Wspomniał ktoś o grzejnikach regulus. Posiadam takie.bardzo sobie chwalę. 15lat przepracowały z kotłem na ekogroszek. Teraz będą spinane z PC. Mam je przewymiarowane dzięki temu w duże mrozy nigdy nie przekroczyłem 45 na zasilaniu. Ogólnie chodzą na 37-38°. ( ulubiona temp. w pomieszczeniach 23°) Powiem tak. Bardzo sprawne grzejniczki. Letnia woda w rurze a one już oddają sprawnie ciepło. Budowa podobna do chłodnicy samochodowej. Duża samoistna konwekcja. Lekkie i bardzo mała pojemność wody. (To raz wada raz zaleta). Ze względu na małą pojemność robię system z 200 litrowym buforem /sprzęgłem. Myślę , że się sprawdzą zPC. Dam znać jak to chodzi razem.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
1. On/OFF 2. Bez sensu. W/g Twojej stopki masz więcej wody w układzie (rury+grzejniki) niż w samym buforze. Pompa przemieli taką ilość w kilka minut i buforek rozładowany. Jak chcesz to podłącz pompę obiegową bezpośrednio pod 230V. Wyłącz PC i zobacz jak szybko wyciągnie Ci tą odrobinę zmagazynowanej energii z bufora. PC musi potem nadrobić tą stratę. To tylko moje zdanie. Więc niech inni się wypowiedzą. Ale zawsze najgorszy jest start przy zimnym układzie. ( nie ważne co jest źródłem ciepła) Co do Twojego bufora. Bufor to 1000l w górę. W sumie to masz sprzęgło hydrauliczne. PS. Mig - dzięki
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno pytanie. Żeby włączała się dodatkowa pompa obiegowa ( którą podłączę pod styki "Extra pump") trzeba jeszcze coś ustawić w menu , czy po prostu będzie działać jednocześnie z pompą wewnętrzna PC?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jeszcze odnośnie podłączenia termostatu do płyty głównej. Mam model WH-SQC09H3E8. Na płycie nie mam zworki (jak się tu opisywało) Extra pump jest ( czyli tu mogę podłączyć bezpośrednio dodatkową pompę obiegową wychodzącą z bufora). Gdzie natomiast podłączyć termostat typu ON/OFF ? Nie mogę załadować foty więc opiszę styki od góry 1.OLP Booster heater 2. Room temp zone 1 3. Outdoor air sensor 4. Tank sensor ( tu jest czujnik od temp. zasobnika cwu) 5. External control 1 6. Rem controler ( tu jest panel z drzwiczek) 7. Boiler contact 8. Extra pump 9. Booster heater Czy w tym modelu da się podpiąć zewnętrzny termostat?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Zapytam tutaj , bo nie wiem gdzie. Kończę montaż kotłowni pod pompę ciepła. Pompa ciepła split jest już zamontowana.(agregat zewnętrzny i wewnętrzny). Panowie połączyli rury gazowe , nabili azot i niby sprawdzili szczelność. Jak skończę hydraulikę przyjadą , zrobią próżnię i puszczą gaz. Zastanawiam się tylko czy zrobią to prawidłowo gdy na zewnątrz będzie np.+5°C. Latem z próżnią nie ma problemu ale problem jest jak jest zimno. Są jakieś patenty , żeby zrobić to dobrze? Nie wiem podgrzewć rurki w agregacie zewnętrznym czy coś? Może głupie to pytanie ale sami wiecie jak jest. Instalator wpada jak po ogień, trochę odessa , wmówi , że tak jest ok, bierze kasę i tyle - a my potem mamy problem za spory pieniądz.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mig25. Właśnie ze względów, które wymieniłeś zamówiłem tylko montaż pompy (hydrobox i agregat zewnętrzny). Resztę (stojak,przepust przez ścianę i hydraulikę robię sam. Wszystko tak jak powinno być - miedź 35 , i osprzęt na 5/4".
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mig25- jeszcze raz dzięki. Instalator niby z firmy , która jest propartnerem Panasa ale to firma , a on jest tylko pracownikiem i to chyba słabym, bo nie bardzo umie odpowiedzieć na pytania i twierdz, że najlepiej to podłączyć pompkę obiegową niezależnie za buforem/sprzęgłem i nic nie wpinać do hydroboxu. (Trochę słabo) Dlatego dziękuję za pomoc z forum. Właśnie mam kolejny problem . Niby oryginalny czujnik temperatury do zasobnika CWU mi przywiózł (tak twierdzi). Niestety czujnik jest zbyt gruby i nie wchodzi do kapilary w zasobniku cwu. Czujnik ma grubość 7,8mm kapilara wewnątrz 7mm. Jaką grubość ma oryginał?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki za odpowiedź. Teraz wiem jak to ogarnąć. Mój instalator nie chce podłączyć zewnętrznego termostatu innego niż Panasonic. Ja chciałem bezprzewodowy Euroster. Jakie jest maksymalne obciążenie (moc) styków na płycie głównej do podłączenia dodatkowej pompy?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
T-cap 3f 9kW Jeżeli podłączę termostat zewnętrzny do zacisków na płycie głównej i dodatkową pompkę obiegową do zacisków external pump , to jak termostat osiągnie zadaną temperaturę to pompa ciepła przejdzie w stan blokady i wyłączy swoją pompę obiegową i tą dodatkową? Drugie pytanie. Jeżeli przy takim podłączeniu jak wyżej, termostat jeszcze nie osiągnie zadanej temperatury a PC zacznie grzać CWU to też wyłączy dodatkową pompkę obiegową?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Panowie mam takie pytanie. Pompa Panasonic T-cap 3f 9kW. Układ z buforem 200l jako sprzęgło. Za buforem pompa obiegowa. Chcę zrobić sterowanie tej pompy (obiegowej) termostatem bezprzewodowym. Jak można "wymusić" , żeby pompa ciepła wyłączała grzanie gdy pompka obiegowa zostanie wyłączona przez termostat?. Chodzi mi o to , żeby PC nie doładowywała z uporem maniaka bufora , gdy nie pracuje pompka obiegowa za nim. Jest jakaś para styków na płycie , którą można by wykorzystać? ( coś w rodzaju blokady pompy na ogrzewanie gdy styki będą zwarte lub rozwarte)Powiedzmy , że włączę przekaźnik w obwód pompki obiegowej. Gdy ona się wyłączy przekaźnik rozewrze lub zewrze styki(kwestią wyboru) .styki bezprądowe. Da radę tak to podłączyć?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Jeżeli chodzi o 1cal to jest kilku producentów. Z 5/4 robi się problem . Ogólnie chcę dać filtr bez siatki w środku. Siatkowy dam oddzielnie przed magnetycznym odmulnikiem. Na razie nie mam faworyta.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Jeszcze nie mam. Składam instalację- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Andrzeju OZC 11 i owszem. Na szczęście mam również kominek (grawitacyjnie) w centralnej części domu , który doskonale nagrzewa dom. Dlatego w duże mrozy lub blackout mogę spać spokojnie . Dlatego też 9kW a nie mocniejszą pompa. Oszczędności szukam jak każdy mimo iż kasę mam. ( może dlatego ją mam) Nie oszczędzam nigdy na tym, na czym nie można. Po to jest forum , żeby popytać i w niektórych sprawach nie robić przerostu formy nad treścią.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Dużym grzechem instalacyjnym byłoby , gdybym połączył pompę ciepła 9kW z buforem i zasobnikiem cwu rurą 5/4 ALE filtr magnetyczny i zawór trójdrożny przełączający zastosował 1cal? Wiem przewężę. Wąski gardło itd. Szukam jakiegoś kompromisu. Mały wybór filtrów na 5/4 zaworów zresztą też. Ma to wogóle sens czy nie kombinować.?- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Mac_612. Mówisz stał DN32. Czyli do zaprasowywania. No ok . A jak z tym ocynkiem wewnątrz rury.? Nie "gryzie" się z resztą instal?- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za odpowiedź. No to temat do rozważenia. Dużej odległości nie ma tak , że koszty do przełknięcia ( miedź 35) Niestety osprzęt o wiele droższy ( filtr-odmulacz i zawór przełączający na 5/4 to już się ceni). Naoglądałem się jeszcze yutuba z Panem z Katowic. On do 9tek daje rury 28 ze stali zaprasowywanej lub miedź 28. Był też odcinek , w którym to Pan z Panasonika tłumaczy o pompach i tam stwierdził , że do 9ki podłączenie do bufora miedźą 28 jest w sam raz. Co do wymywania kolan to zawsze można dać łukowe , żeby było mniej "ostro". Kurcze, mam dylemat.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Qrcze. Rura PP 40 ma w środku 26,6mm , warstwowe(stabi) 40ki PP mają 29mm. Więc jedynie z PP stabi. ac_612 jaki będzie przepływ w tej PP40 stabi i w miedzi 35? (W tych przepływach to cienki bolo jestem)- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Czyli rura miedź 28 powinna być ok- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Mniejsza o to. Najważniejsze pytanie to: Jaka powinna być średnica wewnętrzna rury łączącej t-cap 9kW z buforem/sprzęgłem ?- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Poniekąd odpowiedziałem w #323 i dalej. Co do średnicy rury zasilającej bufor , to znalazłem informację tu na forum , że T-cap 9 ma przyłącze 5/4 ale dalej , w środku średnice wewnętrzne przepływu w hydroboksie to 23-23,5mm. Więc tak naprawdę bez sensu jest przewymiarować średnicę rury idącej do bufora powyżej 1". Przepływ między hydroboksem a buforem i z powrotem, to łącznie 3mb rury i praktycznie brak oporów. Wejście do wężownicy w zasobniku to także 1". Co do bufora to , żeby zminimalizować stratę buforową , wykorzystałem do zasilania CO na dom kruciec od odpowietrznik na czubku bufora (wszystkie przyłącza w buforze mam 5/4 , to na odpowietrznik też) . Potem trzeba będzie pobawić się przepływami i stratę zminimalizuje jak to tylko możliwe. Co do umiejscowienia bufora jako sprzęgła, to chciałem takie rozwiązanie ze względu na możliwość dodzielnego sterowania dwóch pionów grzwczych.. Męczyła mnie tylko ta średnica rury zasilającej bufor. Jak muszę zrobić 5/4 to tak uczynię , tylko czy naprawdę w tym przypadku 1" ( 28mm z miedzi)nie wystarczy.?- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Panowie taka sprawa. PC T-cap 9kW. Instalacja z buforem 200l jako sprzęgło. Za sprzęgłem dwa piony na grzejniki na osobnych pompach. Piony miedź 28 do rozdzielnic. Bufor ma przyłącza 5/4. Pytanie: Jaką średnicą rury połączyć bufor i zasobnik cwu z hydroboksem? Bufor ma wszystkie przyłącza 5/4 . Zasobnik cwu 300l nierdzewny-wężownica 3,2m średnica przyłączy 1". Przyłącza w T-cap są 5/4. Mogę go połączyć z buforem rurą miedź 28 czyzachować średnicę 5/4? Nie ukrywam ,że wygodniej mi zrobić z 28 (bo nawet filtr-odmulacz 1" jest dużo tańszy) Bufor jest stalowy. Z bufora wyszedłem rurą 5/4 i rodzieliłem na 2x28 miedź.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Podpowie mi ktoś czy separator powietrza ( powszechnie używany w instalacjach CO) można wykorzystać do pozbycia się powietrza z instalacji cwu? Mam problem z powietrzem w rurach cwu. Woda w sieci pochodzi częściowo z oczyszczalni, która mocno napowietrza wodę. W efekcie woda jest "gazowana". Po napełnieniu bojlera cwu część powietrza po odstaniu wylatuje odpowietrznikiem na wyjsciu z bojlera.( bojler poziomy dwupłaszczowy zamontowany prawidłowo) Niestety część powietrza przedostaje się do rur . Odkręcenie kranów skutkuje "prychaniem". Czy zastosowanie separatora może pomóc rozwiązać problem? ( ze wzgledu że jest to woda użytkowa myślałem nad jakimś separatorem mosiężnym- instalację mam w miedzi)
-
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
buldog1111 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
W tabelach znajduje tylko wydajność Zubadana przy zasilaniu 35 stopni. Gdzie znajdę wszystkie dane jak zachowuje się ta pompa przy zasilaniu 45 i 55 stopni przy -15 i -20? ( interesują mnie 3 fazowe 8 i 10kw)- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa ciepla i zwrotnica (sprzeglo hydrauliczne)
buldog1111 odpowiedział msrciec → na topic → Pompy ciepła
Witam. Z racji tego , że noszę się z zamiarem przejścia z ekogrochu na PC zwracam się z prośbą do Was " Starych Wilków" w temacie PC o pomoc. Chcę sam zmontować sobie "system" pod PC po stronie hudraulicznej przed montażem PC. Zastanawiam się nad buforem jako sprzęgłem. Przyczyną jest to , że mam grzejniki ( na szczęście dużo przewymiarowane ale o baaardzo małej pojemności wodnej - Regulus). I tak. Temperaturą w domu steruję za pomocą zaworu 4d. Na kotle 58 a w rurę do domu daję od 35 do max 45-47. Z reguły 38. Na powrocie jest 5-7 mniej. Szacuję , że w samych rurach z grzejnikami będzie pewnie z 50-70l wody ( pomierzę i przeliczę to dokładnie). Ogrzewanie mam na dwóch "pionach" parter i piętro - zasilane każdej rozdzielnicy fi28 z miedzi a dalej pexem 16 pod grzejniki. Jak mam włączony parter to pompka LFP Leszno 25POr40c chodzi na pierwszym biegu ( 30W) . Jak dołączę piętro to przełączam pompkę na drugi bieg (45W) - często w okresach przejściowych wyłączam na dzień piętro (jest zbyt ciepło). Teraz pytanie do Was jak rozwiązać taki układ najkorzystniej dla PC i ekonomii? 1. Bufor jako sprzęgło (pojemność?) 2. Bufor na powrocie ( pojemność?) Chcę mieć nadal możliwość "odcinania" pionów. Dodam że z ciepłowłaściwe zapotrzebowanie na moc mojego domu to 11kw przy -20. Chcę zamontować Panasonic T-cap 9kw. Na parterze ma 7 grzejników , na piętrze 7 + podłogówka w łazience zabezpieczona zaworem RTL na powrocie z pętli ( sprawdza się bardzo dobrze) Liczę na Waszą pomoc -
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
buldog1111 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Chodziło mi o sterowanie pompą CO za buforem ( w konfiguracji bufor jak sprzęgło) Przy włączeniu bufora szeregowo na powrocie nie mam pewności , czy pompa w hydroboksie da radę i zapewni odp.przepływ. Konfiguracja układu bufor jako sprzęgło - tu problem przepływów nie istnieje - dlatego chciałem iść tą drogą. Różnicę w cenie 4-5 tyś zł na rzecz R32 w zubadanie jestem w stanie przełknąć ( tylko czy jest sens obawiać się o czynnik r410 wiedząc , że będzie "zakazany" w 2025?- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: