U mnie nie było czasu na sprawdzenie sprawności PC z klimatyzatora. U osoby (starszej) liczyła się prostota obsługi. To "COŚ" włącza się fabrycznym pilotem będącym na wyposażeniu Kaisai`a. temperaturę (na zasilaniu) również z pilota (zakres pilota: 17-30 st. C.). Czujniki temperatury (NTC tej samej wartości jak w j. wewnętrznej) są umieszczone na wymienniku ciepła.
-
Na przełomie listopada/grudnia 2023 r. została założona PC z klimatyzatora tak "na szybko", czyli wpięta w obwód c.o. W łazience mały grzejnik aluminiowy, czyli nadal było "zimnawo", lecz w sypialni nie było potrzeby włączania klimatyzatora. Różne prace przy modernizacji c.o. oraz ocieplaniu domu wykonywał zaprzyjaźniony emeryt. Niestety emeryt "Złota Rączka" wiosną zmarł. Pieniądze przeznaczone do dalszego docieplania domu "poszły" na rozbudowę P.V. Wygląda na to że własnego prądu teraz starczy na wszystko.
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
vr5 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
W 2021 roku dokleiłem 10 cm styropianu (na ściany) i teraz jest 23 cm na ścianach. Od tej pory do chłodzenia w upały używany jest tylko w sypialni jeden klimatyzator wieczorem by obniżyć temperaturę z 23 st. C. do około 20 st. C. Dawniej w lecie chłodziły też klimatyzatory na parterze. Obecnie jeszcze nie były włączane.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
wymiana panelu na inny po uszkodzeniu
vr5 odpowiedział pxl666 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tak, dobrze rozumujesz. Liczy się prąd. Jeszcze jedno - dobierz panel monokrystaliczny jeśli w stringu masz monokrystaliczne a polikrystaliczny jeśli w stringu masz polikrystaliczne. -
Dołożyć możesz, ale zgodnie z przepisami. Falowniki muszą być dopuszczone do pracy w Polsce. Do mocy poniżej 3,68 kW mogą być to falowniki 1-fazowe, powyżej tej mocy 3-fazowe. W przypadku braku zasilania instalacja PV on grid nie działa, każdy falownik (sprawny) nie produkuje energii do sieci i się wyłącza. Rozbudowę instalacji PV musisz zgłosić do 14 dni.
-
W przypadku tej pompy chodziło głównie o to by była prosta w obsłudze: - włącz-wyłącz oraz cieplej-zimniej realizowane przy pomocy pilota. O tyle się zmieniło, że pieniądze na polepszenie ocieplenia "poszły" na rozbudowę PV.
-
Znam szczegóły. Pompa PC PW to czwarte urządzenie do grzania małego domku u osoby w podeszłym wieku, więc trzeba było zapomnieć o harmonogramach, krzywych grzewczych i innych nowościach z którymi ma do czynienia gdy się przechodzi z ogrzewania kopciuchem na "takie coś". Klimatyzator na R32 Kaisai 13000 Btu/h (grzanie) fabrycznie nowy oraz fabrycznie nowy hydrobox Carrier Xpower (leżak magazynowy) dedykowany do pomp ciepła Carrier na R410A. Do tego rurki Cu, kable, zabezpieczenia, podstawy na umieszczenie jednostki zewnętrznej oraz elementy hydrauliczne. Jest też kupiona pompa obiegowa elektroniczna dobrej firmy, ale nie było czasu jej założyć. Koszt +- 4 tys. zł.
-
@Bawoleoko Nie chciałbym się wypowiadać ile powinna wynosić uczciwa wycena robocizny, ale w mojej rodzinie w 2021 roku było wymieniane okno w kuchni i od razu cały fragment ściany ( kilkanaście metrów kwadratowych) zastąpiono styropianem o grubości 16 centymetrów. Za samą robociznę "skasowano" 4600 złotych. Ocieplanie domu po 2 latach było kontynuowane przez emeryta i do tego znacznie taniej mimo inflacji. Co do ogrzewania domu z grzejnikami - mogą być pewne "perturbacje". Tu przykład domku Jak wyżej. W pierwszych dniach grudnia ubiegłego roku została uruchomiona PC "a la goguś", czyli z klimatyzatora z założeniem że ma być ogrzewana łazienka, kuchnia i korytarz. W pokojach są klimatyzatory i nie ma problemu z nagrzaniem reszty domu. Sezon grzewczy minął i okazało się że PC sprawdza się najlepiej w sypialni oraz średnio w innych pomieszczeniach. Gdzie jeszcze nie polepszono ocieplenia i w łazience z 6 żeberkami aluminiowymi było raczej przeciętnie ciepło. Wiosną miały ruszyć dalsze prace remontowe, jednak emeryt zachorował. Zwyciężyła choroba... Podobnie jak Ty mam grzejniki, jednak znacznie przewymiarowane oraz dom w miarę dobrze ocieplony i jak do tej pory temperatura na zasilaniu czasem tylko dochodziła pod 40 st.C. PC PW "lubi" pracować na niskich temperaturach..
-
Zawsze przed zakupem powinno się zapoznać jakie wymogi trzeba spełnić by nie utracić gwarancji. Panasonic pewnie stawia "wysoko poprzeczkę" skoro instalatorzy chcą tych 15 000 złotych...
-
Kaisai może być też w opcji split za przyzwoite pieniądze. Trzeba tylko poszukać. Ja mam kilka klimatyzatorów tej firmy, ale o jakości pomp trudno mi coś powiedzieć. Ostatnio widziałem zestaw split Kaisai KHA-06RY1-B/KMK-60RY-1 w cenie poniżej 10 000 złotych z wysyłką. Do tego musiałbyś dogadać się z osobą posiadającą uprawnienia f-gazy oraz hydraulikiem. Pewnie podobnie jak Rotenso w cenie pompy jest pierwsze uruchomienie przez autoryzowanego serwisanta (nie mylić serwisanta z instalatorem). Ważne byś wiedział jakiej mocy powinna być Twoja PC, czyli potrzebne OZC.
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
vr5 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
@klaudiusz_x Czwartą klimę zmodernizowaną na PC PW siostra ma postawioną na gruncie. Może nie zupełnie na gruncie, bo na typowych bloczkach betonowych o wymiarach 12x24x38 cm, łącznie 4 sztuki. Na tym umocowane są amortyzatory wygłuszające, takiego typu: https://allegro.pl/oferta/podstawa-gumowa-antywibracyjna-pod-klimatyzator-agregat-40cm-2szt-12874695020?reco_id=737f8637-f6b3-11ee-8643-8a6ac5fa65b1&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Rury z freonem można poprowadzić w korytkach albo w bruzdach w styropianie. Jeśliw styropianie to jest trochę roboty by je potem estetycznie "zatuszować".- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Growatt mini 6000TL-XH info
vr5 odpowiedział n-owicjusz → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie piszę że nie działa, ale że mając nową PV lub modernizując istniejącą energetyka akceptuje tylko falowniki będące w tym wykazie który jest ogłoszony po 01.05.2022 roku. Wykaz falowników co jakiś czas jest korygowany. -
Bufor "z definicji" nie jest źródłem ciepła, ale może być częścią instalacje służące do wytwarzania ciepła.
-
Growatt mini 6000TL-XH info
vr5 odpowiedział n-owicjusz → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Wszystko. Mam takie pytanie: Czy chodzi Tobie o falownik Growatt Min 6000TL -XH czy Growatt mini 6000TL-XH info ? Nie spotkałem się z falownikiem Growatt mini 6000TL-XH info... -
@Marco36 Czynnik R410A na pewno był stosowany w PC inwerterowej w 2007 roku. Sam miałem pierwszą PC z 2008 roku na R410A i klimatyzator 5 kW z 2007 roku.
