Marek.M 16.01.2024 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Pytanie jeszcze jak blisko jest od tej kratki do ściany za nią. Czy nie jest tam zbyt mało miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.01.2024 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Pytanie jeszcze jak blisko jest od tej kratki do ściany za nią. Czy nie jest tam zbyt mało miejsca? Ja mam jakieś 20 cm, trochę blisko, bo jest słaby dostęp do wymiennika w razie konieczności jego odlodzenia. Uważam, że nie ma to jednak znaczenia w przypadku samego zaladzania czy defrostów, a co najwyżej powoduje wychładzanie ściany (na elewacji widać osiadły lód). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.01.2024 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Aż sprawdziłem u siebie bo nigdy nie było problemu z defrostem. Nie mam standardowo tej kratki z tyłu. Nie wiem po co ją w takim razie montują, skoro jedyne co robi to stwarza problemy Standardowym krokiem przy montażu jednostki zewnętrznej powinno być usunięcie tej kratki. Nawet serwis powiedział mi, że należy ją usunąć, jeśli sprawia problemy. Oczka tej siatki są tak duże, że przed niczym nie chronią, wręcz ich bliskość względem wymiennika powoduje drobne uszkodzenia tego ostatniego podczas transportu. Niby japoński producent, lider rynku, a jakąś gównianą kratką spowodował bezużyteczność swojego produktu. Niepojęte dla mnie. No nic, klima działa, bierze 600 W przy -6, baaaardzo powoli dochodząc do ustawionych 21 stopni. W domu mam na teraz ok. 19 stopni, nierównomierności temperaturowe między pomieszczeniami mieszczą się w 0,5 stopnia, czyli dom jest bardzo równo nagrzany (ale wszystkie drzwi wewnętrzne otwarte). Jednostka wewnętrzna dmucha przy tym dość słabo i wcale nie gorącym powietrzem. Działa bardzo płynnie i to chyba dobrze, bo jest niemęcząca, gdy się przebywa w jej pobliżu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 16.01.2024 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 A jaki nawiew masz ustawiony, auto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.01.2024 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 Tak, auto. Próbowałem też z wentylatorem, postawionym w kącie i w sumie nie widzę różnicy w komforcie cieplnym. Zrobiłem mały błąd w ustawieniu sond termometrów, bo wszystkie wisiały bezpośrednio pod oknami, przez co pokazywały o stopień niżej niż gdy przewiesiłem ja obok okna. Teraz mam między 20 a 20,5 stopnia, trochę mniej w najdalszym pokoju. Przed chwilą sprawdzałem na loggerze temperatury i na zewnątrz było -11,5, a klima brała w tym czasie 750 - 800 W . Tyle się spodziewałem, bo dom wg obliczeń potrzebuje w takich temperaturach jakieś 2300 W. Wymiennik oczywiście suchutki. I teraz dopiero jest tak jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.01.2024 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Mam pytanie o jedną kwestę która mnie nurtuje - czy też macie tak cienką izolację rurek pomiędzy jednostkami typu fi 25 mm rurka w otulinie ? Czy jest to wystarczające czy powinna być tu grubsza izolacja ? Podobnie cienkie izolacje ze ściankami 19 mm widuję przy pompach monoblok montowanych przez firmy, tylko raz widziałem grubsze ale też w rurze osłonowej fi 110 się obie mieściły, a gdy dopytałem na forum branżowym odpisano mi by dawać co najmniej ściankę 32 mm czyli tu jedna rurka calowa w izolacji wychodzi fi 100 Osobiście grzeję dwoma klimatyzatorami + kotłem na ekogroszek wyrównuję temperatury w domu a przy poniżej -5 wyłączałem klimy i dawałem pracować samemu kotłowi - w takim układzie tona ekogroszku wystarcza mi na sezon. Czy możecie podać swoje grubości rurek w otulinach dla porównania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.01.2024 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Zawsze warto dodać termoizolację. Ja mam w tej chwili podstawową (białą) i w dotyku rurki są ciepłe podczas pracy. Już kupiłem kauczuk i tylko czekam na dodatnie temperatury, żeby okleić każdy odcinek. Mam matę 13 mm, więc na zewnątrz dam albo 26 albo 39 mm, w piwnicy 26 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 18.01.2024 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Czy możecie podać swoje grubości rurek w otulinach dla porównania ? Nie oszukane rury miedziane mają 1/4 - 24mm a 3/8 a 28mm. Ja sobie dołożyłem otulinę 54/13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.01.2024 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Czy możecie podać swoje grubości rurek w otulinach dla porównania ? Dla ustalenia uwagi: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=8209562&viewfull=1#post8209562 i https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342067 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 18.01.2024 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Dla ustalenia uwagi: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=8209562&viewfull=1#post8209562 i https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342067 A myślałem ze ja mam to fatalnie zrobione ale są „ bardziej zdolni”. Jeśli masz te wszystkie rury w ładnej wiązce, ocen średnice i kup na to otulinę najlepiej kauczukowa bo jest najbardziej elastyczna. Całość owiń jeszcze taśma, ja to zrobiłem taśma typu duct ( szara, czarna, biała, czerwona, niebieska zbrojona ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.01.2024 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 Jeśli masz te wszystkie rury w ładnej wiązce, ocen średnice i kup na to otulinę najlepiej kauczukowa bo jest najbardziej elastyczna. Całość owiń jeszcze taśma, ja to zrobiłem taśma typu duct ( szara, czarna, biała, czerwona, niebieska zbrojona ) Nie klikałeś w linki i nie widziałeś "zestawu naprawczego"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 18.01.2024 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 No to jest chyba mata kauczukowa z linku owinieta. Tylko nie rozumiem dlaczego mata z plaszczem alu kosztujace pewnie grube $$ jest owinieta jakas bieda-tasma naprawcza Chyba cos nie poszlo zgodnie z planem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.01.2024 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2024 No to jest chyba mata kauczukowa z linku owinieta. Tylko nie rozumiem dlaczego mata z plaszczem alu kosztujace pewnie grube $$ jest owinieta jakas bieda-tasma naprawcza Chyba cos nie poszlo zgodnie z planem. Mata kosztowała 121,10zł 200x50cm i z 1/3 została. Owinąłem, żeby się nie rozwinęła i dla uszczelnienia i dodatkowej ochrony przed UV. Miała być aluminiowa, ale za delikatna jest. Estetą nie jestem - ma być trwałe i skuteczne (jak widać na fotkach poprzednie rozwiązanie trwałe nie było). Jak to nie jest ta sama taśma co "ja to zrobiłem taśma typu duct" to co nazywasz taśmą duct? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 19.01.2024 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 No nie wiem czy trwale skoro juz sie koniec tasmy odkleja. Mnie zastanawialo po co mata z aluminium jesli jest zaklejona - bez alu bylaby tansza. Jak to nie jest ta sama taśma co "ja to zrobiłem taśma typu duct" to co nazywasz taśmą duct? Przeciez to kto inny napisal - dla mnie duct jest za slaby dlugotrwale na zewnetrzne warunki (na samochodzie wytrzymuje kilka miesiecy) - sam dalem tasme alu tylko gruba co moze rozciac skore a nie folie do pieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.01.2024 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Mnie zastanawialo po co mata z aluminium jesli jest zaklejona - bez alu bylaby tansza. Znajdź mi tańszą. Przeciez to kto inny napisal - dla mnie duct jest za slaby dlugotrwale na zewnetrzne warunki (na samochodzie wytrzymuje kilka miesiecy) - sam dalem tasme alu tylko gruba co moze rozciac skore a nie folie do pieczenia. Jak taśma nie da rady, to wymienię czy owinę kolejną. To najmniejszy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 19.01.2024 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Nie klikałeś w linki i nie widziałeś "zestawu naprawczego"? Pamietam Twój zestaw naprawczy. Jakiej grubości tą matę kupiłeś? 25? 32mm? Dla mnie duct to taki MacGyver Ja owinąłem rok temu i narazie dobrze trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.01.2024 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Jakiej grubości tą matę kupiłeś? Mata 30mm a otulina 13mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalm81 19.01.2024 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 (edytowane) Ja mam standardową izolację tych rurek i w sumie też myślałem nad ich 'dociepleniem'.Ale powiedzcie mi, czy ma to realny, w sensie odczuwalny wpływ na zużycie energii? Nie wiem - 5-10% potwierdzone czymkolwiek, chociażby opinią osoby która dołożyła tą dodatkową izolację i stwierdziła że jest różnica? Tylko nie chodzi mi o różnicę życzeniową, a taką potwierdzoną chociażby obserwacją Echh.. trochę poczytałem i moje pytanie jest raczej bez sensu, bo chyba nie temu ma służyć ta izolacja. Głównym zadaniem izolacji jest wyeliminowanie problemu kondensacji pary a nie utraty ciepła, tak? Edytowane 19 Stycznia 2024 przez rafalm81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 19.01.2024 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2024 Tutaj masz relacje osoby ktora po dociepleniu stwierdzila spadek poboru energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.01.2024 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2024 Dziękuję za dyskusję oraz linki - poczytałem i widzę, że warto się wziąć za to gdy się klimatyzatorami chce na poważnie grzać choć i przy chłodzeniu też sens to ma bo lata u nas coraz cieplejsze są i różnice temperatur coraz większe. Podobnie cienkie izolacje widuję od monoblokowych pomp ciepła do budynków ale tu się pewnie wykonawcom nie chce wiercić większych otworów bo wiadomo, że łatwiej zrobić jedną fi 80 i puścić w niej dwie rury z izolacją niż dwie fi 100. U siebie planuję wykorzystać kratkę wlotu powietrza do kotłowni tzw. zetkę gdzie mam spiro fi 160 i chcę w niej upchnąć 2 rury nierdzewne karbowane calowe typu Gebo Super Vario w izolacji kauczukowej o grubości ścianki 32 mm czyli w sumie ok. 94 mm to ma ale się ugnie więc liczę na to, że jakoś to wcisnę. Ten gruby zestaw dociągnę do wnętrza kotłowni a potem dam już cieńsze i tańsze bo tu już ciepło będzie wewnątrz budynku. Kauczuk trzeba będzie ochronić przed UV [choć to północna strona jest] i ptakami żeby nie wydziobały i myślałem tu nad zastosowaniem rury drenarskiej fi 100 bez otworów ale jest to mało elastyczne i chyba łatwiej będzie owinąć to duct tape ? Przy okazji na wiosnę planuję choć z zewnątrz do dojścia do ścian założyć izolację kauczukową + duct tape na nią na obecne i dodatkowo okleić taśmą kauczukową dostępne nie zaizolowane elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania