  1. Ja stosowałem płyty 40-80 cm i w narożnikach stosowałem podkładki z castoramy za 4 zł na 4 rogi a na środkach płyt na dłuższych bokach woreczki z cementem. Do woreczka rozrobiony cement - ładnie się dopasowuje do wysokości.
  2. Reku jest na miejscu. W srodku: - wentyle EC K3G190-RG19-19 - wymiennik recair RC160-300-010 - sterownik dotykowy nano kolor
  3. Jutro reku Centrala wentylacyjna CWPP 420/200 jon16 z silnikami EC EBM PAST i wymiennikiem RECAIR oraz sterownikiem. Przeczytajcie możliwości sterownika to zmienicie zdanie. Wiem że sa lepsze reku ale ten ma to co wyżej za niska cenę. Jak rozpakuję to pomacam i pokażę na forum co i jak.
  4. Posłuchajcie jak klien mówi - 100% wywiewu bo tak ma ustawione a nie jest tak nastawione na stałe. Izolacja pomiędzy metalem 3cm wełny. Po drugiej stronie też mooga być skropliny - w lecie jak odzyskujemy chłód z domu, poza tym można zawsze odwrócić kierunki powietrza.
  5. Faktyczni masz rację- to troszkę się uspokoiłem bo mam zamia nabyć ale najnowszą wersję z wymiennikiem recair i wentylami ec papsta i starownikiem naściennym - regulacja wentyli od 30- do 200 w wię spoko. Jak kupię to zdam relację.
  6. Na podstawie ustawienia wentylatorów to wygląda na centralę współprądową a nie przeciwprądową. Mam rację?
  7. No właśnie chciałbym zobaczyć wnętrze poprawionego rekuperatora - bo zdjęcia na stronie producenta chyba jeszcze przed zmianą.
  8. o3on 420/200 (przeciwprądowy) - wg producwenta ma epapsty 680m3/h, sterowanie płynne, wymiennik recair. Celowałem wcześniej w reku z odzyskiem wilgoci ale najprawdopodobniej będzie ten u mnie pracował na siebie i na moje sierze powietrze
  9. Jednak odpuszczam reku z odzyskiem wilgoci ze względu na higieniczność - nawiewane mokre powietrze możne zawierać bakterie ( choć nie musi). Pogadałem z instalatorami jak reku możne zejdź nisko z wymianą to nie występuje problem przesuszenia.
  10. U nie na 99% stanęło na Tywencie B3B EC350 ( dom 180m2 - 4 osoby) . szukam okazji cenowych - na dzień dzisiejszy można go nabyć za 4.490 zł Mitsubishi za drogi. Tywent jak dla mnie plusy: - cena - odzysk wilgoci, - dobre opinie na forum w tym Jaśka - możliwość osobnej regulacji wentylatorów - regulacja wentylatorów bezstopniowa - maksymalna wydajność 510m3 -sterownik Alres MSR-20 - stara wersja ale ma wszystko co trzeba. - prądożerność podana 230w dla wydajności nominalnej 350m3/h - rzadko będzie -średnica przyłączy 200 - takie mam rury podłączeniowe. Co do minusów: -wymiennik celulozowy a nie polimerowy - ale brak narzekań w necie więc jest ok. - są lepsze ale w innej półce cenowej Pościłem zapytania o cenę i podmianę sterownika na nowszy MSR-23 - lepiej cieszy oko.
  11. Dzięki Kaizen za odpowiedz. Pytanie do użytkowników Alnor HRU-ERGO - czy da się ustawić większą moc wentylatora nawiewnego w stosunku do wywiewnego?. W Tymwencie to jest dostępne lecz tywent jest badzie prądożerny.
  12. Tak medytuje nad IZY ( wymiennik polimer) pobór pradu 170w, Alnor ergo 350 ( wymiennik celuloza) pobór prądu 112w i Tywent B3B EC 350 ( wymiennik polimer) - pobór prądu 220w. Nie przekonuje mnie tak bardzo wyższość polimeru nad celulozą - dla normalnego użytkownika chyba nie zauważalne. Róznica to odzysk ciepła izy do 95 % ? i pozostałe około 75%. I tu moje pytanie czy te reku uciągną dodatkowe dwa filtry kieszeniowe 60x60 cm długości 40 cm f5 i f7 oraz filtr węglowy (8 kg wegla). Czy wentylatory dadzą radę czy się zesrają.
  13. Zapodaj jakieś zdjęcia środka reku.
  14. Czy jak na przeciwprądowy to opisy na obudowie są ok ? - cos mi tu nie gra - wygląda na współprądowy układ
  15. Sam zrobiłem. Działa kilka lat - jak przedmówcy napisali zapomniałem że mam .
  16. U mnie instalacja 9,69 kw na południe. Od stycznia do dzisiaj 8,84mwh
  17. Energa to dziwna firna. Jak nie miałem paneli na dachu to rozliczałem się przez Energa 24 - on line i tam tez lądował rachunek. Po założeniu licznika dwukierunkowego okazało się że nie mogę być już rozliczany przez portal Energa 24 i faktury przychodzą papierowe - tacy są nowocześni, bo to iny dział. I często energia24 nie wie o założeniu licznika dwukierunkowego ( b to inny dział) i ścigają o podawanie stanu licznika - cymbały.
  18. Czołem na budowie. Mam pompę ciepłą powietrzną samoróbkę i fotowoltaikę na dachu oraz pozostałość bufor do śmieciucha. Chodzi mi o to iż chcę grzać bufor w dzień jak jest ciepło i panele produkują jakiś prąd. Jak się skończy zapas z bufora to pc pędzi dalej ciepło ale z pominięciem bufora. CWu zawsze priorytetowo będzie grzało. Schemat mocno uproszczony. Spójrzcie na schematy czy dobrze kombinuję? Zasilanie bezpośrednio co z pominięciem bufora. Zasilanie bufora i zasilanie co z bufora.
  19. Ja na miejscu gwaranta bym nie uznał gwarancji. Na ich miejscu bym stwierdził uszkodzenie mechaniczne. Np pozostawienie jakiejś rzeczy na progu i próbę zamknięcia okna ( szyba się wygina i pęka). Szyby nie są drogie ok 150 za m2.
  20. Powoli dłubię skrzynie na filtry kieszeniowe jest już zarys. Filtry 60x60. F4 F5 F9.
  21. Powoli dłubię skrzynie na filtry kieszeniowe jest już zarys. Filtry 60x60. F4 F5 F9.
  22. Powyżej odpowiedzi
  23. Podkładki w stosunku do innych wychodzą tanio. cena 3 zł to za 4 sztuki - podpierają 4 narożniki. Gres to star-gres 2 gatunek - lekkie wyszczerbienia na dłuższych bokach - po ułożeniu jak się nie wie to nie widać - płytki proste. Woreczki strunowe. szczyt wykańczałem jak na jednym ze zdjęć. Kilka zdjęć z montażu i jedno na zakończenie.
×
×