  1. Cudów nie będzie. Musisz wydłużyć grzanie jak chcesz mieć komfort. Widocznie chałupa tyle potrzebuje a pompa w tak krótkim czasie więcej nie da :/
  2. No sytuacja nie do pozazdroszczenia ale.... Twój niewygrzany dom posiada obecnie ogromne zapotrzebowanie na energię i podejrzewam że podłączenie podobnej pompy ale innego producenta niewiele by tutaj zmieniło. Pytanie, kto Ci tak doradził żeby do takiego zimnego domu włożyć pompę i się przeprowadzić Dom najlepiej wygrzać i wywietrzyć w okresie wiosenno -letnim to i koszty takiego zabiegu są znikome..
  3. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Pewnie przedmówcy chodziło o jego mniejszą pojemność cieplną w stosunku do tradycyjnej wylewki cementowej
  4. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Jak jednowentylatorowa to może defrosty poszalały bo była duża wilgotość - i 2x start / stop pompy na godzinę.. I wtedy w 4 godziny wychodzi 8
  5. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Przy tym twoim TCapie to chyba się nie masz o co martwić bo z tego co pamiętam to on pracuje chyba do -28
  6. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Nie przesadzaj, na powrocie 28:stirthepot:. Temperatura za chwilę spadnie poniżej -10 krzywa spowoduje lekkie podbicie zasilania i częstotliwości. Dzisiaj nie widzę sensu na wyłączanie pompy na 2-3 godziny bo i po co.. W tygodniu znowu temperatura podskoczy około" zera to harmonogram będzie nieunikniony a wtedy i wiatraczek mocniej kręci:)
  7. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Wiem wiem Migu;) W domyśle chodziło mi o to żeby Uciu spróbował zejść z zasilaniem ale skoro się nie da to trzeba się pogodzić z tym że sprężarka pracuje na wyższym parametrze;)
  8. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    A dlaczego masz taką wysoką temperaturę zasilania? U mnie teraz -9, temperatura zasilania 30-31st i sprężarka zeszła do 26Hz, w domu 24-st. Jakbym podniósł Tz o 2st to bym sie ugotował
  9. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Spokojnie;)
  10. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Dokładnie:) Poobserwuję w tym tygodniu bo zapowiadają u nas większe mrozy (nawet całodobowo -10 a w nocy -16) to się chętnie podzielę
  11. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    U mnie tak to wyglądało ubiegłej nocy: Start pompy o 21-szej, temperatura na zewnątrz -7st. Sprężarka -62Hz. przepływ 19,5l/min x 60min = 1,17m3/h 1,17m3/h x 1,16kWh/m3K * delta 5K = 6,79kW 5 rano, temperatura na zewnątrz -10st. Sprężarka -36Hz. przepływ 12,5l/min x 60min = 0,75m3/h 0,75m3/h x 1,16kWh/m3K * delta 3K = 2,61kW
  12. No u mnie Przez noc i dzisiaj do południa temperatura przez ponad 12 godzin utrzymywała się na poziomie -6 do -9st... A ma być zimniej. Grzałki naradzie odpoczywają
  13. Te wartości nie uwzględniają grzałki, to moc generowana przez pompę z samej sprężarki:)
  14. Jeśli podczas mrozów jest w porządku, ale poza mrozami jest za zimno, to musisz mieć bardziej płaską krzywą. Zwiększ trochę na swojej krzywej zasilanie, to dla wyższych temperatur zewnętrznych.
  15. A czemu patrzysz na temperaturę zasilania 25 i 30? Ja bym spojrzał w tabeli na WG 35.. Wtedy wygląda to tak: A-20/WG35 6,20kW A-15/WG35 7,40kW A-7/WG35 6,12kW A2/WG35 7kW
  16. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Sęk w tym że ta pompa przy jego obciążeniu właśnie tak jest dobrana...Z tego co pamiętam ma 4.2kW przy -15st., to czego się tutaj bać? Że ładnie moduluje moc? Podejrzewam że jakby podbił zasilanie to jest w stanie przeorać cały sezon w taniej taryfie;)
  17. I jakby spojrzeć w moją stopkę i wpisane zużycie za sezon 19/20 to zaiste tak właśnie jest;)
  18. Voymar nie rozumiem do czego pijesz? Powierzchnia ogrzewana budynku AH:. 127m2 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4485W Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 35,4 W/M2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7122 kWh/rok Coś Ci jeszcze podać z OZC jak Ci się obliczenia nie zgadzają?
  19. U mnie listopad 274 kWh grzeję w G13 rodzina 2+2 CO+CWU 2x dziennie do 46st. Temperatury w ostatnim tygodniu listopada juz nie rozpieszczały nawet do -7 w nocy:) W domu 23-24 stopnie, sypialnie 21-22.
  20. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    U mnie od uruchomienia w czerwcu 2019 do dnia dzisiejszego; WYŁ.WŁ : 1405 - całkowity czas działania : 1613h
  21. Pewnie po to żeby wydłużyć cykle pracy pompy w okresach przejściowych. I pewnie z dodatkową pompką obiegową za buforem. 90% sezonu grzewczego pompa 7kW i tak będzie przewymiarowana. Instalatorowi chodzi pewnie o to żeby ten "nadmiar" przerzucić do bufora i potem rozprowadzić po domu. Oczywiście taka instalacja będzie odpowiednio droższa. Jest też inne wyjscie z sytuacji. Grzać podłogę bezpośrednio bez bufora i ograniczać temperaturę termostatem pokojowym tak jak robi większość z tego forum. Albo dobrać mniejszą pompę i puścić ją samopas. "Twój wybór, Twoja woda"
  22. Tutaj masz jeszcze link do rozważań Anonima;) https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7636017&viewfull=1#post7636017
  23. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=7730657&viewfull=1#post7730657 Pisz do Anonima;) Pisz do kolegi Vaikisa z Litwy: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7868558&viewfull=1#post7868558 i był jeszcze kolega Stafik73
  24. Dajesz do kuchni 3 rury a w łazienkach zostawiasz po 2? W większej łazience powinien byc najmocniejszy wyciąg?
  25. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Też tak mamy;)
×
×