Przepraszam, że się zapytam... a kolega to z Hiszpanii nadaje pisząc na forum ?
-
No właśnie wyżej napisałem, żeby takich głupot nie podawać. I żeby podawali te info tylko ci których to jeszcze bawi. W dooopie mam ile ci elektrownia zrobiła przez 5 lat, bo do niczego ta informacja mi się nie przyda. Każda tak podana informacja to zaśmiecanie forum. Na forum zaglądamy zazwyczaj jak mamy z czymś problem albo jak się cieszymy jak dzieci nowa zabawką i chcemy się nauczyć poprawnie ją eksploatować lub kontrolować. Rozumiem, że Twoje bogate doświadczenie postanowiłeś wykorzystać jak dziadek z loży szyderców w Muppet Show
-
@gaweł - żebyś mógł porównać z "sąsiadami": jak wyraźnie odstajesz od otoczenia to coś się dzieje z elektrownią np. padł jeden string - niestety podanie powiatu nic nie da jest ich 300 i za cholerę nie wiem który gdzie No ale jak to za dużo to nie podawaj A jak chcesz dokładniejszej lokalizacji to napisz północ Mazowieckiego Najśmieszniej to jak koledzy napiszą dzisiaj zrobiłem 87kWh... kompletnie z czapy i do czapy informacja. Jak już się chwalimy - to róbmy to z sensem
-
All - tym których jeszcze to rajcuje - tak jak mnie - proponuję podawać 3 użyteczne dla innych (!!!) informacje: 1. Województwo. 2. Produkcja miesiąc kWh/kWp 3. Produkcja od początku roku kWh/kWp U mnie: 1. Lubuskie 2. 84,2 kWh/1kWp 3. 134,2 kWh/1kWp
-
Dzisiaj w końcu skończyła się noc polarna. Znowuż zobaczyłem idealną parabolę. Ostatni raz takie cóś widział ja we wrześniu... 5,52kWh/kWp oraz jakieś 3000 jedn. Vit D3 pozyskanej tak samo
-
All coś mam takie wrażenie, że ta cisza: bobrow: chyba się wypaliłem w PV... Żadnych sensacji, nudy PVowe... - to przez te chmury co wiszą nad Polską niemal nieprzerwanie od października. Wygląda na to, ze gorące lata nagrzały ocean a ten paruje jak szalony eksportując nam gęste chmury. Liczniki zdaje się, że pokazują kolegom 2/3 tego co powinny pokazać - to i grobowa cisza, bo nikt humoru słonecznego nie ma. Wy sobie pomyślcie lepiej ile ludzi co ma panele od kwartału (z 70tys) patrzy na załączniki i wydruki i im się też nie zgadza z tabelką spodziewanego uzysku jak im się słuchawki grzeją do serwisantów z reklamacjami
-
@bobrow Bo to ta pogoda...raz naszła mnie myśl jak wracałem ze spaceru i zdałem sobie sprawę, że marzec to dziwny miesiąc bo tylko ranek się rozświetli 8 rano i jeb chmury, mija dzionek godzina 17-18 jeb piękny zachód słońca i księżyc całą noc. I sobie pomyślałem, jeśli u mnie nie świeci to chociaż u kolegów licznik zasuwa jak oszalały. I tą myślą uspokojony, że nie grozi Ojczyźnie blackout przeczytałem bobrow Twój lament. Kurna pomyślałem, to komu świeci ?
-
Cześć All Nie mogę sie zalogować do https://aquarea-service.panasonic.com/ Przeglądarka podaje: "404 Service not found" Zmienił się adres, czy jakaś padaka u Panasa ? albo u mnie ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
@voymar To, że Ci Bozia nie poskąpiła rozumu oznacza tylko tyle, że powinieneś grzecznie się ta wiedzą dzielić. Moje pytanie nie dotyczy chwilowego piku kiedy panele zimne i nagle słońce wyjdzie zza chmur, tylko mocy w szczytowym punkcie klasycznej paraboli słonecznego dnia. Otóż wyobraziłem sobie, że wiedząc jaką moc moje urządzenie powinno generować powiedzmy ok. 1 marca ok. 1 czerwca ok. 1 września w stosunku do zainstalowanej (wynik %) mam szybką informację o poprawności pracy ustrojstwa. Patrzę w słoneczne około tego terminu w południe na moc w szczycie paraboli i widzę 73% - OK tak powinno być - wszystko działa jak trzeba. Za rok 72,5%. Za dwa lata 72%. To tak jak z olejem w silniku auta. Raz na jakiś czas trzeba sprawdzić. No chyba, że elektrownie mają dwa stany: działa i nie działa. To wtedy masz rację - bez sensu. Mam to od pól roku i się tego dopiero uczę, więc proszę o wyrozumiałość.
-
@voymar Czy ktoś umie posklejać do kupy: miesiąc z natężeniem, temperaturą i tym co powinno produkować urządzenie przy bezchmurnym niebie ? Ot takie zacięcie naukowe mi się włączyło.
-
O to, to to - dokładnie 7kW mocy, chodzi mi o moc chwilową w momencie szczytowym paraboli dziennej produkcji prądu. Natężenie promieniowania słonecznego obecnie wynosi ok. 40% letniego, ale latem tracimy sprawność na temperaturze a zimą/wiosną zyskujemy. Próbuję określić sprawność instalacji po zimie - czy coś nie skitrało się - i wychodzi mi, że nasze system powinny generować 50-55% mocy tej co latem w maksimum paraboli. Ze zdumieniem odkryłem u siebie 73%. Ale jak czytam, że koledzy dochodzą do 80-90%, to głupieję kompletnie. Mam wielkie braki teoretyczne. Czy ktoś umie posklejać do kupy: miesiąc z natężeniem, temperaturą i tym co powinno produkować urządzenie przy bezchmurnym niebie ? Ot takie zacięcie naukowe mi się włączyło. To wykres natężenia promieniowania dla Berlina.
-
@All Kontrolne pytanie: przy tak pięknym słonecznym dniu - jak dzisiaj przy temp. 12stopni i typowej sprawności instalacji, - jak wielką moc maksymalną w stosunku do zainstalowanej wygenerowały dzisiaj Wasze urządzenia ? Chodzi mi o wynik w procentach: maks. kWh/ilość kWp U mnie dzisiaj przy 9,6kWp produkcja maksymalna w południe równe 7,0kWh czyli 73%. Jakie macie maksymalny wyniki z dzisiaj ?
-
Ziemia Lubuska Luty 39kWh/1kWp (z tym, że łapię jeszcze sporo cieni z rana i po południu)
-
No to natłukło Ci dokładnie 2x więcej jak mi.... a u mnie też rekord od 5 października licząc.
-
@All Potrzebuję rady doświadczonych rozliczeniami z ENEA. Rozliczenie roczne, faktury co 2 miesiące prognozowe. Otóż od sierpnia sobie produkuję prąd ale, że wszystko przestawiłem w domu właśnie na prąd to przy pierwszym odczycie półrocznym wyszło, że muszę dopłacić za prąd różnicę jakieś 1800zyla i do razu zasunęli mi prognozy co 2-miesięczą na 600zł / miesiąc, Oczywiście od marca do kolejnego rozliczenia w sierpniu naprodukuję tyle prądu, że powinno wyjść na zero rozlicznie. Pytanie: jak to się załatwia z ENEĄ ? Płaci się a potem występuje zwrot nadpłat po rocznym rozliczeniu? - i taka zabawa co roku ?
