  1. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Qtwa. Nie wiem czy problemem nie będą odpowietrzniki. Mam Afriso niekapiące. Są zakręcone ale na korkach są nacięcia a wewnątrz takie krążki , które jak się zmoczą to pęcznieją i wówczas uszczelniają odpowietrznik (tak to sobie wymyślili) . Głowy nie dam , że jak wkładki są suche a korki zakręcone , to są 100%szczelne. Nie wydaje mi się. Zacznę od wymiany odpowietrzników
  2. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Odpowietrznik pozakręcane. Żadnych przecieków. Cóż taki urok chyba mojej instalacji. Sprawdzę jeszcze ciśnienie poduszki gazowej w wewnętrznym naczyniu
  3. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Instalacja pracuje od jesieni. I problem jest od początku. Tak , że instalacja odpowietrzona. Jak ograniczę nieco max prędkość pompy w ustawieniach ,to chodzi dobrze i na niższym ciśnieniu ale tylko do momentu defrostu , bo wówczas idzie I tak na max. Napisze ktoś jaki ma spadek ciśnienia jak pompa obiegowa wchodzi na max?
  4. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Budynek parter z poddaszem użytkowym. Ale to nie ma nic wspólnego bo po zamknieciu zaworów od bufora ib CO od PC i praca tylko na małym obiegu PC/zasobnik CWU efekt jest ten sam. Po prostu pompa obiegowa rusza z takim impetem , że wytworzone podciśnienie powoduje rozerwanie strugi wody i robi się bąbel. Dlatego pytanie do Was o ile spada Wam ciśnienie w momencie max obr. pompy obiegowej? Jeżeli w naczyniu przeponowym wewnątrz PC jest ustawione ciśnienie wstępne na 1bar to trochę mało.
  5. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    W instalacji łącznie (bufor + grzejniki) będzie ok. 280l. Tak. Dodatkowe naczynie wyregulowane. Bardziej zastanawia mnie , czy naczynie wewnątrz działa poprawnie. (Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jakie jest ustawione ciśnienie wstępne w wewnętrznym naczyniu przeponowym). Bufor stoi tuż przy jednostce wewnętrznej . Podłączenie bufora i zasobnika cwu na miedzi fi 35. Wszystkie zawory 5/4. Jak dam w PC funkcję " odpowietrzenie". To na obiegu PC/bufor przepływ jest 2730 l/h (45,5l/min) . Na obiegu PC/zasobnik cwu przepływ jest 2430l/h (40,5l/h) . Na tym obiegu (PC/zasobnik cwu) opór instalacji jest nieco większy że względu na długą wężownicę w zasobniku. W sumie wszystko działa jak należy , ale jeżeli spadnę z ciśnieniem w instalacji poniżej 2 bar(na zimnej) to w momencie rozpoczęcia grzania cwu lub bufora słychać jak się zapowietrza pompa obiegowa w PC.To samo przy defrostach(nawet bardziej bo pompa obiegowa ruszą wówczas całkiem na max)
  6. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Panowie. Panasonic t-cap 9kW 3f. Jakie ciśnienie macie w instalacjach CO, gdy pompa nie pracuje.? Drugie pytanie. O ile spada wam ciśnienie na manometrem w momencie jak pompa obiegowa w PC wchodzi na najwyższe obroty? Mam w układzie taki problem , że gdy pompa obiegowa w PC wejdzie na max obr. , to siśnienie na manometrem spada o 0,6-0,7 bar. Poza tym gdy trzymam ciśnienie spoczynkowe na zimnej instalacji 1,5 bar to pompa obiegowa w momencie max obr zaczyna kawitować i zapowietrza mi się układ. Słychać pęcherzyki powietrza w rurach. To samo dzieje się jak PC grzeję CWU. (Mam układ z buforem 200l +dwie pompy obiegowe za buforem) Żeby nie dochodziło do tego zjawiska muszę trzymać w instalacji na zimno minimum 2,1bar. Niestety na gorąco robi się wówczas już 2,6-2,7bar w instalacji. (W układzie mam dodatkowe naczynie przeponowe 18l) Też tak macie , że w momencie startu na max pompa obiegowa "zrywa strugę"?
  7. R 410 dopuszczalna ilość 2,4kg, żeby nie rejestrować. W T-cap 9kW mam 2,85 kg.-Więc rejestrować (zgodnie z prawem) muszę. Lion - instalator może (i ma prawo) olać temat. W/g przepisów to na użytkownika spada obowiązek rejestracji. Fakt, mógł chociaż wspomnieć o obowiązku.
