redox7
Użytkownicy-
Liczba zawartości
217 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez redox7
-
Wittodens B1HC sterowanie dobór regulatora bezprzewodowego OT
redox7 odpowiedział Whatlogin → na topic → Ogrzewanie
-
Wittodens B1HC sterowanie dobór regulatora bezprzewodowego OT
redox7 odpowiedział Whatlogin → na topic → Ogrzewanie
-
Wittodens B1HC sterowanie dobór regulatora bezprzewodowego OT
redox7 odpowiedział Whatlogin → na topic → Ogrzewanie
-
Problem z przewymiarowanym piecem De Dietrich MPX 24
redox7 odpowiedział forteller → na topic → Ogrzewanie
-
Naturalnej konwekcji nie zaburza, bo niema potrzeby zabudowywania całej długości grzejnika. Po drugie pokazane wentylatory mają skuteczność potwierdzoną wynikami badan na PW. Wentylatory wygladem przypominają jak powiedziałeś "komputerowe" ale czy do grzejników potrzebny jest kosmiczny wygląd??? Ważny jest generowany hałas, wydajność i bezawaryjność a te tutaj zostały dobrane pod tym właśnie kontem. Widać, że oferowanych przez ciebie wyrób musi być dużo gorszej jakości bo zamiast pokazać zalety swojego rozwiązania próbujesz szukać jakiś wad u konkurencji....
-
Przy dobrze wykonanej instalacji z właściwym zładem wodnym moc wielkość mocy minimalnej ma drugorzędne znaczenie. I wbrew marketingowym ulotkom taktowanie nie zwiększa drastycznie spalania
-
polecam https://www.aliento.pl/ profesjonalne wykonanie, naprawdę ciche i przebadane przez PW
-
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
wystarczy przeczytać kartę gwarancyjną. Dla Vitodensa 100 gwarantem jest sprzedawca a już dla najnowszych Vitodensów 200 gwarantem jest Viessmann. Ludzie czytajcie dokumenty które dostajecie. -
im więcej wody w instalacji tym lepiej dla kotła, będzie mógł pracować spokojniej a co za tym idzie dużo ekonomiczniej, oczywiście o ile nie wpadniesz na jakiś głupi pomysł z zaworkami 0/1....
-
Jaka PC powietrze-powietrze jako główne ogrzewanie?
redox7 odpowiedział dam7 → na topic → Ogrzewanie
bzdury to ty piszesz bo nawet kaiasi podaje w swoich dachy że pracują tylko do -15*C https://kaisai.com/pl/files/page_files/136/kaisai-service-manual-focus-scop-40.pdf -
Jaka PC powietrze-powietrze jako główne ogrzewanie?
redox7 odpowiedział dam7 → na topic → Ogrzewanie
poczytaj karty katalogowe to zobaczysz, tak na szybko wychwalany pod niebiosa na tym forum panosonic wysiada przy -15*C https://www.klimatyzacjawentklima.pl/files/flipbooks/panasonic-katalog-2020-2021/ ale będzie polecany bo instalator za zamontowanie pompy panasonica dostaje płaski tv.... -
Jaka PC powietrze-powietrze jako główne ogrzewanie?
redox7 odpowiedział dam7 → na topic → Ogrzewanie
zerknij na vitoclime300 od vieśka potrafi działać poniżej -20^C gdzie konkurencja wyłącza się już przy -10*C -
Aby pompa pracowała poprawnie zawsze powinna mieć bufor. Producenci rezygnują z tego wymogu pod naciskiem płaczących, że drogo....
-
lepiej nie doradzaj jak masz takie bzdury pisać. Gościu pisze wyraźnie, że chce odcinać pętle a to oznacza, że bufor jest konieczny..
-
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
a jak kupisz samochód który w papierach będzie miał prędkość max 200 km/h i któregoś dnia jadąc pod mocny wiatr i pod górę osiągniesz "ledwie" 190 to też będziesz psioczył na producenta??? Ludzie zastanówcie się bo jak patrze na te forum to sa tu 3 grupy: 1- stali bywalcy co nie ważne w jakim temacie ale musza się wypowiedzieć ( i nie ważne czy z sensem czy bez), druga grupa to ludzie którzy spieprzyli swoje instalacje, np żałując na projekt i teraz szukają winnych wszędzie tylko nie u siebie i trzecia grupa ludzie którzy mają wiedzę i chcą pomóc poświęcając swój czas ale Ci jak zobaczą jaki tu gnój to szybko znikają.... -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
myślałem, że udajesz ale widzę że naprawdę jesteś wyjątkowo ograniczony. Gosciu wyraźnie ci napisał, że falowanie moze występować i dla tego własnie zastosowali takie zabezpieczenia a ty swoej: jak to naprawić. NIC NIE NAPRAWISZ TAK MA BYĆ! -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
człowieku przestań pisać bzdury, wymieniając imiennie pracowników vieska przyznałes się, że jestes albo pracownikiem którego wywalili albo instalatorem któremu za fuszerki cofnęli uprawnienia -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
w aplikacji vicare niema wykresów mocy -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
300 m2 i 49kw???? co ty grzejesz jeszcze ze 4 sąsiadów???? Kociol startuje moca startowa tj, ok 50-60%mocy nominalnej, zapłon, wybidowanie i stabilizacja płomienia to kila sekund, Jak widać w twoim przypadku kocioł jest tak przewymiarowany, że nie jest w stanie przejść do normalnej pracy. Zmniejszenie mocy mak nawet do minimum nic nie pomoże -
belki ze sprzęgłami masz w ofercie vieśka https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Vitoset/KP-Rozdzielacze_GDA_GRA_z_cenami_2019_04.pdf/_jcr_content/renditions/original./KP-Rozdzielacze_GDA_GRA_z_cenami_2019_04.pdf sprzęgło może podnosić wymaganą temperaturę kotła ale nie musi wszystko zależy od przepływów. Ale jeśli nawet podniesie to teoretyczne straty jakie poniesiesz na niby zwiększonym zużyciu gazu będą dużo niższe niż koszty naprawy elementów instalacji uszkodzonych w wyniku braku sprzęgła. Ciekawi mnie sąd obawy o koszty prądu zużytego przez dodatkowa pompę za sprzęgłem.... dzisiejsze pompy elektroniczne sa bardzo oszczędne i co więcej w większości w pompy mniej obciążone pobierają mniej prądu niż jedna zajechana na wysokich parametrach...
-
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
jak się zamykają tzn że masz za wysoką krzywą i instalacja przegrzewa pomieszczenia