  1. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Sprawdź kamerą termowizyjną. Wtedy będziesz miał pewność co się tam dzieje.
  2. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Ten bufor masz na zasilaniu?
  3. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Zakręć go. U góry jest taki mały "kapturek".
  4. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    U mnie tego nie ma. Możesz wrzucić ten fragment z dokumentacji?
  5. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Mam ustawione "Zmienna".
  6. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Zmiany czasów moim zdaniem też nic nie daje. Tryb smart też uważam za logiczniejszy.
  7. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Miałem na myśli: ustawić harmonogram. Tego co napisałeś u siebie nie zauważyłem. Takie ręczne wymuszenie robię na 2 sposoby w zależności od potrzeby. Jak chcę iść do wanny, ale mi się nie śpieszy to podbijam temperaturę CWU do takiej aby po uwzględnieniu delty zaczęła ją grzać i wracam do docelowej. Drugi sposób to "Wymuś CWU" wtedy PC wkręca się bardziej i mogę szybciej wskakiwać, tylko wtedy patrzę na wykresy, bo może się okazać, że zaraz będzie defrost i lepiej zastosować pierwszy sposób. No i trzeci sposób. Jak już siedzę w wannie i chcę jeszcze więcej ciepłej wody, a PC się z tym "bawi" wtedy też robię "Wymuś CWU". Po takim zagrzaniu "Wymuś CWU" PC zachowuje się tak jak po zaniku zasilania lub po przełączeniu trybów tzn. zacznie ją ponownie grzać w momencie < nastawiona. Więc staram się unikać tego trybu.
  8. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Taki zamysł, że w świecie idealnym przy braku przerw w dostawie zasilania w bardzo prosty sposób można wymusić grzanie CWU nie zależnie od delty...
  9. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    9 kW T-CAP gen. H też obserwuję w nim nie ma tej zależności. Dzieje się tak u mnie w 7J i teraz Adam to opisał w 9J. Więc nie wiem czy to błąd czy jakiś zamysł Panasonica. Wolałbym, żeby tego nie było.
  10. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    "Napisał adam_ko Zobacz post 3. Sterowanie CO i CWU - wynalazek Panasonica polegający na połączeniu sterowania w ten sposób iż przy każdym włączeniu czy też wyłączeniu (ręcznie lub z harmonogramu) dla CO, pompa "resetuje" stan CWU i ignorując ustaloną deltę wchodzi w tryb CWU natychmiast (jeżeli temp wody < ustawiona, lub zaraz po spełnieniu tego warunku). Co to powoduje: a) Chcesz dogrzać pomieszczenie, musisz poczekać na dogrzanie CWU (mimo braku takiej potrzeby), b) dogrzewasz zagrzaną CWU a wiadomo PC lubi grzać zimne wiec tracisz na efektywności." Właśnie nie. W obu trybach grzania CWU moja 7J zachowuje się tak samo. Jakiś czas temu zadałem to pytanie (przed dyskusją co to jest dom a co nie), miałeś wtedy ferie . Nie otrzymałem wtedy odpowiedzi czy u innych jest tak samo. Dopiero teraz adam_ko opisał ten sam przypadek. Też mi się to nie podoba. Szczególnie jak prąd wychodzi i idzie do -voymar- i niespodziewanie wraca i nie mówi co u Niego robił
  11. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Swojego czasu też byłem nie zadowolony na sposób montażu przez Pro instalatora. Nawet oficjalnie zrezygnowałem z jego usług i znalazłem nowego instalatora, który przejął na siebie obowiązek gwarancyjny. Twierdził, że centrala Panasonica go straszyła. Na szczęście facet ma kręgosłup moralny i ich olał. Jak chcesz to podpowiem Ci prywatnie jak się dobrać do centrali i zmusić ich aby zajęli się sprawą.
  12. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Brakło. U Ciebie był. Co chciał?
  13. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Prądu nie było 14 godzin. Masz rację durszlak, ale nie taki jak Twój Wichury u nas są 2-3 razy w roku, takie, że dachówki zrywa. Ponad 110 km/h. Po za tym ja wolę temperatury 22-23 st.
  14. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Kolego znów nadpisałeś postów więcej niż dziur w durszlaku Było wielokrotnie wałkowane i definitywnie stwierdzone, że "DURSZLAK!" Potwierdzeniem jest liczba załączeń sezonowych i to, że grzejesz jak już truskawki są.
  15. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Gepam "- jeżeli temperatura aktualna < temperatura zadana wtedy pompa załącza obiegówkę i sprężarkę" TAK "- jeżeli temperatura aktualna = temperatura zadana wtedy pompa utrzymuje pracę obiegówki i sprężarki jeżeli akurat pracują! Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przestaną pracować, np. pompa generuje za dużą moc, nie jest w stanie zmodulować i sprężarka się wyłączy, to pompa już jej nie włączy." TAK "- jeżeli temperatura aktualna > temperatura zadana wtedy obiegówka i sprężarka zostają wyłączone" TAK "Tak jakby pompa stwierdzała, że skoro temperatura w domu jest równa zadanej, a sprężarka nie pracuje, to już nie ma sensu trzymać się histerezy i ją odpalać, tylko lepiej poczekać aż w domu się ochłodzi. Tyle tylko, że przy tym zapomina o pracującej obiegówce." Tu nie do końca tak jest. Np. w przypadku po zagrzaniu wody CWU może być dwojako. Albo ponownie ją załączy albo nie. Tak jakby (co już napisałem wcześniej) korelowała z czasem dotychczasowych okresów osiąganych temperatur. Jeszcze jedno. Ja mam / miałem ustawione w dzień 23 w nocy 22. Podczas tych ostatnich wichur w dzień nie dobijała do 23 to jak przyszła noc i wskoczył harmonogram na 22 i w domu miałem 22 to obiegówka się wyłączała.