-
Growatt mini 6000TL-XH info
vr5 odpowiedział n-owicjusz → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ten falownik chyba raczej nie figuruje w: http://ptpiree.pl/documents/opracowania/kodeksy_sieci/lista/2024-05-20-wykaz-urzadzen-akceptowanych-po-01.05.2022.pdf -
@goguś Pompę ciepła powietrze-woda nie każdy jest w stanie wykonać samodzielnie - taka jest prawda. Jako że temat dotyczy PC o małej mocy to wspomnę że w mojej rodzinie była potrzebna jeszcze jedna PC (3 zamontowane sztuki to klimatyzatory) do zapewnienia komfortu cieplnego w kuchni, korytarzu oraz w łazience. Kolejny klimatyzator 3,5 kW został zmodyfikowany i jest to zwykła PC PW. Obyło się bez lutowań. Obsługa pompy jest prosta. Znalazłem na jednym z portali aukcyjnych 2 hydroboksy i z jednym z nich połączyłem rurki freonowe hydroboksu z elektroniką jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Działa tak jak trzeba. Drugi hydroboks miał być do c.w.u. ale jest zbędny - doszło prawie 3 kW w dodatkowych panelach fotowoltaicznych i własnego prądu wystarczy "na wszystko". Znam się trochę na elektryce i to wszystko.
-
Przez te 16 lat od zaistnienia problemu z ogrzewaniem u Kolegi @parkte pewnie wiele się zmieniło i dalsze roztrząsanie tego raczej nie ma sensu... Pozdrawiam Kolegów!
-
To są bardzo "elastyczne" pompy jeśli chodzi o spadek mocy. Miałem pompę 6 kW na R410A i wystarczała. Wymieniłem ją na pompę 8 kW bo była to "lodówka" ze zbiornikiem c.w.u. na R32. Była tania, trochę poobijana. Gdy ostatnio na dworze było cieplej pompa pobierała prądu około 1,3 A, czyli około 300 W. Jeśli przez kilka dni będą większe mrozy to w rezerwie w PC 4 kW jest grzałka chyba 3 kW, a w PC 6 kW grzałka od 6 do 9 kW.
-
Co mogę "poprawić" w swoim domu pod kątem oszczędności?
vr5 odpowiedział szczukot → na topic → Ogrzewanie
Teraz panele są bardzo tanie. Żeby nie wejść w odzysk EE z 80 % w 70 % możesz dołożyć 3000 W w panelach - nie są zbyt drogie. Inwerter "w sam raz" na 10 kWp. Rozbudowę instalacji PV trzeba zgłosić do energetyki, jeśli Twój falownik jest w wykazie dopuszczonych do sieci to nie ma potrzeby go wymieniać na nowy. -
Za 10 lat może sporo się zmienić pompach ciepła na "plus". Mam PC 8 kW na R32 która spada z poborem energii nawet do około 300 W. Gdy miałem PC tej samej firmy też o mocy 8 kW z 2008 roku to ona spadała z mocą do około 600 W, potem taktowała.
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
vr5 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Przyznaję Ci rację. Tak jakoś zapominam, że wszystko sam montuję z wyjątkiem rurek z freonem... Z drugiej strony - nie jestem wyjątkiem.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
vr5 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Jedna pompa ciepła załatwi wszystko, nawet ciepłą wodę. Obecnie pompy tanieją: do 10 tys złotych można kupić monoblok, trochę drożej typu split. A i jakieś dofinansowanie lub dotację można otrzymać.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
vr5 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
W 2017-2018 roku ciekawiło mnie ile energii "bierze" Kaisai Fokus na R410A. Nie miałem watomierza tylko podlicznik. Pokój 25 m2 grzany w listopadzie do temperatury 23 st.C - zużycie EE około 5,2 kWh na 24 godziny, co średnio daje 220W. Od 2019 roku do grzania domu używam pompy ciepła PW. odpowiednio opomiarowanej. Pompa przy poborze około 400 W daje sporo powyżej 1000W w kaloryfery. Po stronie wodnej jest atestowany ciepłomierz. Jeśli Twój klimatyzator w danej chwili przy grzaniu pobiera 390 W to z pewnością "oddaje" do otoczenie ciepła tyle ci farelka o mocy +- 1200 W.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
vr5 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Nie sprawdzałem, ale 100 W na pracę samego wentylatora wewnętrznego i elektroniki za dużo. Na pewno już grzeje przy poborze 200 W.- 6 257 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)