Zawartość dodana przez stos

  1. W jakim celu mam go zgłaszać do ZE? UPS-y podłączone do komputerów w domu też zgłaszasz?
  2. Czy możesz dostać dotację na magazyn DIY? Samemu można go zrobić za 400 zł/kWh, a te fabryczne nie schodzą poniżej 800 zł/kWh.
  3. U mnie to wygląda tak. W kosach 30cm wełny. Kanał wentylacyjny jest tuż pod kalenicą.
  4. stos

    Znikające tematy

    Ten temat został rozpoczęty na nowym forum, więc problemu z przenoszeniem ze starego forum nie ma. Pytania do administracji forum zadawałem wielokrotnie gdy próby wejścia do tego tematu kończyły się informacją że nie mam uprawnień żeby go oglądać. Reakcja na moje pytania była zerowa.
  5. stos

    Znikające tematy

    Admin tego forum nie ma wpływu na to jakie tematy się tu pojawiają. Jest on od tego zeby utrzymywać poziom na tym forum. Jednak bezmyślne kasowanie merytorycznych wpisów, na których napisanie autorzy poświęcili godziny swojego czasu, jest oznaka totalnej amatorszczyzny w wykonaniu admina. Szkoda czasu na pisanie tu czegokolwiek jak taka "małpa z brzytwą" została zatrudniona na pozycje admina.
  6. stos

    Znikające tematy

    Ja właśnie straciłem chęć do uczestnictwa w tym forum. Kierujący tym forum mają za nic czas poświęcony na pisanie tu. Jeśli oni maja nas piszących za nic to ja mam ich za nic i niech teraz sami tu piszą.
  7. Był taki temat i go już nie ma: Fotowoltaika hybrydowa z falownikiem DEYE Czy ktoś wie dlaczego?
  8. Możesz pokazać w specyfikacji tego DEYE tą informację o 6kW mocy ciągłej przy 4kW nominalnych na fazę? Reszty nie komentuję bo niestety reszta Twoich argumentów przeciwko Victronom wynika z niewiedzy. Nie odbieraj tego jako krytykę a jedynie stwierdzenie faktu. Nie miałeś odczynienia z Victronem więc masz prawo nie wiedzieć. Jedynie fakt że 3 Victrony zajmują więcej miejsca niż jeden DEYE jest prawdą. Autor ma pewne wymagania i uważam że DEYE dla niego to "overkill".
  9. ad 1. Sprawdziłem ponownie spec. DEYE 12kW o którym piszesz i 10 sekundowa przeciążalność jednej fazy to 2x. ad 2. Max prąd z sieci do domu to 45A dla tego DEYE i 50A dla MP-II/5k.
  10. ad 1. No chyba nie możemy, bo specyfikacja DEYE 12kW mówi że jedną fazę można obciążyć mocą 1.5 raza większą (6kW) niż nominał (4kW) ale tylko przez 10 sekund. ad 2. To co napisałeś to jest off-grid uzupełniany z sieci (Victrona też tak można skonfigurować). Poprzednio pisałeś że DEYE może przepuścić z sieci więcej niż jego moc. To była prawda bo, tak jak MP-II/5k może przepuścić 50A z sieci do domu gdy jest sieć. Załóżmy że mamy słabą sieć, która dać może tylko 3kW na fazę a dom potrzebuje chwilowo 7kW na fazie. Czy DEYE może uzupełnić brakujące 4kW biorąc EE z magazynu? To jest "Power Asyst" w wykonaniu Victrona.
  11. ad 1. poczytaj trochę głębiej. 4kW to jest moc ciągła. Chwilowo (kilka sekund) można przeciążyć (3x) do 12kW. DEYE można przeciążyć tymi 6kW (1.5x) tylko przez 10 sekund. ad 2. Victron również tak ma (MP-II/5k przepuści z sieci 50A). Ma również "Power Asyst" który dodaje z magazynu mocy do EE z sieci jeśli jej w sieci brakuje (za niska moc zamówiona). DEYE też może przepuścić z sieci do 50A.
  12. Maluch albo Yugo biły cenowo wszystkie inne samochody.
  13. Pewny jestem że gdy jest sieć DEYE jakości sieci nie poprawia, logicznie do tego podchodząc, to zasilając dom i ładując magazyn generator jest źródłem EE jak sieć, a gdy sieć jest magazyn nie wpływa na jakość EE wchodzącej do domu. Z załączonego filmiku wynika że generator przy braku sieci zastępuje sieć. Masz rację system z DEYE jest prostszy ale z tej prostoty wynikają ograniczenia. Np. Autor nie chce mieć więcej niż 5 kWp w panelach, a na dom potrzebuje np. 12 kW to musi kupić DEYE 12kW z MPPT dla 12 kWp.
  14. Lepszą jakość EE zasilającej dom.
  15. uzupełnienie. ad 1. Kupując Deye dostajesz jedną konfigurację sprzętowa. Przy systemie Victrona możesz tą konfigurację zmieniać/uzupełniać. ad 3 i 4. Jakość EE zasilającej do w systemie DEYE jest taka jak jakość generatora, a więc żeby mieć ją taką jak z sieci generator musi być dobrej jakości (=drogi). W systemie pracy zawsze z magazynu jakość EE z Victrona jest znacznie lepsza niż sieć.
  16. ad 1. W jednym to jest tylko to co DEYE Ci zaprogramowało. Victrona możesz sobie sam zaprogramować w dowolny sposób przy pomocy Nod-Red i DESS. Faktem jest że 3 sztuki MP-II zajmują więcej miejsca niż jeden DEYE. Jednak gdy jedna faza w DEYE się zepsuje to cały nie działa. W przypadku systemu Victrona nadal masz pozostałe 2 fazy. ad. 3 i 4 Jednak napisałeś: "Prawdopodobnie najbardziej opłaca się zasilać dom bezpośrednio z agregatu na co pozwala falownik Deye i przy okazji ładować magazyn energii." Ładowanie "przy okazji" a dom zasilany z agregatu. Co się stanie gdy magazyn się naładuje? Czy agregat nadal zasila dom?
  17. ad 1. Jeśli przez "falownik" rozumiesz ładowarkę MPPT to tak. Jednak nie jest ona potrzebna do tego aby Victrony oddawały EE do sieci ad 2. Jałowy pobór jednego MP-II to ok 18W. Przy układzie 3-fazowym będzie x3. Jałowy pobór prądu ładowarki MPPT 250/100 to 35mA@12V(0.42W) i 20mA@48V(0.96W). ad3. Jeśli agregatem zasilasz dom bezpośrednio to musi on być dobrej jakości (=drogi). Podczas takiego zasilania zużycie paliwa jest znacznie większe niż gdyby na ekonomicznej mocy ładował on akumulator do pełnego naładowania i się wyłączył. Gdy zasilasz dom z agregatu jego obciążenie się zmienia od 300W do np. 6kW. Przy 300W spala on tylko niewiele mniej paliwa niż przy pełnej mocy. Ciągłe zmiany obciążenia mają też negatywny wpływ na jego żywotność. ad 4. Tak są straty na takich konwersjach ale są one znacznie mniejsze niż koszt paliwa spalonego ponad nominalne spalanie agregatu pracującego z najwyższą sprawnością podczas ładowania akumulatora. Jak prądu nie będzie przez 5-6 godzin to w Twojej metodzie 6 kW-towy agregat musi pracować przez te 5-6 godzin nawet jeśli dom potrzebuje 300W. W mojej metodzie akumulator się naładuje 10 kW-towy magazyn w 2 godziny (oszczędzasz też na zużyciu generatora) a resztę czasu konsumujesz z akumulatora. Różnica w koszcie paliwa może być nawet 50% na korzyść ładowania akumulatora z generatora. ad 5. Poczytaj o Victronach to będziesz wiedział.
  18. Jeśli zależy Ci na backupie to skonstruuj sobie UPS-a dla domu. 3 Victrony MP-II/5000 (ok 14k zł) plus magazyn na LFP. Jeśli chodzi o agregat to najtaniej jest nim ładować akumulator a z niego zasilać dom. Może to być słabej jakości generator bo ładowarki są mało wymagajce jeśli chodzi o AC.. Później będziesz mógł dokupić ładowarkę MPPT 250/100 (ok 3k zł) i podłączyć do niej do 6kWp w panelach. Mam dom 135m2 i wszystko na prąd, w tym PC 5.9kW i indukcja. System Victrona z 20kWh w magazynie LFP. Paneli 10kWp w ON-gridzie i 6 kWp w OFF-gridzie. Ponieważ jestem w starych zasadach ON-grid pracuje tylko na zimowe potrzeby. 6 kWp w OFF-gridzie wystarcza na 7-8 miesięcy w roku bez pobierania EE z sieci. Ja DEYE bym nie kupił bo Victron z najwyższej półki jest niewiele droższy a daje znacznie większe możliwości konfiguracyjne.
  19. Zamiast wydawać pieniądze na kominek z kominem i płaszczem wodnym, bufor i powietrzną PC, zainstaluj pompę gruntową. Przy tak małej mocy pompy DZ będzie tanie. Mam dom 135m2 z gruntową PC o mocy 5.9kW i w zupełności radzi sobie w największe mrozy. Przy -20C na zewnątrz pracuje ok 12 godzin dziennie. Wszędzie mam podłogówkę. Rocznie na CO i CWU ta PC zużywa ok 1900kWh rocznie.
  20. Poczytaj instrukcję do Froniusa Symo. Modele do 8.2kW akceptują do 200% swojej mocy w panelach. Modele powyżej 8.2kW do 150%.
  21. Ta instalacja kumpla to albo stoi w lesie albo jest skierowana na północ bo moja w listopadzie zrobiła 256kWh a w grudniu 106kWh. Co do PV nie produkującej w nocy to od tego jest magazyn ładowany w dzień. Poza tym piszemy o płaceniu w zimie za ogrzewanie pieniędzmi uzyskanymi za energię wysłaną do sieci w miesiącach z nadmiarem produkcji. Aby podłączyć instalację na starych zasadach wystarczyło mieć licznik i kilka paneli położonych na ziemi i zgłoszenie do energetyki. Po wybudowaniu domu można było przenieś instalację w docelowe miejsce i rozbudować zachowując stare zasady. Ale widzę że dyskusja jest bezcelowa bo już jesteś przekonany że PV Ci nie jest potrzebne.
  22. Nie wiem jak wyliczyłeś te 30 kWp w PV i 30-40 kWh w magazynie przy zapotrzebowaniu na CO w sezonie grzewczym na poziomie 1200-1400kWh. W moim przypadku mam 10kWp w ON-gridzie i 6kWp w OFF-gridzie oraz 20kWh w magazynie i mam roczną nadwyżkę produkcji do zużycia w ciągu roku na poziomie 7000kWh. Praktycznie 8 miesięcy w roku nie pobieram energii z sieci. Moje zużycie energii na CO w okresie grzewczym wynosi 1280kWh (Średnia z 12 lat). Jeśli za energię oddaną płacą 0.25 zł a za pobraną płaci się 1 zł to te 7000kWh sprzedane za .25 zł swobodnie wystarczyłoby na pokrycie sezonowego kosztu ogrzewania.
  23. Ale w net-bilingu to też tak działa tylko instalacja musi być znacznie większa niż w przypadku net-meteringu.