Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja nie mam syfonu i mój montażysta stanowczo przy tym obstawał. Nigdy z wentylacji nic mi nie śmierdziało- 562 odpowiedzi
-
- airpack
- airpack home
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja mam rozstaw inny w każdym pomieszczeniu. Ogólnie między 11 a 17 cm Na termowizji widać gdzie są kable. Gołą stopą wyczujesz 1 stopień różnicy. Może nawet mniej być wyczuwalne. Ja mam wylewkę 7 cm i kable mniej więcje w połowie grubości. Nie wiem przy jakim rozstawie zacznie to być odczuwalne, ae przy jakimś na pewno .
- 1 002 odpowiedzi
-
Poza powodem opisanym przez Kaizena, są jeszcze: 1. Zbyt duży rozstaw może powodować, że będziesz nierównomiernie odczuwać temperaturę - będa pasy nad kablami, które są cieplejsze i te pomiędzy, które są chłodniejsze. Szczególnie przy okryciach podłogi, które dobrze przewodzą ciepło 2. Kable mają konkretne długości, a pomieszczina konkretny metraż. Kabli się nie docina, a metrów nie zmienisz, więc dobierasz kable o odpowiedniej mocy i dobierasz rozstaw tak, aby dobrze wszedł w pomieszczenie .
- 1 002 odpowiedzi
-
Czy mógłbyś opisać w jaki sposób dobrać się do tych danych? Czym i gdzie się wpiąłeś? Jakim oprogramowaniem czytasz te dane z reku?
- 2 962 odpowiedzi
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Tu nie ma co do TG dzwonić, bo rekuperator na wejściu dostaje już wychłodzone powietrze. A sprawdzałeś temperaturę powietrza pod sufitem we wszystkich pomieszczeniach gdzie masz wyciąg? Może masz jakieś pomieszczenie, które jest chłodne? Mierzyłęś temperaturę powietrza przy anemostatach wywiewnych?- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Odzysk ciepła w reku jest ok. Natomiast masz 2,5 stopnia strat na dojściu do rekuperatora. Wg mnie to bardzo dużo.- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
U mnie tak to wygląda: link- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Czyli masz dużo strat na rurach z pokoju do rekuperatora. Jeśli do reku wpada 14 stopni i wylatuje z niego koło 11, to jest ok. Natomiast Bardzo dużo strat masz na samych rurach. Może podkręc obroty na jakiś czas na 100% i zobacz czy ta temperatura wzrośnie do 21, czy nie. Jeśli będzie dużo odbiegać, to jest szansa, że gdzieś jest nieszczelność i zasysa zimne powietrze.
- 2 962 odpowiedzi
-
Ja mam Airpack home 400 CF - stoi na nieogrzewanym, ale ocieplonym strychu. Przy 0 na zewnątrz, tam jest koło 12-13 stopni. W domu koło 23 stopni. Wyciąg w reku ma wtedy z reguły 22.5 stopnia, a nawiew ma wtedy 19-21 stopni. Kanały idą w ociepleniu stropu, a od samych skrzynek do reku są prowadzone izolowane kanały o długości 1-2 mb (ale tam izolacja jest marna.
