    Pompa ciepła JULA

    Witam.Mik najpierw proponuję sprawdzić jaki masz przepływ. Potem można dobrać pompę. Jak widać 25/80 daje za mały przepływ nawet na tak malutkiej instalacji, a co dopiero 25/60 ???
  2. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Przy julci 9 kW jest to badziewie /25/80/. Chyba jest bardzo słaba... przez instalację : bufor-wymiennik płytowy - 3 mb rury fi22 wewnątrz-kilka kolanek daje przepływ 1,03 m3/h; pobiera ok 190-200 watów. Chcemy wymienić na wilo też 8, bo pobiera max 75 W. pozdrawiam
  3. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Robitek. Na mojej płytce tylko górna 2 jest jak u Ciebie. Reszta odwrotnie. Jednak nie wiem czy to ma coś wspólnego z grzałkami.... u mnie niestety rozebrane, więc nie sprawdzę.
  4. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Hallo Qubic. Zyjesz? Pompa chyba nie wybuchła... Tak dla zainteresowanych - mam dostęp do juli 9 kw /starszy model/ z ciepłomierzem i watomierzem. Mogę dać trochę danych. Pozdrawiam
  5. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Koledzy , pragnę zauważyć ,że julcia przy temp. -7 w danych katalog. wyda w laboratorium 3,24 kW; spodziewam sie ,ze w "domu" będzie to 15-20% mniej czyli okolo 2,6-2,75 kW. Jeśli zasilanie jest 32-33 stopnie, powrót 27, to chyba w tej chwili jest wszystko ok. Qubic sprawdź przy odszranianiu, czy cały jest pokryty szronem, czy tylko w jakiejś części. pozdrawiam u mnie teraz pompa ciepła produkuje ok. 13,75 kWh i dziwię się gdzie to się podziewa... jest teraz niecałe +2 na dworze, a pamiętam w duuże mrozy dom potrzebował ok 22 kW na grzanie
  6. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Dla zainteresowanych: aktualnie na alle....drogo ta sama pompa w wersji Lumen 5500,- Pozdrawiam
  7. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    czy przy zapotrzebowaniu 5-6kw dla domu, da rade w zimowe dni, bo zakładam że wydajność szybko spada wraz z spadkiem temperatury. Kol. Damianie! Pompa da radę , bo przy - 15 na dworze będzie produkować ze sprężarki niecałe 4 kW, reszta będzie z zamontowanej w instalacji grzałki elektrycznej. Ale całość będzie pracować 24 godziny non stop, a nie na taniej taryfie... 5-6 kW pompa będzie produkować przy temp. na zewnątrz około -5 stopni - i nadal będzie wtedy pracowć 24 godziny na dobę /ale juz bez grzałek/. Przy tych temperaturach /ujemnych/ COP możne być zbliżony do 2. Chyba nie ma sensu przy pompie P-W liczyć na pracę tylko w taniej taryfie za prąd.
  8. Dorecki

    Pompa ciepła JULA

    Witam. Koledzy, czy ktoś z Was wie, jak zbudowany jest wymiennik pompy w jednostce wewnętrznej?/Jula 6 lub 9 kW. jakiś przekrój, schemat? Chodzi o to , czy wymiennik można zainstalować w pozycji poziomej? Pozdrawiam.
