  1. https://drive.google.com/file/d/1ktE9JmQSvB4K0jLwCFaKhAr4pE4PdVnF/view?usp=sharing
  2. Producent w swojej "Autodiagnostyce pomp ciepła" dla obciążenia cieplnego 4,5 -5 i 5,5kW sugeruje dobór urządzenia "5kW" jako najbardziej optymalne. A w linku fragment z autodiagnostyki i informacja: Kolor zielony to "Dobór optymalny. Temperatura biwalentna z przedziału -5C do -13C. Łączna moc pompy oraz grzałki pokrywa 100% zapotrzebowania przy -20°C." https://drive.google.com/file/d/15YVqssZuSCHxTOnNGYmD0v9CHCqBoeG_/view?usp=sharing
  3. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Poszło prawdopodobnie na „defrosty” jak temperatura powrotu była niższa niż 27st... No i na dezynfekcję zbiornika pewnie;)
  4. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Chodzi Ci chyba raczej o histerezę a nie o deltę?
  5. I nawet widziałem ich instalacje w domkach jednorodzinnych koło Nowego Targu na zwykłych jednowiatrakowcach 9kW:yes:
  6. No i jakie projektowe obciążenie cieplne Ci wyszło?
  7. Pompa dobrze dobrana do zapotrzebowania budynku oraz poprawnie zainstalowana powinna spełnić oczekiwania użytkownika:yes: Przy wyborze bardziej bym się skupił na wsparciu serwisowym (czas reakcji) a także dostępności i cenach części zamiennych. Kwestia marki to sprawa drugorzędna. A jak instalator pod nosem i do tego sprawdzony to "żyć nie umierać":D
  8. I tak pracowała bo był zadany harmonogram. Statystyki wł/wył psują 2 start stopy sprężarki właśnie podczas odszraniania a nie taktowanie. Może się zdążyć tak - 10 godzin pracy pompy - 10 defrostów i 20wł/wył. Po 100 godzinach pracy masz 200wł/wył. A u mnie takie warunki pracy występowały często Przy defrostach zachowywała by się identycznie jak 7mka:yes:
  9. Jak najbardziej jestem za tym co podpowiada zdrowy rozsądek w tym wypadku;)
  10. [Kaizen i Andrzej... Coś mi nawala edycja postu.... Nie wiem czy zauważyliście, że podawałem wartości zużycia tylko CO.. Dom przez rok był grzany ale jeszcze nie zamieszkały. Mieszkam dopiero od 2 tygodni;) Myślę że grzanie CWU 2x na dobę złagodzi sprawę taktowania;) Oczywiście nie w 100% bo w temperaturach +5 do +10 pewnie będzie trzeba ograniczać.. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Trzebaby dobierać pompy niedowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko, w okresach przejściowych... Zdam relację w zimie, na razie nie ma o comkruszyć kopii:p
  11. Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska...
  12. Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność. Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut. Jak temperatura powrotu spada poniżej 27st. to podczas odszraniania jak wiadomo załącza się grzałka. Tych załączeń (czasu pracy grzałki) było u mnie w ciągu 12miesięcy to 33h. Dodam że mieszkam w dość wilgotnym miejscu i agregat stoi przy północnej ścianie budynku. Sezon grzewczy to wartość ~2000kWh na CO odczyt z podlicznika. Na zegarku pompy jest 1500kWh - tutaj widać przekłamanie wskazań pompy w stosunku do podlicznika. Wynik finansowy rocznego ogrzewania domu zamknął się w kwocie ~800zł w taryfie G13. Temperatura utrzymywana 21-23st.. w tym roku najniższą temperaturą jaką zaobserwowałem a zewnątrz było -10st. Nie mam żadnego kagańca w formie termostatu - grzane prostą 30-32st. W najbliższym sezonie grzewczym spróbuję pobawić się krzywą grzewczą jak nie zda egzaminu to wrócę do prostej. Ja jestem bardzo zadowolony:)
  13. Można też na takie ekstremalne sytuacje dorzucić dodatkową niezależną grzałkę do zasobnika CWU:D
  14. Dół 8-9cm, góra 6,7cm...
  15. Jeden Rabin powie tak, drugi Rabin powie nie
  16. Tutaj masz fajny wpis kolegi Anonima który już jeden sezon grzal pompą 5kW a ma podobne zapotrzebowanie do twojego domku;) Mozesz go zapytac na priv o szczegoly. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODOŁA-DIY&p=7636017&viewfull=1#post7636017 Ja też mam zblizone zapotrzebowanie do twojego domu ca. 4,5kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów;) Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe. Chyba ze mieszkasz w jakiejs kotlince dolince lub na wietrznej górce to wtedy wiatrak z pompy ma troszke gorsze warunki pracy i pompa musi dluzej sie wysilac;) Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania Pozdrawiam
  17. Instalator, który przy zapotrzebowaniu prawie 8kW zaproponował Ci pompę 5kW to jakby to powiedzieć ryzykant:p Nie jestem zwolennikiem przewymiarowywania, ale pompa 5kW przy twoim zapotrzebowaniu mogłaby zapinkalać razem z grzałką backup już na pełny gwizdek przy -10st. Tanie by to nie było. Druga kwestia to dobór pompy wg ciepławłaściwego... Ja bym jednak poświęcił parę stówek na profesjonalne OZC bo przy takiej inwestycji to kropla w morzu:cool:
  18. Podałeś obciążenie cieplne a nie zapotrzebowanie... Zapotrzebowanie w OZC podawane jest w kWh co fotohobby trafnie zauważył.
  19. Dopiero o czymś podobnym była mowa tutaj... https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363524-Powietrzna-pompa-ciep%C5%82%C4%85-alpha-innotec
  20. Najlepsza będzie ta najlepiej zamontowana i ta najlepiej dobrana do zapotrzebowania twojego domu. Poza tym Saunier Duval i Vaillant to te same urządzenia tylko pod innym brandem, a Panas którego wymieniłeś w sumie to niewiadomo jakiej mocy Ciężko coś porównać. Poszukaj tematów na forum (było tego trochę) i poczytaj. Narazie oczekujesz niemożliwej odpowiedzi.
  21. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    O grzejnikach chyba pisał Michancia. Gdyby rzeczywiście autor zapytania zapodał u siebie w domu z płytą fundamentową kalafiory no to faktycznie nie poszaleje :/
  22. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    No i super. Ważne że grzejesz tak jak Ci wygodnie a nie tak jak narzucają taryfy;) Pytanie kolegi Łukasza dotyczyło chyba wątpliwości co do włączania grzałki w niskich temperaturach i mam nadzieję mu je rozwialiśmy:-) ps. Też mam dom na zacienionej działce i na stoku południowym, zysków bytowych w zimie niestety niewiele:/
  23. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    Przy tak małym domu ty chcesz włączać grzałkę przy -7st? Przestaw sobie w menu instalatora włączanie grzałki na -15 i śpij spokojnie. Ja mam większy dom od Twojego i u mnie już kilka razy w nocy tej zimy bywało po -10st i żadna grzałka się nie włączyła. COP trochę niższy ale prąd w nocy o połowę tańszy. Poza tym mniej defrostów bo powietrze suche i pompa spokojnie sobie pyka bez grzałki;-)
  24. Tulisko

    Panasonic Aquarea

    No to jest już nas dwoje;-) Niestety ze sterownika w wersji F Ci nie pomogę bo ja mam wersję H ;/
×
×