Dziękuję wszystkim raz jeszcze za porady!! Trochę martwi mnie ilość i głębokość tych rys - sam już nie wiem czy to normalne, że aż tak popękało. Szczerze mówiąc na żadnej z budów nigdy nie miałem takiego problemu - tutaj pierwszy raz. Jutro zbiórka na budowie i zobaczymy co dalej z tym zrobić. Nie wykluczam narazie żadnej opcji, ze skuciem włącznie.
-
Dziękuję za poradę, chyba tak właśnie zrobię. Jako hydroizolację dam papę termo. Byłem dziś na budowie z konstruktorem i on nie widzi żadnego problemu. Dobrze trafiłem, bo jest specem od konstrukcji betonowych i przede wszystkim napraw po wypadkach konstrukcji żelbetowych. Generalnie to się z tego śmiał i powiedział, że lanie wody/ folia owszem może pomóc, ale nie zagwarantuje braku spękań. Według niego jest to normalna sprawa i nie ma to najmniejszego wpływu na trwałość konstrukcji. Mało tego, nie kazał tego w żaden sposób naprawiać. Ot co się dziś dowiedziałem od fachowca (…)
-
Muszę przyznać, ze Andrzej733 ma mocne argumenty. Jak widać opinii jest wiele. Kier bud i konstruktor tez twierdzą, ze to normalne i mamy robić dalej, po uprzednim zalaniu spękań mleczkiem cementowym. Konstruktor mówi dokładnie to co Ty Andrzej. Teraz to mam dopiero mętlik w głowie…
-
Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi!!! Pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło, a wybudowałem już kilka obiektów. Generalnie to majster łaski nie robi - buduję systemem zleconym, dobrze mu płacę (jak sam mówi) i znam swoje prawa. Jak będzie trzeba, to zerwą wszystko i położą raz jeszcze. Nie wiem tylko czy jest sens i nie chodzi tu o koszta a zamieszanie z tym związane. Proszę o poradę czy warto zerwać to wszystko czy tez może naprawić.
-
Zgadzam się z Tobą w pełni. A może zerwać to partactwo i wylać jeszcze raz?
-
Tak, polewałem tez wczoraj pod wieczór, około godz 18:00, ale wtedy rysy już były. Beton popękał w przedziale od 14:00 do 18:00. Pod spodem jest folia…będzie się im łatwiej to zrywało. Jestem coraz bliżej tej decyzji.
-
Nie, nie dawałem zbrojenia na chudziak, tylko beton B15. Niektóre rysy są głębokie na 5-6cm. Majster mówi, ze za mocny beton i dlatego popękało przy tej temp. i wilgotności. Nie wiem co o tym myśleć…
-
Tak, wiem. Co teraz z tym zrobić? Skuwać czy naprawiać. Jeżeli naprawiać, to w jaki sposób? Zalać mleczkiem cementowym?
-
Z tego wszystkiego pomyślałem, że może jednak źle zagęszczone, siadło i popękało. Masz racje….nie polałem wodą o 14:00, a powinienem. Sam jestem sobie winien(…)
-
Chudziak ma 11-12cm wylewany z betonu B15 z betoniarni. Ogólnie, to jestem wściekły, bo można było tego uniknąć. Podejrzewam, że za dużo wody lali przy betonowaniu. Chociaż zaczynam mieć już paranoje, że może źle zagęszczone. Dzwoniłem do geologa z tym dzisiaj i powiedział, ze na 110% jest dobrze zagęszczone. Majstry użyli zagęszczarki 500kg i 170kg. Hydraulik miał skoczka.
-
Hydroizolacja to masa KMB nakładana obustronnie systemowo - gwarancja na 30 lat. Jeżeli chodzi o ten chudziak, to strasznie mnie jego wygląd irytuje…delikatnie mówiąc. Niby geolog był, zrobił aż 8 prób a i tak do d…wyszło. Jak byłem tam dziś o 14:00, to beton nadal był mokry i nie było śladu pęknięć. Dopiero po 18:00 się pokazały.
-
Witam, dzisiaj rano zalany został chudziak (beton B15 z betoniarni). W południe wszystko ładnie wyglądało, nie było żadnych rys ani spękań. Na budowę przyjechałem ponownie pod wieczór i załamałem się widokiem spękanego chudego betonu, praktycznie wszędzie (odsyłam do zdjęć w załączniku). Niektóre rysy są dosyć głębokie - włożyłem w jedną drucik na 5 cm. Dzień wcale nie był dziś upalny, temp. około 23st C. Wczoraj na budowie był geolog i badał zagęszczenie podsypki - wykonał aż 8 prób na moją prośbę i zapewnił, że wszystko było w normie. Kier. bud. kazał wylać chudziak w folii, żeby lepiej beton wiązał i stwierdził, że te rysy to normalna sprawa. Proszę o porady co z tym teraz zrobić - skuwać i wylewać raz jeszcze czy naprawiać jakoś te rysy i spękania?? Z góry dzięki za porady.
-
U mnie jest teren gliniasty, chociaż woda nigdzie nie stoi. Ławy mam wylane z betonu B45 W12 do budowy filarów mostowych, także nie powinno za dużo podciągać kapilarnie. Szlam pod słupy oczywiście zastosuję na wszelki wypadek. Dzwoniłem do konsultanta technicznego Ceresit - Ceresit CR65 jak najbardziej się nadaje pod słupy. Powiedział, że m.in. do tego został stworzony. Poza tym na izolację pionową daję masę KMB: Hydrolex 2E. Dziękuję wszystkim za porady i pozdrawiam!!
-
A w jaki sposób utrzymasz w takim razie ciągłość izolacji poziomej??? Fundament jest monolityczny, nie ma izolacji poziomej na ławie - jeden element żelbetowy ze ścianami. Bez zachowania ciągłości izolacji pod słupami w zasadzie nie mamy żadnej bariery chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wody z gruntu (u mnie jest glina) W tym celu stosuje się szlamy mineralne pod słupy- ciągłość jest zachowana i nie zrobi się żaden przegub. Nie wolno dawać papy lub folii...tu się zgodzę.
-
Witam, planuję ułożyć papę termozgrzewalną 5,2mm jako izolację przeciwwilgociową na poziomych ścianach fundamentu monolitycznego. W celu zachowania ciągłości izolacji poziomej w miejscu słupów chciałbym użyć zaprawę cementową, uszczelniającą Ceresit CR65. Proszę o informację, czy Ceresit CR65 nadaje się do tego celu? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
-
Rysy poprzeczne na ścianie fundamentowej monolitycznej
Matross odpowiedział Matross → na topic → Fundamenty i piwnice
Zgadza się Andrzej. Nie twierdzę, że rysy zniknęły, jednak obecnie prawie ich nie widać. Wcześniej tez jakieś duże nie były. Teraz mam pewność, ze wystąpiły powierzchownie. Wypełnimy je szlamem min. a na górę pójdzie papa termo. Bardziej chodzi mi o to, że po zdjęciu szalunków beton na ścianach pionowych wyglada jak lustro - równy i bez żadnym rysek, najmniejszych wgłębień, itd. - pięknie związał. Majstry dopieszczali te systemówki 2 dni i teraz widać, że było warto. -
Rysy poprzeczne na ścianie fundamentowej monolitycznej
Matross odpowiedział Matross → na topic → Fundamenty i piwnice
Te pęknięcia to są wynikiem wiązania szybkiego betonu. Pielęgnuj go a pęknięć nie będzie. Dzięki za pomoc henrykow! Miałeś 100% racji, że te rysy są od szybkiego wiązania betonu. Kier bud to potwierdził a po zdjęciu szalunków systemowych ściana wygląda jak lustro - żadnych rysek, pęknięć czy ubytków Rysy ze zdjęć są tylko powierzchniowe i po 2 dniach polewania wodą już ich prawie nie widać. -
Rysy poprzeczne na ścianie fundamentowej monolitycznej
Matross odpowiedział Matross → na topic → Fundamenty i piwnice
Fundament został zalany w piątek. Nadal jest w szalunku systemowym. Rysy widoczne na zdjęciach są na górze ściany fundamentowej w szalunku. Rozszalowanie planowane jest na jutro. -
Rysy poprzeczne na ścianie fundamentowej monolitycznej
Matross odpowiedział Matross → na topic → Fundamenty i piwnice
Dziękuję za odpowiedź. Przyznam szczerze, że dziś rano nie polałem. Dopiero koło południa pojawiłem się na budowie. Na pewno zaraz się tam wybiorę i poleję. -
Witam, wczoraj zalany został fundament monolityczny w szalunku systemowym betonem B25 (przywieziony z betoniarni), a dzisiaj rano pojawiły się w kilku miejscach poprzeczne zarysowania. Byłem podczas zalewania - wszystko zostało dobrze zagęszczone. Wcześniej została wylana ława również w szalunku na 10cm chudziaku - beton B45 (zero spękań). Co może być przyczyną tych zarysowań i czy należy się tym martwić? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
-
Całościowa izolacja ław od gruntu jest możliwa tylko w warunkach laboratoryjnych. Raz jeszcze zadam Ci pytanie laboranta, który jest odpowiedzialny za jakość betonu dostarczanego do budowy filarów mostowych: Czy widziałeś kiedyś betonowe słupy mostowe wysmarowane w całości masą bitumiczną? Z całą pewnością ulegasz marketingowej propagandzie. U mnie na ścianę fundamentową zastosowałem dwuskładnikową masę bitumiczną (KMB), która w zupełności wystarczy do zabezpieczenia przeciwwilgociowego betonu, na to styrodur 15cm. Na ławy w glinach (mogą być sączenia) wodoodporny beton B25 W8 w zupełności wystarczy. Pewnie 95% nie izoluje. Głównie z niewiedzy swojej i wykonawców oraz z oszczędności - projekty również są pod tym względem zaniedbane. Zadałeś sobie kiedyś pytanie dlaczego 95% nie izoluje ław i dlaczego nie ma tego w projektach. Czyżby dlatego, że 95% projektantów i konstruktorów to niedouczeni i niekompetentni ludzie??? Otóż nie. Dzieje się tak dlatego, że niektórzy ludzie ulegają tanim chwytom marketingowy nie zagłębiając się w techniczne detale i jak powiedział mój kier. bud. i konstruktor inwestują pieniądze w bezsensowne rozwiązania z poczuciem, że mają zrobione najlepiej na świecie a wszyscy inni mają źle. Czasami ta nadgorliwość prowadzić też może do błędów. Przykład: papa na chudziaku pod ławą.
-
Widzę, że jesteś tez specjalistą od klas wodoszczelności betonu - to są jakieś paranoje. Skoro gość z laboratorium mówi mi, że beton b45 W12 jest wodoszczelny, praktycznie nie podciąga kapilarnie, to ja mu wierzę. Poza tym nie popadajmy w paranoję - mój kier bud podobnie jak inni branżyści (poczytaj też fachową prasę) stwierdzili, ze nie możliwym całkowite odcięcie (100%) od wody w gruncie bez względu na to co zastosujesz. Poza tym woda nie szkodzi betonowi - możesz sobie izolować czym chcesz i tak dojdzie do betonu na poziomie ław i tak ma być. Technik z lab. zadał mi pytanie czy widziałem kiedyś filar mostowy zabezpieczony w całości masą bitumiczną. Nie pisz mi o oszczędzaniu przy budowie, bo tak jak Ci wcześniej pisałem, buduje dom z najlepszych materiałów i najlepiej jak się da. Skoro już wszedłeś na koszta, wiedz, ze sam stan surowy kosztował mnie będzie circa 1mln, także napewno w przyszłości nie będę go za tyle sprzedawał, a za więcej. Słucham specjalistów, a nie ulegam jakimś wyimaginowanym teoriom o pełnej wodoszczelności na lata, bo to są absolutne mrzonki. Dyskusja na tym forum skłoniła mnie do pełnej weryfikacji moich teorii i podtrzymuję każde słowo. UWAGA: Sprawa ma się inaczej w przypadku domu podpiwniczonego - tam metodologia hydroizolacji jest zupełnie inna, niż ta, którą zastosowałem w swoim domu (bez piwnicy, gliny piaszczyste, sączenia w glinach poniżej poziomu fundamentów)
-
Izolacja ścian fundamentowych i ławy
Matross odpowiedział alegro661 → na topic → Fundamenty i piwnice
Tutaj masz 100% racji. Wyraziłem się nieprecyzyjnie - pisałem o chudziaku pod ławy! Oczywiście kier bud mówi tak jak powyżej, gdyby było inaczej od razu bym go zwolnił, bo to byłoby wariactwo. Tutaj izolacja pozioma jest najważniejsza w moim przypadku!!! Na górę fund. 2 x papa termozgrz., ponadto jako pierwszą warstwę bloczek Isomur Plus (na papę). Pod chudziak folia /papa, tak żeby wszystko połączyć ze ścianami i odciąć budynek w poziomie. To powinno wystarczyć, w szczególności, że u nas warunki gruntowe są proste - sączenia w glinach piaszcz. poniżej pos. fundamentów, w wykopie było sucho.- 12 odpowiedzi
-
- fundamentowych
- izolacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Izolacja ścian fundamentowych i ławy
Matross odpowiedział alegro661 → na topic → Fundamenty i piwnice
Zostało im w betoniarni, nie w gruszce. Beton pojechał jeszcze na 1 inną budowę. Mam certyfikat (badanie lab. prosto z gruszki przed wyjazdem do mnie - przepisy mówią, że przy tej klasie musi być obowiązkowo zrobione), WZ i fakturę VAT. Betoniarnia największa w Toruniu. Z betonu B45 W12 z włóknami syntetycznymi i grafitem mam wylane ławy . Przyjechały 3 gruszki na raz. Po 1h był już twardy jak skała. Jeszcze jedno...tego betonu nie da się pomylić z żadnym innym. Włókna syntetyczne widać gołym okiem (pełno ich wszędzie) i ma inna konsystencje niż B25.- 12 odpowiedzi
-
- fundamentowych
- izolacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rozmawiałem dzisiaj z geologiem (tak żeby się upewnić) i on też odradził stosowanie drenażu w glinach piaszczystych. Podobnie jak kier. bud. mówi, żeby obsypać fundament gliną. Drenaż w geologii mam ujęty - zalecany tylko podczas prac fundamentowych w razie gdyby woda stała w wykopie co nie ma miejsca. Generalnie u nas jest duża i troszkę pochyła działka (2800m2) dlatego z wyprofilowaniem terenu nie będzie problemu - nadmiar wody pójdzie w ogród.