  8. Gdybym nie musiał rejestrować, to czy zakładałbym temat?
  9. Magik. A dostałeś jakąś karę?
  10. Mam taki problem. Instalator nic mi nie wspomniał o obowiązku zarejestrowania PC w CRO. Minęło ponad 15dni od maksymalnego czasu na zgłoszenie i rejestrację PC. Jak to ugryźć teraz?. Zarejestrować i podać prawdziwą datę montażu/zarejestrować i podać inną "bezpieczną" datę/nierejestrować? Instalator tel. nie odbiera.(życie)
  11. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Termometr jak najwyżej? Chyba chodziło Ci o czujnik temperatury. Jak czujnik dam na samą górę to będzie mało ciepłej wody (po coś kupiłem baniak 300l) jak jest w połowie to ładuje mi raz na dobę i starcza. Ustawione 43 a dobiją do 45° . W moim poście chodziło raczej o to ile Wam prądu wciąga na grzanie wody bańki 300l jak czujnik jest +/- w połowie baniaka
  12. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Tak z innej beczki. Mam nierdzewny zbiornik cwu 300l z wężownicą 1" o powierzchni 3,2m2. Czujnik temp. w zbiorniku umiejscowiony jest lekko poniżej połowy zbiornika. Ustawione mam grzanie wody do 43°C i deltę 9°C. Dziś z ciekawości sprawdziłem czas grzania wody i zużycie energii na podliczniku. Wyszło mi , że woda grzała się ok.40min i zjadło 1,88 kWh. Jest Oki? Ja to jest u Was? Mam T-cap 9kW 3f.
  13. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Ja mogę polecić bezprzewodowy Euroster 4040 TXRX . Histereza min 0,2°C ze skokiem co 0,1°.
  14. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Manometr w hydroboksie podłączony jest po stronie ssącej pompy obiegowej. Dlatego czym szybciej pompa kręci tym bardziej spada ciśnienie tuż przed nią. Najważniejsze to tak dobrać ciśnienie w instalacji by pompa nie zaczynała kawitować przy max wydajności. (Ogólnie przyjmuje się aby w czasie max wydajności pompy ciśnienie nie spadło poniżej 1 Bar. Mocno ogólne bo czasami w takich warunkach pompa kawituje. Lepiej jest utrzymać wyższe ciśnienie)
  15. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Dzięki. Czyli musi przebić +3° . Trochę dużo. W takim razie przestawię niżej temp. wyłączenia.
  16. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    W ustawieniach instalatora jest parametr "temp. wyłączenia grzania" mam ustawione na 15°C. Na zewnątrz 16°C a pompa dalej pracuje. Czy ten parametr odpowiada za wyłączenie PC na grzaniu jeśli podniesie się temperatura zewnętrzną powyżej ustawionej , czy to jest wyłączenie gdy będzie zastosowany jakiś czujnik dodatkowy wewnątrz pomieszczenia?
  17. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Panowie jakie parametry muszą być spełnione , żeby PC się wyłączyła "myśląc" , że już nagrzała dom? Czy temp. wody wychodzącej i powrotnej musi się zrównać, czy np.będzie utrzymywać małą deltę a wyjściowa "przerośnie" zadaną? Jak ten algorytm działa? (PC Panas t-cap 3f 9kW)
  18. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    MIG dzięki. Nie znałem tej stałej do obliczenia.
  19. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    MIG podałeś wzór "obliczyć to ze wzoru 69,78*delta*przepływ" Czyli stał 69,78 × delta x przepływ (I tu pytanie -jaka skala? Litry/minuta?) Podstawiłem na szybko u siebie 69,78x4=279,12 × 13,73l/min=3 832,3176 . Czyli PC w tym momencie produkowała 3832W (3,832kW) ?
  20. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    rrrrr. Jeżeli masz termometry do CO ? Ja zamontowałem 6szt.( firmy Goshe) Wyjście i powrót z PC , wyjście i powrót (dwa obiegi ) z bufora. Kupiłem termometry montowane w studzienkach w rurze. Powiem Ci tak. Do instalacji CO węglowej są ok, ale do PC to lipa straszna. Są niedokładne i wszystkie 6 szt. pokazuje inną temp. +/- 3°C to kosmos przy zgrywaniu obiegów. Absurdalnie miałem wyższą temp. wychodzącą z bufora niż z PC. Skalibrowałem wszystkie w temp.pokojowej ale jak się rozgrzewają to i tak się rozjeżdżają. Kupiłem termometr DT-34 ze świadectwem kalibracji i teraz mogę dokładnie monitorować temp.( niestety niewygoda polega na tym , że trzeba sondę przykładać do rury i izolować żeby złapać poprawny odczyt)
  21. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    rrrrr. W każdym zbiorniku-sprzęgle dochodzi do podmieszania wody między obiegiem Pompy ciepła(pierwotnym) i grzejnikowym/podłogowym (wtornym) . Zjawisko mniejsze lub większe uzależnione od prędkości przepływów w obiegach. Najprawdopodobniej to , że powrót ze zbiornika-sprzęgła do PC jest cieplejszy o 2°C niż powrót z grzejników na wejściu do sprzęgła świadczy o tym zjawisku. Prędkość przepływu w obiegi pierwotnym jest większa niż we wtórnym i część wody gorącej z PC wraca na powrót i podnosi temperaturę. Sam pisałeś , że wyjście na grzejniki z bufora jest chłodniejsze o 2-3°C niż wyjście z PC. Tu właśnie odnalazły się te 2-3 °C. To czego brakuje w grzejnikach podnosi temp. powrotu do PC. Sposobem na zminimalizowanie tego zjawiska jest wyrównanie prędkości przepływu w obydwu obiegach. Nistety nie jest to łatwe , gdyż pompa wody w PC zmienia swoją prędkość w/g algorytmu sterownika. Pompa/Pompy po stronie wtórnej chodzą +/- że stałą prędkością. Co do zmiany prędkości przepływu po stronie wtórnej. Im woda płynie szybciej to grzeję cały grzejnik ale jest chłodniejszy. Im wolniej to będzie cieplejszy ale nie cały. Ogólnie ilość przekazanej energii cieplnej będzie zbliżona. Też mam układ taki jak Ty -sprzęgło 200l i 2 obiegi wtórne. Na swoich pompach obiegowych (Wilo pico plus) widzę ile m3 w danej chwili pompa przelewa i dodatkowo regulacja przepływu jest płynna więc się trochę bawię z dostrojeniem. Ogólnie mam wrażenie , że lepszy nieco mniejszy przepływ w obiegu wtórnym niż większy w porównaniu do obiegu pierwotnego ( chyba lepszy COP się robi- ale jeszcze się bawię. Co prędkości sprężarki w Hz. To jeżeli przy-10 kręci Ci 90Hz to już chyba szczyt jej możliwości. Czytając forum widziałem wpisy , że taka częstotliwość to już max. Pewnie pompa pracowała już na granicy chęci wspomożenia się grzałką . Jaką masz ustawioną deltę na grzaniu w PC? Im mniejsza ustawioną tym pC agresywniej chcę do niej dojść. Może daj deltę na 8 i porównaj.
  22. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Ja mam Panasa t-cap 9kW 3f. Super cichego ( rzeczywiście sprężarki nie słychać). Nadal mam nie zaszronione dwie dolne i jedną najwyższą rurkę. Kilka razy widziałem jeszcze nie zasronione 1 do 2 rurek poniżej połowy wymiennika -ale to nie reguła -zdążyło się. Mój instalator (propartner Panasa nie odbiera , nie oddzwania -życie). U siebie podejżewam niechlujstwo i brak profesjonalnej pompy vacum. W czasie odsysania było +2°C , gość wysysał ponad godzinę ale zdezelowaną pompą uzyskał na wakuometrze -0,5 Bara ( oczywiście twierdził , że wszystko ok) Echchch.
  23. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Rób małą rozdzielnię przy pompie. Wstaw : 1. Rozłącznik 2. Wyłącznik nadprądowy ( bezpiecznik) 3. Licznik energii ( najlepiej taki , który ma zliczanie całości i zliczanie od resetu i chwilowe zużycie energii- nie jest to mus ale bardzo przydatne) Można jeszcze dać grzałkę pod oddzielnym bezpiecznikiem i dodatkowym licznikiem)
  24. buldog1111

    Panasonic Aquarea

    Wszystko fajnie dopóki te rury w ziemi nie zarosną grzybem i innym ścierwem a do domu będzie pompowany smrodek z grzybnią. Jest już coś takiego wymyślone ale muszą być specjalne rury z jakąś tam "kosmiczną" powłoką , która to niby będzie utrzymywać sterylność tych rur. Ciemno wilgotno i grzyby rosną.
×
×