej - założenia, weryfikacja
techniczny odpowiedział Emek81 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
...i wydaje mi się, że nie ma sensu do każdego odbiornika prowadzić osobnego przewodu prądowego z rozdzielni. projektant wykona podstawową wersję-bilans mocy, obliczenia prądu,dobierze zabezpieczenia nadprądowe, przepięciowe, itd. instalacji z uwzględnieniem możliwości rozbudowy/przebudowy. P.S. Moim zdaniem, wykonanie każdej instalacji powinno być poprzedzone wykonaniem projektu.Gdybyś kolego mógł zlecić wykonanie wszystkich projektów branżowych, to zapewniam, że zaoszczędzisz wiele czasu i nerwów.- 158 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Projekt instalacji elektrycznej - założenia, weryfikacja
techniczny odpowiedział Emek81 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, Szanowny kolego, właśnie dla tego trzeba mieć na uwadze, że rozwiązanie jest raczej nisko budżetowe... Do autora postu: moim skromnym zdaniem, kolega powinien najpierw zlecić projektantowi projekt instalacji, ponieważ będzie to duże ułatwienie w dalszej optymalizacji, w kierunku automatyki. Mało tego, pozwoli uniknąć: błędów, braku znajomości aktualnych norm,przepisów oraz zadawania kompromitujących pytań. Tak jak wcześniej wspomniałem, mając kompleksowy proj.będziesz wiedział: jaka moc , jaki inwerter, czy 1f lub 3f,ile stringów itd...- 158 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Projekt instalacji elektrycznej - założenia, weryfikacja
techniczny odpowiedział Emek81 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Moim zdaniem niekoniecznie... są systemy gdzie aktuatory są w puszkach i nie ma potrzeby prowadzenia przewodów, jak szanowny kolega sugerował(mówimy o systemach przewodowych).- 158 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Termostat No/Nc + elektrozawór - podlaczenie
techniczny odpowiedział pawstone → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, Moim zdaniem, najprostszym rozwiązaniem jest wpięcie się w sterownik pieca z zaworem.Niestety dla Ciebie może to być problematyczne.Proszę, przestudiuj sobie dokładnie instrukcję, ponieważ nie zauważyłeś, że zawór działa w trybie monostabilnym, a styk krańcowy w zaworze zamyka pozycję krańcową.- 1 odpowiedź
-
- elektrozawór
- no/nc
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
techniczny odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Dachy
- 300 odpowiedzi
-
- dachu
- deskowaniem
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rury do twardej wody pitnej i ciepłej - pex czy miedź
techniczny odpowiedział kurtz → na topic → ABC instalacji
A może inox 316L zaprasowywany ? Jeżeli nie masz tego dużo, to można pokusić się o coś trwalszego-jest na rynku kilku producentów... -
Moim zdaniem trzeba się zastanowić, jak będzie wyglądać warstwa antykorozyjna z ocynku ogniowego po rozciągnięciu w/w pręta... podejrzewam, że może się złuszczać . Warto również zwrócić uwagę, na prowadzenie przewodu odprowadzającego- odcinek od rynny do ściany , tak aby zaciekająca woda ze zwodów, cieknąc po przewodzie odprowadzającym, nie zaciekała na ścianę lub/i na złącze kontrolne.
-
Dobra papa na izolacje poziomą - co wybrać?
techniczny odpowiedział kurtz → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam, osobiście polecam w/w -porządna i bardzo wytrzymała papa. -
Czy taki układ jest poprawny
techniczny odpowiedział e_nygma → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, należy PEN rozdzielić na szynie PE a nie GSU. FR-a najlepiej zastosować 3-polowego zarówno dla TN-C-S jak i TNS. P.S. DV M TNS 255 B+C czasem pojawia się w bardzo dobrej cenie na all... -
Zawór zwrotny w inst. elektrycznej
techniczny odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Takie rozwiązanie powinno działać poprawnie.- 13 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- inst.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zawór zwrotny w inst. elektrycznej
techniczny odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kolega zwróci uwagę na schemat autora postu. W jego rozwiązaniu również nie ma możliwości wyłączenia P1 w przedstawionej konfiguracji. Gdyby założyć przełącznik dwutorowy, to można uprościć schemat jeszcze bardziej:- 13 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- inst.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zawór zwrotny w inst. elektrycznej
techniczny odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
- 13 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- inst.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Moim zdaniem nie ma potrzeby. Należy wykonać rozmieszczenie kotew zgodnie z projektem. P.S. Można by ewentualnie skonsultować z konstruktorem zwiększenie zaciosów na krokwiach, ale tylko w przypadku krokwi o dużej sztywności.