- 2 962 odpowiedzi
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Ja mam opomiarowany przepływowy podgrzewacz wody oraz bojler elektryczny, który pracował przez 1 miesiąc podczas awarii przepływowego podgrzewacza. Na rodzinę 2+3 (z tym że dzieci małe i nie kompią się codziennie) idzie średnio 6 kWh na dobę. To daje około 2200 kWh rocznie. A przy przepływowym można lać ciepłą wodę do woli i raczej nikt jakoś mocno nie oszczędza. Każdy piec kopci - mniej lub więcej. Każdy też emituje CO2. Oczywiście u nas każda kWh prądu też jest obciążona emisją CO2, jednak z każdym dniem tych emisji jest mniej, bo przybywa OZE. Jak dla mnie różnica 1500 a 2000 zł rocznie jest już pomijalna. Tym bardziej jak pomyślę o przerzucaniu węgla, czyszczeniu pieca, wyrzucaniu popiołu... Wolę w tym czasie inne rzeczy robić. W przypadku grzania prądem, zawsze możesz koszty eksploatacyjne obniżyć przez dołożenie PV. Oczywiście, że to kosztuje, ale możliwość jest i to z całkiem sensownym okresem "zwrotu".- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Po zmianie temperatury o 1-2 stopnie, odczekaj ze 2-3 dni aż mury też się wygrzeją do takiej temperatury. Potem dopiero porównuj zużycie. Moja Midea kanałowa zjada minimum 10-15 kWh dziennie, a potrafi nawet pod 40 kWh podejść (budynek około 150 m2 uzuytkowej)- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
2 tony ekogroszku to coś w okolicy 10000 kWh energii cieplnej dostarczonej do budynku. Na klimie zejdziesz do 3000-5000 kWh rocznie. Więc mniej więcej szacujesz dobrze, choć COP 4 jest moim zdaniem mało realne do osiągnięcia, ale z drugiej storny 7 miesięcy okresu grzewczego ze stałą średnią mocą 4 kW też jest przesadzone. Paliwa stałe są najtańsze, jeśli liczysz tylko opał. Na klimie zapłacisz mniej więcej tyle samo za grzanie, ale masz za to kilka duzych plusów: + przestajesz kopcić i truć sąsiadów + masz bezobsługowe źródło ciepła - jak ustawisz sobie temperatury, to już nie trzeba przy tym biegać, uzupełniać, czyścić, kupować węgiel itd + możesz dołozyć sobie fotowoltaikę, która pozwoli z kosztami eksploatacyjnymi zejść prawie do zera + MASZ KLIMĘ LATEM No i minus: - nie masz CWU ogarniętego Ale CWU z zasobnika albo z przepływowego podgrzewacza (ważne, aby był sterowany elektronicznie) wcale nie jest bardzo drogie. Jeśli chcesz to od 3600 zł można dołożyć pompę do CWU.- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Nie samą temperaturą żyje człowiek ;P. Woda to zupełnie inna substancja niż podłoga. Człowiek odczuwa przepływ ciepła, a nie samą temperaturę. Woda przekazuje ciepło bardzo sprawnie do palca, stąd powyżej 40 stopni jest gorąco, a powyżej 42 może parzyć. To samo na podłodze nie da takiego samego efektu. Ale nie mierzyłem temperatury. Na oko było tam więcej niż 40 stopni.
- 1 002 odpowiedzi
-
U mnie w okolicy listopada/grudnia zeszłego roku, ekipa położyła dwa opakowania styropianu koło siebie na jastrychu, który akruat wygrzewałem. Dom nie był jeszcze ocieplony (terminy goniły), więc żarło prądu bardzo dużo. Nie miałem termometru, ale podłoga pod styropianem była gorąca, ale nie parzyła, więc zgaduję że miała koło 50-60 stopni. Na pewno nie stopiła styropianu, który na niej leżał . Kable wtedy grzały z maksymalną mocą (sterownik praktycznie nie wyłączał zasilania). Rozszerzalność cieplna dała o sobie znać i jastrych pękł od tego gorącego miejsca do najbliżej położonej