7 godzin temu, Krzysztof_x napisał:

Możesz coś więcej o samym budynku? Grzejniki czy podłogówka? jakie temperatury zasilania? jakie ocieplenie? wolnostojący czy szeregowiec?  Ile zużyłeś gazu w zeszłym roku w listopadzie i grudniu?

Budynek 240 m2, wszędzie podłogowe ogrzewanie. Grzane ok 180 m2. Budynek ma zapotrzebowanie EP chyba ok 30 kWh/m2 dla pompy ciepła. 20 cm grafitu wszędzie, podłoga 15 cm białego, stropodach 50 cm wełny mineralnej. Zasilanie od 20 (okres przejściowy) do max 30 stopni (przy -10) Celsjusza. Zbiornik cwu 160 l, długie rury zasilania, duże straty przy cyrkulacji (albo zadne - grzeje beton - zależy od podejścia). 

Tu więcej informacji z wątku o zużyciu gazu: 

 

 

Cena kWh to 1 zł a gaz 4,5 zł, więc łatwo przeliczyć. Zużycie roczne cwu+co miałem takie: 

2022 2600 m3 

2023 1250 m3 

2024 1100 m3 

Za 27 dni grudnia 2023 miałem zużycie 2493 kWh gazu. 

 

Bonus: 

Sąsiad zamontował sam identyczną do mnie pompę. Dom podobny 250 m2. 23 listopada 2025 przełączył pompę na gaz. Dwa dni podobne do siebie - temperatura w nocy -4 st.

Pompa wzięła 36 kWh vs 9 m3 gazu.

Warunki: Zasilanie 40stopni na CO i 45 na CWU z cyrkulacja 7-23. 

Edytowane przez Sativum
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171461
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Od razu zaznaczam że dopytuję się, bo sam się zastanawiam nad pompą, a obecnie mam gaz, trochę mniejszy metraż, ale grzejniki, EP co najmniej 3x taki, a średnie zużycie gazu w ostatnich lat to 1400-1500 m3 (CO + CWU). 

Co się stało między 2022 a 2023 że tak zmalało Ci zużycie?

Trochę chyba jednak źle liczysz, 1 kWh to 1 zł zgadza się, ale 4,5 zł to kosztuje m3 gazu, a z ostatniej faktury wychodzi nawet 4zł. 36kWh to 36zł, a 9 m3 gazu x 4zł daje dokładnie tyle samo czyli 36 zł. Na obecne zimy -4  to raczej niższa temperatura, niż średnio w sezonie, więc ogólnie pompa przez resztę sezonu będzie miał lżej i wyższy COP, co oznacza mniej pobranych kWh. 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171471
Udostępnij na innych stronach

Cała chałupa u mnie przy -10*C wzięła 45kWh (wiadomo jak to święta: był piekarnik, pralka, zmywarka i kilka godzin klima). zasilanie PC 40*C w podłogę idzie 34*C po co bo stara chata z 1952 a nowa 2022r.

Na koniec listopada w magazynie 2868kWh. Po grudniu wypadnie z niego pewnie 1MWh

Edytowane przez marcinbbb
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171478
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Krzysztof_x napisał:

Od razu zaznaczam że dopytuję się, bo sam się zastanawiam nad pompą, a obecnie mam gaz, trochę mniejszy metraż, ale grzejniki, EP co najmniej 3x taki, a średnie zużycie gazu w ostatnich lat to 1400-1500 m3 (CO + CWU). 

Co się stało między 2022 a 2023 że tak zmalało Ci zużycie?

Trochę chyba jednak źle liczysz, 1 kWh to 1 zł zgadza się, ale 4,5 zł to kosztuje m3 gazu, a z ostatniej faktury wychodzi nawet 4zł. 36kWh to 36zł, a 9 m3 gazu x 4zł daje dokładnie tyle samo czyli 36 zł. Na obecne zimy -4  to raczej niższa temperatura, niż średnio w sezonie, więc ogólnie pompa przez resztę sezonu będzie miał lżej i wyższy COP, co oznacza mniej pobranych kWh. 

2022 to pierwszy rok po zakończeniu budowy. Dom w większości nie ocieplony, na dachu hulał wiatr, wugrzewałem wilgoć i niemowlę w domu. 

Jeśli masz duże grzejniki to temperatura zadana może byc podobno niższa niż przy typowych. Może to jest metoda. Sprawdź też jak sobie radzi pompa na r290 przy wyższej temperaturze - podobno znacznie lepiej niż na R32. 

Po zejściu z zużyciem poniżej 1200 m3 wywalili mnie z W3.9 na taryfę 2.1. tam nawet wychodziło poniżej 4 zł. Oczywiście to była ściema - zaniżają na prognozie cenę i potem dają +20-30% do zapłaty. 

