    Panasonic Aquarea

    @All W jakim celu jest service-cloud opcja: "Temp. zewn. wł. grzania:" przecież jak ustawisz wyłączenie np. 21 to wiadomo, że poniżej 21 PC powinna działać - jeśli jest włączona.
  2. Ziemia Lubuska 13,0 kWh/1kWp - długie cienie budynków niestety zabijają zimowe uzyski
  3. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    Dobiega mój pierwszy okres miesięcznego mieszania w sterowniku. defrosty 7-8razy na 9-10godzin pracy przy ok +1 do 2 stopni na zewnątrz. Na liczniku na jeden defrost przybywają 2 sygnały załączeń sprężarki nawet 40 na dobę. Nie da się tego w jakikolwiek sposób ograniczyć w tych temperaturach. Z wykresu wygląda na to, że maszyna wie co robi, bo ciepło w domu. Niech zapierdziela w ten sposób do końca świata i jeden dzień dłużej
  4. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    @All Kontrolne pytanie dotyczące częstotliwości sprężarki, jakie są jej parametry graniczne: minimalne i maksymalne ? 9kw / J / 1f / All in One Wiem, że pompa sama sobie dobiera częstotliwość pracy stosowanie do zapotrzebowania i najczęściej od grudnia widzę 70Hz u siebie. Ile widzieliście maksymalnie u siebie ?
  5. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    Delta 5 stopni ale eksperymentowałem z 4 - większe przepływy były. Zasilanie ustawiłem krzywą kompensacyjną 40st. dla -20 do -12, 28 dla +15 czyli dzisiaj przy 0stopni powinno być ok. 34 na zasilaniu
  6. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    @All O co chodzi z tym licznikiem sprężarki "Ilość "wył-wł" ? Panas pisze że do 4 na godzinę dopuszcza. Na forum czytam, że dla trwałości należy dążyć do jak najmniejszej ilości startów. Rozumiem, że przy zalecanych rocznie 2200 do 2500 godzin pracy ilość 7tys wył.-wł. sprężarki (np. 3 / 1h) - jest dopuszczalne przez Panasa ? Dalej co to znaczy "start sprężarki".... zauważyłem, że sprężarka pracując z pełną mocą nagle zwalania częstotliwość i przechodzi do defrostu na liczniku przybywa 1, po defroście kiedy płynnie wracamy do grzania znowuż przybywa 1 na liczniku... i takich kilka cykli na 2-3godziny pracy pompy bywa kilka. Sprężarka praktycznie cały czas chodzi (ciągle się tam coś kotłuje w jednostce zewnętrznej) a na "liczniku wył-wł" potrafi przybyć 10-14 impulsów w 5 godzin pracy. Przy 3000h pracy w roku "licznik wył.-wł." pokaże mi 4-5tys. czyli spełniony będzie warunek 1 impuls na min. 15minut (nie więcej niż 4 na 1h). Gdzie mogę na ten temat więcej doczytać, albo kto w skrócie objaśni mi to, bo po kilku dniach kombinowania skłaniam się do wniosku, że to cały techniczne rozkminianie, to wszystko o dupy kant jest do potłuczenia. Pompę należy włączyć, ustawić temperaturę domu, CWU ... i mieć głęboko w dooopie dopóki ciepło w domu jest Potwierdźcie mi, że doszedłem do dobrego wniosku
  7. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    @All Objaśnijcie mi drodzy forumowicze różnice jakie są pomiędzy wyborem sterowania grzania za pomocą "delty T" a "maksymalnym przepływem" generacja J Jakie są zalety obu trybów a jakie wady ?
  8. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    @All Pogłębiam wiedzę o PC i sterowaniu. Jakie są relacje priorytetowe pomiędzy: sterownikiem sprzętowym wyciągniętym z PC i zamontowanym w salonie pracującym w funkcji termostatu. a funkcjami sterowania dostępnymi z poziomu Smart Cloud po WiFi ? szczególnie chodzi mi o harmonogram pracy. Ustawiłem harmonogram pracy Smart Cloudem żeby się o godzinie 16 wyłączyła, ale widzę, że PC nie chce wykonać tego polecenia. Dlaczego kto wie ? Kolejne pytanie czy można harmonogramem wyłączyć grzanie CO i w przerwach CO żeby działało CWU ? Kto wie czemu takie coś nie chce działać lub jakie są warunki brzegowe, żeby zadziałało jak na obrazku poniżej ? Miałem takie coś i na sterowniku sprzętowym LCD po 16 widziaełm, że mieliło mi dalej CO a powinno być wyłączone.
  9. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    @All Zaczyna mi się układać w głowie o co kaman z ustawieniem pompy. Pompę dobiera się na najtrudniejszy okres zimowy, wtedy kiedy pracuje ona na maksa, żeby ogrzać dom. W pozostałych okresach trzeba pompę zmusić do pracy z dużą wydajnością czyli z dużym przepływem z czasem dobranym do potrzeb domu. Osiąga się to dzięki zmniejszeniu delta T. Potrzebuję 20000 tys. kWh przy 2700 godzinach pracy czyli pompa powinna przeciętni produkować 7,4kW ciepła. Mam 9kW która przy 2stopniach ma robić właśnie 7kW a przy -7st. robi 5.90kW. Zatem za dnia kiedy jest +4/7st trzeba pompę zmusić do maksymalnego wysiłku i napompować ciepłem wylewkę z produkcję ok. 8-9kW oraz w nocy kiedy jest zazwyczaj -2 / -7 PC robi 5,9kW ciepła. Średnia ma być powyżej 7kW. 100 dni pracy pompy zimą po 14godzin 7/5/7/5 (7h pracuje 5h nie pracuje wymuszam harmonogramem) 100dni pracy pompy po 8 godzin (5/8/3/8 ) 165dni pracy po 3 godziny - tylko CWU RAZEM 2700 godzin pracy Wydłużyłem cykl pracy CO do 6 godzin. Ograniczyłem cykl pracy zbiornika CWU do 1godziny + temp. ponownego grzania -12stopni (od nastawy +48st) Na razie - nie wpływam harmonogramem na CWU. I najważniejsze deltę ustawiłem na 4 stopnie żeby zwiększyć przepływy - nawet 29l dzisiaj widziałem, oraz podniosłem krzywą kompensacji o 3 stopnie. ...i obserwuję jak to będzie wpływać na temperaturę w domu. Na razie wygląda na to, że poskromiłem taktowanie. Pompa jak się włączy to praktycznie na jednym restarcie hula kilka godzin. Dopóki nie będzie mrozów gorszych od -7 spodziewam się, że wszystko będzie ok. Jak mrozy będą silniejsze to harmonogramem wydłużę cykle stosownie do mrozów (+15dni po 8 godzin= 120h czyli 2820h/rok). Ustawienie harmonogramu z komputera trwa 2minuty. Więc to nie problem. Wydaje mi się, że dobrze kombinuję... ale jeśli wkroczyłem na jakąś niebezpieczną ścieżkę, z której jeszcze sobie sprawy nie zdaję - to liczę na wskazówki od doświadczonych i uprzejmych pompiarzy
  10. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    PC All in One - 185 litrów. Czujnik - nie wiem chyba tam gdzie "fabryka dała" ale pamiętam, że coś mi mówił monter, że może mierzyć na dole czy na górze tylko za cholerę nie mogę sobie przypomnieć gdzie to znaleźć.
  11. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem jak zmierzyć czas pracy PC na potrzeb CWU. Zrobiłem zestawienie produkcji energii przez PC za 2 miechy z podziałem na CO i CWU
  12. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    Na potrzeby CWU w listopadzie PC pobierała średnio 3,4kWh prądu na dobę. W październiku 2,74kWh, we wrześniu 2.5kWh. Rodzina 4 osobowa zużycie normatywne tj. 15m3 wody na miesiąc. Zakładając że na CWU idzie ok. 8m3 wychodzi 260litrów na dzień. 260l*42stopnie*1,16Wh = 12,5kWh na dzień tyle PC powinna wyprodukować ciepła na potrzeby CWU, ale jest też pompa obiegowa CWU czyli są straty. SCOP wzięty z katalogu Panasonica :) (tak czułem, że to kit jest) Podgrzewania CWU załącza się ostatnio średnio 5-6x na dobę. To jest zapis pracy pompy w najzimniejszej dobie grudnia.
  13. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    @agb "Chwila. Masz 136m2 i 800m3 kubatury? Czy 136m2 podłogówki, a do tego jeszcze kaloryfery na reszcie domu?" Masz rację... podałem te liczby za projektem sprzed 20lat (powierzchnia użytkowa i kubatura całej bryły domu. Przeliczyłem skrupulatnie powierzchnie i mam: 166m2 podłogówki (68m2 parter +98,1m2 poddasze użytkowe). Do tego na parterze w bryle domu ok. 25m2 garaż z jednym grzejnikiem o mocy grzewczej 2kW. Kubatura części ogrzewanej domu to ok. 510m3. Zapotrzebowanie na ciepło wynosi 7,6 kW dla strefy obliczeniowej - 18 °C Maksymalna moc grzewcza dobranej pompy ciepła w T= -20 °C i W=35 °C, wynosi 8,4 kW w tym 5,4kW pompa + 3kW grzałka i według wyliczeń dla mojej strefy (lubuskie) do 20 godzin ta grzałka będzie potrzebna w ciągu roku. Przy zapotrzebowaniu na ciepło 20tys. kWh i PC ze SCOP katalogowym dla umiarkowanego klimatu i 35°C wynoszącym 4.9, wychodzi, że PC powinna pobrać 20000 kWh / 4,9 = 4080 kWh prądu przez rok pracy. Na dzisiaj przez 1084 godziny przemiliła1055kWh (CO+CWU) prądu czyli średnio 0,97kWh prądu na 1 godzinę pracy. Przy zalecanych 2500 godzin pracy PC na rok powinien być przeciętny pobór 1,6kWh na godzinę pracy PC. Jak zatem ustawić pompę, żeby jak najbardziej się zbliżyć do zaleceń właściwej eksploatacji pompy w zakresie ilości startów oraz czasu pracy pompy czyli ok. 2500godzin. O prąd się nie martwię ma własne PV. Trwałość PC jest moim celem. A może po prostu pompę wyłączać na CO: np, 6godzin pracy 6 godzin przerwy. Czy da się to zrobić harmonogramem ? No i jak wymusić jej mocniejsze i dłuższe grzanie w tych 6 godzinach pracy ?
  14. Lubuszmen

    Panasonic Aquarea

    Witajcie Potrzebuję skorzystać z Waszej mądrości prześwietni grupowicze... w ustawianiu PC All in One - gen J / 9kW / 1 faza. Czytam Was i... ciągle głupi jestem. Moje warunki: Dom kubatura ogrzewana 510m3, 166m2 na podłogówce + 25m2 garaż z grzejnikiem, bez bufora. Roczne zapotrzebowanie na ciepło (z gazu wzięte poprzednie lata) CO+CWU=20tys.kWh (w tym CO=14tys. kWh) temp. zimowa w domu: 23st.C PC pracuje dopiero 3.5 miesiąca (od połowy sierpnia) a już mam 884 startów sprężarki i 1084h pracy. Zużycie prądu wg sterownika PC przez te [3,5 miesiąca: (740kWh-CO) (315kWh-CWU)] [listopad: 375kWh/101kWh] Taryfa G11. Średni COP za (3.5 miesiąca COP=5.1) (za listopad: COP=4.6) (za październik COP=6.1) Wychodzi mi jak Was czytam, że o wiele za dużo startów oraz za dużo godzin pracy. To prowadzi do wniosku, że mam coś źle ustawione. A miałem: termostat pokojowy + krzywą grzewczą kompensacyjną (-15/38, +15/27stopni) + deltaT (6st.) plus harmonogram wymuszający grzanie w porze produkcji prądu z własnej PV od 9 rano do 15 na podbitą do 25st. temperaturę a później powrót do 23 stopni na resztę doby. I tu prośba o pomoc do doświadczonych, którzy już przetrawili temat: - jak powinny wyglądać modelowe - kompromisowe (trwałość sprężarki / koszt eksploatacji) optymalne ustawienia PC w tych warunkach. Powiem Wam, że im dłużej kopię w tym potężnym wątku - tym większy mam mentlik w głowie.
  15. Lubuskie - mój pierwszy listopad: 21,1 kWh/1kWp porażka.... pociecha za to jest taka, że dzisiaj 5 koła dostałem z mojego prądu
  16. Za październik 45,2kWh/1kWp - okolice Zielonej Góry... słabiutko
  17. - To się powinieneś cieszyć, że "tak dużo". Okolice Zielonej Góry i tylko 36kWh/1kWp
  18. Jak ty to zrobiłeś że z 9,92kWp osiągasz 11kW mocy? Jaką tam miałeś temperaturę w trakcie śrubowania rekordu ? Masz rewelacyjną sprawność, żeby we wrześniu przy osłabionym słoneczku pyknąć 110% nominalnej mocy paneli. U mnie maks. we wrześniu co zobaczyłem to 86% sprawności elektrowni i za cały miesiąc 109kWh/1kWp
  19. Ziemia Lubuska okolice Zielonej Góry - mój pierwszy pełny miesiąc i słabiutko... tylko 123,2 kWh/kWp. Od 10 dni same chmury. Patrzę na pvmonitor i jestem zszokowany tym co tam podają, że mają sprawność instalacji czasami 108% - gdy na dworze 33stopnie... U mnie wtedy tylko maks 84% sprawności kiedy panel ma temp. prawie 60stopni
  20. Ten, tego... jutro pęknie moja pierwsza MWh. Co się pije z tej okazji ?
  21. Wczoraj 6,25kWh/1kWp,
×
×