  1. mało danych..

    układ otwarto zamkniety -wymienik płytowy ????

    a do czego podłączony sterownik pokojowy ??

    a do czego podłączone pompy co ?

     

    za mało podajesz informacji zeby odpowiedziec dokladnie na zadane przez ciebie pytanie

     

    janp. jak kocioł sie nagrzeje i pompa w uładzie zamknietym nie działa to nie ma odbioru ciepła i kocioł nagrzewa sie szybciej i temp rosnie ze wzgledu na bezwładnosc - u mnie w systemie otwartym to ok 8

     

    temp kotła nie powinna miec wpływu na blokowanie "sterownika pokojowego"

     

    to sterownik steruje piecem nie odwrotnie

  2. Wczoraj zrobiłem krok w kwesti sterowania ogrzewaniem..

    popitoliły :x :x :x mi się styki i podałem 230V na sterownik pieca na styki beznapięciowe...

    Tak więc krok był wstecz jestem na etapie zasilania pompy bezpośrednio z sieci 230V chodzi non stop a piec działa tylko w podtrzymaniu, ustawiłem go tak że utrzymuje przy dzałającej pompie non stop temperaturę wody na poziomie 48*C...

     

    Pytanie gdzie teraz kupić sterownik R501 co lepsze już nieprodukowany.

    Jest zamiennik R510 ale to już trzeba kupić w całości, panel, sterownik czujniki itd itd... ech

     

    http://www.allegro.pl/search.php?string=STEROWNIK+PIECA&category=5&buy=0&new=0&pay=0

  3. wkleje 3 grosze od siebie ... kociołek na eko groch 2 obwody z 2 pompami

    na rozdzielaczach - podłoga osobno i kaloryfery osobno

     

    przez ostatnie ..3 tygodnie przerobiłem

    1) termostat pokojowy podłączony pod piec,

    2) sterownik pokojowy podłączony pod przekaznik pod który podłączona jest pompa kaloryferów

    3) zawory termostatyczne

     

    jak narazie opcja - zawory termostatyczne jest najlepsza (prezynajmniej dla mnie ) z tego co widzę z doświadczeń a jak będą programowalne dla każdego pokoju elektronicznie to juz ful wypas ;)

  4. KONIECZNIE ! odseparować wełne od otworów na halogeny i zrobic to w sposób szczelny.
    A czemu tak bardzo KONIECZNIE. Wszędzie pisze, że wełna jest niepalna. Bardziej chodzi chyba o samo odprowadzenie ciepła z halogenów.

     

    nie chodzi o palność tylko o "pruszenie" z wełny , ja tak zrobiłem ze nie odseparowałem tego dokładnie ...niestety :( więc jak mogę to przestrzegam

    przed błędami które ja popełniłem

     

    pzdr.

  5. Wiara w sterowniki nie ma końca .Inwestorzy podniecają się dużymi oszczędnościami ,a zapominają o podstawowej sprawie Bilansie energetycznym .Wszystkie cudeńka mają nam po pierwsze podnieść komfort mieszkania i zabezpieczyć kocioł przed pracą na żywioł.Automatyka ma wpływ na oszczędność ,ale nie to jest panaceum na ucieczki ciepła dużych oszczędności nam nie zapewni.Piszę o automatyce c.o,ponieważ zaraz podniosą się głosy o rekuperatorach i innych cudeńkach.Obrazowo można to opisać, że wpływ sterowników na oszczędności ma się tak jak wpływ zielonego światła na moc silników w samochodach.

     

    przydała by się tu cięta riposta Wujka Staszka

    jak tak czytam twojego posta to sam nie wiem o co Ci chodzi niby gość z branży...

    handlowiec to mocze wiele tłumaczyć

     

    z jednej strony piszesz że sterowniki przynoszą oszczędności a w zdaniu następnym temu zaprzeczasz

    brak konsekwencji.

    a może nie zrozumiałeś o co chodzi ?

    biegane wyjaśnić

    sterowniki są fajne ale trzeba wiedzieć czego sie od nich wymaga

     

    NIE PISZĘ TU ŻE JEST TO STANDARD ALE ->

    niektóre sterowniki zastosowane w kotłach - co tu dużo pisać są kiepskie

    przykład -> sterownik pokojowy jest nadrzędnym dla kotła (a wg. mnie nie powinien - powinien sterować głównie pracą pomp c.o.) - kocioł po sygnale z niego przechodzi w tryb potrzymania a mimo to pompy kotła pracują do momentu spadku temp wody na kotle do temp min. (u mnie jest to np. 50 C i tego parametru niestety nie da się ZMIENIĆ ) mimo to że temperatura na kotle zadana jest na 60 C - dla mnie to kicha kocioł sam powinien dobić do temp zadanej dopiero potem przejśc w tryb podtrzymania

     

    jako że sam sterownik kotła w niektórych przypadkach uniemozliwa ustawienia jakich by Sie oczekiwało uważam ze należy szukacz innych rozwiązań ze sterownikami włącznie a bilans energetyczny akurat w tym przypadku nie był rozpatrywany .

