  1. No może nie do końca masz rację z ((Nie trzeba zglaszac urządzeń hermetyczie zamkniętych czyli takich których wszystkie elementy majace stycznosc z gazem sa zaspawane czy lutowane.)) .Hermetycznie zamknięte urządzenie” –Art. 3(2)–oznacza urządzenie, w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnieniaUrządzenia typu „split” nie są uznawane za hermetycznie zamknięte, nawet jeśli stają się hermetycznie zamknięte po zainstalowaniuWarunek „hermetycznego zamknięcia” musi być spełniony przed wprowadzeniem do obrotu urządzenia . z czego wynika że nie koniecznie musi byće buć i zaworek serwisowy tylko odpowiednio zabezpieczony . A i tym czy mamy urządzenie hermetyczne musi być info producenta .
  2. I jak tam , bo jakoś temat umarł , doszedłeś do czegoś sensownego ?
  3. Nie chcę znowu krakać , ale zdaje się jesteś na najlepszej drodze do zajechania swojej PC , Te wiatraki to raczej niech chodzą non stop i chłodzą elektronike , oczywiście że jak przekroczona zostanie temperatura radiatora , bądź prąd elektronika zastopuje sprężarkę . Ja tam bym tego radiatora nie ruszał , żadnym szuwaksem nie smarował , to radiator od zapewne tranzystorów które sterują spreżarką . Nie wiem o co tam kaman z serwisem masz , ale zaczynasz dokonywać operacji na otwartym sercu , nie wiem czy masz takie predyspozycje aby to robić . <> dobrze że zdajesz sobie z tego sprawę , tylko weź pod uwagę ze to może być kosztowna pomyłka ,
  4. No , nie chcę krakać , ale sama wymiana sprężarki , to raczej może Twojego problemu/problemów nie rozwiązać ! Uważam że raczej bez przyczyny się nie spaliła .
  5. Wykonanie odwiertu na 30 m jest tańsze niż kosz , uzysk ciepła przy odwiercie lepszy . Jaka moc da odwiert czy kosz to tak naprawdę okazuje się przy pierwszym odwiercie .Skoro 3 odwierty,,spokojnie,,w praktyce , wystarczają dla pc inwerter 5 kw , i teraz na koniec sezonu , temp zasilania DZ na plusie , to znaczy że są przewymiarowane .
  6. Ja od lat z powodzeniem stosuję płytkie odwierty do 30 m . U nas dość płytko wody gruntowe a warstwy wodonośne tez . Z kilkuletnich obserwacji , to się sprawdza np pc 5 kw inwerter po pierwszym sezonie grzewczym - gdzie było wygrzewanie budynku , na prawdziwej płycie fundamentowej- nie na tzw,,kanapce" , 3 odwierty 30m + 10 m dobiegów ułożone jako kolektor poziomy , na koniec sezonu temperatury DZ 3,8 zasilanie 0,8 powrót . Tutaj najważniejsza jest kwestia ilości ( mocy) koszy czy odwiertów , a nie sama głębokość . Jednak trzeba zauważyć że klasyczny odwiert 30 m , wyjdzie taniej niż kosz , z drugiej strony odwiert 30 m zawsze się zrobi , a już pod kosz nie zawsze , sa u nas np gliny z kamieniami otoczakami , czy też z wierzchu torf , a pod nim od razu warstwa wodonośna , na bardzo drobnym piesku , no to chciałbym zobaczyć jak się wierci otwory pod kosze w takich glebach .Ps Dom szkieleciak , 97 m 2 , parterówka
  7. Też powtórzę Jeśli temperatura dz przy gruntowej inwerter będzie +5 i temperatura powietrza przy pc powietrznej będzie +5*C to cop gruntowej będzie wyższy o ~2. Inaczej porównując pc gruntowa inwerter przy DZ 0*C MA TAKI SAM COP JAK POWIETRZNA PRZY + 7*c. Co do samych porównań kosztów , nie tylko gruntowa nie musi sie ratować grzałką ( choć może , zależy od założeń instalacji ) ale np w grudniu gruntówka inwerter ma cop ~6 nawet jak będzie na zewnątrz -10* , a przy takiej temp zew cop powietrznej w porównaniu do gruntowej bardzoooo blaaado wypadnie . Inna sprawa że sama powietrzna jak ma 9 kw , to odpowiednik gruntowej to 6 kw ( gruntowa odporna na mocno minusowe temp zew ) Swoją drogą w nowych domach to nawet odwierty do pc gruntowych nie sa dramatem , taka 5,2 kw grunt inwerter śmiga spokojnie na trzech odwiertach po 30 m , pc zasilająca dom 100-120 m2 nowobudowany ( izolacje!)
  8. i w DZ też warto powalczyć o niską deltę
  9. Jeśli temperatura dz przy gruntowej inwerter będzie +5 i temperatura powietrza przy pc powietrznej będzie +5*C to cop gruntowej będzie wyższy o ~2. Inaczej porównując pc gruntowa inwerter przy DZ 0*C MA TAKI SAM COP JAK POWIETRZNA PRZY + 7*c. Co do samych porównań kosztów , nie tylko gruntowa nie musi sie ratować grzałką ( choć może , zależy od założeń instalacji ) ale np w grudniu gruntówka inwerter ma cop ~6 nawet jak będzie na zewnątrz -10* , a przy takiej temp zew cop powietrznej w porównaniu do gruntowej bardzoooo blaaado wypadnie . Inna sprawa że sama powietrzna jak ma 9 kw , to odpowiednik gruntowej to 6 kw ( gruntowa odporna na mocno minusowe temp zew ) Swoją drogą w nowych domach to nawet odwierty do pc gruntowych nie sa dramatem , taka 5,2 kw grunt inwerter śmiga spokojnie na trzech odwiertach po 30 m , pc zasilająca dom 100-120 m2 nowobudowany ( izolacje!)
  10. E nie wiem czemu narzekasz , do ,,normowego' 0*C DZ , jeszcze masz 1,5K . A pamiętaj aby zejść poniżej 0*C na zasilaniu DZ , to naprawdę dużo energii potrzeba z DZ ,,pociągnąć"
  11. Awinion W Twojej PC , największy wpływ na COP ma ten wyświetlacz w Pansieon taki wariat , pokazuje co chce , z reguły mniejsze i większe ( te drugie zdecydowanie częściej ) bzdety/wyniki . Zainstaluj sobie legalizowany ciepłomierz i pod licznik energii , wcześnie na podłodze połóż miękki ręcznik , co by się wara uderzając o podłogę nie obiła za mocno , jak zobaczysz prawdziwy realny COP
  12. Jak to w jakim , jak schrzaniona instalacja to instalator się ratuje
  13. Nie trzeba siwieć . Temperatura zasilania ~25-28 *C , dlatego m.inn. zajmuję się pc typu inwerter , mogę ustawić temperaturę zasilania jaką chcę Flizelina na ścianę nim się będzie malować Wieszanie czegokolwiek na ścianie żadna przeszkoda
  14. Normalna /prawdziwa pompa ciepła nie potrzebuje czegos takiego jak pompka skroplimn
  15. A kto tutaj namawia do przewymiarowywania PC ? Inna sprawa że OZC podaje jaką moc cieplną potrzebuje dom przy np -16*C na zewnątrz i +21*C w domu . A co jak klient nastawia się na oszczędności i grzanie max w 2T ? A co jak klient potrzebuje +23*C w domu , bo taką uważa za komfortową . I widzisz tutaj mamy taka sytuacje że powiedzmy OZC podaje 5 kw ,i jak klient nastawia się na 2T i na +23*C w domy to raczej 7KW , jak klient nastawia się na grzanie bez jakiegoś większego patrzenia na taryfy i raczej uważa że +21*C jest dla niego komfortowe wystarczy 5KW . Oczywiście moc PC 5 CZY 7 KW które pc OSIĄGA REALNIE W TEMP ZEW -16*C.Podobnie tutaj wygląda sprawa przy CWU , w jednym domu bedzie dwóch domowników i sama sprawa CWU jest że tak powiem pomijalna , a w drugim domu jest 6 domowników , w tym np 5 kobiet , w tym 4 nastolatki i tutaj już nad mocą pc i wielkością zasobnika CWU trzeba się zastanowić.
  16. Rzecz w tym ,ze tutaj nie było rzetelnego OZC , ba było błędnie policzone , nie OZC nic nie mówi na temat mocy PC . do wyniku OZC dobieramy moc pc w zależności od priorytetów inwestora
  17. No nie wiem ,z skąd masz takie rozumowanie ?
  18. Tak , tylko tutaj liczysz ,,aptekarskie " oszczędności , wyjdzie taniej z 5 pln na miesiąc ,a jeśli masz działająca cyrkulację , to raczej zapomnij o grzaniu raz na dobę .Woda w zasobniku się rozwarstwia nie wyrównuje temperatury. Wielkość zasobnika powinno się dobrać do faktycznego zużywania , przez domowników , tak aby zachować komfort dostatku ciepłej wody , dla jednego 100 l będzie w sam raz ( dwoje domowników , z prysznicem ) a u drugiego 300 l może być po bandzie ( czworo domowników z wanną )
  19. Dokładnie tak , z tym że nie koniecznie będzie to 82 minuty w jednym ciągu , przy dobrej nastawie , rozbije się to na 4-5 dogrzewań na dobę , 15-20 minut każde i system CO nawet tego ,,nie zauważy"A wielkość zasobnika trzeba dobrać , do przewidywanego zapotrzebowania , czyli tutaj raczej fachman19 popełnił błąd
  20. Czyli co , dom masz 113 m2 a powierzchni do ogrzania 175 m2 ?! . 8,1 kw potrzeba dla -18*C na zewnątrz , przy takim domu 113 m2 niemożliwe.
