  1. Kol.rwrw. To się pięknie zgadza. ale jeśli u kol. jbloch przepływ jest np.500 l/h to co wtedy? a propos nie wierzę, że ma większy przepływ skoro jednak na tę chwilę DZ jest stosunkowo słabe, już prawie wyeksploatowane. u mojego nowego kolegi był przepływ 480 l/h /z licznika wody/ i miał deltę 2 *; czyli pobierał niecaly 1 kW z gruntu. teraz na mojej pompie ma przepływ ok. 860 litrów i deltę 3* /to ze sterownika z dokładnością 1 */. pompa nadal pracuje ... w pompie-24 nie ma jednak ciepłomierza /chyba że nie widzę/...czyli też nie możemy nic powiedzieć o COP.wiemy tylko ile zeżarła prądu. a propos sprężarka ma 75* i więcej. a u mnie jest prawie równa GZ; czy da sie bardziej nagrzać sprężarkę z kapilarą? byłby chyba lepszy efekt. Pozdrawiam
  2. witam. tak więc Panie i Panowie powiem krótko: ŻENADA. Dla przypomnienie; meeting 7 kW pompa z kapilarą, sprężarka panasonic 2V32S225AUA: DZ 0/-3 ; GZ 22/26 ; moc 2,53 kW ; przepływ GZ 0,728l/h; ciśnienie 1; pobór prądu tylko sprężarka 1,15 kWh COP 2,2 DZ 5/2 ; GZ 25/30; moc 3,04; przepł. 0,728 l/h; ciś. 1,2 ; prądu 1,16 COP 2,7 -to interesuje kol. jbloch=najlepsza efektywność; DZ 9/5; GZ 28/34; moc 2,67 ; przepływ 0,666 l/h; ciś. 1,3; prądu 1,26 COP 2,12 DZ 15/10 ; GZ 34/41 moc 3,56; przepł. 0,31 l/h; ciś. 1,55; prądu 1,42; COP 2,5 DZ 25/20 GZ 41/49 moc 4,25 ; przepł. 0,31 l/h ; ciś. 2 ; prądu 1,69; COP 2,51; czy zrobić jeszcze jakiś test z innymi danymi ? co zauważyłem: DZ musi pracować na rożnicy ok 5 stopni; nie wiem jaki ma przepływ ale skoro u kol.jbloch jest delta 2 stopnie, to znaczy że bardzo mało pobiera ciepła z gruntu . chyba jest taka zależność: jeśli duży przepływ , to różnica temperatur mała /4 czy 5 stopni; jeśli przepływ mały to róznica może byc nawet 8 stopni = czyli pompa pobiera dużo ciepła z DZ. GZ - jeśli mała temperatura zasilania to spreżarka mało pobiera pradu, daje więcej kW mocy/ jw COP 2,7 = realne/ niestety grzanie na małym przepływie GZ- jak na etykiecie pompy 160 l/h powoduje znaczny wzrost poboru prądu. a przepływem 160 l/h co można ogrzać?? na tej próbie z pompy wychodziło 46* , a grzejnik był ledwo letni/może ze 35*/. myślę, że dobrze byłoby mieć bufor i cwu grzać nocną taryfą. Chciałbym przetestować inną 'normalną" pompę ciepła. /gruntową/ ma ktoś możliwość "pożyczyć" na 1 wieczór? dla kol.aleksus podobna sprawa DZ 2/-1 GZ 29/35 mocy 2,29 kW ; Pozdrawiam
  3. Witam. Tytułem doświadczenia wstawilem moją pompę /z zaworem/ do instalacji mojego nowego kolegi /co ma kapilarę/. ta sama instalacja, ten sam ciepłomierz i natychmiast zdecydowana poprawa. ciepłomierz pokazuje najczęściej 3,57 kW mocy /waha się od 3,38 do 3,72/ DZ 2/-1 ; GZ 41/32 /idzie przez buforek , tak jak było na poprzedniej pompie. Jest więc zdecydowanie lepiej. wzrost rzeczywistej mocy o ponad 1 kW. Nowy kolega jest bardzo zadowolony, ma prawie 50 % więcej ciepła niż dotychczas. Przy okazji zauważyłem,że sprężarka z kapilarą nie jest taka gorąca jak u mojej pompy. Jest tam taki jakiś elektrozawór /jak u alaksusa na zdjęciach/. po przejściu tego zaworu "gorący" gaz ma temp. jak zasilanie. nie ma więc co oddawac ciepła. Przy moim zaworze temp wyjścia ze sprężarki to nawet ponad 80*. czy to może być przyczyną, że kapilara ma taką mała moc? moze ten elektrozawór jest zbabrany? Jutro zamontuje pompę z kapilarą na moje stanowisko badawcze. Pozdrawiam
  4. Witam. Kol rudy i aleksus. jakim cudem?? tu nie ma cudów, mój nowy kolega ma dom ok.130 m2; dobrze ocieplony, więc straty ciepła mogą być rzędu 2 - 3 kw; o ile wiem, to codziennie rozpala kominek z płaszczem wodnym i ładuje bojler i 300-litrowy buforek.więc ciepła ma trochę więcej niż tylko pompa. Kol. aleksus niech ma w świadomości ,że na tę chwilę pompa nie daje więcej niź 2,5 kW, bo masz kapilarę..., a cudów nie ma. 7 kW z pompy meeting to tylko w laboratorium przy zasilaniu DZ 20* i chwilowej delcie temperatur 40*/przepływ 150l/h/., a to nie są warunki w jakich trzeba ogrzewać domy. i nie liczę przeciez COP twojej pompy. jeśli się mylę prosze o sprostowanie. Kol jbloch ma podobny wielkością dom ; również odpowiednio ocieplony, ma chyba pompęz zaworem rozprężnym i jest możliwe,że ma ze 4 kW, więc to wystarcza na grzanie jego domu. ale Panowie my tu się trochę spieramy /nie wiadomo o co/, a ja chciałbym poduskutować , co zrobić aby poprawic parametry tegoż chińczyka. czy ma ktos jakąś konstruktywną myśl, co poprawic, co zmienić? nie ma mowy tylko o zmnianie pompy..., bo trzeba zużyć to co już mamy.
  5. Musi iść na złom, bo skoro wykazuje COP 2,3:1,3 = 1,77 czyli 1 kWh ciepła kosztuje ok 0,40 zł na prądzie dziennym i 0,17 zł na nocnym. 14 godzin dzień, 10 godzin noc to średni koszt c.o za 1 kWh to 0,37 zł; to jest trochę za drogo jeśli z gazu-50 wychodzi ok.0,20 zl . a być miały takie duże oszczędności z pompy ciepła...
  6. Witam . na goraco Kol aleksus: podziel te dane na pół i zgodzę sie w zasadzie z Twoim 5 kW mocy /czyli 2,5 rzeczywiście oddane do Twojej instajacji/. Aż mnie szlag trafia na te chińskie pompy... Ale do rzeczy: pisalem o nowym koledze, który ma pompę meeting 7 kW / na tabliczce/. Wszystko było pięknie i ładnie dopóki nie zamontowałem mu ciepłomierza. wcześniej byl stosunkowo zadowolony z pompy / podobnie jak Kol.jbloch: działa, jest w domu cieplutko itd, itp. I teraz wyszły babole: pompa pobiera ok. 1,3 kWh prądu wydając do instalacji /tylko podłogówka/ ok 2 kW ciepła.!!!!!!!!!!!!!!!! na ciepłomierzu / DZ 5/2 GZ 30-27/28* więc powiem wam,że to śmiechu warte... natychmiast więc wezwalismy Pana Chłodniarza.Stwierdził,że w zasadzie nic nie zrobi- ten typ tak ma pompa jest na kapilarze i nie ma co i jak zmienić/ wyciągnął gaz i nabił ponownie wg tabliczki 1300 g; dodał filtr ; w zasadzie zero poprawy. może 2,3 kW. będziemy ze 2 dni jeszcze podglądać. jeśli nie zmieni się pompa musi iść w krzaki / tyle kasy w ucho/. Moja pompa jest ze zaworem rozprężnym i działa w miarę przyzwoicie. DZ 16/10; GZ 42/37 wydaje ok. 4,5 do 5 kW, wynik więc rewelacyjny. niestety jeśli DZ 5/1 GZ nadal 42/37 to podaje już tylko 3,3 do 3,5 kW ale moja pobiera prądu ok.1,7 kWh COP więc rzędu 2. idę się utopić. bo skąd brać zimą DZ 16 stopni? aby mieć 5 kW ciepła? Kol aleksus : może trzebaby wsadzić w Twoją pompę zawór zamiast kapilary? i wydajność się poprawi ? Kol Wihajster co Ty na to ? Kol. jbloch spróbowałbyś zamontować ciepłomierz? mielibyśmy rzeczywiste dane, a nie fakt,że jest ciepło. Pozdrawiam.
  7. Witam Kol.aleksus. sprawdź czy zawór jest oszroniały - znaczyłoby,że działa prawidłowo. Mój nowy znajomy też ma podobne zdanie, że za mała moc pompy , bo nie podwyższa zdecydowanie temperatury,jedzie na 30 stopniach; ale w domu wystarczająco ciepło. jest więc "na styk", ale to nic złego...dom jest już docieplony prawidłowo. więc u Ciebie na pewno poprawi się jak wszystko dokończysz i wiatr nie będzie hulał. spróbuj co będzie jak przymkniesz przepływ GZ na 150-200 l/h. na zaworze będzie to około 2-3 mm ruszona wajha /od całkowitego zamknięcia - więc bardzo małe otwarcie. jeśli temp.zacznie natychmiast znacznie wzrastać ,to znaczy, że jest ok. a mała moc może być tylko wrażeniem . czemu nie puszczasz pompy 24h/dobę ? po jakims czasie można byłoby zejść na niższą temperaturę zasilania,bo dom się wygrzeje, a każdy stopień mniej , to oszczędność prądu. Pozdrawiam p.s. u mojego brata jak włączył ogrzewanie na początku października, to pompa jeszcze nie wyłączyła się ani razu; ma wprawdzie z inwerterem, i sama sobie reguluje moc.
  8. Witam. Pompa pracuje stabilnie. z mocą ok. 4,5 kW przy 45/40* /mam grzejniki/; przepływ + - 700-500 l/h zależy od głowic na grzejnikach. DZ podaję około 11/8 * przy dość dużym przepływie/ale nie wiem ile/. Widziałem na ciepłomierzu moc nawet 6,2 kW /ale przy większym DZ /na chwilę/. COP między 2,8 a 3,2 więc nie jest najgorzej. U Kolegów myślę, ze większy , bo macie podłogówkę . szacuję między 3,5 do 4. i moc też macie na pewno większą , bo niższe temperatury. Jak u mnie podawałem DZ -2/-5* to moc była tylko 2,5 kW; przy *5/+2* moc rzędu 3,2- 3,5 kW. Więc nie jest źle. Dziwię się dlaczego chińczyki podają przepływ 150 litrów/godzinę na grzejniki - widziałem przy tym przepływie deltę temperatur 25*; ale tak możnaby ładować chyba tylko bufor. może niedługo spróbuję tak zrobić. jeszcze raz będziemy wymieniać filtr, aby doczyścić się z ew. wilgoci. czujka za zaworem rozprężnym pokazuję od +3 do -6. zawór najczęściej jest obszroniały; rurka do wymiennika /nieizolowana/ także. Jak to wygląda u Was? czy tam zaglądacie? Pozdrawiam p.s. aleksus a co u Ciebie z pompą,że chcesz serwisu?
  9. Witam. Widzę światełko w tunelu. Jestem po wymianie gazu i czyszczeniu instalacji. co za syf tam był.po odpaleniu pompy zupełnie inna praca. wieczorem napiszę więcej, jeśli będzie nadal chodzić.. Pozdrawiam
  10. Witam. Kol aleksus. to jest Twój pierwszy sezon z ogrzewaniem domu? na następną zimę będzie o niebo lepiej. Nie zniechęcaj się do pompy 7,5 kW. Mój nowy znajomy jest jeszcze zadowolony . to 2 sezon w domu. ma temp. 21-22 stopnie /wszędzie podłogówka/ teraz rozpala raz dziennie kominek w celu uzyskania gorącej wody /cwu/ ; pompa ma z temp.50* problemy i dużo prądu pobiera /mówi ,że wtedy pod 2 kWh/ , ale wtedy nie grzeje podłogówki. setrownik niestety nie pozwala na taki zmiany; musialby chodzić do pompy i ręcznie zamykać zawory, woli więc ustawic kominek i jest ok. oczywiście zdam relację z moich doświadczeń. jak uporamy się z wilgocią w instalacji "freonowej" i może coś będzie można polepszyć. Pozdrawiam
  11. Witam. Na dniach będziemy walczyć z wodą /wilgocią? w układzie. Obieg gazu zatyka sie na zaworze rozprężnym. pompa pracuję ale sprawność minimalna. Dotarłem do osoby, która ma też meetinga. 7,5 kW. ogrzewa 136 m2 nowy dom. działa w zasadzie jak u kol jbloch - sama podłogówka , DZ 5 na 1*C, ogrzewanie ciągnie na 30 *C./więcej nie daje rady/. kupimy ciepłomierz i zainstalujemy.... parę dni potrwa... Kol. jbloch: u Ciebie jeśli tak jest jak piszesz , to masz mocy rzędu 3,2 do 3,8 kW. też to nieciekawie wygląda; ale działa i ogrzewa więc należy chwalić. napewno lepiej i taniej niż węglem. niech kolega zlikwiduje wodę w układzie DZ, jak zaniknie prąd , jakieś nagłe wypadki, woda zamarznie natychmiast i rozsadzi coś w instalacji. sprawdz jaka temp. za zaworem - wetkałem tak czujke /d3 / od sterownika.u mnie było nawet -9 ! więc woda nie może być. Pozdrawiam
  12. Witam. Tak jest jak koledzy piszecie i to rozumiem. ale pompa nie dostarcza tyle mocy grzejnej aby zrobić np.44 - 41*C . przepływ 1,25m3 x delta 2*C x 1,16 daje moc rzędu 3 kW i tu jest problem, a nie w grzejnikach. moze mam zawór rozprężny nieprawidłowy? gaz badziewny ? Chcę ustawić pompę tak , jak instrukcja nakazuje, aby zobaczyć rzeczywiście moc urządzenia // 7,5 kW / czyli podać 10 *C jako DZ, odebrać 35*C na grzejniki. i to się nie udaje już cały tydzień. podawałem DZ 11, odbierałem GZ 37 czyli bardzo zbliżone do nominalnych wartości, potem jeszcze próba z odbiorem 30*C na 25 powrót i też nic. cały czas rzedu 3 kW mocy i klops. Regulujac przepływem /np. 0,1 m3/h / mogę zrobić temp. zasilania np. 50*C, ale powrót wtedy jest 25 i spada, bo cały czas za mała moc pompy, a przy tym przepływie nie ogrzeję domku. Pozdrawiam
  13. Koledzy. czytając dane techn. innych pomp podawane są dla B10/W35 lub B0/W35. czy dobrze rozumiem B10 to wejście z dolnego żródła; W35 to wyjście na grzejniki/podłogówkę. ustawiłem więc DZ 11 /spada do 7; GZ jest narazie 37 wyjście , 35 wejście z powrotu ogrzewania. za sprężarką 77 stopni; na zegarze: ciśnienie 1,3 ; temp. 37 /dla R22/ przepływ 1, 25 m3/h niestety delta temparatur ok.2 stopnie ; czyli nadal moc rzędu 3 kW. zawór jest dołem leciutko oszroniały; czy ktoś pomoże czy już się poddać? i rozpalic węgiel? Pozdrawiam.
  14. Witam. Oto kilka zapisów z badania mojej pompy meeting /taka sama sprężarka jak kol.aleksus nr lecz z napisem matsuhita/ DZ ;;; różnica tempGZ tak około 37 zasilanie na powrocie 28 1. -2/-5 delta 4,6 *C 2. 2/-1 delta 4,9 3. 5/1 delta 5,2 4. 10/8 delta 6 5. 16/13 delta 6,6 6. 22/18 delta 7,2 x przepływ 0,5 m3/h x 1,16 daje moc 2,67 do 4,18 kW rzeczywiście uzyskana na ciepłomierzu wirtualnie np: 35/30 delta 12 *C x 0,5 x 1,16 = 7 kW nie znam przepływu DZ ale przy tych temperaturach to chyba bez znaczenia? zauważyłem nominalny przepływ GZ na 150 litrów/godzinę zdjęcia kol.na 17 stronie; ale takim przepływem nie ogrzeję domku... ciśnienie na zegarze od 1,3 do 1,4 /dla R22/ czy dobrze wyliczyłem ?? Nadal twierdzę że z moją pompą jest coś nie tak - chyba że te typy tak mają. ale jakim cudem ogrzewacie domy taką pompą moje 34 m2 w porównaniu do 140? Koledzy! jeśli przepływ 150 l/h spowodowałby zdecydowanie większą moc pompy, czy byłoby logiczne zastosowac bufor do ładowania przez pompę, a z bufora większym przepływem grzać domek? czyli ładuję bufor mocą 7 kW /tą zaczarowaną/ o przepływie 150 l/h a odbieram moc np 5 kW o przepływie 0,5 m3/h Pozdrawiam
  15. Witam. Chłodniarz o tyle pomógł, że nia chcial dopełniać gazu. i tu mial racje. Agregat pracuje w zasadzie prawidłowo , ma tylko małą moc. Czyli tak ma być. Czyli meeting jest porównywalny z moją pompą powietrzną LG. Czyli nie warto robić odwiertów /dla meetinga/ , a kupić dobrą powietrzną. dużo taniej a w eksploatacji porównywalne w chłodne dni, a w cieplejsze lepsze COP powietrznej ? moje stanowisko badawcze do dyspozycji dla kolegów. Jaką pompę przebadać?? kiedyś napaliłem się na pompe powietrzną i była to dobra decyzja. odnośnie parametrów LG to są rzeczywiście takie jak w dokumentacji, nie jak meeting piszą 7 a ma 3,4 polecam usługę... Pozdrawiam
  16. Witam. Pompa pracuje stabilnie, średnia z 4 godzin to 3,4 kW/h przy poborze 1,35 kWh prądu /w tym 2 pompy obiegowe/ Jak wydobyć więcej mocy ??? podobno ma mieć 7 kW czyli nie mam nawet połowy. COP 3,4 : 1,3 =2,6 /odjąłem 50 W na obiegi/ bardzo mało jak na pompę gruntowa. Koledzy czy można coś w tej materii porawić czy też te "typy" tak mają?? Kol. jbloch ogrzewa tą pompą cały dom, chyba musi mieć więcej mocy, bo zamarzłby przy swoich 140 m2. Pozdrawiam p.s. co to jest temperatura skraplania? wsadziłem wolną czujkę sterownika na rurę wychodzącą z e sprężarki - pokazuje 76 * , czy to ta temperatura/wchodząca na wymiennik dla ogrzewania?
  17. Witam. Walczę od rana z pompą. Na razie upuściłem tyle gazu że wydaja się że nic nie ma.., ale coś jest . I są efekty. Pompa wróciła do stabilnej mocy około 3,5 kW, Będę próbował dalej upuszczać, może to jest droga do uzyskania normalnej/deklarowanej/ mocy urządzenia. ? Kol jbloch napisz proszę czy "input using" to wejście powrotu z ogrzewania, a "outlet using" to wyjście gorącej wody do grzejników; może mam pomylone końcówki i przez to wymiennik ma mniejszą moc? Pozdrawiam
  18. Tak jest. ciśnienie przy pracy sprążarki było ok.1,5 /pompa ma od 0,8 do 2,8 swoje zabezpieczenia. zamykając przepływ GZ /0,36/ szybko wzrasta temp. i wywala ciśnieniowy /2,8/ albo za duża temp. manometr mam jeden na pompie.
  19. Witam, Jestem po interwencji chłodniarza. Nie chciał dopełniać więcej gazu, bo stwierdził,że temp. odparowania albo jakaś tam jest prawidłowa /minus 4/; na ale na próbę coś dopełnił. Odjechał....... I zaczął się dopiero bałagan. pompa pracowała prawidłowo ze 2 moze 3 minuty /czyli rośnie temp. zasilania grzejników, spada temp DZ/ ale potem zaczyna się wszystko wyrównywać - kompletnie brak wzrostu na grzejniki i DZ wyrównuje się do temp. wejścia /ok. 11-12 stopni/ Spręzarka pracuje - nic nie nagrzewa ; DZ też stoi/ na powrocie/ Tak więc pouczony przez majstra zacząłem upuszczać gazu. Objawy nadal podobne. Teraz jak upuściłem tak +- do połowy wziernika zaczyna się cos dziać. Czyli od początku było może za dużo gazu !!!! ???? i niepotrzebnie dodaliśmy.\ ale ile w końcu wypuścić? az nie wykaże na ciepłomierzu znaczącego wzrostu mocy? teraz delta ogrzewania 5,2 *; delta DZ 4*, przepływ 0,36 m3/h Co radzicie?
  20. dz wih - za konstruktywną informację. Na razie wezwałem chłodniarza, aby sprawdził, czy nie jest za mało gazu. Dalsze moje myślenie , to być może badziewny gaz i będzie trzeba go zmienić. ten filtr to ta metalowa bańka koło zaworu, czy taka większa przymocowana do spreżarki?ale na obu wydaje się być ok. wziernik wykazuje zawartość 1/3 tegoż kółka i troszke się bąboli. czy ta 1/3 to jest oznaką za małej ilości gazu? dz jbloch - za miły priv. Pozdrawiam
  21. [zasila tą LG aby sprawdzić COP meetinga.Tylko ten LG pokazuje 15*C które wchodzi do meetinag a meeting odczytuje tylko 9*C? Prawie dokładnie tak. Tylko LG jest podłączone przez wymiennik płytowy stąd taka różnica temperatur/nie ,mam potrzeby wsadzać na gruntówkę +15*, bo gdzie są takie odwierty?a jak sprawdzić COP meetinga? -jak wpuszczę +1 jako DZ wejście to COP jeszcze bardziej spadnie... prakytycznie mogę analizować każdą temp.DZ wsadzaną na gruntówkę /jak pisałem wyżej/. Jeżeli to jest norma dla meetinga, to rzeczywiście byłaby to bardzo badziewna pompa ciepła, skoro powietrzne lepsze. po co więc miałbym wykonywać jakiekolwiek odwierty? /najlepiej zawieźć meetinga na złom?..Pozdrawiam p.s. nadal nikt nie ma dla mnie jakiś wskazówek jak poprawić pracę gruntówki?
  22. Aleksus- toż piszę DZ to pompa powietrzna; pracuje teraz na 15 stopni zasilania DZ - stąd pGruntowa ma 9 stopni wejście ; a 5 powrót. w zasadzie mogę podnosic temp. DZ jak LG pozwala. cały czas równiutko/ moze poza stanem odszraniania LG- jest chwila słabszego DZ. Problem jest z pompą gruntową, bo jak tak dalej pójdzie to może okazać się LG powietrzna zdecydowanie lepsza niż Meeting gruntowy...myślę,ze jednak coś jest nieprawidłowo- tylko co? stad prośba do Kolegów.jak to naprawić wihajster przeczytaj moje posty może coś poradzisz?Pozdrawiam
  23. Jeśli pompa daje 3 kW ciepła to nie moge ...musiałoby być ze 4; 5 aby temp.zasilania/powrotu wzrastała, a tak tylko pokrywam straty ciepła , a może nawet nie. i domek się pomalutku wychładza. Pozdrawiam p.s. wihajster , a co to namieszałem? działa w ramach doświadczeń i jest ok.
  24. witam te 36 - 28 to "wyciąg" ze sterownika. 20,1 kWh to odczyt z ciepłomierza - sprawdziłem, i tu różnica temperatur jest rzędu 5,5 stopnia. może ciepłomierz żle wskazuje? Ogrzewam domek gospodarczy 34 m2, i wcale nie jest teraz w nim za ciepło...... licznik elektryczny pokazuje pobór mocy ok.1,7 kW; a propos meeting ma jakąś "katalogową" domek grzałem do tej pory LG powietrzną; chciałem polepszyć koszty eksploatacji.chyba wróce do powietrznej - jest cieplej w domku. którym danym wierzyć? ciepłomierzowi , czy katalogowym? DZ teraz /chwilowo może/ to pompa LG. po 5 godz. pracy pGruntowej cały czas te same temperatury +9 wejście : +5 wyjście /dane ze sterownika Meeting . Pozdrawiam
  25. Witam. Koledzy, niedawno zamontowałem /osobiście/ meeting 7 kW. Mam wrażenie,że daje zbyt mało ciepła , a pobiera dość sporo pradu. Pobrała 9 kWh pradu /razem z 2 pompami obiegowymi/ , a wydała tylko 20,1 kWh ciepełka/ na ciepłomierzu/. DZ ma 9 do 5 stopni, na grzejniki teraz idzie 36, powrót 28 stopni przy przepływię rzędu 550l/h. czy to są normalne parametry, czy coś należałoby poprawic? Czy kol.jbloch masz zamontowany ciepłomierz? COP wychodzi tak jak przy pompie powietrznej - rzędu 2 - to chyba zdecydowanie za mało! Proszę o duchowe wsparcie... Pozdrawiam
×
×