  9. Kol. jbloch. Proszę pięknie o wyjaśnienie: Jeśli przez sezon zużyłeś 1600 kWh prądu ; zalóżmy COP 4 czyli pompa wydała na świat około 6400 kWh ciepła na ogrzanie Twojego domu. Zgadza się? czy w tym jest też cwu? 142 m2 powierzchni daje nam współczynnik zapotrzebowanie na ciepło 20W/m2 / z kalkulatora na ogrzewanie/ Twoje szczytowe zapotrzebowanie wynosi 3 kW, stary meeting też przeciez wystarczyl...Domy pasywne mają ten współczynnik 30 - 40 /ten z wizualizacji viessmana ma 30 ?/ Twoje wyniki to naprawdę rewelacja czy zgłaszałeś się do ksiegi guinnessa ? bez urazy proszę. stare meetingi pracują u mojego "nowego kolegi" jeden grzeje dom , drugi cwu, ja mysle o grzaniu cwu u mnie. Znam dom ok.300 m2 który zużywał ponad 7000 litrów gazu z butli- temu to naprawdę nie zazdrościłem...przeszedł na pompę ciepła i "pali" 15000 kWh prądu rocznie Pozdrawiam
  10. Witam. Kol terraterra. Tak na gorąco: zapewniam ,że można porównywać przysłowiowego malucha z mercedesem> u mnie wypada to jak 0 : 17 = zero razy zepsuł się mój mały fiat/bo o nim chyba mowa/ a 17 razy zepsuł się mój mercedes /w okresie gwarancji/. A tak w temacie. Jak widać jestem chyba nawiększym przeciwnikiem meetinga, ale są też tacy którym się powodzi b.dobrze z nimi. odnośnie COP: czy kolega widział ten COP w swojej pompie /instalacji/ ??? czy też dywaguje na podstawie danych z katalogu? Być może pompa kolegi wykazałaby się zupełnie zbliżonymi parametrami jak mój nieszczęsny meeting? Chętnie wypróbowałbym takiego stiebla u mnie w domu... Chyba nie "strzeli sam sobie w kolano". Chciałbym kiedyś w moim życiu zobaczyć taki COP w mojej instalacji. Jakoś nie mogę się doczekać, bo sponsorowany przez "nie meetingowców" murator pięknie wykreślił z forum posty markajanka i skreślił nawet możliwość obrony , czy też rzetelnej informacji, jak miałbym to zrobić , aby uwierzyć. tak a propos ! mam nadzieję, że admin również zlikwiduje post kolegi terraterra. jest znacząco niewiarygodny i reklamowy - typowy marketing dla firmy stiebel? nie wspomnę o maluchu i mercedesie... Pozdrawiam. Kol. jbloch. zuzycie przez sezon 1600 kWh pradu na ogrzanie Twojego domy to jest wynik rewelacyjny .Też chciałbym to kiedyś zobaczyć... tu powstydzić może się nawet viessman ze swoją wizualizacją... wprawdzie teraz u kol. to już nie jest meeting /została obudowa i wiązka elektryczna?/ ad viessman: byłem niedawno w salonie i zapytałem o konkretny model pompy oraz czy jestem w stanie zobaczyć dane katalogowe / choćby nawet zbliżone/ w instalacji mojego domu; niestety brak było twierdzącej odpowiedzi Tak a propos : noszę sie z zamiarem kupienia kolejnej pompy meeting ! /z powodów jak wypisał marekjank...
  11. Witam. Kol. MAREKJANK . Pięknie proszę o interpretację mojego postu 520. Czy będą jakieś rady,porady co zrobić aby w używanej pompie meeting uzyskac COP 4 ? może chociaż ze 3,5. Na razie jest to nieosiągalne... pompa pracuje z COP 2,3 do 2,5. Nie są to rewelacyjne wyniki, nawet powiedziałbym bardzo kiepskie; ale moze będzie jakieś światełko w tunelu? co zmienić, co poprawić?? Pozdrawiam O ! zginęły posty Kol marekjank. czyżby prawda w oczy kole?
  12. Witam. Koledzy i mam pierwszą porażkę... Mój najbliższy sąsiad do niedawna palił miałem w kotle miałowym jak Bozia przykazała. Ale od pewnego czasu przeszedł na węgiel /orzech/ i zaczął palić w sposób tradycyjny dla węgla. Ponieważ b.często dym jak z lokomotywy leciał prosto w mój domek , wziąłem 1/2 i poszedłem pogadać..... dowiedziałem się ,że jak wsypie ok 10 kg /a wchodzi ze 40/ węgla - spala się to w 5 do 6 godzin, ale w tym momencie jego syn mówi: ojciec nie pier... 2 może 3... aby powrócił do spalania tegoż swojego węgla tak jak miałem...czyli w "nasz" sposób. Wyłożyłem kocioł cegiełkami szamot. dla zmniejszenia komory /jest przecież ciepło na dworze/ zasyp powstał ok 8 kg. prowizorycznie zrobiłem kierownicę i dawaj.. Zasyp pracował 8 godzin, w zasadzie zero dymu, tylko jakiś ślad, że coś sie dzieje. Byłem zadowolony,że mam trochę więcej świezego powietrza. I tak trwało cały tydzień. I nagle widze znowu dym z komina na całą okolicę, myślę : sąsiad wpadł do kotła/albo teściowa/. A tu niespodzianka- zaczął znowu palić od dołu. wziąłem więc znowu 1/2 i letę sprawdzić co i jak. I nic. Stwierdził, że pali sie za długo, w chacie jest przez to za ciepło, on nie jest przyzwyczajony do takich wyższych temperatur w domu. Więc mówię ,że to jest przecież do regulacji : chociażby wsypać ze 3 może 4 kg węgla. Ale już na koniec 1/2 stwierdził, że NIE. wraca do swojego spalania od dołu i koniec. Jest niereformowalny ? ew. ile jeszcze trzeba wypić 1/2 aby go przekonać? Nie umiem, a chciałem tak dobrze, po sąsiedzku ...co zrobić? /nawalić mu? / po pijaku?/.. poniosłem totalną klęskę, jestem zrozpaczony. Pozdro.
  13. Witam! Do kol.paczka662: po naukach uzyskanych dzięki LR i innych kolegów zająłem się trochę problemami ogrzewania. Cieszę się,że kol jest tak super zadowolony!!! Jednak moje doświadczenia w tym zakresie są troszkę inne. Uważam ,że u Ciebie kisi się opał, a Twój kociołek pracuje ze sprawnością rzędu 30 % !!! a to moje przemyślenia: Twój dom/mieszkanie/ aktualnie potrzebuje ok 30 kWh ciepła na dobę. wynik ten jest z "kalkulatora" ogrzewania , których wiele jest dostępnych na różnych forach. Wsad węgla /16kg na dobę/ to rząd 120 kWh.! rozumiem,że chyba jest trudno ogrzewać tak mały lokal kotłem na węgiel. tak więc 75 % energii zawartej w węgku ucieka u Ciebie przez komin; również niespalone gazy, które zatruwają powietrze !!! I tu chciałbym zasiać niepokój w Twoją głowę. Nawet gdyby teoria była błędna o 50% z praktyką, to i tak masz duuuuużo do poprawienia !!! Jestem pewien,że mógłbyś spalać zdecydowanie"czyściej" swój opał, ale ponieważ tego nie widać, to będzie trudno Tobie może zrozumieć. Mam też kolegę, który był super zadowolony z pracy pompy ciepła w swoim domu. Ale tylko do chwili , gdy założyliśmy ciepłomierz do instalacji...i musiał dużo rzeczy pozmieniać, ale dzięki wiedzy z forum o ogrzewaniu jest teraz naprawdę świadomy i zadowolony z tego co teraz ma. Życzę tego również Tobie. Pozdrawiam. P.S: Nie masz się czym /w zasadzie chwalić, bo osiągi wielu kolegów a forum są ze 2 X !!! lepsze i nie zatruwają tak naszego świata!