-
O i to wydaje się odpowiedź która coś rozjaśnie. Zastanawiam się kto te instrukcje pisze, chyba jakiś jajogłowy japończyk, a to zawsze powinien być duet: blondynka + jajogłowy. Przy czym blondynka pisze instrukcje a jajogłowy sprawdza czy to jest prawda. Zrobiłem - mam wrażenie takie ustawienia że : - jeśli jest poniżej -6 stopni na dworze - a woda zasilająca po 10 minutach od włączenia pompki w tryb CO - nie zbliży się do tej wynikającej z krzywej grzewczej na 2 stopnie - to włącz grzałkę i napierdzielaj grzałką tak długo aż woda na zasilaniu będzie o 1 stopień mniejsza niż wynikająca z krzywej grzewczej Dobrze to rozkminiłem ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak moja podłogówka była liczona 20 lat temu pod kocioł kondensacyjny z temp. 37 stopni z rozstawem rurek 15cm pod panelami i 22cm pod płytkami i przez 20lat sobie świetnie radziła. Nie mam żadnego bufora, podłoga w tych warunkach rzadko była cieplejsza niż 27 stopni a jak miała 29 w najtęższe mrozy to wszyscy sobie to ciepełko chwalili Nie mam zaworów mieszajacych - maksymalnie prosty układ, który świetnie działał przez 20lat
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak powinna mieć wg krzywej na zasilaniu 40 a ma 36 oraz 30.5 na powrocie Mam włączoną grzałkę zarówno na CWU jak i CO. Nie rozumiem tych durnowatych opisów funkcji w Service Cloud Wychodzi mi, że to jest w sekcji: Konfiguracja / Instalator / Ustawienia Pracy / temp. zewn. wł. grzania: ustawiłem -7st. - jak niżej na zdjęciu
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
@ALL Zgodnie z wyliczeniami moja pompka przy większych mrozach powinna włączać grzałkę i to powinno być ze 30-50h w ciągu roku. Ale patrzę a pompka nie chce jej włączyć a jednocześnie widzę, że ma problemy żeby przy obecnych -11 dojechać z temperaturą w domu do ustawionych 24. Do -7 włącznie pompka daje radę ogrzać chałupę do 24. Ale przy -11 to maks. 23stopnie i nie może się przebić wyżej. Jak w takiej sytuacji wymusza się wspomaganie pracy za pomocą grzałki, żeby od -8 stopni grzałka startowała ze wspomaganiem a nie od -20.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam prośbę - piszcie gdzie te osiągi uzyskaliście. To jedyna sensowna dla innych informacja. U mnie - Ziemia Lubuska 11,2kWh/kWp. Jak czytam o 30, to u mnie tyle szło pod koniec października.
-
No ze wskazań pompy. Nie mam niezależnego opomiarowania. Założyłem, że przy zbliżonych warunkach zewnętrznych pompa jeśłi coś źle liczy to robi to tak samo źle za każdym razem, czyli do porównań można użyć tych informacji.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zrobiłem kilka ustawień w obrębie jednej doby przy idealnie tych samych warunkach jakie mamy od 2 dni i załączony wykres pokazuje dokładnie to co opisałeś. Zauważyłem: - zmniejszenie delty z 5 na 4 stopnie to przepływy wzrosły ok. 5l/min. - przestawienie czujnika temp. CWU na środkowy - powoduje o połowę częste starty dogrzewanie zbiornika - sprawdzałem produkcję energii i COP i wychodzi, że na większych przepływach mniejszej delcie są większe o kilka procent Wnioski: 1. Zwiększając prędkość obiegową wody produkujemy trochę więcej energii (6-7% w tych warunkach) lecz dzieje się to kosztem większego zużycia pompy obiegowej oraz nieco większego hałasu. 2. Delta 5 - ze względu na powyższe to optymalny sposób grzania (chyba, że pompa obiegowa ma 100 tys. godzin gwarancji pracy na maks. wydatku) 3. Ile to się ciekawski człowiek musi nagimnastykować, żeby dojść do tego że producent wie po co robi ustawienia standardowe
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
OK. Wyjaśniłeś co się stanie z deltą... instrukcje tez podaje, że włączając maks. przepływ - zniknie możliwość ustawienia delty. Ale jakie są zalety lub wady tego, że pompa będzie pchała wodę z maks. wydajnością ? co to oznacza dla PC ? krótsze/dłuższe cykle pracy pompy? lepsze/gorsze COP ? mniejsze/większe zużycie prądu? wolniejsze/szybsze zużycie sprzętu ? częstsze/rzadsze defrosty? itp.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
@ALL Pytanie: Jakie są zalety/wady (zasady) sterowania grzaniem na delta T (zalecane +5st) - a jakie na maksymalny przepływ wody? (9kW / 1f / gen.J) Czym się kierować przy wyborze danego trybu ? Po co Panas wykreował dwa sposoby sterowania ? Mój układ to tylko PC spięta bezpośrednio z podłogówką, żadnych wynalazków typu: sprzęgła, mieszacze itp.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: