  1. Zawór bezpieczeństwa jest za duży,z opisu na pokrętle wynika że to 10bar a powinien być 6bar.To grozi rozszczelnieniem zbiornika .Na zasobniku powinno pisać jakie jest dopuszczalne ciśnienie pracy.Czy przypadkowo nie ma zaślepki czarnej na odgałęzieniu tego zaworu?czy wylot jest jednak otwarty?bo z tej perspektywy nie widac
  2. Tak czy inaczej po przeróbce będziesz musiał uzupełnić wodę w instalacji i przeprowadzić procedurę odpowietrzania.Kotły Vaillant mają na wyposazeniu zawory odcinające i o ile zostały zamontowane to unikniesz przynajmniej spuszczania wody z samego kotła.Zakrec główne zawory przy rozdzielaczach grzejników i podłogowki.Bym nawet zakręcił zawory na belce powrotnej rozdzielacza OP i rotametry na zasilającej(zapisując uprzednio ich wartości nastawy chociaż przy takim amatorskim wykonaniu wątpię aby przepływy były sensownie ustawione)a zrobić to po to aby sobie nie zapowietrzyc podłogowki.Po dokonaniu przeróbek najpierw odpowietrzysz same belki rozdzielacza a następnie odkrecisz zawory/rotametry.Naczynie przeponowe CWU powinno być zamontowane na trojniku pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a zasobnikiem.Teraz to nawet "hydraulik"nie raczył zamontować srubunka przy naczyniu i żeby go zdemontować to trzeba kręcić całym naczyniem.Naczynie najlepiej zainstalować na dedykowanej do tego celu szybkozlaczce której konstrukcja umożliwia łatwy jego demontaż- odcina automatycznie wodę.A taki demontaż jest konieczny do okresowej kontroli ciśnienia w naczyniu,swoją drogą ciekawe czy zostało prawidłowo ustawione ciśnienie wstępne w naczyniu bo jak nie to system go nie widzi=równie dobrze mogłoby go tam nie być.Ze zdjęcia nie jestem w stanie stwierdzić jakiego rodzaju jest zawór bezpieczeństwa i jak został zamontowany,czy to jest ZB zintegrowany z zaworem zwrotnym czy sam ZB wtedy powinien być zamontowany na trojniku a przed nim zawór zwrotny
  3. Ponadto w złym miejscu jest wpięte naczynie przeponowe CWU,powinno być na dolocie zimnej wody do zasobnika.Brak filtrów osadnikowych przed pompami.Kto robił ta instalacje)
  4. Tak jak poprawiłeś czyli wpięcie powrotu z podłogowki powinno być pomiędzy zaworem 3D a zaworem zwrotnym ale w złym miejscu namalowałes pompę do podłogowki,w rzeczywistości masz ją dobrze zamontowana czyli ma być za zaworem 3D a nie jak na rysunku pomiędzy sprzęgłem a zaworem 3D
  5. ja bym najpierw niczym nastąpią ewentualne drastyczne i kosztowne zmiany przerobił instalację jak w załączniku
  6. Zawór zwrotny w obiegu podłogowki powinien być zamontowany "na powrocie do powrotu" jeżeli tak nie jest zawór mieszający pobiera cieplejsza wodę z powrotu grzejników.U ciebie jak wspomniał już Marek jest zamontowany całkowicie bez sensu=równie dobrze mogłoby go tam nie być i wyszłoby na to samo
  7. W którym miejscu jest zamontowany zawór zwrotny w obiegu podłogowki?
  8. Są sytuacje że przy 100% podłogowki mały bufor jest potrzebny
  9. Schemat sprzęgło hydrauliczne plus dwa obiegi grzewcze przedstawiony w artykule jest zły.Blad-w niewłaściwym miejscu jest wpięty powrót z grzejnikow
  10. Wkradło mi się do wypowiedzi przejęzyczenie.Oczywiscie chodzi o minimalna moc KOTŁA a nie pompy
  11. Ponadto projekt zawiera inne przydatne dane czyli przepływy w poszczególnych pętlach czy średnice rur do rozdzielaczy.Beda tacy co powiedzą że projekt jest zbędny ale już nie jeden płakał na forach że jego instalacja nie działa poprawnie ale niekiedy już niewiele dało się zrobić bo rury zalane betonem.
  12. Ja jestem za tym aby zrobić projekt OZC a na jego podstawie projekt podłogowki.Taki projekt OP zawiera m.in. globalny przepływ w instalacji i ciśnienie dyspozycyjne pompy.Na podstawie tych danych można dopiero szukać odpowiedniego kotła.Wtedy patrzy się na charakterystykę pracy pompy zamontowanej w kotle czy jest w stanie"pociągnąć" dana instalacje.Chodzi o to aby uniknąć montażu w sprzęgła hydraulicznego i dodatkowej pompy jak ta w kotle byłaby za słaba.Dobrze jest aby pompa w kotle miała jak najmniejszą moc minimalna bo o ile można ograniczyć maksymalna to minimalnej już nie.Nie twierdzę że np.taki ECO TEC się nie nadaje ale tak jak pisałem warto wykonać obliczenia aby sprawdzić czy jego pompa da radę.
  13. Grzejnik w garażu to błąd.Robi się 100%podlogowke.Nalezy wykonać projekt instalacji ogrzewania podłogowego a dopiero wtedy wybrać odpowiedni kocioł.Domek 150m to ogarnąłby kocioł z mocniejsza pompa np Termet Ecocondes Gold i poszłoby bezpośrednio z kotła +sterowanie pogodowe
  14. Reku1

    Kapturki odpowietrzajace

    Minęło pół roku a "człowiek" jeszcze śpi)Człowieku! budzimy się)Wątek dotyczy odpowietrznik a automatycznego montowanego na instalacji grzewczej a nie tematu wentylacji budynku
  15. Czyli wniosek jest taki że najkorzystniejszy jest przypadek 1?
  16. Lipa nie lipa ale chcąc otrzymać dotację musi być bufor
  17. Amatorzy)Kolejna taka instalacja z kotłem gazowym.Takie rozwiązania czyli głowica termostatyczną z kapilara to można od biedy zastosować z kopciuchem a nie z kotłem gazowym.Chcac przykładowo uzyskać temp.na podłogę 35st.musisz zapodac na kotle 55st.Sugeruje wywalić ta głowice i bypass a zamiast tego zawór 3D
  18. Co jest źródłem ciepła w tej instalacji?
  19. Dla rury PEX 16 to max przepływ 2l/min więc problemów nie szukałabym w zbyt małej średnicy rur do rozdzielaczy
  20. Część Marku czy mógłbym Cię prosić o pomoc co do Vaillanta?Ty jesteś ekspertem od niego,czytam na bieżąco Twoje posty)choć obawiam się że nawet Ty nie będziesz w stanie zdiagnozować co jest powodem mojego problemu( Dziękuję Pozdrawiam
  21. Do każdego z rozdzielaczy idzie rura PP40?
  22. Chcąc dobrać pompę należy znać globalny przepływ i opór obiegu krytycznego i dopiero z tymi danymi patrzy się na wykres charakterystyki pracy danej pompy
  23. To co z tego że zamknięty?To w zamkniętym nie ma już oporów ani wymaganych przepływów?To podłącz ten rozdzielacz pexem 16ka)Zobaczymy jak będzie "śmigać")
  24. Już było mówione na samym początku chcąc mieć np 30st na zasilaniu przy aktualnym rozwiązaniu musialbys z kotła puścić 50st a chcą mieć np 35 to z kotła 55 tak to działa więc nie nadaje się to ustrojstwo do kotła gazowego(jest nieekonomiczne)Jak zrobisz przeróbkę to nie jest powiedziane że będzie zadawalajaco działać bo wąskim gardłem może być średnica rur od kotła do rozdzielacza.To chyba ok 10 obiegów a tak ze zdjęcia ze średnica rur do rozdzielacza szału nie ma,odległość od kotła też gra role
  25. A te twoje rotametry mają zero u góry "szklanki" czy u dołu?
×
×