  1. Musiałbyś wstawić skan tego pisma bez danych osobowych żeby można było coś powiedzieć. W warunkach przyłączenia powinna być wskazana moc wnioskowana. Naprawdę masz obecną moc 1.3kW? Jakie jest zabezpieczenie przy liczniku?
  2. Od 17kW OSD dają zabezpieczenie 32A na faze co powinno wystarczyć i jest optymalne kosztowo. Na 40A trzeba 22-23kW. Sprawdz jakie masz teraz, prawdopodobnie 25A.
  3. A gdzie tak często odczytują? U mnie 2 razy w roku. Jak mnie nie ma to mogę wysłać sms albo podac w ebok.
  4. Ja nie edytuję 10 razy każdego posta żeby jakiś troll nie przyczepił się do słowka które nie ma głównego związku z tematem. Osoba inteligentna od razu zrozumie o co chodzi. Matołowi trzeba 10 razy wszystko wyjaśniać. To podsumowanie dyskusji.
  5. Że to, że IPZ jest wtedy za wysokie i zabezpieczania zwarciowe nie spełniają swojej roli. Jak wg kol. nie stosuje się RCD w TT to lepiej żeby coś co znajduje się powyżej rąk opadło. Cytując klasyka:
  6. ?? RCD jest podstawową ochroną dla TT więc jakim cudem jego obecność miałaby wskazywać na TN-S? Modernizacja starych instalacji poprzez wstawienie RCD bez wymiany wszystkich dwużyłowych przewodów to standard polskich elektryków więc twoje rozumowanie o przewodzie PE jest życzeniowe. Skoro obecne gniazdko jest bez bolca to nie można oczekiwać że instalacja spełnia jakieś normy.
  7. Jeszcze dochodzi kwestia tego czy to gniazdo nie jest podłączone pod RCD, np. w wariancie 1xRCD na całą instalację. Wtedy nie można robić zerowania w gniazdku.
×
×