  16. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    W Service Cloud też skok o 1, mimo, że inne temperatury wyświetla z dokładnością do 0,25 st.C. Jak chcesz koniecznie aby wyłączała obiegówkę to temperatura ustawiona musi być o 1st. C niższa od rzeczywistej. Przywrócenie ustawień fabrycznych zresetuje ustawienie max przepływu pompy CO.
  17. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Ja też nie zamienił bym tego do PC na żaden inny termostat. Do jego okiełznania najlepiej skorzystać z Service Cloud. Jego zasada działania jest "bardziej złożona" niż tu opisywana na forum. Podpowiem Ci, że ja np grzeję w ten sposób, że w dzień nastawiam 23 a w nocy 22. Nawet jak w dzień nie osiągnie 23 to i tak ta obiegówka w nocy nie pracuje, chyba, że temperatura w domu spadnie do 21. Wydaje mi się, że ten sterownik oprócz histerezy +-1 st. C koreluje jeszcze czas osiąganych temperatur i odnosi to do aktualnie nastawionych.
  18. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Ja tego trybu nie używam więc Ci nie powiem. Nie zamierzam powielać nie sprawdzonych informacji.
  19. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Wentylator także schodzi z obrotów.
  20. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Mamy takie same PC w związku z tym zadam pytanie. Do innych użytkowników J7 też. Czy po zaniku zasilania pompa zaczyna u Ciebie grzać CWU? Chodzi mi o sytuację gdy np. woda jest ustawiona 47st C, delta 5st, wraca zasilanie, woda ma 46st - więcej niż wynika to z delty. U mnie tak się dzieje zawsze gdy temperatura jest niższa o 1st, lub po zaniku zasilania spadnie o 1st od nastawionej a grzeje w tym czasie CO to zawsze przełączy się na CWU. Obserwuję także T-CAP 9H i tam zawsze pilnuje delty i taka sytuacja nie ma miejsca.
  21. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Czyli jest w tym ziarno prawdy. Dlatego Ci co narzekają na wzmożoną pracę grzałki może mają za nisko ustawioną wartość początkową krzywej / prostej. Ja po obserwacji wykresów serwisowych doszedłem do wniosku, że u mnie niżej jak 27st C nie ma sensu zaczynać z krzywą. W okresach gdy temperatury wynosiły powyżej 10st C na zewnątrz pompa odpalała się 1-2x na dobę gdy w dzień miałem na tym Panasonicowym termostacie nastawione 23st. Na noc obniżałem do 20st i spałem przy mocno rozszczelnionych oknach. Teraz w dzień mam nastawione 23 w nocy 22. Okna przeważnie rozszczelnione w sypialni, kuchni i biurze. Jak jest chłodniej na zewnątrz to pompa po prostu zaczyna wcześniej grzać. Termostat mam po korekcie -2stC. Bo chyba wiecie, że mniej więcej o tyle przekłamuje. Cały czas obserwuje te wykresy dla swojej J7 i T-CAP 9 H wujka, zarówno w telefonie, na kompie w domu i na kompie w pracy a pracuje zdalnie więc praktycznie cały czas jestem w domu
  22. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Tylko 300l dziennie to 9m3 miesięcznie. Więc nic dziwnego, że kolega ma niższe wyniki. Ja zużywam średnio 13.5m3 na miesiąc. Z aplikacji wychodzi 1148kWh na rok. Zbiornik 200l czujnik 1/3h od góry temperatura nastawiona 47-49, delta 4-9. W lato zwiększam deltę i temperaturę. Zimą obniżam ze względu na wydłużenie czasu potrzebnego do zagrzania zbiornika.
  23. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Ok. Przeczytałem ten wątek prawie początku. Wiem, że akurat MIG ma T-CAP i on jeszcze przekłamywał czujniki. Ciebie też wnikliwie przestudiowałem i jednoznacznie nigdzie nie napisałeś jak tego dokonałeś, mimo, że kila razy Cię o to dopytywali. Ja akurat wyłączyłem grzałkę w menu ukrytym. Po tym wyskoczył mi błąd H91 i dałem sobie z tym spokój. Poza tym dostrzegam pewną "krótkowzroczność" takiego rozwiązania. Co w sytuacji, kiedy nie będzie prądu ze 2 doby a Was szanowni koledzy w domu?
  24. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    W którym dokładnie miejscu wyłączyłeś kolego tą grzałkę? W ukrytym menu serwisowym?
×
×