  1. dzięki - super strona: średnia temperatura w grudzień/ Rzeszów 2014 2015 2016 2017 rok 1.2 3.7 0.0 2.1 [°C] 2018 2019 2020 2021 rok 0.8 3.6 1.0 -1.4 [°C] tak, grudzień był najzimniejszy od bardzo dawna. w 2010 średnia była -4,2C. dla ciekawości - styczeń i luty 2021 i 2020 były cieplejsze niż grudzień 2021, więc możliwe, że grudzień okaże się najzimniejszym miesiącem w obecnym sezonie grzewczym.
  2. grudzień - zużycie 1422kWh (CO+CWU, podlicznik) COP: CO - 3,19 CWU - 2,55 średni - 3,05 211 startów; 496h pracy; rozmrażanie: 217 razy (!) - najwięcej od samego początku. podsumowanie 07-12.2021. dane z licznika PGE (niestety nadal taryfa G11, w oczekiwaniu na zmianę na G12): pobór 3905kWh; wprowadzono 3781kWh (do zapłaty za 880kWh) . Produkcja PV 4820kWh. (21,7% autokonsumpcja). Dom w całości zużył 5700kWh, z czego 3030 to PC.
  3. bobrow - na szybko licząc, podniesienie COP o 0,5 da Ci około 1180kWh oszczędności, co przy podwyżce o około 27% za prąd da oszczędność około 680zł. na szybko patrząc - kaloryfer c33 60x160 - 1380zł. przy wymianie 3 zwrot po 6 latach. spróbuj może tak jak ja - wymieniłem tylko jeden kaloryfer, ale za to największy, jaki miałem. Kaloryfer, który wymieniłem, założyłem tam, gdzie wcześniej miałem mniejszy i tak kilka razy. Dzięki temu kupiłem tylko jeden kaloryfer, a zwiększyłem moc grzewczą w kilku miejscach. Panowie - czy to normalne, że już 6 miesięcy czekam na zmianę taryfy? Dzwoniłem już kilka razy - każą mi czekać, bo mają dużo wniosków i się nie wyrabiają (PGE). Co można z tym zrobić?
  4. Marco - jak Ci się sprawdza obniżenie tem zasilania i delty? zauważyłeś różnice na zużyciu prądu? ja zaobserwowałem, że od -10* zaczyna się robić w domu za ciepło (tak było w święta), a przy +5 i powyżej trochę chłodniej (wczoraj-dzisiaj). ciekawe, może muszę trochę wypłaszczyć krzywą, dać wyższą temp zasilania w dodatnich temperaturach, a obniżyć w ujemnych.
  5. Jednak za grudzień wyszło 1422kWh. (CO+CWU, podlicznik) Najniższa zaobserwowana temperatura: 26.12 -18*. 15 dni grudnia było z temperaturą minimalną w ciągu doby -5* lub poniżej, a tylko przez 5 dni temperatura minimalna w ciągu doby nie spadła poniżej 0*. nie znalazłem statystyk średnich temperatur, ale wydaje mi się, że był to najzimniejszy grudzień od wielu lat.
  6. udało się - dzięki
  7. ja mam krzywą taką jak ten niższy wykres. powalczę ze wstawianiem zdjęcia - może się uda
  8. czemu uważasz, że ze spadkiem temperatury na zewnątrz temperatura zasilania będzie na tym samym poziomie? przecież to nie prosta tylko krzywa. dla -18C temperatura zasilania wynosi +43C. nie wiem jak PC sobie to przelicza, ale u mnie takie ustawienie jak na razie się sprawdza. Zobaczymy jak będzie styczeń-luty, możliwe, że trzeba będzie coś skorygować. u mnie cały czas ostatnio było na minusach - dopiero dzisiaj po południu wzrosło do +1 (rano było -4), ale już dzisiaj w nocy ma znowu zejść poniżej 0 a do niedzieli na spaść do -10. nie pamiętam kiedy ostatnio w grudniu było tak zimno. przy -5/-10 na samo CO poszło mi prawie 50kWh. do tej pory grudzień na CO+CWU pochłoną już 1000kWh.
  9. jakaś różnica pomiędzy pomieszczeniami jest, ale rzędu 0,1-0,2C - ale ja tego nie odczuwam. kaloryfery przeliczałem przed założeniem PC, część kaloryferów wymieniłem. starałem się to dokładnie policzyć, można znaleźć sporo na ten temat. chyba gdzieś w danych purmo znalazłem moc przy zasilaniu 40 lub 35C - nie pamiętam dokładnie. mam głowice + zawory, ale odkręcone. może ktoś kiedyś będzie regulował, na razie nie mamy takiej potrzeby. dane - pobór prądu z podlicznika, ciepło z PC - nie mam ciepłomierza. deltę sprawdzę jutro, wydaje mi się, że teraz mam 5. ja wolę 22,5, ale żona lubi cieplej, więc jest 23 a ja spodenki + krótki rękaw. goguś - oczywiste jest, że im większe mrozy, tym COPy mniejsze. PC może nawet się wspomagać grzałkami - są dostępne w większości modeli. przy dużych mrozach, COPy mogą być nawet poniżej 2, skrajnie jak załączą się grzałki to można powiedzieć że COP 1. Prawda jest taka, że jak dobierzesz odpowiednią PC, to grzałki będą się uruchamiały bardzo rzadko, a może wcale - niektórzy je mają, ale je odłączają i z nich nie korzystają. Kolega Bobrow pisał, że jego tcap nawet w temperaturze około -25C sobie poradził bez grzałki. ale po raz kolejny - to skrajne przypadki, zazwyczaj kilkanaście godzin w ciągu zimy. zdecydowaną większość czasu, PC pracuje w temperaturze powyżej 0 z wysokimi COP-ami, dla uproszczenia przyjmuje się COP 3 dla całego sezonu. potem w zależności od PC i Twojego domu, ta wartość może być trochę większa lub mniejsza, ale na pewno nie będzie poniżej 1, czyli grzałką taniej nie będzie, żeby nie wiem co.
  10. tak, w całym domu 23C, tylko w sypialni mam 22,5. kaloryfery mam odkręcone na maksa, nie reguluję termostatami. jak chce zmienić temperaturę, robię to na sterowniku PC. nie mam czujnika temperatury z PC w domu. dla ciekawości - żeby w domu mieć +23C, na PC ustawiam +21,8. obecna krzywa -10/+39 ; +10/+30. z tego co zaobserwowałem - przyjemniej jest w domu, jak temperatury na zewnątrz są ujemne, ale to dla tego, że częściej/dłużej kaloryfery są ciepłe. jak na zewnątrz są dodatnie temperatury, kaloryfery nie są ciepłe przez tak długi czas i mimo, że temperatura jest taka sama, wydaje się, że jest trochę chłodniej. ale to tylko takie wrażenie, jak się dłużej siedzi przed tv. poza tym się tego nie zauważa. nie próbowałem jeszcze pracy na prostej, daj znać za jakiś czas, jak Ci się to sprawdza i jakie są wyniki. ja cały czas się jeszcze uczę i chętnie wprowadzę usprawnienia.
  11. kolejna doba - zużycie 54kWh (CO+CWU), ale już się ociepla, w ciągu dnia było -5, jutro ma być -2 a w piątek już powyżej 0. COP-y wyszły następująco: CO 2,8; CWU 2,3. kilka dni temu, jak było lekko na + w ciągu dnia, zużycie było 29kWh (CO+CWU). pompa pracuje już prawie 10m-cy (od 25.02), w tym czasie na CO poszło niecałe 3000kWh prądu, średni COP z tego okresu to 3,86. jak widać, samo CO przy większych mrozach (-10C) zje około 48-50kWh, w pobliżu 0C około 21-23, to średnio wyjdzie 35. 60dni (najbliższe, do pełnego roku pracy PC) to około 2100kWh, czyli w moim przypadku samo CO w ciągu roku to około 5mWh, SCOP wyjdzie około 3,3-3,4. Większość osób podaje, że przy G12W/G12 płacą za 1kWh 0,42zł, czyli koszt przy założeniu, że nie miał bym PV to około 2100zł - czyli około 2t groszku (na pgg niższa cena, ale brak towaru, poszukałem chwilę i nie znalazłem nic dostępnego poniżej 1100zł ). oczywiście prąd będzie droższy, ale węgiel też drożeje. CWU za rok około 2mWh, około 850zł. A jak wyjdzie realnie - napiszę pod koniec lutego.
  12. zima atakuje. w tej chwili jest -10C, zużycie za ostanie 24h CO+CWU to 55kWh. przez najbliższą dobę mają się utrzymać tak niskie temperatury, w wigilię już ma być na + w ciągu dnia. w domu +23C
  13. wracając do zużycia energii - 15 dni grudnia = 640kWh (CO+CWU), ale temperatura w domu 23C. wcześniej miałem 22,5, jak namówię żonę, to do niej wrócę, na teraz trochę mi za ciepło. przed nami kilka cieplejszych dni a potem znowu powrót do minusów, więc pewnie grudzień wyjdzie około 1250-1300.
  14. w takim razie zrób test i się przekonaj - chętnie poznam wyniki. pierwszy dzień może przekłamywać, po drugim dniu powinieneś już dużo wiedzieć.
  15. grzejniki to nie podłogówka - nie akumulują ciepła. jak dasz 10h w ciągu dnia wodę 55C na kaloryfery, to w domu zrobi się gorąco. pompa najpierw będzie się żyłować, żeby dobić do 55, a potem się wyłączy, bo w domu będzie za gorąco. jak potem przez 14h PC będzie wyłączona, to poczujesz jakby w domu było 20 albo niżej. Kaloryfery mają to do siebie, że jak są ciepłe, to jest przyjemnie, a jak są chłodne/zimne, to nawet jak masz 22 to wydaje się, że jest chłodniej. nie widzę sensu takiego grzania - ani ze względu na komfort ani ze względu na ekonomię. Co chcesz osiągnąć?
  16. co się tutaj nie zgadza. rozumiem, że korzystasz normalnie z garażu, czyli otwierasz bramę kilka razy dziennie, żeby wyjechać/wjechać autem? jeżeli tak, to pewnie w tym czasie mnóstwo ciepła ucieka, w garażu robi się zimno i piec w tych momentach traci mnóstwo energii? Chodzi mi o to, że wyniki Twojego zużycia (4t, 5,6tys) i tego co Ci liczy strona (3,7tys - 2,6t) bardzo się różnią.
  17. grudzień zapowiada się zimny - od dłuższego czasu u mnie na minusach (dzisiaj rano było -5C i tak ma być do wtorku) - w tym tygodniu ma być ze 2 dni cieplejsze a potem znowu powrót do mrozów. Na święta widzę, że zapowiadają do -7C w Rzeszowie. przy takich temperaturach, CO+CWU zje mi ponad 40kWh/dziennie (samo CWU ponad 6). U mnie pompa też przekłamuje zużycie prądu, prawie o -10%, ale mam podlicznik.
  18. ostatnia doba temperatura w okolicach 0C i już widać niższe zużycie - CO 32kWh
  19. całkiem możliwe, wszystko zależy jak długo temperatury będą na minusie.
  20. no tak, raz na jakiś czas coś się może zdarzyć. u mnie nie mam grawitacji, więc bez prądu nawet na kopciuchu nie miał bym ogrzewania.
  21. teraz krzywa : 0C +36C; -5C +38C; -10C 40C moc przy +22/-20 : 11,5kW; ale w domu mam +22,5-23C, więc większa wyjdzie kaloryfery mam stalowe panelowe c22, jak przechodziłem z kopciucha na PC zwiększyłem zład o około 25-30% - kupiłem jeden duży kaloryfer, ten który wymieniłem dałem tam, gdzie był mniejszy i tak kilka razy. 8 dni grudnia - CO + CWU: 313kWh. samo CWU to około 52, więc średnio na CO poszło w okolicach 32 dziennie, ostatnia doba około 40. dużo, miałem nadzieję, że grudzień zamknę w max 1000kWh. zobaczymy jak wyjdzie.
  22. u mnie ostania doba - samo CO - prawie 40kWh. temperatura na zewnątrz praktycznie cały czas -5 (od -4 w dzień do -6 nad ranem). temperatura w domu od kilku dni - na życzenie żony 23C. wcześniej było około 22,3-22,5.
  23. czym było to spowodowane? przez ostatnie dwa lata raz tylko u mnie nie było prądu przez 2h i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek nie było prądu dłużej jak kilka godzin.
  24. dzisiaj znalazłem: W 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce wydać 1,95 mld zł na program "Czyste powietrze", czyli wymianę pieców, tworzących tzw. niską emisję. 660 mln zł pójdzie z kolei na "Mój prąd", czyli panele fotowoltaiczne, które trafiają na dachy domów. Fundusz ma dysponować o 70 proc. większymi środkami niż w 2021 w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. warto się zainteresować, jeżeli zamierzasz zmieniać węgiel na PC. kolejna ciekawa informacja: Na program promocji fotowoltaiki "Mój prąd" ma być przeznaczone 660 mln zł. Fundusz zapowiadał, że w pierwszym bądź drugim kwartale 2022 r. ma wystartować czwarta edycja tego programu - szersza od poprzednich, oferująca nie tylko dopłaty do paneli PV, ale również m.in. do magazynów energii czy ładowarek do samochodów elektrycznych. mam nadzieję, że to doprowadzi do większej popularności magazynów energii, czyli docelowo do ich rozwoju i zmniejszenia ceny. Oby w ciągu kilku lat, ba na razie niby stare zasady mają być na następne 15 lat, dla aktualnych prosumentów, ale kto wie co rząd znowu wymyśli i kiedy to zmieni.