  14. Witam. Panowie, może teoretycznie wszystko się zgadza, ale niezaprzeczalnym faktem jest na mojej PC znaczny przyrost mocy GZ jeśli zwiększam przepływ DZ pamiętam,że na III było to rzędu 3,4 m3/h, a przyrost mocy był rzędu2 kW /na pompie 16 kW/. Dlatego chciałbym to równiez sprawdzić w innych instalacjach. Przy pompie meeting te różnice były w zasadzie niezauważalne, ale przy większej mocy i prawidłowych przepływach DZ i GZ różnice są nie do ominięcia. Deltę DZ nawet robię 2* i jest super na GZ. a o to mi chodzi,aby uzyskac jak najwięcej ciepła nie patrząc nawet na zużycie prądu.mogę przeprowadzić jakieś konkretne doświadczenie jak ktoś ładnie opisze co zrobić. Aktualnie borykam się z takim problemem,że nie można już zwiększyć przepływu DZ , a pompa ma za mało mocy na GZ i kombinujemy co zrobić, aby zwiększyć przepływy DZ./inna instalacja i inna pompa/ Pozdrawiam
  15. ...szkoda... robiłem "badanie" pompy znanej polsko-chińskiej marki. zwiększając przepływ DZ uzyskiwałem na ciepłomierzu ok. 2 kW więcej ciepła po stronie GZ. chciałbym to sprawdzić też na innej instalacji, czy u Kolegów też występuje tak znaczna zależność .Moze ktoś ma ciepłomierz i możliwość zdadania przypływu DZ ? pozdrawiam
  16. Witam. Kol.Pyxis. Czy masz możliwość znacznie zwiększyć przepływ DZ i sprawdzić jaka będzie zależność na GZ ? Pozdrawiam
  17. Witam. Kol. Jabloch. Super,że masz teraz ciepłomierz. Czy możesz podać jego wyniki z kapilarą? Nie wierzę,że dorecki napisał jakieś pierdoły , a Ty wziąłeś się natychmiast za przerobienie PC. Teraz Twój COP to jest lepszy niż dane techniczne niejednej markowej pompy ciepła.Czy jest to już wynik w trakcie stabilnej, dłuższej pracy, czy tylko chwilowy odczyt? Jakie przepływy masz w instalacji DZ? Jeśli chodzi o charakterystykę pompy obiegowej , to nie jest to wiarygodne /rzeczywiste/. U mnie na razie udało się uzyskać przepływ DZ rzędu 1200 l/h, mimo,że z charakterystyki wynikałoby 3000 l/h. skoro wsadziłes większy wymiennik - to masz większe opory instalacji więc musi byś większa pompa obiegowa DZ ? Może Twoje przeróbki meetinga pomogą w uzyskaniu lepszych parametrów. Pompa c.o. z zaworem u mojego kolegi teraz: DZ 7/5; przepływ 1200 l/h; GZ 28/22 przepływ ok 700l/h 5,2 kW mocy pobór prądu ok 1,5 kWh z pompami obiegowymi . Pompa z kapilara pracuje jako cwu - jest super zadowolony - ogromna ilość ciepłej wody nawet 65* goraca / zasilanie od pompy c.o. rzędu 27*. Z moich dotychczasowych doświadczeń wynikałoby,że z pompy ciepła"markowej" czytaj duuużo droższej możnaby uzyskać wyniki rzedu 10 do 15 % lepsze. Ale skoro już ktoś ma meetinga, to nie ma sensu wymieniac teraz - dopiero gdy wyeksploatuje się kupić rzeczywiście coś lepszego.Dobrze myślę? Pozdrawiam
  18. Witam. Chciałbym "pociągnąć za języki" odnośnie DZ. Taka sprawa: Jest DZ pompy ciepła pracuje na skraju wytrzymałeści; wchodzi -5* wychodzi -11. za chwilę pompa ciapła się wyłączy/zabezpieczenia itp. Czy takie temperatury oznaczją "koniec" DZ ; czy należałoby zwiększyć pompe obiegowa DZ, bo skoro jest delta 7* ; to znaczy żę energia DZ jeszcze jest? Proszę o przemyślenia co zrobić w tej sytuacji /hipotetycznej/. Pozdrawiam
