Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

bocian_koh

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    219
  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

Zawartość dodana przez bocian_koh

  1. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Pewnie, że tak. Przecież jego pompa moduluje do 5kW.
  2. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Tak. Z resztą możesz sobie sprawdzić...
  3. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Nie. parametr, o którym napisałeś dotyczy grzałki pokojowej.
  4. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Przy ustawieniu 15 wyłączy Ci się jak na zewnątrz będzie 18. Ponowne załączenia nastąpi gdy temperatura zewnętrzna znowu spadnie na 15 i niżej.
  5. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    odpowiedź a
  6. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Może ma ochotę widzieć więcej i pchać pazury gdzie Twoje nie sięgają?
  7. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Coś źle zacytowałeś. "tylko dalej nie wiem ile ilościowo ich jest." napisał kto inny. Ja mam Service Cloud i wiem dokładnie kiedy mam defrost...
  8. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    To widać. Zajdzie lodem a potem się odlodzi. Nie wiesz jak wygląda defrost? Jak "nie ma się takich dostępów i uprawnień jak instalator" to w żaden inny sposób jednoznacznie nie "sprawdzisz". "to że z dostępu dla instalatora można różne rzeczy i statystyki to ja wiem" a wiesz, że możesz sobie założyć konto instalatora i tam podpiąć swoją pompę? Ze 30 razy o tym było napisane...
  9. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Ma Pan rację. Nie chce mi się pisać tego co już było. Za to z chęcią pomogę Panu telefonicznie. Na priv przesyłam nr. Pozdrawiam.
  10. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Czepiasz się?
  11. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Co jakiś czas ktoś wpadnie na pomysł typu: pompa na strychu, pompa w garażu, w magazynie. O powietrznej pompie z zasysem powietrza z podziemi jeszcze nie słyszałem. Może lepiej było kupić gruntową?
  12. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Wszystko jest ok. Zawór 3d masz na wyjściu i on rozdziela albo na bufor albo na CO. Powrót z bufora (CO) i z wężownicy zbiornika CWU masz spięty razem, następnie filtr i wejścia do pompy. Zrób jeszcze zdjęcie od dołu bufora to będziemy mieli wtedy 100% pewności. Działa Ci to wszystko? Jak tak, to nie martw się, bo nie ma czym.
  13. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Mamy chyba takie same pompy. Nagraj filmik, albo zdjęcia i pokaż jak Ci to zamontowano. Łatwiej rozwiejemy Twoje wątpliwości. Szkoda czasu na zgadywanie.
  14. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Co znaczy generalnie tak? Jak zmniejszę deltę to przepływ sam wzrośnie i odwrotnie? Czyli zmiana delty ma wpływ na krzywą grzewczą?
  15. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Czy zmieniając samą deltę, przepływ sam się dostosuje?
  16. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    U mnie to samo.
  17. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Zaważyłem, że dodano opcję: Ktoś już testował? Co ona powoduje?
  18. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Instalator -> ustawienia systemu -> "Anty-zamarzanie" jak miałem na tak, to też odpalała sobie defrosty przy dłuższych okresach bezczynności. Ustawiłem na nie i już się tak nie działo. Tylko weź pod uwagę, że ja mam splita a Ty monoblok.
  19. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Skąd masz ten wykres? Masz więcej ciekawych materiałów na temat PC Panasonic? Np. algorytmy pracy.
  20. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Niczego sobie nie wymyśliłem. Taką informację uzyskałem od dwóch instalatorów. W ten sposób to argumentowali. Rozumiem, że podpierasz się instrukcją. Też czytałem o tym. Nasuwa się tylko pytanie. Co w sytuacji, jak ktoś przy zimnej instalacji nabije 3 bary? Zacznie grzać ciśnienie wzrośnie powyżej 3 barów zawór bezpieczeństwa zadziała. No ale przecież tak było w instrukcji...
  21. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Jednofazowa schodzi do 19Hz. Czemu uważam, że na manometrze powinno być 1bar? Ponieważ w naczyniu w zbiorczym w PC również mam 1 bar (z resztą to jest ciśnienie początkowe). Te ciśnienia powinny się równoważyć. Jeżeli w instalację CO dajemy więcej wody to zmniejszamy zakres kompensacji ciśnienia przez poduszkę naczynia w zbiorczego. Po za tym nie potrzebnie zbliżamy się do ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa, Odwrócę pytanie jaki jest sens ładować 1,5 czy 2 bary???
  22. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Ciśnienia w naczyniu przeponowym i instalacji powinno się równoważyć i wynosić 1 bar.
  23. bocian_koh

    Panasonic Aquarea

    Czemu takie wysokie ciśnienie w układzie? W naczyniu przeponowym PC ile masz?
×
×