  1. Cześć. Koleżanki i Koledzy, czy podając większą ilość powietrza przez palnik DS, potrzeba jeszcze podać dodatkowo powietrze wtórne? Mam wrażenie,że skoro mam pełną komorę dopalającą palącego się gazu to już powietrza wystarczy.
  2. Witam. Pompka pracuje zdecydowania teraz lepiej - po utylizacji żdziebka gazu. Przeprowadziłem też czyszczenie wymiennika/ razem z sąsiadem/ Wlałem ok. 1,5 litra przygotowanego kamixu, potem też włączyłem pompę , aby podniesć trochę temperaturę.Czyściło się ze 2 godziny; w tym czasie wlaliśmy jeszcze 1/2 wyborowej, i czekaliśmy na efekty... po kilkakrotnym wypłukaniu bieżącą wodą było widac trochę czarnego pyłku / jakby go zebrać to chyba w garści by się zmieściło, trochę było. podłączyliśmy do instalacji i powiem szczerze,że jakiś efektów poprawy nie było widać. Jednak sąsiadowi tak się spodobało,że pytał kiedy znowu coś przeczyścimy. Tak po kilku dniach pracy pompy stwierdzam, że nie ma jakiejś poprawy w zakresie lepszych parametrów pompy ciepła, no może jakiś ślad ??? na poprawie mocy ,czy też sprawności, ale niezauważalny / tak jak po gazie. Teraz mogę pracować z temp. 49-50 stopni na powrocie, i dopiero wtedy jest za wysokie ciśnienie i wyrzuca zabezpieczenie. Pozdrowienia. Kol Jbloch. dopiero dzisiaj przeczytałem Twój priv. Niestety nie mogłem wysłać odpowiedzi, ale jest o.k. dzięki za info Serdecznie Pozdrawiam
  3. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Nowy problem w mniejszej z sióstr Julci : 6 kW. Teraz grzeje tylko cwu. nastawiona na max.=52*, po krótkim czasie zaczyna "falować" jak się rozpędzi na "3" , po chwili leci na "2" albo i '1", po chwili znowu się rozpędza i tak w kółko mimo,że ma dopiero 44*, ale jak wlezie na 45 może 46 to pokazuje błąd za wysokie ciśnienie. I nie chce nagrzać gorącej wody do mycia garów w kuchni. Może jest za dużo gazu? ale kto mi dopuścił? nie mam takiej opcji. Co miałbym zrobić, aby przestała tak falować i nie miała błędu ciśnienia? Przy niższej temp. zasilania błąd nie pojawia się, ale za to małżonka gdacze...i tak źle, a tak jeszcze gorzej... Przepływ wody do wężownicy jest rzędu 1m3, więc chyba wystarczy dla prawidłowego odbioru ciepła. Pozdrawiam
  4. Witam. Ponowiłem badanie przy przepływie 1,5 m3. Wychodzi zawsze prawidłowo - ździebko większa moc pompy ciepła, ale też większa moc pobrana pompy obiegowej. Musiał to być jednorazowy incydent, może była zbyt "zimna" strona ogrzewania - było tylko 11 stopni. Sprawność rzeczywista nadal jest pod wszelką krytyką. W warunkach do 35 stopni na zasilaniu może do przyjęcie: COP do 3, przy wyższych temp /50? już mniej niż 2. Ale zawsze to lepiej niż grzanie grzałkami oporowymi. POzdrówka
  5. Witam. Zdjęć nie mogę wstawić, to za trudne... ale wyglada tak samo jak w poście 384 zdjęcie 3. Jutro powtórze ćwiczenie z DZ 1,5 m3.
  6. Witam. Dzisiaj był Pan Chłodniarz. Pobadał i mowi,że możemy spróbować żdziebko zutylizować gazu , Podebrał z 50 mg. I patrzymy co dalej...Pompa przy +53 na zasilaniu dochodzi do max.ciśnienia. Czyli jest dużo lepiej. Może ubrać jeszcze ciut? Ale mówi że wg zegarów powinno być dobrze. Taka moja myśl: czy jeśli pompa pracuje na niskich temperaturach zasilania , to większa ilość gazu jest nieszkodliwa? Jednak na dość wysokich temp. ilość gazu trzeba dostosować do tej wyższej temperatury? - czyli mniej. Pozdrówka PS. przed chłodniarzem zrobiłem przepływ DZ ok.1,5 m3. Pompa wyłączała się na alarm za niskiego ciśnienie - nie chciała pracować; jak zrobiłem 0,6 m3 to zaczynała pracować prawidłowo...
  7. Witam. Zrobiłem ćwiczenie: DZ na minimum ok. 0,3 m3 temp. 11/5; GZ 1,05 m3/ w zasadzie stały/; temp 48/44 ciśn.2,5 MPa; jak doszło do 2,6 MPa zrobiłem przepływ DZ 0,8 m3; ciśnienie wzrosło o 0,1; Jak wróciłem do 0,3 m3 to spadło o 0,1. Przy takiej niskiej temp. DZ 9/4 wyrzuciło ciśnienie przy GZ 52/49 ! to i tak zdecydowanie lepiej niż było... ale przy tym spadła wydajność pompy do 3,7 kWh przy poborze 1,95 kWh czyli tragedia. czyli ciśnienie tak szybko nie rośnie, jeśli "stygnie" DZ Gdzieś miałem w zapiskach,że DZ 25/24 dawało 7,3 kWh przy temp.45/37 GZ pobór 2,41 kWh. czyli COP rzędu 3,03 i to by jeszcze uszło, ale COP 1,9 to już żenada... Pozdrówka
  8. Witam. Heja Panowie. Pompa działa nadal normalnie. Czyli wyrzuca ciśnieniem po dojściu do 43 - 44 stopni. Może jakieś rady z Waszej praktyki? Nie chce mi się wierzyć, ża aż tak zabrudzony wymiennik rurowy... Czemuż na niskich temp. podaje ponad 7 kW ? czyli w zasadzie ma moc znamionową? Miłego wieczoru. Chyba się poddam i wystawię na złom tego meetinga.
  9. Witam. Melduję dane : na sterowniku GZ 31/23; DZ 9/7 jeszcze czujka wetkana pod izolację pionowej rurki ze sprężarki 53 stopnie; ciśnienie 1,8 MPa na zegarze; z ciepłomierza: 28,2/23,5 przepływ 0,94 m3; moc chwilowa 5,3 kW; wężownice - to masz na myśli wymiennik rurowy c.o.? do gazu jest płytowy. W sumie pompa pracowala już ze 4 sezony, czyżby ten wymiennik był jakoś brudny w środku? możliwe... Na tę chwilę myślę, że reakcje pompy ciepła są prawidłowe. pobór elektryczny 1,62 kWh w tym pompy obiegowe ok. 230W ; COP ok.3,27 drugi odczyt: sterownik 32/25 DZ 8/6 /stygnie.../ na czujce 54; ciśn. 1,8 ciepłomierz 30,2/25,7 przepł. 0,94 m3 ; moc chwilowa 4,85; pobór 1,61 minęło trochę czasu, zrobiłem przepływ GZ 1,41 m3, i robi się bałagan: sterownik 37/33 DZ 8/5 = przepływ 800l/h /bo glikol zimniejszy???/ czujka 55; ciśn.2 Mpa; ciepłomierz 37,2/34/7 przepływ 1,41 m2; moc chwilowa 4,24 kW ; pobór 1,67 kWh I dalej: sterownik 50/48; 9/7; czujnik 61; ciśn. 2,7 MPa ciepłomierz: 52,3/49,8; przepł. 1,39 m3; moc 4,ookW; pobór 2,05 kWh i wywala zabezp. cisnienia/ podłączyłem /.
  10. Witam. Dzięki za odzew. Już chciałem dzwonić do Kol. CNC, miło że sam się odezwał-dzięki. Panowie, na pewno obaj macie rację, bo te objawy mogą mieć taką przyczynę - z autopsji to widzę. Jeśli zrobię przepływ GZ rzędu 300 l/h to raz- wywali przy wyższej temp. zabezpieczenie ciśnieniowe gazu; dwa- zadziałać może zabezpieczenie zbyt dużej różnicy delty temperatur na przepływie GZ. Normalnie GZ ma przepływ rzędu 1400 l/h. Na pewno wystarczający dla mocy ździebko ponad 7 kW. Na tej części jest ciepłomierz. DZ ma przepływ 900l/h , myśle,że też wystarczający dla tej mocy. Sterownik czyta temp. DZ z deltą 3-4 stopnie.Czasami jednak widzę tylko 1 ?? może czujniki są mało precyzyjne? Na DZ jest tylko wodomierz dla pomiaru przepływu. Wczoraj rozłączyłem kabelki zabezp.wysokiego ciśnienia. Oczywiście nie ma już rozłączenia sprężarki , ale ciśnienie na zegarze pompy wzrosło do 3,1 Mpa ;przy temp. zasilania 47 stopni. W danych tech.pompy piszą o przepływie wody 2000 l/h. może tu jest pies pogrzebany ,bo nie mam takich przepływów? Pompa była kiedyś przerabiana, ma zawór rozprężny zamiast kapilary. Pozdro
  11. Witam pięknie. Ponieważ pompa była "za mała" wziąłem ją na moje stanowisko "badawcze".Poprzednio pracowała na podłogówce rzędu 30kilku stopni zasilania. U mnie ma lecieć do 50 stopni /cwu/. I jest kolejny problem: Już przy 43 st.zasilania wyrzuca błąd za wysokiego ciśnienia gazu. Na mój chłopski rozum, to jest za dużo gazu w instalacji...i być może przez to miała takie słabe parametry swojej pracy? Kol. Jbloch, czy możesz mi podać jakie ciśnienie gazu masz przy niepracującej sprężarce? , a jakie przy moich nieszczęsnych 43 ? Pozdro
  12. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    . chyba najprościej to usunąć ciepłomierz i nie wiedzieć hehe. tak robią wizualizacje kotła z podajnikiem.....wszystko jest poza ciepłomierzem. Lepiej nie wiedzieć jaką sprawność ma kocioł.
  13. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    -albo ciepłomierz szwankuje Witam. z ciepłomierzem miałem niedawno problem: zupelnie przypadkowo spojrzałem na niego jak nie pracował kocioł. I okazało się że na wyjściu pokazywał 25 Stopni a wchodzilo 21 stopni. warto sprawdzić czy Twój ma tę samą wartość. Pozdrawiam. U mnie julcia 9 kW jeszcze chodzi.
  14. Witam. Odczyty temperatury są ze sterownika pompy. nie bardzo znam się na tych skraplaczach i parownikach. Skoro wiemy,że jest coś nieprawidłowo, czy można samemu coś poprawić ? Chyba można poregulować przepływy DZ i GZ, ale w którą stronę? Aktualnie DZ to ok.1,2 m3; GZ rzędu 0,9 m3. Pozdrawiam
  15. Witam. Liczone z pompkami obiegowymi. mam podgląd na temp.rurki wychodzącej ze sprążarki: 78 do 84 stopni. Z moich przemyśleń i tych wyników mam świadomość,że P.C. będzie za mała na większe mrozy, ale na tę okoliczność jest kominek z płaszczem, który chętnie będzie odpalany... Pozdrawiam.
  16. Witam. Mój stary meeting pracuje teraz w bardzo ocieplonym domu ok. 140 m2. Został opomiarowany. I tak: DZ wchodzi 4 , wychodzi 2; GZ wchodzi 26 , wychodzi 31 stopni . COP z minionych 56 dni = 3,06; watomierz pokazuje +- 1,3 kWh poboru. Nie są to wyniki rewelacyjne, nawet chyba raczej bardzo skromne... Pozdrowienia dla Kolegów Meetingowców i innych wyznań też.
  17. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Zauważyłem, że od wewnątrz po rozmrożeniu jest czyściutko; na zewnątrz ta warstwa lodu po rozmrożeniu jest oddzielona od parownika. cały lód zebrany jest na takiej siateczce plastikowej, i skutecznie blokuje przepływ ciepła. Rozpieprzyłem te siateczkę, Popatrzę co będzie się działo... Pozdrawiam. Nadal nie wiem jak mogę "ręcznie" spowodować rozmrożenie.
  18. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Pompki pracują, ale z kłopotami: pompka stary model 9kW; Było kilka dni z przymrozkami rano. I już nie mogę rozmrozić maszyny, zapieprzona lodem na 2 - 3 cm. czyli nie pracuje z dobrą mocą, a bierze dużo pradu. Macie jakiś sposób na szybkie rozmrożenie, a nie czekanie na wiosnę? Pozdrawiam P.s. przełączyłem na 'Chłodzenie ; ale nie rusza.. za zimno na dworze?
  19. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

  20. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam Qubic. Aktualnie masz promocje na lumen . to samo co julcia /nawet sterowniki pasują/. za5 tys. na pewno lepiej grzać pompą niż samymi grzałkami.Pozdrawiam
  21. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam.qubic - masz ciepłomierze, czy COP jest w normie? Być może sterowanie przy wysokiej temp. na dworze nie pozwala na rozpędzenie się sprężarki... czy tak samo dzieje się na włączonej funkcji grzania tylko CWU? W starszym modelu 9kW mam blokadę, do temp.25stopni na zasilaniu pyka na małej mocy; powyżej 25 rusza zdecydowanie szybciej, może więc podobna reguła jest zastosowana w przypadku wyższej temp. na dworze. - skoro wysoka to po co ma walić dużą mocą na zasilanie c.o.
  22. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam ponownie. Kol. w-b cieszę się z bardzo optymistycznego podejścia do tematu. Mam nadzieję,że zostawisz to ogrzewanie, które masz teraz, a pompą będziesz pracował jako podstawowe ogrzewanie. Dane tech. które przytaczasz to są osiągalne w laboratorium... W praktyce wyglądają zdecydowanie gorzej. Mam podgląd do pompy Juli 9 kw. dane z dn. 1.II. br: na dworze 8,8 stopni C. Pomiar chwili: Pompa wydaje 9,43 kW pobierając 3,62 kW prądu =COP 2,605... przy temp. wychodzącej 31 stopni , powrót około 6 mniej. inny dzień: 2,1 stopnia na dworze pompa wydaje 8,5 kW mocy zasilanie: 34 stopnie , pobiera 3,69 kWh prądu = COP 2,304. To są dane z ciepłomierza /nowy, legalizowany, licznik watomierz z marketu. Być może jakieś błędy wskazań, ale o ile? 1% ; 10 %? Tak więc proponuję zostawić posiadaną instalację grzałek przy zakupie pompy nawet "9 kW". Ew. zamiast tej instalacji pokusiłbym się o pompę gruntową nawet meeting /7 kW/ dla której żródłem dolnym będzie w chwilach zwątpienia powietrzna. Taki zestaw da wspólny COP rzędu 2. Będzie to zdecydowanie taniej niż typowe grzałki. W ub. sezonie podłączyłem taką pompę do bufora - latem pobiera ciepło z domu/z grzejników/ wychładzając je trochę - taka namiastka klimatyzacji gratis. Aktualne dane z takiej instalacji: w/w julcia 9 kW wydaje wodę o temp. 12 stopni z mocą ok 5,5kW , pobiera ok. 1,3 kWh prądu. Pompa gruntowa/ nie meeting/ pracuje z COP ok. 4,8. Inwestor jest super zadowolony z takiego ogrzewania. Działa na taniej taryfie czyli 1 kWh ciepła kosztuje go ok. 0,1333 zł. - czyli dobre pól ceny gazu, którym ogrzewa sie w czasie drogiej taryfy /ale tylko przy większych mrozach - jak mówi/. Pozdrawiam.
  23. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. w-b , pytasz czy coś warte... praktycznie tyle warte co julcia, ale jęśli 5-6 tys, a lumen 7 , to lumen powinien kosztować 4. Julcia ma elektroniczną pompę obiegową, ma grzałki elektryczne w komplecie, oraz całą instalację freonową. lumen nie ma tego...więc musisz to ew. dokupić. Pozdrawiam
  24. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witaj w-b. Pompy w juli bardzo podrożały. Mam dostęp do pracującej 6 i 9 kW. Osobiście za te pieniążki /co teraz/ nie kupiłbym. Jeśli myślisz o pompie 6 kW, to wtedy, gdy najbardziej potrzeba będzie ona produkować około 2,5 kW ciepła - przy zapotrzebowaniu jak piszesz 6 kW , nadal będziesz ogrzewał dom grzałkami. Więc trzeba zamontować raczej coś większego /nawet 9 kW będzie wspomagać się grzałkami w mrozy/. Chyba ,że montować innej firmy z syst. EVI., ale to są koszty już większe... może iść tak jak jaśniepan i zamontować 2 x 6 kW? Jednak dzisiejsza cena chyba jest nie do przyjęcia... aktualnie masz w wyprzedaży coś koło 5 tys. Lumen. To jest taka sama pompa jak julcia /choć ma inny kolor obudowy/,ale dziś za 1/2 ceny Pozdrawiam
×
×