  19. Witam. Pompa meeting z kapilarą pracuje grzejąc cwu. Mili Państwo! Widziałem wiec uwierzyłem. Ma 7 kW mocy , a nawet 7,5 !!! na następujących parametrach: DZ 43/37 * -przy przepływie ok. 1000l/h; GZ 58/45 * przy przepływie ok. 450 l/h. ciśnienie ok 2,5 pobór prądu ok.2,24 kWh z dwoma pompami obiegowymi /ok.150W/. Zastanawiam się, czy nie połączyć pracy dwóch meetingów; jedna jako c.o. plus zasilanie DZ drugiej, a druga do produkcji cwu. pompy mam więc bez dodatkowego nakładu finansowego. Z przepływani pompy jest tragedia - 1000 l/h uzyskałem na pompie obiegowej wilo 1-8 lub grundfos UPE 8 metrów podnoszenia. Kol.jabloch: czy działasz coś w zakresie montażu ciepłomierza? Pozdro
  20. Witam. Kol. Vld. Jak wybadać te najlepsze warunki dla kapilary? zamontowałem znowu meetinga i grzeję cwu. Proszę o jakieś wsparcie , abym z 10 lat nie musiał szukać.. O coChodzi z tym przegrzaniem? ta sprężarka wogóle nie wykazuje mi większej temp. niż wychodzi w ogrzewanie...no może z 1 albo 2 stopnie. a pominno być zdecydowanie więcej ! może kapilara jest za długa/ za krótka ? Kol . jbloch : jest szansa u Ciebie na montaż ciepłomierza?? ... nie uwierzę aż nie zobaczę tego ciepełka u Ciebie. Chyba że też starczy u Ciebie ze 2,5 kW na ogrzanie domu - jest b.dobrze ocieplony? widzę też /z doświadczeń z hewalexem, że DZ powinno mieć bardzo szybki obieg . wtedy pompa daję więcej ciepła. w meetingu tego nie zauważyłem, bo miała za małą moc ? skoro mam w danych obieg DZ 2000 l/h , mam deltę temp. 3* przy przepływie rzędu 700 l/h; czy powinienem zwiększyć przepływ ? ale delta może się wtedy znacznie zmniejszyć - czy to dobrze jeśli byłaby np. 1 * ? meetinga mam teraz mojego "nowego kolegi". rzeczywiście wymiennik DZ/gaz jest mniejszy niż w pompie z TZR /gabarytowo/. Teraz cwu grzeje z mocą 4-4,5 kW DZ 25* GZ 55* COP/rzeczywisty/ rzędu 2,5 jak zrobić przepływ 2000 l/h co za potwór-pompę musiałbym zamontować? Pozdro
  21. Witam. Pompa bardzo ładnie się spisuje. DZ 12/7 ; temp.sprężarki 95* ; GZ 45/63* moc z ciepłomierza 14,32 kW; poboru chwilowego pradu nie mam,ale patrząc na licznik to dwie sprężarki biorą ok.5-5,3 kWh. na jednej widziałem 3 kW /to razem z pompami obiegowymi. Bezpieczniki nie wylatują. mam 20A i przy włączeniu start drugiej jest z opóżnieniem. jednak musiałem wymienić na 25A, bo gdy temp. wyścia zbliżała się do 70*, 20A wyskakiwał. DZ 22/16* ; GZ 50/62* ; mocy 15,03 kW DZ 18/13 GZ 50/68* mocy 13,96 kW; DZ 16/10 GZ 35/50 moc 15,34 kW. przy wolnym przepływie DZ było : DZ 12/2 ; GZ 40/50 ; mocy 12,65 kW po zwiększeniu : DZ 11/5 ; GZ 40/48 mocy 13,78 kW w tej pompie widzę ogromną zależność przepływu na wydajność po stronie grzewczej Teraz jedna sprężarka: DZ 16/12 ; za sprężarką 98*; GZ 42/47 mocy 8,1 kW pobór prądu 3,05 kWh na mierniku /ma max 3,6 kW więc na 2 sprężarki nie nada/ DZ -2/-4 ; GZ 42/47 ; moc 4,23kW; pobór prądu 2,52 kWh. DZ 0/-2; GZ 46/51 ; mocy 5,33 kW sprężarka 102*; pompa ma max temp. zasilania do 70* to jest chyba super. trochę przerobię instalację, aby spróbować GZ 30/35 - tak jak w danych technicznych; ale myśle że będzie bardzo zbliżone. Dane z instrukcji to mimo wszystko dane z laboratorium, w eksploatacji należy spodziewać sie napewno niższych. Bardzo trudno jest ustabilizowac warunki pracy . byłoby super , gdyby można porównać wszystkie dane w jednakowych sytuacjach. Ale i tak te doświadczenia są pewną miarodajną pracą pompy, a nie teoretycznie /7 kW/ jak w meetingach. Pozdrawiam p.s. zdjęć niestety nie umiem wkleić /a szkoda.
