  1. Klimatyzacja kanałowa jest niezależna od rekuperatora. Ten ma tylko dwa zadania - wentylować pomieszczenia i odzyskiwać energię cieplną. Ale żeby klimatyzacja kanałowa działała, musisz mieć zwiększone przepływy bo przy standardowych 100m^3/h musiałbyś nawiewać powietrze o temperaturze np. +10*C żeby coś z tego było. Dla tego przykładu zejście z +25*C na +10*C, przy 100m^3/h masz 1,8kW mocy.
  2. Wentylator podnosi temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Żeby działał tak jak ma działać z założenia, to strumień powietrza musi być skierowany na człowieka. Wówczas następuje szybsze odparowanie potu ze skóry, co powoduje odczucie chłodu.
  3. Jeśli jest problem z dostępnością i ceną filtrów, to może zrób sobie albo kup jakąś skrzynkę filtracyjną?
  4. Będziesz miał taki fajny dom, a wentylację grawitacyjną? Nie szkoda Ci pieniędzy przez te wszystkie lata?
  5. W Polsce kupowanie rekuperatora bez wymiennika entalpicznego jest nieracjonalne.
  6. Jak długo już mieszkasz w tym domu? Jest to nowo wybudowany dom?
  7. Żeby filtr węglowy działal, musi przez jego aktywną przestrzeń przepływać powietrze przez czas przynajmniej 0,2s. Ten filtr z linka to jest żart. Tak samo jak filtry samochodowe węglowe, tak samo ten nie działa.
  8. Latem jeszcze dochodzą pyłki i owady. Ja staram się ograniczać do minimum otwieranie okien w lecie.
  9. Wtedy zawsze można ją złożyć na dwa i jeszcze raz na dwa.
  10. G4 to zwykła włóknina jako prefiltr w zasadzie. Nie ma co się nad nią pochylać. To nie F czy HEPA.
  11. Najprościej to podepnij pod 12V stabilizator liniowy na 5V. Ten SCD30 pobiera miliampery więc ten stabilizator nawet się nie zagrzeje.
  12. Po pierwsze wystarczy 100cm^2. Po drugie, samo podcięcie mało daje. Po trzecie, płytę MDF łatwo się obrabia ale jeśli nie masz odpowiednich narzędzi to w domu nie zrobisz tego estetycznie.
  13. Do sprawdzania stanu filtrów.
  14. Nie ma potrzeby do domu dawać filtra HEPA. Wystarczy F7/F9. A żeby zmniejszyć opory do pomijalnych wartości, najlepiej zastosować filtry kieszeniowe. Ale to zajmuje miejsce - coś za coś.
  15. Tak poza głównym tematem, ten filtr węglowy po kilku dniach/tygodniach u Ciebie nie działa. G4 to jest prefiltr. Powinieneś mieć jeszcze przynajmniej klasy M i F.
  16. W zasadzie na żadne z pytań z pierwszego akapitu nie zostały udzielone odpowiedzi.
  17. Mając na uwadze Twoje pytania, jeszcze długa droga przed Tobą zanim będziesz miał rekuperację. Nie zrozum mnie źle To tylko chłodna ocena. Najważniejsze to znaleźć dobrą firmę, bo większość to nieudacznicy.
  18. Listwa PE ma 3 wolne miejsca, a oni dali 3 przewody do jednej podwójnej tulejki
  19. Zalety - cena 10x, 20x niższa. Wady - wszystko inne.
  20. Spróbuj po umyciu wsadzić na chwilę do rekuperatora z obrotami na maksa. Później zamknij szczelnie w worku foliowym i daj do środka kilka torebek z żelem krzemowym.
  21. Jeśli lubisz nawiewane powietrze z anemostatów o temp. poniżej zera oraz kapiącą z nich wodę to czemu nie.
  22. Ale jest jeszcze temperatura odczuwalna, która jest tym niższa, im wyższa jest prędkość przepływającego powietrza.
  23. Poproś firmę o ocenę sytuacji na piśmie. Z tym uderzasz do producenta. Albo przyjedzie ktoś od nich albo wymiana jednostki.
×
×