Bo nie miesza się systemów wentylacyjnych w domu!

Gdzieś coś przeczytałaś i mądrujesz. Co w takim razie jak mam garaż (w którym musi być wentylacja grawitacyjna), a za garażem jest kotłownia w której wisi kocioł i wejście do niej jest tylko z garażu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7492570
Udostępnij na innych stronach

Gdzieś coś przeczytałaś i mądrujesz. Co w takim razie jak mam garaż (w którym musi być wentylacja grawitacyjna), a za garażem jest kotłownia w której wisi kocioł i wejście do niej jest tylko z garażu?

 

Czemu twierdzisz, że w garażu musi być wentylacja grawitacyjna?

 

Pytaj projektanta, który musi zaprojektować zgodnie z prawem. Rozporządzenie w sprawie WT:

§ 148

[...]

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7492575
Udostępnij na innych stronach

Tak twierdzę bo mi tak ostatnio powiedział kominiarz przy podbijaniu papierów do gazownictwa, jak zobaczył WM to pierwsze co sprawdzał była kratka w garażu, czy miał rację nie wnikałem, sądzę że skoro ma papiery to się zna na przepisach.

 

Co do mieszania systemów wentylacji w pomieszczeniu się zgodzę że nie można, ale jak można pisać że nie miesza się w domu ??????

Edytowane przez MiruK
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7495068
Udostępnij na innych stronach

może znać się na przepisach - ale takich jakich go nauczono, sprzed 30 lat. :)

 

Ale ja pisałam o domu, nie o garażu.

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7495081
Udostępnij na innych stronach

Tak się składa że w moim przypadku garaż jest integralna częścią domu, poza tym pisałaś o kotłowni a nie o domu, skoro garażu nie zaliczasz do domu to dlaczego kotłownie ?

 

Nie powinno się mieszać wentylacji w jednym pomieszczeniu, a odnośnie całego domu to są różne sytuacje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7498920
Udostępnij na innych stronach

Bo garaż może istnieć bez kotłowni, często jest nieogrzewany, wiec stanowi dla mnie odrębną część.

 

A kotłownia jest integralną częścią domu Oczywiście kotłownia na gaz, z piecem z zamknięta komora spalania i czerpiącym powietrze z zewnątrz, bo od tego zaczęła się dyskusja w tym wątku.

 

Garaż musi mieć szczelne drzwi skoro chcesz mieszać systemy wentylacyjne - a tym samym być całkowicie odseparowany od domu. Czyli de facto nie jest jego częścią.

Nieporozumienia biorą się ze stosowania pewnych skrótów myślowych w dyskusji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7499092
Udostępnij na innych stronach

ja mam projekt WM i ani w kotłowni, ani w garażu nie mam otworów. Ogrzewanie będę miał gazowe. Czy mam robić kratke wentylacyjną w kotłowni skoro według projektu nie mam tam, żadnego rodzaju wentylacji?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7499116
Udostępnij na innych stronach

Niech się może wypowie ktoś kto się dobrze orientuje w przepisach, przed odbiorem gazu musiałem mieć papiery od kominiarza, jegomość przyszedł do kotłowni w której nie było wybitej kratki wentylacyjnej w kominie, musiałem przy nim wybić dziurę bo powiedział że nie podbije papierów :[
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7500162
Udostępnij na innych stronach

zmienić kominiarza na takiego co szkołę ukończył po roku 2000.

Chyba, że masz kocioł na wegiel lub z otwartą komora spalania?

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7500167
Udostępnij na innych stronach

Niech się może wypowie ktoś kto się dobrze orientuje w przepisach, przed odbiorem gazu musiałem mieć papiery od kominiarza, jegomość przyszedł do kotłowni w której nie było wybitej kratki wentylacyjnej w kominie, musiałem przy nim wybić dziurę bo powiedział że nie podbije papierów :[

 

Jak masz tam rekuperację to nieuk. Namówił Cię do złamania prawa - przewiń do góry. A tu bezpodstawność jego żądania

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7500181
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Rekuperator będzie wisiał w tej kotłowni,ale wentylacja tam będzie grawitacyjna ponieważ wejście do niej jest tylko przez garaż w którym też jest wentylacja grawitacyjna (garaż oczywiście oddzielony od reszty domu szczelnymi i ocieplonymi drzwiami).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7505207
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Czy ktoś się orientuje jak przebyć opinię kominiarską do gazowni? Mam w projekcie Wentylacje Mechaniczną (WM) w 100% włącznie z kotłownią i garażem. Projekt instalacji zaprojektowany przez mgr inż. instalacji z aktualnymi uprawnieniami, zgodny z przepisami, zatwierdzony w Pozwoleniu na Budowę. Nie mam żadnych kominów, żadnych kratek poza czerpnią ścienną i wyrzutnią dachową WM (mam szachty instalacyjne, antenowe, ale to nie są kominy). Nie chodzi mi o to, co mówią przepisy, bo to akurat wiem i cała ta procedura ze strony gazowni jak i korporacji jest na bakier z przepisami, tylko jak to przebrnąć w praktyce?

 

W formularzu "Zgłoszenie instalacji gazowej do napełnienia gazem." jest rubryka:

jestem w posiadaniu pozytywnego protokołu/opinii z odbioru końcowego kominów z przewodami wentylacyjnymi, spalinowymi numer .... z dnia ... lub opinii kominiarskiej sporządzonych przez .... potwierdzających wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych.

 

Zapytałem w Polskiej Spółce Gazownictwa (PSG), co w tym przypadku. Odpowiedzieli, że ich to nie interesuje czy jest WM czy nie ma. Ma być "opinia kominiarska", kominiarz "będzie wiedział co ma napisać". Czy kominiarz ma wpisać "brak kominów" i wziąć 250 zł za sporządzoną opinię? A może każe mi kuć? Mam jeden szacht antenowy (który kończy się na strychu), więc może mu go pokazać jako kanał wentylacyjny?

Edytowane przez Lew2
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7744403
Udostępnij na innych stronach

Kominiarz sporządzi opinię i przyjmie wentylację, jeśli będzie miał pewność, że działa.

Żeby mieć pewność, musi ją pomierzyć.

Żeby ja pomierzyć musi mieć odpowiednie uprawnienia - a nie wszyscy mają.

Szukaj takiego, który ma.

Jeśli nie ma - męcz firmę, która robiła Tobie WM o protokół z pomiarów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/112534-odbi%C3%B3r-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna/page/2/#findComment-7744410
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...