  22. Witam. Po kilku owocnych doświadczeniach pompa to rewelacja /w porównaniu do poprzedniej/ Moc zbliżona do deklarowanej;wprawdzie na moim "stanowisku" nie mogę uzyskać potrzebnych parametrów pomp DZ i GZ; potrzebuję DZ do 3,5 m3/h a ja mam tylko ok.1,8 m3; GZ potrzebuje ok.2,5 m3 u mnie max. to 1,5 m3 . wydaje się,że gdybym uzyskał te parametry, to pompa rzeczywiście miałaby moc dekladowaną w instrukcji. Tak więc z tą popmą można zacząć ogrzewanie. Pozdrawiam
  23. Witam. Poświąteczne życzenia duuużo ciepełka. Właśnie odebrałem pompę Hewalex 16 kW. chce ją również przetestować /dzięki uprzejmości Kolegi/. Natychmiast zajrzałem do środka /po zdjęciu obudowy/ Wnętrze wygląda na pompę "z innej bajki" Rzuca się w oczy ogromny wymiennik zarówno DZ jak i GZ , dokonałem pomiaru zewnętrznych wymiarów/ wymiennika/. Skala wielkości to dokładnie 3 wymienniki meetinga /7 kW a 16 ma hewalex/. oczywiście to takie pierwsze wrażenie... może uda się dzisiaj zamontować. Nie wiem czy w tym wątku podawać info o moich doświadczeniach, czy jest już gdzieś podobny? Pozdrawiam
  24. Witam. Poleciałem szybko do pompy sprawdzić zależność przepływu DZ na wydajność ogrzewania. Nie widzę różnicy na ciepłomierzu. pompa teraz pracuje na DZ 7/4 przepływ bliżej nieznany ale najmniejszy do ustawienia na pompie obiegowej. Jeśli zrobię największy możliwy na pompie obiegowej, to zmienia się na mniejszą deltę 7/5, a byl moment, że 7/6. nie widzę róznicy na ciepłomierzu. więc sam przepływ nie ma większego znaczenia dla mocy. wyliczenie jbloch chyba jest prawidłowe ale nie znamy jednak wartości przepływu. to,że pompa moze mieć przepływ 2700l/h nie znaczy ,że taki jest w instalacji; co doświadczam na bieżaco w obiegu grzewczym: jak zamkną się termostaty na grzejnikach to przepływ zmniejsza sie zdecydowanie a pompa obiegowa pracuje przecież na tych samych obrotach. jeśli testowana pompa wydaje moc grzewczą 2,37 kW pobiera 1,4 kWh prądu to chyba w skrócie myślowym można uznać ,ze przekazuje z gruntu/DZ/ niecały 1 kW . jeśli delta jest 3* , to przepływ niecałe 300l/h. przy większym delta 2* , to przepływ rzędu 450 l/h. jest faktem ,że na etykiecie pompy ciepła pisze o przepływie 2000l/h, ale po co mam taki duży robić??/więcej pradu pobierze pompka obiegu, a mocy nie widac większej? teraz u mojego nowego kolegi pracuje z mocą 3,7 kW minus 1,3 kWh pobór pradu, więc mój skrót myślowy :pobiera z gruntu 2,4, kW; delta 3* ; czyli przepływ rzędu 700l/h /rzeczywiście obieg widać na liczniku 800l/h. Przy nalbliższej okazji przetestuję zmianę przepływu DZ u kolegi. wyniki pompy testowanej pełna doba: wydala 46,5 kWh ciepła ; zużyła 26,3 kWh prądu. COP = 1,768. /sama spreżarka / DZ 7/4 ; GZ 38/43. Nadal nie wiem co usprawnić...chyba się załamię w sprawie meetinga. Pozdrawiam
  25. Kol.aleksus już odpowiadam: teraz test jest pompa z kapilarą na gazie R417A. w mojej z zaworem ten sam. na razie daje systematycznie ponad 3,5 kW, czyli ok. 40 - 50 % więcej niż z kapilarą.
×
×