-
Witam, moim skromnym zdaniem wystarczy odgiąć L-kę.Należy pamiętać tylko o promieniu gięcia przynajmniej 4d. O nośności kotwy gwintowanej decyduje przede wszystkim pole przekroju poprzecznego, a nie ilość dospawanych "wąsów" .
-
Witam, moim zdaniem ta jest ok: http://allegro.pl/pompa-glebinowa-4sr-6-9-1-1kw-230-150l61m-pedrollo-i6712189946.html Obowiązkiem dobrej firmy studniarskiej jest dokładne wyczyszczenie studni przed jej użytkowaniem (zazwyczaj montują swoją pompę na kilka dni celem oczyszczenia źródła po odwiercie).Hydrofor (zbiornik na wodę pitną) 250l optymalny, ponieważ ilość cykli załączania pompy wpływa na jej żywotność! P.S. Szkoda, że nie wywierciłeś chociaż na 35m- 10m słupa wody przy 125mm nie powala...zależnie od złoża zwierciadło wody może się wahać kilka metrów, po za tym studniarze powinni podać wydajność studni.
- 13 odpowiedzi
-
- dobór
- głębinowej-
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
techniczny odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuję szacownej koleżance za namiary. Czy miałaś może styczność z tą ekipą?- 4 268 odpowiedzi
-
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
-
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
techniczny odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, rozglądam się za solidną firmą do tynków cem.- wap. Jakość oraz dokładność priorytet. Z góry dziękuję za pomoc.- 4 268 odpowiedzi
-
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
-
Czy do dachówki płaskiej (betonowej) montuje się wróblówkę ?
techniczny odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dachy
- 19 odpowiedzi
-
- (betonowej)
- dachówki
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy do dachówki płaskiej (betonowej) montuje się wróblówkę ?
techniczny odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dachy
- 19 odpowiedzi
-
- (betonowej)
- dachówki
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, w piwnicy i garażu na pewno wylewki cementowe, ponieważ nie planuję tam wykonywać ogrzewania podłogowego,natomiast reszta możliwe, że wylewki anhydrytowe. Pozdrawiam.
-
Witam, dziękuję za odpowiedź. Pierwotne założenia były, że dom ogrzewany będzie paliwem stałym-układ mieszany. Teraz jestem na etapie SSO i przyszła refleksja co dalej...jest jeszcze szansa dokonać niezbędnych zmian. Nie upieram się przy jedynej słusznej opcji, lecz szukam optymalnego rozwiązania dla zastosowanej technologii: -poddasze użytkowe izolacja 30cm. -ściany zew.BK (kl500)24+15cm styro. szary -ściany wew.BK (kl700) -stropy żelbetowe gr.14cm -wylewki 5cm z planowanym układem wodnego ogrzewania podłogowego Pozdrawiam.
-
Dziękuję za odpowiedź, obliczenia wykonane przez Pana A.S. w kwietniu 2015r, myślę że wiarygodne:)
-
witam, -lokalizacja: Podhale -zapotrzebowanie na ciepło: 7467kWh/rok -projektowe obciążenie cieplne: 6349 W -źródło: zlecone(profesjonalna firma)
-
Witam, szanowni koledzy, koleżanki:) stoję przed wyborem źródła ogrzewania.Moje pytanie brzmi czy jest sens robić pompę ciepła (PW), czy może samym prądem grzać?czy będę potrzebował bufor ciepła?jak to wygląda od strony praktycznej dla domu: - kubatura 760m3 - powierzchnia całkowita podłóg 280m2 (w tym garaż 33m2 oraz piwnica 70m2) -dom parterowy wolnostojący z poddaszem użytkowym oraz częściowym podpiwniczeniem -WM -strefa III -zapotrzebowanie EAH 25,8 kWh/(m2·rok) Pozdrawiam
-
Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
techniczny odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Dachy
Myślę, że w taki dzień jak dziś można się dopatrzeć przeróżnych rzeczy... natomiast łaty na sztorc w życiu bym nie wymyślił; zważywszy na stosowny opis elementu. Pozdrawiam. Życzę Zdrowych i Wesołych Świąt. P.S. Abstrahując od faktu, że ten mój rys. to delikatnie mówiąc wypociny...- 300 odpowiedzi
-
- dachu
- deskowaniem
-
(i 3 więcej)