Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

wello

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    125
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez wello

  1. G4 to zwykła włóknina jako prefiltr w zasadzie. Nie ma co się nad nią pochylać. To nie F czy HEPA.
  2. Najprościej to podepnij pod 12V stabilizator liniowy na 5V. Ten SCD30 pobiera miliampery więc ten stabilizator nawet się nie zagrzeje.
  3. Po pierwsze wystarczy 100cm^2. Po drugie, samo podcięcie mało daje. Po trzecie, płytę MDF łatwo się obrabia ale jeśli nie masz odpowiednich narzędzi to w domu nie zrobisz tego estetycznie.
  4. Nie ma potrzeby do domu dawać filtra HEPA. Wystarczy F7/F9. A żeby zmniejszyć opory do pomijalnych wartości, najlepiej zastosować filtry kieszeniowe. Ale to zajmuje miejsce - coś za coś.
  5. Tak poza głównym tematem, ten filtr węglowy po kilku dniach/tygodniach u Ciebie nie działa. G4 to jest prefiltr. Powinieneś mieć jeszcze przynajmniej klasy M i F.
  6. W zasadzie na żadne z pytań z pierwszego akapitu nie zostały udzielone odpowiedzi.
  7. Mając na uwadze Twoje pytania, jeszcze długa droga przed Tobą zanim będziesz miał rekuperację. Nie zrozum mnie źle To tylko chłodna ocena. Najważniejsze to znaleźć dobrą firmę, bo większość to nieudacznicy.
  8. Listwa PE ma 3 wolne miejsca, a oni dali 3 przewody do jednej podwójnej tulejki
  9. Zalety - cena 10x, 20x niższa. Wady - wszystko inne.
  10. Spróbuj po umyciu wsadzić na chwilę do rekuperatora z obrotami na maksa. Później zamknij szczelnie w worku foliowym i daj do środka kilka torebek z żelem krzemowym.
  11. Jeśli lubisz nawiewane powietrze z anemostatów o temp. poniżej zera oraz kapiącą z nich wodę to czemu nie.
  12. Ale jest jeszcze temperatura odczuwalna, która jest tym niższa, im wyższa jest prędkość przepływającego powietrza.
  13. Poproś firmę o ocenę sytuacji na piśmie. Z tym uderzasz do producenta. Albo przyjedzie ktoś od nich albo wymiana jednostki.
  14. A co zrobisz z powietrzem w rurkach połączeniowych po ponownym połączeniu?
  15. Jakie zapotrzebowanie ma budynek? Dlaczego na noc załączasz nadzór?
  16. Ludzie mają problemy z jednostkami na nieocieplonym poddaszu, a Ty chcesz to dać na balkon? Zapomnij od razu o tym pomyśle. Musiałbyś to zaizolować 20-30cm styropianu z każdej strony i zapewnić źródło ciepła (np. grzałka) jak w iglo.
  17. Zrób iglo na kawałku nieocieplonej podłogi żeby ciepło z pomieszczenia poniżej ogrzewało trochę rekuperator.
  18. Znajomy pisał do producenta odnośnie nowej wersji rekuperatora izzi 402. Podobno sterownik w wersji standard nie będzie już dostępny. Będzie dostępny tylko lite ale zamierzają dodać do tego reku obsługę przez wifi. Na razie nie ma takiej informacji na ich stronie ale podobno ma się pojawić lada dzień.
  19. Zastosowanie wymiennika entalpicznego nie spowoduje zwiększenia wartości wilgotności w domu, lecz jej zmniejszenie. Różnica pomiędzy entalpicznym, a zwykłym jest taka, że entalpiczny w mniejszym stopniu osuszy powietrze w domu.
  20. Wygląda na to, że nie masz CFa bo masz to niepodłączone pneumatycznie.
  21. Czy widzisz w swoim rekuperatorze pozostałe cztery rurki? Albo ich wloty takie same jak są przy tych rurkach, których zdjęcie wkleiłeś?
  22. Pytanie brzmi, jaki jest powód chęci zredukowania średnicy kanału?
  23. Przepływ powietrza w rurze nie jest linearny, dlatego pomiar prędkości przepływu powietrza bez balometru jest bez sensu.
  24. Sensiron SCD30. Ma dwie komory, jedna pomiarowa, druga jako odniesienie żeby nie trzeba było kalibrować. Można też kalibrować ale nie jest to konieczne. Czujniki Sensirona (np. także SPS30) mają bardzo bogatą dokumentację producenta.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...