  1. Na czerpni masz 271m^3/h, a na wyrzutni 170m^3/h. To oznacza, że albo w niepoprawny sposób dokonujesz pomiaru, albo 100m^3 w ciągu godziny wylatuje na zewnątrz nieszczelnościami.
  2. Pamiętajcie Koledzy, że ERV nie wtłoczy do pomieszczeń wilgotności większej niż wyciąga, chyba, że na zewnątrz wilgotność bezwzględna jest o wiele większa. Dlatego nawet w przypadku stosowania wymiennika entalpicznego, wilgotność w domu zawsze jest mniejsza niż gdyby nie stosować wentylacji. W związku z czym problem/słowa "Co do wilgotności - wszyscy ostrzegali przed zbyt suchym powietrzem, wręcz dominuje narracja o konieczności stosowania erv. Nie spodziewałem się problemów w drugą stronę." - są spowodowane wysoką wilgotnością na zewnątrz, a nie zastosowanym wymiennikiem.
  3. Słuszne uwagi odnośnie wpięcia szeregowo pompy - dzięki. Ratpaw, Teraz nie grzeję, myślę że dopiero na przełomie września i października zacznę. Pisząc o 10*C, mam na myśli średnią dobową, bo jeżeli w nocy jest +8, a w dzień 20-25, to te 8*C nie robi wrażenia nawet na tak słabo ocieplonym domu jak mój. Szczególnie, że są jeszcze dosyć spore zyski ze Słońca. Te kilkaset złotych jest bardzo okazyjne, jednak aby to wszystko pożenić z aktualną instalacją, wydałbym na pewno drugie tyle albo i więcej. Dlatego jeżeli z technicznego punktu widzenia zastosowanie pompy do CWU jako tylko do CO nie miałoby szansy się sprawdzić, wówczas pomimo kosztów samej pompy, nie będzie to miało sensu. Jakby nie było, będzie z tym sporo roboty, a rezultat mógłby być mizerny. Stąd dylemat, a nie chcę się narobić, aby później się okazało, że będę miał duży klamor w piwnicy, który zajmuje miejsce.
  4. Przy -7*C puszczam 44*C na przewymiarowane grzejniki i trochę podłogówki. Grzeję krzywą grzewczą liniowo i sprawdza się to w zasadzie w całym zakresie temperatur zewnętrznych. Gdybym dał 42*C odczuwałbym już dyskomfort - testowane kilka razy. Montaż oczywiście na jak najdłuższy okres czasu, aż do zepsucia Licząc to czysto teoretycznie, zamiast 4700kg węgla przez cały zimowy sezon (w lecie nie grzeję bojlera), spalałbym 3500kg. 90 dni okresu przejściowego na jesieni i na wiosnę, gdzie średnia dobowa u mnie nie spada poniżej +10*C, razy 3kW, razy 24h = 6480kWh. To obliczenia teoretyczne jako punkt wyjścia, od którego można korygować niuansami związanymi z PC. Tak właśnie chciałbym ją podłączyć, 300l zasobnik tej pompy przez aktualnie zamontowany zawór 4D regulowany krzywą grzewczą - mój kocioł nawet jak jest w trybie stop, potrafi regulować zaworem 4D - taki feature. Do tych -7*C owszem, mógłbym grzać zasobnik tej PC do +42 tylko za pomocą sprężarki, ale patrząc na samą maksymalną moc tej pompy, jaką jest 3kW, to działałaby ona jako wspomagacz kotła CO, który musiałby już być załączony ponieważ poniżej +10*C, czysto mocowo ta PC nie byłaby w stanie dostarczyć wystarczającej mocy żeby ogrzać dom. A chciałbym wykorzystywać tylko kocioł lub tylko PC. Chyba, że PC ze swoim zasobnikiem byłaby połączona szeregowo z kotłem, ale na to wpadłem teraz i nie mam tego przemyślanego - nie wiem jakby się to sprawdziło
  5. Dzięki za aktywność w wątku i przepraszam za zwłokę ale ostatnie dwa dni nie było mnie przy kompie. Odpowiadając na pytania: - Kaizen, na nadchodzącą zimę i połówkę przyszłej zimy mam ekogroszek kupiony jeszcze poniżej 1k/t. Sprawność spalania 75% liczona ciepłomierzem. Co będzie za 2 lata się zobaczy Stąd już teraz pomysł z pompą. - Ratpaw, w nocie katalogowej tej pompy jest wykres, gdzie do +7 pracuje ona tylko sprężarką, a poniżej +7 zaczyna wspomagać się grzałką. Poniżej -7 pracuje już tylko grzałką, a mi na grzałce w ogóle nie zależy - chciałbym wycisnąć maksymalne możliwe COP z tej pompy. Napisałem też o 270W na stopień różnicy pomiędzy dworem a domem. Mam to policzone przez ostatnie 4 lata z ciepłomierza. Czyli np. w domu +22*C, na dworze +2*C, delta 20*C, a to daje 5400W. Dom kostka z lat 60-tych, 5cm styropianu, na dachu 10cm wełny. W temacie szronienia, bardziej obawiam się całkowitego zalodzenia parownika, co spowoduje że pompa po prostu przestanie działać aż do ponownego odlodzenia przy np. wyłączeniu jej na wiele godzin albo i cały dzień. Pisząc okazyjnie, miałem na myśli, że mogę tę pompę dostać za kilkaset złotych - całkowicie sprawną. - marcinbbb, mam solary z bojlerem 300l do CWU z grzałką i kocioł na ekogroszek. Wspomniana pompa miałaby grzać tylko CO i tylko w okresach przejściowych. Nic poza tym. Byłaby zamontowana jako dodatkowe źródło ciepła w razie W, bez demontowania dotychczasowych. Reasumując. Chodzi mi faktycznie o wykorzystanie tej pompy tylko do CO, jako dodatkowe źródło ciepła w okresach przejściowych. A to wszystko z powodu możliwości okazyjnego zakupu. Gdybym miał płacić pełną cenę to nawet bym o niej nie myślał
  6. Dzięki Kaizen za linka. Przeanalizowałem tamten temat, jednak urwał się on w najciekawszym momencie Czyli tuż przed - jak mniemam - próbą zastosowania takiego rozwiązania. W Twoim przypadku chciałeś też grzać CWU. Ja tylko CO, ale moja koncepcja nie koliduje z Twoją z tamtego okresu czasu. Mam solary na lato, a w zimie ekogroszek. Pytanie tylko, czy tamten pomysł rozwinął się jakoś u Ciebie?
  7. Czy któryś z szanownych forumowiczów przymierzał się lub zastosował pompę ciepła przeznaczoną do podgrzewania CWU, na potrzeby CO? Mam możliwość okazyjnego nabycia PC do CWU - IW-300V2 IMMERGAS. Moc grzewcza układu to 3kW, grzałka drugie tyle. Pojemność wodna to 300l. W aktualnie produkowanych pompach ciepła do CWU, ich moc to przeważnie 2kW więc się nie nadadzą. Pytanie jednak, czy chcąc zastosować tytułową pompę w okresach przejściowych (u mnie zapotrzebowanie na różnicę temp.=1*C między wnętrzem domu, a poza nim to ok. 270W), więc mógłbym ją teoretycznie zastosować do średniej temperatury zewnętrznej ok. +10*C. Poniżej +7*C ta pompa zaczyna się już wspomagać grzałką (nie zależy mi na niej, mógłbym ją odłączyć), a mi zależy jedynie na pracy samą sprężarką i tylko w okresach przejściowych. Poniżej tych temperatur byłby już aktualnie zamontowany kocioł na ekogroszek. Mam też wątpliwości co do pracy ciągłej przez kilkadziesiąt godzin lub więcej. Nie znalazłem nigdzie informacji o takiej możliwości, szczególnie w kontekście zaladzania się parownika i jego potencjalnego odszraniania (np. gorącymi gazami itp.). Pracując jako podgrzewacz CWU, pompa nie pracuje przez większość dnia i zapewne ma możliwość samoistnego odszronienia. Dokument producenta z wytycznymi dla instalatora w zasadzie niczego nie wnosi do sprawy i zawiera jedynie kwestie instalacji pompy.
  8. Pierwsze słyszę (nie mówię, że przypadek, z którym się spotkałeś nie miał miejsca). Ale nigdzie nie czytałem, żeby był wymagany montaż przez firmę. Wręcz przeciwnie - każde źródło jakie czytałem mówi, że jak najbardziej można samemu kupić i zamontować rekuperator, a następnie odliczyć.
  9. Jak na razie to tylko u Pana Macieja od kilku miesięcy.
  10. Owczar, czy porównywałeś może różnice pomiędzy F9 przed rekuperatorem, a za rekuperatorem? Wiadomo, że przed reku, przez filtr może przelatywać powietrze o temperaturze nawet -20*C, a za reku w okolicach +15/20*C. Czy ma to wpływ na jakość filtracji?
  11. Pewnie ktoś zakupił ostatnią na rynku, zalegającą od kilku lat na regale sztukę.
  12. Musisz mieć wówczas UPSa, który jest przystosowany do pracy z obciążeniami takimi jak właśnie sprężarki w lodówkach. One nie muszą mieć wysokich VA, a wystarczy żeby się nie przeciążały przez 2-3 sekundy przy starcie sprężarki. Później przecież taka sprężarka bierze np. 100-200W, nie więcej.
  13. Jeśli tylko jeden pokój, a budżet na całość to 3000zł, to zostaje tylko coś pokroju Dospel Luna, albo Weber. Ale nie oczekuj za te pieniądze szału. Po prostu będzie po taniości.
  14. Sprawdźcie sobie najpierw jakie są spadki ciśnienia na rurach 200mm. To jest pomijalne przy rozsądnych długościach, nawet przy większych przepływach.
  15. Jeśli masz taką możliwość, to wymień rurę na taką o mniejszej średnicy, a różnicę średnicy, gdzie rura przechodzi przez sufit owiń wełną, albo wypełnij pianką niskorozprężną.
  16. Nie ryzykowałbym. Może się okazać, że po roku będą w tym kanaliku kłęby kurzu.
  17. Dodatkowe czujniki w izzi to zbędny wydatek. Jak wspomniał Kaizen, nic sensownego nie wnoszą. Natomiast porządny wymiennik to już jest element, nad którym inwestor powinien się poważnie zastanowić. Izzi kosztował 6.000 ale rok temu
  18. Jak to ze świecą szukać? Większość producentów rekuperatorów ma takie w ofercie. To już jest niejako standard w wentylacji. Porządne podzespoły kosztują, dlatego nie ma reku na silnikach EC z entalpikiem polimerowym za 3.000zł. Centrala pomiędzy 5.000zł, a 10.000zł to normalna cena za dobrze wyposażoną jednostkę. Dopiero powyżej 10.000 (bliżej 20.000) są te, wyposażone we wszystko.
  19. Tam jest napisanie dołączAny. Czyli go nie ma.
  20. wello

    Pompa ciepła

    Jeszcze mniej szczegółów podał na Info-ogrzewanie... Słabo to widzę...
  21. Jeżeli już robić takie coś, to po prostu zamontować przepustnice ręczne na wyrzutni i czerpni, zamknąć je, a rekuperator wyłączyć.
×
×