Teraz mam 2.12t i realne w zużycie. Tyle mi wyszło na dwóch ostatnich fakturach w PGNiG okolice Poznania. Teraz jak sprawdzam w symulatorze to wychodzi nawet 3,60 za metr. 

U mnie mnóstwo energii idzie na cwu , a na cyrkulację dodatkowo kolejne +50% lub drugie tyle, choć temperatura zadana to 40-50 st. 

Robotę robi to, że czy jest +7 st , czy -2 gazu idą od razu spore ilości - nie ma "miękkiego startu". Przy pompie trzymam też większe przepływy na pętlach ogrzewania. Przy fazie było to znacznie mniej. Także gdybym trzymał się 1 do 1 do pompa byłaby jeszcze tańsza. Po miesięcznych kosztach widac, że to nie kwestia jednego lub kilku dni, ale średniego zużycia , a średnio zima to chyba jakieś +2 st. 

Dla 27 dni grudnia 2023 miałem zużycie gazu 218 m3 za 770 zł za 2025 symulator podaje 792 zł) a za ten sam okres 2025 prądu 520 kWh. Tak czy inaczej Bacznie taniej, a grzeję więcej. Za ok 7 tys zł - przy dofinansowaniu - dobry interes . 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171480
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie. Końcem września Założyłem pompę 7kW Mono blok York. Dom nabytek z 2015. Szkieletówka 130m2 Ściany wełna 15cm plus 10cm styr. Okna dwuszybowe. Ociepliłem poddasze. Generalnie pompa ma bufor 500l na CO - dlatego bo w domku jest jeszcze kominek z płaszczem wodnym. I zawsze jak mam ochotę a miałem w tym roku 3 razy odpaliłem go i z automata grzeje ten bufor(nagrzany - starcza energii na ponad dobe - 1 wsad do kominka), wyłączając automatycznie pompę przy zadanej temp. Ponadto pompa grzeje jeszcze zbiornik 300l CWU(starszy zbiornik z małą wężownicą 1,42m2 w przyszłości do wym.) Rodzina 4os. Wszyscy korzystamy z wanny 300l - sporadycznie prysznic, wody idzie w cholerę. W domu tylko wyłącznie prąd, dużo świateł, 2xkomp non toper,konsola, telewizory+ lubimy gotować. Na parterze podłogówka, na piętrze kaloryfery. Temp od 22-23 parter, piętro 21-22. Mam jeszcze PV z magazynem

Zużycie całościowe (ogrzewanie + CWU  + cała reszta)- nie mam przy pompie dodatkowego licznika. W interfejsie serwisowym znalazłem zapis 1051kW pewnie to jest całość zużyta od końca września do teraz. 

Październik 282kW plus  286 z PV

Listopad 680kw plus 184kW z PV

Grudzień jak na razie 891kW plus 98 kW z PV

Panele miałem założone już w sierpniu; także rachunek za energię dopiero zapłaciłem połowiczny za listopad. Taryfa G11. Jak na razie jestem zadowolony. Po prostu czysto w kotłowni(sorki teraz to już na to mówią maszynownia wykafelkowana). Bez obsługowe.

Wszystko na razie w fazie testu. Sam sobie dobrałem parametry na krzywą grzewcza. Po dwóch latach mieszkania pewnie coś więcej się wypowiem.

Pozdrawiam 

Edytowane przez LordVonAdzior
błąd ortograficzny
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171635
Udostępnij na innych stronach

W roku który już za nami PC zjadła 2308 kWh na ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie latem.

PV wyprodukowały ponad 6,99 MWh, co jest drugim wynikiem po rekordowym 2022r. 

Wesołego! :)

Edytowane przez Pytajnick
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171730
Udostępnij na innych stronach

W dniu 27.12.2025 o 12:12, Sativum napisał:

Wcześniej - za 2 m-ce grzania cwu gazem płaciłem ponad 300 zł. Miesiąc grzania co wychodziło ok 900 zł. 

Także jesli ktoś się zastanawia, to zdecydowanie warto - oszczędności ponad 50% a zima cięższa niż rok temu. 

Koszt instalacji - pompa ok 5 tys, graty, części, w tym zasilanie, licznik energii, zabezpieczenie ok 2-3 tys + elektryk + hydraulik ok 5 tys. Rok, półrora i zwróci się. 

Gaz sobie zoatawiłem jako drugie źródło. 

Na moim "osiedlu" na wsi są same nowe domy, najstarszy ma 5 lat. Na 9 domów tylko 1 jest grzany gazem. Każdy z tych domów jest inny, w każdym mieszka różna ilość ludzi ale na ostatnim spotkaniu wyszło że wszyscy mieścimy się pomiędzy 2000 a 3000 kWh za cały rok ( CO + CWU ) przy pompie ciepła. Sąsiad który grzeje gazem po zsumowaniu rachunków za gaz i prąd był lekko zdziwiony jak zobaczył nasze roczne zużycia ( CO+CWU+ bytowy ) :D 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171767
Udostępnij na innych stronach

30 minut temu, d7d napisał:

Ile m3 gazu zużył ten lekko zdziwiony sąsiad zużył m3 gazu? Zużył 1000 m3 gazu i zapłacił ~4000 zł? Ile z tych dziewięciu domów ma instalację PV?

Porównywaliśmy tylko rachunki, bez szczegółów. PV ma tylko jeden dom... 

Wyszło że dom grzany gazem ( 106m ) był o jakieś 500-1500zł droższy w utrzymaniu do podobnych domów grzanych pompą. Był za to tańszy o jakieś 1000zł od domu który ma ponad 300m, 3 łazienki i 2 kuchnie :) . 

Oczywiście na ma jakiś wielkich różnic, bez zaglądania kto ile na co zużył energii i ile osób jest w domu. Chodzi tylko o podstawowe dane. 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171775
Udostępnij na innych stronach

To nie są wielkie różnice mając na uwadze, że są to różne domy z różną liczbą osób i pewnie o różnych upodobaniach zużycia ciepłej wody użytkowej i temperatury w w domach. Są pompy ciepła a nie ma "rachunków grozy" :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171776
Udostępnij na innych stronach

On myślał że "przykozaczy" mówiąc że za gaz ( X ) + prąd ( Y ) wyjdzie mu ( Z ) i będzie to 2000-3000zł mniej niż domy w których jest wszystko na prąd... 

Budowaliśmy się w tym samym czasie, namawiałem go na pompę. Wolał robić przyłącze gazowe od zera... 

Przy gazie nawet CWU latem kosztuje... Przy pompie zawsze można się wspomóc kilkoma panelami 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171777
Udostępnij na innych stronach

Wszyscy mają ogrzewanie podłogowe? Przy grzejnikach, w dobrych układach, ogrzewanie gazem może być w podobnej cenie jak ogrzewanie przy pomocy PC. Przy kotle z zasobnikiem, czasami można dołożyć grzałkę i ogrzewać c.w.u. prądem z COP=1 też z PV :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171782
Udostępnij na innych stronach

15 godzin temu, d7d napisał:

Wszyscy mają ogrzewanie podłogowe? Przy grzejnikach, w dobrych układach, ogrzewanie gazem może być w podobnej cenie jak ogrzewanie przy pomocy PC. Przy kotle z zasobnikiem, czasami można dołożyć grzałkę i ogrzewać c.w.u. prądem z COP=1 też z PV :)

Wszyscy mamy podłogówki 

Można wszystko :)

Zostaje tylko kwestia funduszy. Jeden sąsiad dał za pompę 25k, drugi 27k , trzeci i czwarty 47k... Ja dałem 6k ( bez CWU bo mam bojler z grzałką ). Ten od gazu dał za wszystko 19k. Tego się na da w żaden sposób policzyć co się bardziej opłaca. Dla mnie podstawa to prostota układu i niedroga inwestycja. Za różnicę mam kilka sezonów grzania gratis... ( względem droższej pompy czy przyłącza gazowego z kotłem ) 

Dlatego Sativum przedstawił jakieś dane i na nich można się opierać. Ma gaz, pompę i tyczy się to jednego budynku.  

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171817
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, chcialbympompe napisał:

Bez porównania powierzchni ogrzewanej, ilości domowników i zużycia wody takie danie w PLN nie znaczą absolutnie nic.

Twoje dane przedstawione w innym temacie też nic nie znaczą . Nikt na naszym osiedlu nie grzeje w sposób zbliżony do twojego , w sensie marnowania wieczorem tego co za dnia pompa wyprodukowała. No ale być może mamy dziwne przyzwyczajenia  :)

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171818
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, sito napisał:

Twoje dane przedstawione w innym temacie też nic nie znaczą . Nikt na naszym osiedlu nie grzeje w sposób zbliżony do twojego , w sensie marnowania wieczorem tego co za dnia pompa wyprodukowała. No ale być może mamy dziwne przyzwyczajenia  :)

 

A ilu z nich ma grzejniki i 4 psy, które co chwilę wychodzą do ogrodu i wychładzają dom? Ilu zużywa regularnie 25m3 wody miesięcznie?

To ja teraz podam prawdziwe stwierdzenie: mój samochód z silnikiem benzynowym pojemności 3l pali mniej, niż diesel sąsiada. I co z tego stwierdzenia wynika?

Tak samo (szczera prawda) pompa ciepła Dimplex zużywa mi tylko 40% prądu w stosunku do Atlantic-a w domu a ogrzewa większą powierzchnię. Czy to znaczy, że gdybym ją zamontował w domu to zużycie prądu spadło by mi o 60%? 

Edytowane przez chcialbympompe
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/689/#findComment-9171824
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...