ściany. Zwykłę kable grzewcze, grzeją praktycznie ze stałą mocą niezależnie od temperatury. W związku z tym maksymalna temperatura do jakiej mogą rozgrzać otoczenie, zależy od tego jak szybko to otoczenie oddaje ciepło dalej. Najlepiej by było, aby przy ogrzewaniu kablami, każdy m2 podłogi oddawał ciepło w podobnym tempie. W momencie, gdy jakiś kawałek się przykrywa, to tam będzie cieplej. W ekstremalnych przypadkach może to doprowadzić do pęknięć płytek, uszkodzenia desek itp., ale nie jest to w rzeczywistości takie straszne. Im lepiej ocieoplony i uszczelniony budynek (a taki to chyba podstawa, jeśli ktoś chce grzać kablami), to do mniejszych temperatur rozgrzewa się podłoga i kable pracują krócej. Małych dywaników bym się nie obawiał. A meble w czasach automatycznych odkurzaczy i tak powinny być na 15 cm nóżkach - tak jest po prostu wygodniej. Wanny też bym się nie obawiał
- 1 002 odpowiedzi
-
Ja wstawiłem 27 kW , ale jeszcze nie widziałem, żeby z taką mocą pracował. Przepływ wody wg mnie jest za mały, aby móc wykorzystać tą moc. Można by temperaturą nadrabiać, ale na razie nie miałem takiej potrzeby. PPW nie jest dla oszczędnych, bo ani nie pracuje w taniej taryfie, ani nie skłania do oszczędzania wody. Jakieś 2-3 miesiące temu miałem jakąś dziwną awarę PPW. Nie startowały grzałki. Na szybko kupiłem zasobnik 80 l z grzałką i podłączyłem, bo całą instalację przygotowałem tak, aby: 1. mógł pracować PPW samodzielnie 2. mógł pracować zasobnik lub pompa samodzielnie 3. mogły pracować PPW z zasobnikiem/pompą razem Jest to kwestia przestawienia zaworów w odpowiedni sposób i woda płynie jak chcę . Nie mogłem gwarancji znaleźć do tego PPW, ale jakoś po miesiącu sprawdziłem czy ciągle jest problem, i okazało się że ruszył. Aktualnie pracuje bez problemów . 3 dni temu ustawiłem na zasobniku około 40 stopni i dałem go szeregowo z PPW. Działa to dobrze. Na PPW zużycie prądu spadło z 6 kWh/dobę na około 0,5 kWh na dobę. Resztę przejął zasobnik. A że temperatura jest niewielka, to straty do otoczenia też są małe. Muszę jeszcze tylko programator jakiś dołożyć, aby zasobnik pracował tylko w taniej taryfie i wydaje mi się, że 70%-80% zużycia przerzucę w ten sposób na tanią taryfę. Przy czym zachowuję zaletę PPW jaką jest niekończąca się ciepłą woda (takie były założenia projektowe głównego mocodawcy - czyli żony). W przyszłości pewnie wstawię najtańszą pompę do CWU z małym zasobnikiem (takie 80 l wystarczy) i zawór mieszający na zasilaniu do PPW (bo mój PPW może dostawać na wejściu maks 40 stopni). Przy takiej kombinacji będę mógł te 80% zapotrzebowania na CWU ogarnąć pompą CWU w taniej taryfie. Cały system nie powinien wyjść bardzo drogo. PPW (koniecznie sterowany elektronicznie a nie hydraulicznie) to koło 1000 zł. Najtańsze pompy CWU z 80 l zasobnikiem można już za 3000 zł kupić. Do tego trzeba doliczyć z 15-20 kW dodatkowej mocy przyłącza - 1500 zł - ale tego nigdy nie szkoda
- 1 002 odpowiedzi
-
To też zależy od % użycia w taniej taryfie. Ja mam zużycie około pół na pół i PV wcale tak źle nie wychodzi. Trochę dłużej wychodzi zwrot niż przy normalnym G11, ale to jest bliżej 10% dłużej, a nie 2x dłużej. Do tego licząc "mój prąd" i odliczenie od podatku, potrafi wyjść to naprawdę fajnie. A prąd tanieć nie będzie ;P
- 1 002 odpowiedzi
-
Moja odpowiedź dotyczyła sytuacji bez fotowoltaiki. Z fotowoltaiką w Tauron też wyjdzie tak, że G12w będzie bardziej opłacalne niż G11. Tylko okres zwrotu będzie dłuższy niż przy G11. Ale licząc takie rzeczy powinno się liczyć okres zwrotu względem najtańszej opcji, a nie najdroższej (g11). Mając 1000 kWh poboru ze zuzyciem 25% w drogiej, 75% w taniej taryfie wychodzi średnia stawka 35 gr/kWh (wszystkie opłaty zależne od kWh z VAT - liczone na 2019 rok - nie aktualizowałem sobie jeszcze cen). Jeśli mamy 500 kWh w magazynie, to 125 kWh odliczą nam od drogiej taryfy, i 375 od taniej taryfy. Zostanie więc 125 kWh w drogiej i 375 kWh w taniej taryfie. Czyli proporcje nadal zostaną 25 do 75, więc średnia cena za kWh zostanie nadal 35 gr/kWh. Wniosek jest taki, że analizując okres zwrotu PV w przypadku Tauronu, trzeba patrzeć na proporcję zużycia energii w taniej i drogiej taryfie (nawet jeśli korzysta się z G11). Im więcej w taniej, tym mniej się opłaca instalować PV. Nie mówię, że nie warto instalować, tylko że jest to mniej opłacalne - patrząc tylko pod kątem pieniędzy
- 1 002 odpowiedzi
-
G11 praktycznie w żadnej opcji się nie opłaca. Ja mam kable grzewcze, choć w tym sezonie grzeje praktycznie sam klimatyzator kanałowy - pracuje praktycznie całą dobę. Do CWU mam przepływowy podgrzewacz wody, którym tylko w weekendy trafiam w tanią taryfę. Teraz żona jest z dzieckiem w domu na macierzyńskim, więc cały czas ktoś jest w domu. Mimo wszystko na G12w wychodzi mi średnio około 51 gr/kWh vs 57 gr/kWh w G11.
- 1 002 odpowiedzi
-
Moje termostaty przywracają stan sprzed zaniku prądu. Ja swoich nawet latem nie wyłączałem, bo używałem ich do idczytu temperatury. Dziwne byłoby zachowanie, gdyby zanik napięcia powodował wyłączenie. Uźywam devireg smart touch
- 1 002 odpowiedzi
-
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja też mam zamienniki z peflexa (Airpack Home 400 H). Pracują już ponad 2 miesiące i żadnych problemów z nimi nie mam- 562 odpowiedzi
-
- airpack
- airpack home
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
"groszek" brzmi zielono . "Eko" to raczej od "ekonomiczne" - tak jak idziesz do niektórych marketów - mają opcję "pro", "standard" i "eko"- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Podpowie ktoś jak należy dbać o klimatyzację kanałową? Wiem, że należy co najwyżej raz na miesiąc wyciągnąć i umyć filtr siatkowy z jednostki wewnętrznej. Coś jeszcze trzeba tam czyścić? Co z jednostką zewnętrzną?- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Kable w posadzce mają za dużą bezwładność. Zdążysz skończyć pracę, zanim się ciepło zrobi ;P Jeśli już, to wstaw promienniki ciepła nad miejscem pracy - to da efekt ciepła praktycznie od razu. Klima też może być, ale przy takim podgrzewaniu na zawołanie, lepiej montować większą moc niż w przypadku klim, które mają utrzymać stałą temperaturę w domu. Im większa moc, tym szybciej nagrzeje.- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Ok, ale ja mam kanałówkę na cały dom. Temat sterowania temperaturą oddzielnie na każde pomieszczenie nie był podniesiony przeze mnie. Mi tylko dziwne wydało się, aby montować splity na każde pomieszczenie, a szczególnie na łazienki. Dla mnie 4 klimy to byłoby za dużo. Jednostki zewnętrzne traktuję jako zło koniczene i taka ilość byłaby dla mnie za duża. Ale to też zależy od działki, na której stoi dom i tego, czy jest gdzieś ustronne miejsce, gdzie te graty można postawić.- 6 254 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)