  21. Tak mam gruntówkę inwerterową na dodatek . Moja pc nie ma markowej nalepki z stąd te porównanie do samochodów .Moja pc na potrzeby CWU w zimie cop 3,3/3,5. Wyobraź sobie że akurat mam dom 140 m2 , za sezon zimowy wychodzi od lat na CO i CWU ~2000 kwh . SCOP za sezon zimowy 4,5 , słabo bo niestety mam na poddaszu grzejniki . 2000 kwh X 4,5 =10000 kwh , tyle bym za sezon zużył przy czystym prądzie . 2 T u mnie to 0,34 pln ( chociaż ostatnio była podwyżka jeszcze nie wie ile w realu będzie droższa) a że nie jestem zwolennikiem grzania tylko w 2 T ,średnia cena na PC 1 kwh to 0,42 pln . Więc te 2000 kwh generuje mi koszta za sezon zimowy ~840 pln , przy czystym prądzie byłoby 10000 X 0,42 =4200 pln . I teraz zostaje jeszcze ~8 miesięcy CWU , u mnie jest to 30-35 pln miesięcznie , 8 X 35 =280 + 840 =1120 PLN rocznie . Przy czystym prądzie byłoby 35 X COP 3,3 =115 PLN x 8 = 920 PLN + 4200 = 5120 PLN rocznie za CO I CWU . Więc rocznie różnica 5120-1120=4000 pln . Owszem wiem że pc gruntowa kosztyje 40 K ale taka o mocy 10-12 kw . Jednak do takiego domu 140 m wystarcza pc 5-6Kw , u mnie akurat jest 5,2 kw . Mniejsza PC to i mniejsze koszta inwestycji , wyobraź sobie że ja akurat mam całą instalację pc gruntowej inwerter za 15K , jak widzisz 15K /4K to zwrot w 3-4 sezony grzewcze, o ile nie podniesie się cena prądu - a podniesie się na pewno-.Jak się zepsuje pc , to nie wymieniam całej instalacji tylko same ,,bebechy " pc a to jest koszt 7K , jak u mnie . A kto zabroni przy gruntówce PV ? . I teraz nie rozumiem Twojego liczenia , zAkładasz na CO 4900 kwh , na CWU 3000 KWH co daje razem 7900 kwh i chcesz to pokryć instalacją PV 3 KW ?W takim przypadku potrzeba z 9-10 kw , co powinno pokryć CO i CWU ,ale na bytowy braknie . Przy pc 3-4KW PCV powinno pokryć CO i CWU . Różnicę ~6 KW PV też wrzuć w zwrot inwestycji pc/czysty prąd . Tylko teraz nie bardzo możemy ufać naszym rządzącym , - w sprawie PV- ostatnio rozmawiałem z elektrykiem z ENEA ,mówił mi że teraz będzie akcja wymiany liczników na takie ze zdalnym odczytem zużycia energii , ale i z podglądem zużycia i wyprodukowania energii , i z możliwością zdalnej regulacji tym licznikiem np, wyłączenia odbioru energii z PV ? Ciekawe po co ? Ja się domyślam . Prosumenci PV mogą trochę zostać z ręką w nocniku . Przy czystym prądzie zaboli , przy pc 4-5 razy mniej . Sorki Seba , już nie będę więcej zaśmiecał Twojego dziennika PS na pc też są dopłaty
  22. Klimatyzator nie zapewnia CWU ! A jej koszt w małych energooszczędnych domach potrafi być większy niż CO . ! PC gruntowe były i są synonimem pompy ciepła , bo sa po prostu najlepsze . Kosmicznie drogo potrafią być wszystkie pc nie ważne czy powietrzna czy gruntowa czy BP . Tak jak smaochody potrafią być kosmiczne drogie -mercedes z duża gwiazdą , bentley itp , ale można wybrać opla . <> Trochę ,,pojechałeś , rozwiń myśl , jako podstawę załóżmy Twój dom 140 m2
  23. Poczekaj aż uprają się z węglem , zobaczysz ile będzie wtedy kosztował kubik drewna z 2-3 X tyle co obecnie , wtedy zacznie się szukanie oszczędności , kupno drewna mokrego i nie porąbanego , a już jego przygotowanie do sezonu grzewczego będzie dalej traktowane jako relax . PC musi być droga , bo jak jest tania , to ludzie nie kupują , bo mają w głowach zakodowane że tanie to giee , a drogie jest super , ale że większość nie stać na super to wybierają tą ze średniej półki cenowej . U nas w głowach inwestorów cena jest wyznacznikiem jakości , a niestety większość producentów na tym bazuje i do ,,takiej sobie " pc dorzucają solidną cenę i gra gitara .
×
×