  6. :) to teraz ja heh

    mam elektrometa 25 kw calu domek 200m2 narazie ocieplony tylko 15 cm welny poddasze okna połaciowe bez ocieplenia wieje zimnem :) i 14 cm na scianach zew

    jak rozgrzewalem dom było w nim 4 C palił po ok 50 kg/ dobę w 3 dni i rozgrzał dom z 4 do 23 C (temp na zewnąrtrz ujemne w nocy do -6, -8) ale nie było zadnych zaworów termostatycznych na grzejnikach ani sterownika pokojowego.

     

    założyłem sterownik pokojowy euroster 2006 i zawory termosytatyczne na grzejniki ustawione wszytsko na 18 C - ilosć spalanego wegla spadła do 25 kg na dobe ALE poprzez podpięcie sterownika piec wychladza się np. do 38 C a potem goni do 60 C temp zadana - kiedy sterownik wyłancza piec pompy dzialaja dalej i go wychładzają ...i co wydumałem

     

    jako ze mam dwa obwody z dwona pompami (podlogówka i kalorydery) zrobie tak - odłącze pompy zupełnie od kotła tą od podłogówki podłącze do sterownika euroster Euroster 1100E tu macie linka -

    http:// http://www.euroster.com.pl/index.php?euroster=e1100e

    http://www.euroster.com.pl/image/e1100e-sredni.jpg

    a tą od kaloryferów do przekaznika który bedzie uruchamiany sterownikiem pokojowym jak temp w pokoju spadnie - mam nadzieje że przyniesie to efekty tj. spadek zuzycia wegla .

  7. Witam.

    No i jeszcze jedna sprawa, u mnie nie mam czegoś takiego jak zawór trójdrogowy... Mój instalator powiedział, że bede musiał na lato pozamykać wszystkie grzejniki na wejściu i wyjściu i wtedy bede grzał tylko cwu, no ale czy krążąca woda w instalacji nie bedzie powodował większego zużycia węgla??? bo ja tu słysze że zasobnik np 150kg starcza na miesiąc.... czy rozwiązanie, które zastosował mój instalator jest ok???

     

    jak pozamykasz odetniesz wszystkie zawory na grzejnikach (nie tylko termostatyczne bo niektóre nie maja całkowitego odciecia a ustawienie ich na * i tak daje przepływ)

    to woda nie bedzie "krążyć"

    z tego co napisałeś - instalator nie był zbyt ambitny :-?

  8. raczej węgiel - odpaliłem kocioł w sobotę miałem 14 worków węgla

    10 retopal a 4 ekoret

    ekoret pali sie świetnie zostawał miałki popiołek z retopalu zostają wredne spieki :evil:

     

    ja mam inne problemy :roll:

     

    kociołek grzeje świetnie od soboty nagrzał 200 m2 domu z 4C (sobota 13.00) do 23C (poniedziałek 17.00) mrozy w nocy po -5, -6 C

    ale spala przy tym niesamowite ilosci groszku :roll: wczoraj podłączyłem sterownik pokojowy ale tu jak pisali inni uzytkownicy jest problem spadania temp. na kotle a tym samym temp powrotu spada poniżej 40 C

     

    :-?

  9. u mnie jest ...

     

     

    Jest to o tyle lepsze moim zdaniem, że nie ma wtedy dużej straty kominowej , piec nagrzewa wodę tylko wtedy kiedy trzeba. A jak działa cały czas kocioł w temp. 60 stopni, nawet jak nie musi bo ciepło w domu to przecież ogrzewa się podwórko i komin.

     

    to nie dokońcka tak jak myslisz ... gdybys ustawił w mirę stabilna temperature na kotle (nawet na podtrzymaniu) to

     

    1- nie ma stresu związanego z wychładzaniem kotła - jak piszes do 40 C u Ciebie co raczej nie jest wskazane przez producentów - roszenie itd itp szybsza korozja kotła -stalowego

     

    2- kocioł pracując stabilniej zużyje mniej węgla tzn. na podtrzymaniu czy to jest 60 czy 40 st ilość spalanego węgla jest podobna ale u ciebie jak załnancza sie sterownik kocioł musi nadgonić 20 C

     

    zrob eksperyment ;) może zobaczysz różnicę

     

    TAK TO WIDZE :)

  10. oki

     

    chyba zakumałem ;)

     

    u mnie jest tak, że na zaworze ustawiam np. "4" a na piecu mam 60C co daje na kaloryferach przyjmijmy 40C i tak cały czas. Piec załącza się tylko wtedy gdy jego temp. (60C) spadnie o 2C i włącza się tryb pracy - skutkiem jest utrzymywanie zadanej temperatury na kaloryferach (40C) i to w sumie one najbardziej regulują pracą pieca (przeciągi, wietrzenia).

     

    Mając ten programator to na dzień ustawiamy taką pracę jak wyżej a w nocy piec przechodzi w stan "podtrzymania" tylko jak on to robi??? Z tego co wiem to on po prostu "odcina" pompkę CO i sam pracuje tylko na swoje ogrzanie do zadanych 60C po prostu woda z obiegu nie schładza samego kotła co pozwala mu na dłuższą możliwość kumulowania energii - taki tryb letni bo w sumie na to wychodzi.

     

    Prośba:

     

    Jak macie ustawioną tą pompkę (parametr d2) w zimie, wg. różnych instrukcji to ma być d2=40C czyli pompka załącza się powyżej tej temp. a jeśli piec ma 60C i jego histeza jest 2C to na "chłopski rozum" pompka zasuwa cały czas!!!

    Mnie się to nie podoba jak widzę, że ta od CWU załącza się i po czasie swojej pracy wyłącza - to rozumiem. Jak jest u Was???

     

    pozdr

     

    jak ci się nie podoba to nie podłączaj pomp do kotła...

    mozesz zrobic prosty układ na przekaźniku -

    sterownik pokojowy podłączysz do przekaznika który załączy obwód pomp ("poda napięcie na pompy") po zwarciu styków syterownika pokojowego i

  11. Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury dziennej / nocnej , w wybranych godzinach w przeciągu całego tygodnia , w takim cyklu tez włącza piec . Sens jest taki , że jak masz na zaworze nawet ustawione 60 stopni , to piec cały czas działa , a po co ma działać jak nie ma nikogo w domu ?

    U mnie działa to tak, że od 4 do 6:00 rano jest temperatura dzienna, potem cały dzień nocna, i od 18:00 znowuu dzienna , jak nie ma nas w domu cały dzień to piec poprostu nie działa , włącza się dopiero jak wracamy , to pozwala oszczedzać paliwo, bo kocioł działa tylko 4 - 5 godzina na dobę , w pozostałym czasie jest w podtrzymaniu.

     

    osoba która nie ma kotła na eko grocha czytając to pomyśli że w twój kocioł sam sie włancza (rozpala) i wyłancza (gaśnie) a sterować tym moze sterownik pokojowy... :-?

  12. kocioł przeważnie pracuje na stałej zadanej temp. tj.

    ustawiasz pokretłem temp grzania a kocioł nagrzewa wodę do tej zadanej temp. następnie wyłancza grzanie - pracuje tylko pompka - jak temp spadnie

    kocioł załancza sie i tak wkoło macieju cały czas

     

    przy sterowniku pokojowym to on decyduje kiedy kocioł ma zacząc grzać wodę i grzeje tak długo aż ponownie nie rozłączy się przekaźnik w regulatorze tz. jak temp otoczenia będzie taka jak ty chcesz

     

    zdecydowanie bardziej ekonomiczne rozwiazanie !

  13. Obecność tego zawowru nie świadczy ze układ jest zamkniety ! przyjrzyj się dobrze gdzie jest ten zawór i co on zatyka. Zasada jest prosta jeśli pompa pracuje zawór jest zamknięty, jeśli nie pracuje (np. zabrakło prądu) jest otwarty i umożliwia grawitacyjne krążenie wody. Na fotce nie można jednoznacznie stwierdzić czy układ jest otwart/zamkniety. Jeśli faktycznie jest zamknięty to ja bym tak zostawił i wstawił zawór bezpieczeństwa. Zapewne zaraz się rozpęta burza że tak nie wolno robić ;) ale np. w Niemczech takie instalacje są dozwolone dla kotłów retortowych. Ryzyko zagotowania wody jest niewielkie w przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów na węgiel.

     

    Tak na marginesie jak by wszystko miało być zgodne z PN to jeśli mamy jakikolwiek kocił na paliwo stałe to na grzejnikach nie można stosować zaworów termostatycznych.

     

    hmm mozna na forum znaleźć wypowiedz forumowicza któremu kocioł napęczniał ...

     

    rura do naczynia wzbiorczego powinna wychodzic zaraz za piecem a nie gdzieś niewiadomo gdzie po iluś tam zaworach

     

    a w niemczech to nawet mercedesy na solary mają...

     

    wydaje mi się ze instalacja jest zrobiona w układzie zamknietym a tak być nie powino. :o

     

    Pozatym instalacja wygląda ładnie i schludnie

×
×